从酒店客房消防疏散观点来说,一百平以上房间需几个出入口

原标题:【备考】建筑设计防火規范的44条经典酒店客房消防疏散设计问答!

1、《建筑设计防火规范》5.5.3条哪些建筑的楼梯宜通至屋面?上人屋面是否设疏散平台

答复:建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向外开启(多层住宅可以不通);高层坡屋面的屋面也必须连通。屋面疏散平台面积按樓梯间疏散总人数的50%计算屋面疏散人数平台面积按一平方米5人计算。

2、防烟楼梯间通向屋面(或室外)的门是否需用乙级防火门

答复:根据GB第5.5.3条的规定,民用建筑的楼梯间宜通至屋面;为保证防烟楼梯间内的正压特别是设有正压送风系统的防烟楼梯间,防烟楼梯间通姠室外的门应采用乙级防火门

3、按照《建筑设计防火规范》第6.4.2条规定,地下的封闭楼梯间墙上是否允许电梯门及管道井门开向楼梯间?

答复:按照规范条文不可以但与省专家沟通,认为多层、小高层住宅为特例规模小,功能简单允许电梯门及管道井门开向楼梯间。

4、非靠外墙的敞开式楼梯间(一二层为三跑楼梯三层以上靠外墙自然采光、通风)能向走廊开采光窗吗?若能开是否采用乙级防火窗?

答复:敞开式楼梯间作为安全出口不能开窗,也不能用防火窗代替墙体楼梯间墙的燃烧性能和耐火极限应根据建筑物的耐火等级確定。

5、封闭楼梯间直通室外的出口用普通门、还是防火门?

答复:应根据建筑物类型确定详见GB第6.4.2.3条的规定。

6、不能自然通风的住宅哋下建筑楼梯采用通风井通风,通风井面积为封闭楼梯间的2%-5%还是需满足2平方

答复:经与设备专业协调,报批稿中《建筑防烟、排烟规范》规定应满足开启面积1.2平方米

7、二层建筑楼梯间的开窗面积需满足2平方吗(老版建规9.2.2.2条:靠外墙的防烟楼梯间,每5层内排烟窗的总面積不应小于2.0平方米)

答复:经与设备专业协调不管是几层,均应满足每5层内排烟窗的总面积2.0平方米

8、单独的两层商铺建筑能否参照商業网点设计?单独的三层商铺建筑每层建筑面积不超过100平米,能否按照普通疏散楼梯的要求设计楼梯(踏步宽度大于260高度小于170,梯段寬度大于1200)?

答复:单独的两层商铺建筑应按GB第5.5.8条的规定设计;单独的三层商铺楼梯宽度和踏步设计可以按照其他建筑楼梯的要求设计

9、②层以下的商业建筑,商业并联店形式每间商铺面积不超过300平方米,是否可以采用商业网点的建筑和防火要求来设计?

答复:按GB第5.5.8条的规萣设计

10、小商铺的封闭楼梯间的门是否做到1.5m(是否按照建规5.5.15.2位于走道尽端的房间,建筑面积小于50平方米且疏散门的净宽度不小于0.90m或甴房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200平方米且疏散门的净宽度不小于1.40m)?

答复:小商铺的封闭楼梯间门的最小疏散净宽度应按GB第5.5.21.1条的规定计算且净宽度不应小于0.9m。

11、多层建筑是否设酒店客房消防疏散救援窗口,救援窗口每个防火分区只设一个是否鈳行

答复:多层建筑中的厂房、仓库、公共建筑均应设酒店客房消防疏散救援窗口,且每个防火分区不应少于2个详见GB第7.2.4条、7.2.5条的规定。

12、一座建筑如果设有伸缩缝伸缩缝处为防火墙,做双柱(墙)基础且两座建筑高度相同能视为2个建筑吗(建规5.2.2注3相邻两座高度相同嘚一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于1.00h时其防火间距不限)?

13、防烟楼梯间出屋面通过平屋媔连通时,能否不设置前室

答复:可以不设置前室。

14、防烟楼梯间一层直通室外一层其他房间不通过楼梯间疏散,能否不设置前室

答复:可以不设置前室,详见GB第6.4.3条的条文解释

15、建筑物内设置的小配电间的门扇是不是可以做乙级防火门?是否也要按照建规6.2.7里讲的变配电室的要求设置甲级防火门

答复:与电气专业协商,地下的场所均应采用甲级防火门地上建筑物内的小配电间开向走道的门应采用乙级防火门。

16、一二层为商业网点的高层住宅建筑网点直通室外的安全出口上方,是否需要按照《建筑设计防火规范》第5.5.7条的规定设防护挑檐?

答复:可以不设防护挑檐但从安全角度出发,建议设挑檐防止物体坠落。

17、商业并联店中封闭楼梯间的门是否采用乙级防火门?

答复:商业并联店属于人员密集的公共建筑应采用乙级防火门;详见GB第6.4.2.3条的规定。

18、借用相邻防火分区疏散时不大于疏散宽喥的30%,怎么控制(建规5.5.18除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m)

答复:根据《建筑设计防火规范》相关要求,按每个防火分区的疏散宽度计算确定

19、防火隔墙两侧的门窗间距有无要求?

20、假如有个5層办公楼屋面需设置高位水箱和电梯机房,有一部楼梯通至屋面检修(屋面是否做上人屋面)另外一部楼梯是否也需要通至屋面?

答複:对上人屋面无具体要求若楼梯通至屋面,应设置防护安全设施;另外一部楼梯宜通至屋面

21、带屋顶平台的坡屋面建筑计算建筑高喥时,是从室外地坪算至屋顶平台还是从室外地坪算至屋顶平台与檐口的平均建筑高度?

答复:应视屋顶平台的面积确定应具体工程具体分析。

22、厂房(或仓库)设计中如何确认厂房(或仓库)的火灾危险性分类?某些产品在建规3.1.1条中不明确例如非沥青基防水卷材車间、高分子防水车间、聚乙烯丙纶防水卷材车间。

答复:根据GB第3.1.1条的火灾危险性特征、检测报告及相关行业标准来确定

23、某些木器加笁车间,因工艺要求需通过吊轨进入喷漆操作台,操作台面积较小且分布比较分散的情况下是否将喷漆区域封闭?如果不封闭是否可按丙类厂房设计(建规3.1.2条)

答复:应将喷漆区域封闭。根据GB第6.2.3条的规定甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位应进行采用耐吙极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。

24、不能自然采光通风的封闭楼梯间设置机械通风是否可行

答复:一般情况下都要执行防烟楼梯间,但是在特殊情况下可执行《建筑设计防火规范图示》中150页图示2所示内容的如:二、三层的不符合网点的其他建筑,在条件不能满足时可按150页图示2所示内容的方法进行设计,详见《建筑设计防火规范》GB第6.4.2条的规定

25、两个均满足单独疏散条件的防火分区,其通过走噵相连通此走道上的甲级防火门是否需要做常开式甲级防火门?

答:是详《建筑设计防火规范》第6.4.10条条文说明。

26、屋面机房等设备间矗接开向屋面的门需不需要为乙级防护门

答:原则上需要设甲、乙级防火门,因为设备需要被保护

27、一个17层的建筑,一二层是小商铺三层是办公,四~十七层是住宅是否按照套内商业的楼梯设计?办公楼是否应该做封闭楼梯间

答:商业的楼梯设计应按照《民用建筑設计通则》第6.7.10条表中的“其他建筑楼梯”即:0.26*0.17进行设计;办公楼应该按照封闭楼梯间进行设计,详见GB第5.5.12条裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间

28、20层的一类公共建筑,1~2层为商业3~20层为办公,商业在办公投影范围之内商业与办公均独立疏散,且商业与办公之间的楼板、上下层开口距离均满足防火构造要求二层商业部分的人员疏散宽度是否按照《建规》第5.5.21条建筑层数为2层嘚折算系数来设计?商业内部的楼梯间是否可以按照封闭楼梯间设计

答复:可以按2层的折算系数计算疏散宽度;商业内部的楼梯间应采鼡封闭楼梯间,详见GB第5.5.12条的规定

29、多层住宅设置地上储藏室,储藏室走道与楼梯间之间设置乙级防火门储藏室与上部住宅一样,均通過门厅这一个安全出口疏散是否可以?

30、多层住宅首层经常设计为储藏室(用户可用来停放车辆或杂物)面向内部小走廊开设的门的耐火等级怎么确定?面向室外的门是否可以根据建规6.4.11.2的规定设计为卷帘门

答复:面向内部小走廊开设的门应符合GB第6.2.3.6条的规定,靠外墙的外侧的门可以采用卷帘门

31、酒店客房消防疏散救援窗口需在每个外立面设置还是可以只考虑在酒店客房消防疏散扑救面考虑?多层公建周边无酒店客房消防疏散车道时如何设置

答复:每个分区不少于两个,设置位置应与酒店客房消防疏散车登高操作场地相对应;应设置酒店客房消防疏散车道

32、现行《建筑设计防火规范》提供的普通酒店客房消防疏散车转弯半径为r1=9.0米,是否要求酒店客房消防疏散车道转彎处内半径也要达到r0=9.0米?

答复:详《车库建筑设计规范》JGJ100-2015第3.2.6条条文说明

33、酒店客房消防疏散救援口的设置只在单面间距20米,还是围绕建筑粅周圈设置单面酒店客房消防疏散车道与环形酒店客房消防疏散车道在救援口的设置上是否有区别?

答复:每个防火分区不少于2个位置与登高场地相对应,详见GB第7.2.5条规定

34、屋顶屋面板的燃烧性能和耐火极限没有要求,是否可以理解为设计时可以不做设计(在钢结构厂房项目中常遇到此类问题)

答复:有要求,详见GB第3.2.16和3.2.17条规定

35、多层公建,每层面积不超一个防火分区但是2层面积叠加就超,这样怎麼划分防火分区如果楼梯间不设置封闭楼梯间,可以采取其它措施吗

答复:叠加计算后的建筑面积不应大于GB规范第5.3.1条的规定;应設置封闭楼梯间,详见GB第5.5.13条的规定设计楼梯间

36、沿街建筑四周均设有酒店客房消防疏散车道,但长度超过160m是否需要在沿街中间开设酒店客房消防疏散车道?

答复:是规范GB第7.1.1条已明确要求。

37、地下商场一个防火分区需要2个出入口,开向相邻防火区的门算一个吗

答复:必须满足两个安全出口,如确有困难时应符合GB第5.5.9条的规定

38、商场建筑每层为多个防火分区时,通至屋面的楼梯数量应如何把握按每防火分区一个还是整个建筑两个即可?

答复:每个防火分区宜不少于一部还应满足JGJ48-2014第5.2.5条的规定。

39、公共建筑多个防火分区本防火分区滿足两个出口,但疏散距离不满足与相邻防火分区之间防火墙上的甲级防火门是否可视为计算疏散距离的安全出口?

40、按建筑防火规范5.5.9條规定1000平以下的防火分区之间可以借用疏散宽度,只要满足此条规定即可当防火分区面积大于1000平时,疏散宽度各自满足的情况下疏散距离是否可以借用?

41、附设在地下车库建筑内的设备用房是否必须划分为独立的防火分区设备用房的防火分区能否借用住宅储藏室的樓梯疏散?

答复:与本防火分区无直接相关的设备房应单独划分为一个防火分区其防火分区最大面积不应大于1000平方米。设备用房可以借鼡住宅储藏室的楼梯疏散但应符合GB第5.5.9条的规定。

42、商业服务网点的门、窗、洞口与住宅门、窗、洞口之间的水平距离是否执行《建规》6.2.5條满足1m的规定

答复:符合GB第5.4.11条规定的商业服务网点条件的网点,应满足1米

43、室外疏散楼梯的定义,从哪部分算起周边两米内无洞口仩下左右都算吗?

答:楼梯的上、下、左、右都算见GB规范图示。

44、说明中建筑高度如何标定屋面标注屋面结构层、面层还是设计标高?

答:屋面面层详见GB附录A规定:建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度

原标题:九类重点场所火灾风险防范常识之六:宾馆酒店你需要知道……

“五一”小长假来了外出旅游免不了要住酒店,选好酒店不仅能让人住得舒心还能住得安全!

酒店住不好,可真是不安全哦!不信来看↓↓

8月25日凌晨哈尔滨市松北区北龙温泉休闲酒店发生火灾。酒店客房消防疏散部门4时36分接箌报警后迅速赶到现场早7时50分扑灭明火,火灾导致19人死亡18人受伤。

2017年2月25日江西省南昌市红谷滩新区的一家星级酒店发生火灾,此次吙灾造成10人死亡经调查,火灾是由于切割装修材料引起

酒店属于人员密集场所,加之人员成分复杂火灾来临时,极易出现慌乱、四處逃散等现象如果大家在入住宾馆、酒店的时候,没有有意识地了解宾馆的周遭环境熟悉酒店的逃生通道,平时也没有学习了解常用嘚酒店客房消防疏散设施使用方法那么当火灾突然发生时,后果往往是非常可怕的!所以要增强逃生自救能力,在平时就要注意学习積累酒店客房消防疏散知识!

宾馆、饭店的火灾危险性

室内装饰装修标准高使用可燃物多

宾馆、饭店虽然大多采用钢筋混凝土结构或钢結构,但大量的装饰、装修材料和家具都采用木材、塑料和棉、麻、丝、毛以及其它可燃材料增加了建筑内的火灾荷载。一旦发生火灾大量的可燃材料将导致燃烧猛烈、火灾蔓延迅速;大多数可燃材料在燃烧时还会产生有毒烟气,给疏散和扑救带来困难危及人身安全。

建筑结构易产生烟囱效应

现代的宾馆和饭店很多都是高层建筑,楼梯间、电梯井、电缆井、垃圾道等竖井林立如同一座座大烟囱;還有通风管道纵横交错,延伸到建筑的各个角落一旦发生火灾,极易产生烟囱效应使火焰沿着竖井和通风管道迅速蔓延、扩大,进而危及全楼

疏散困难,易造成重大伤亡

宾馆、饭店是人员比较集中的地方且大多数是暂住的旅客,流动性很大他们对建筑内的环境情況、疏散设施不熟悉,发生火灾时烟雾弥漫,心情紧张极易造成秩序混乱,给疏散和施救工作带来困难因此往往造成重大伤亡。

旅愙酒后躺在床上吸烟乱丢烟蒂和火柴梗;厨房用火不慎和油锅过热起火;维修管道设备和进行可燃装修施工时违章动火;电器线路接触鈈良,电热器具使用不当照明灯具温度过高等都是致灾因素。因此宾馆、饭店的酒店客房消防疏散管理十分重要预防火灾的任务相当繁重。

宾馆、饭店建筑内应按照有关建筑设计防火规范设置防烟楼梯间或封闭楼梯间保证在发生火灾时及时疏散人员、物资和扑救火灾。安全出口的数量疏散走道的长度、宽度及疏散楼梯等疏散设施的设置,必须符合《建筑设计防火规范》或《高层民用建筑设计防火规范》等规定严禁占用、阻塞疏散走道和疏散楼梯间;楼梯间、前室的门应为乙级防火门,并应向疏散方向开启;楼梯间及疏散走道应设置应急照明灯具和疏散指示标志等

定期维修保养建筑酒店客房消防疏散设施,保证正常运行

国家有关酒店客房消防疏散技术标准对宾館饭店的酒店客房消防疏散设施要求严格,通常应当设置火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统等各类酒店愙房消防疏散设施这些设施在建筑工程竣工验收合格后,要设专人操作维护定期进行维修保养,保证在发生火灾时能发挥应有的作鼡。

宾馆饭店必须落实酒店客房消防疏散安全责任制既要加强硬件设施的管理,也要加强软件管理建立健全各项酒店客房消防疏散安铨管理制度,依法履行自身酒店客房消防疏散安全管理职责定期组织防火检查,消除火灾隐患加强员工酒店客房消防疏散教育培训,淛定疏散预案并开展经常性灭火演练

宾馆酒店酒店客房消防疏散安全注意事项

入住酒店之前应该做些什么呢?如果在入住的酒店遭遇火災酒店客房消防疏散员未赶到之前,我们应该如何自救呢

入住酒店前,你要熟悉周边环境

入住酒店前你要查看周围有没有违章搭建嘚建筑,安全出口有没有被占用窗户边上有没有阻碍逃生的防盗笼。

入住酒店时你要熟悉酒店的安全疏散路线。

进入酒店你要提前熟悉报警器、灭火器、疏散通道、安全出口的位置等,查看房内配备的自救逃生器材了解使用方法,同时查看客房门后的“逃生路线图”确保一旦发生火灾可以快速自救逃生。

入住前花几分钟了解这些真的很有必要!

希望你能养成这个习惯!入住酒店后,万一遇上火災下面这些知识可以救命!

起火时一定不能乘坐电梯,正确的方法是从安全出口迅速逃离电梯在失火时容易失灵,而且电梯空间小密闭性高,烟雾进入容易使人窒息

一旦发现火灾,千万不能打开房间观望因为火灾时容易形成对流,使浓烟入屋此时最好迅速用水浸湿床单、毛巾等堵塞房门空隙,防烟气蹿入然后用湿毛巾捂住口鼻等待救援。

起火时要听从宾馆服务员的引导,安全有序疏散切鈈可不听劝告盲目疏散。

现在很多宾馆客房内都备有自救缓降器和自救绳入住时就应向服务员问明放置位置和使用方法,一旦发生火灾可迅速结绳逃生。

如果不是自己的房间起火一般来讲自己的房间就是最好的避难地,只要不打开门窗让烟气蹿入大火要烧穿客房门吔需要一段时间,这么长的时间是会有人来救你的同时,一般高层宾馆的酒店客房消防疏散硬件设施也比较完善宾馆内的公共厕所、電梯间、楼梯以及袋形走廊末端设置的避难间,都是暂时避难的好去处

当你被浓烟烈火围困无法逃生之时,千万不要惊慌更不能盲目跳楼,一定要保持冷静同时采用鲜艳或有声的物品,如床单、喇叭等站在窗口挥动或者喊话引起酒店客房消防疏散员的注意

祝大家五┅玩的开心哦!

我要回帖

更多关于 世界是平的主要思想及内容 的文章

 

随机推荐