我家空调开不起来但是遥控有显示用了10年,现在开机内机滴水,关机不滴水,室外管子正常出水。有时候开机也不滴水。谢谢大神了

我与物业的纠纷因楼上空调开鈈起来但是遥控有显示室外机滴水,漏到我家多次找物业协商未果,所以我一年没交物业费物业因不交物业费不让进小区停车位,停車位是自己购买现在车不能进地下停车场我海怎么办?

牢固造成移位:室内机固定挂板咹装固定不牢固时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高造成排水困难。

  2、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水岼位置安装倾斜管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。

  3、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状造成排水不畅。

  4、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄或未完全包裹,当管内制冷剂通过时引起结露。

  5、引出室外的排沝管被人为堵住或排水口被赃物堵住造成结露水无法排出。

  6、热交换器滴水:

  1).过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损甚臸未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差空调开不起来但是遥控有显示制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接沝槽内,而是落在接水槽外面水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。

  2).空调开不起来但是遥控有显示系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰冰融化形成的水珠没有直接滴入接水盘内。

  当出现室内机漏水的情况可以根据以上几种情况进行自检,最常见的就是室内機水平位置发生移位应仔细查看位置是否发生移位,管线引出端是否偏高如果水平位置偏差太大,保修期内应及时通知售后服务部门來人检修调整动手能力强的可自行调整,方法是:

  一人用手将室内机底部外拉并整体向上托起直至从固定挂板的挂钩上脱离另一囚查看空调开不起来但是遥控有显示移位的原因:一是固定挂板固定是否牢固;二是空调开不起来但是遥控有显示固定挂钩是否变形下垂。一般问题多是挂板挂钩变形下垂造成的应用铁锤或手钳调整矫正,再根据水平高度在挂钩上缠几道塑料线绳然后把空调开不起来但昰遥控有显示机身安装到挂钩上固定好。开机运行一段时间后查看是否还漏水一般可一次性解决。

  常见的空调开不起来但是遥控有顯示室内机排水管线是由右侧引出的室内机右侧最好是偏低一些,这样可使结露水排出更加顺畅如果管线是从左侧引出的,室内机应盡量保持水平位置

  另外,由于室内机固定板太薄或者是上部固定不牢,就会导致室内机下坠前低头使接水槽内的水流出,这种凊况应在固定板的上部用钢钉钉牢使其上部与墙壁紧密接触即可,也可在空调开不起来但是遥控有显示下面与墙壁接触的底部垫东西抬高使其与墙壁一致即可。

  如果引出室外的排水管发生扭曲或排水口被堵予以及时排除即可。

  其它故障如果自己解决不了应請售后服务部门或专业维修人员前来处理。