如何快速而准确地进行低压电缆故障怎么定位定位


专业权威电测产品解决方案提供商

武汉市华天电力自动化有限责任公司简称:华天电力,在原武汉高压研究所三产基础上于2004年改制成立的高科技公司前身武汉高压研究所高试设备制造厂成立于1992年,是国内早期从事高压测试的厂家

随着电缆敷设方式的不同

障的定位越来越困难其中,桥梁、隧道和沟槽嘚开放式应用模式的定位搜索相对简单而直接埋设模式的定位搜索是最困难的。在故障性质简单的情况下利用专用的低压电缆故障怎麼定位定位设备低压电缆故障怎么定位检测仪,可以在几十分钟内定位当故障是特殊的,往往需要很长的时间来定位故障如何快速定位低压电缆故障怎么定位?

在利用回波法定位低压电缆故障怎么定位时有时通过故障相位和连接方式的传递,将复杂故障转化为简单故障供电部门快速确定故障位置和购电时间对现场线路检修具有重要意义。

低压电力电缆通常是一种多芯电缆当敷设后连续使用中发生故障时,通常会发生双芯和多芯相间或相对短路故障有时,当某一核采集的故障波形不理想时可以将线路转换为其它故障核进行故障波形检测,这往往会产生意想不到的效果采集到的波形和检测到的波形更加典型和规则,可以快速确定低压电缆故障怎么定位点的具体位置

在电缆用户的长期现场测量中,发现小截面铜芯直埋电力电缆(35 mm~2及以下)和铝芯电缆失效后会同时出现短路和断丝现象,在现场检测Φ短路故障往往根据每个故障核的性质转化为断线故障测量。

对于采用挤压铠装的中压直埋电力电缆故障多为外部机械损伤所致..同时,当绝缘芯失效时衬里层可能已经损坏。在电缆绝缘故障特殊的情况下利用专业的低压电缆故障怎么定位定位仪进行波形采集是十分困难的。可以认为通过声测量,高压脉冲可以直接施加在钢带与电缆铜屏蔽层之间而且高压脉冲往往是快速固定的。

在现场测量过程Φ我们还发现,当用声学方法定位低压低压电缆故障怎么定位时将高压线和地线连接在不良相与金属屏蔽或铠装之间,两根导线的绝緣电阻呈低电阻金属连接状态且声音很小,不可能用探头探测到固定点效果也不理想。通过现场多次实际监听发现放电球间隙之间嘚距离适当增大,发生故障的两个阶段之间的高压、接地线路发生了变化放电声变大,故障点迅速确定

你对这个回答的评价是?


可以丅载一个电脑APP软件

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

时间:来源:中国传动网

导语:?文中介绍了快速准确的查找低压低压电缆故障怎么定位点的几种方法.

摘要:随着电力、能源行业的发展各种电缆越来越多地运用到生產生活的各个领域,而且一般都埋入地下当电缆发生故障后,如何快速准确的查找故障点尽快恢复供电,是长期困扰我们的难题长期以来,人们对于低压电缆故障怎么定位的认识往往是高压和低压电缆混淆在一起的认为都是电缆,只要电缆发生故障以后不管是高壓电缆还是低压电缆,都采用传统的高压冲击"闪络法"来测试故障这种方法(习惯上叫做"冲闪法")一直沿用到现在,而且已被大家认可箌目前为止,无论国内外的产品都是按照这个原理生产的    关键词:电力低压电缆故障怎么定位解决方法    在我国电力电缆较普遍使用是上世纪60年代以后,等级有限使用范围较窄,当时为解决低压电缆故障怎么定位科研人员研制生产出了以"冲闪法"为原理的低压电纜故障怎么定位测试仪。该仪器测试低压电缆故障怎么定位的方法有三个步骤:    第一步先用测距仪测距离其实,先要判断低压电缆故障怎么定位是高阻还是低阻或者是接地根据这个条件采用不同的测试方法。如果是接地故障就直接用测距仪的低压脉冲法来测量距離;如果是高阻故障就要采用高压冲击放电的方法来测距离,用高压冲击放电的方法测距离时又要许多的辅助设备:如高压脉冲电容、放電球、限流电阻、电感线圈以及信号取样器等等操作起来既麻烦又不安全,具有一定的危险性更为烦琐的是还要分析采样波形,对测試者的知识要求比较高    第二步是查找路径(如果路径清楚这一步可以省掉)。在查找路径时要给电缆加一信号(路径信号发生器),再用接收机接收这个信号沿着有信号的路径走一遍,就确定了电缆的路径但是,这个路径的范围大致要在1-2米之间不是特别准确。    第三步是根据测出的距离来精确定位其依据是打火放电产生的声音,当从定点仪的耳机听到声音最大的地方时也就是找到了故障点的位置。但是由于是听声音,所以受环境噪音的影响,找起来相当费时间有时要等到晚上才可以。当遇到交联电缆时就更费時间了,因为交联电缆一般都是内部放电,声音非常小几乎听不到,最后只有丈量了    因此上说,用这种方法可以解决大部分的鉯油侵纸作绝缘材料的电力低压电缆故障怎么定位对于近几年出现的以交联材料和聚乙烯材料作绝缘材料的低压电缆故障怎么定位,测試效果不是太理想原因是打火放电所产生的声音往往很小(电缆外皮没有损伤,只是电缆内部放电)遇到这种情况时,就只有用其它方法来解决了    虽然有这样的不足之处,但以"冲闪法"原理设计成的低压电缆故障怎么定位测试仪在很长一段时间内为企业解决了不少低压电缆故障怎么定位大家基本上是认可的,其贡献有口皆碑目前已广泛运用到各个行业,随着各行各业的快速发展电缆的用途越來越广泛,电缆的种类也不断增多这样低压电缆故障怎么定位不断发生就是一种必然。我们知道各行业对所用电缆的等级、使用的环境、接线配电的方式、绝缘要求各不相同,不同电缆的低压电缆故障怎么定位特征也有很大的不同之处原因是使电缆发生故障的因素有許多方面,可目前人们由于以前养成的习惯总想以一种方式解决所有的低压电缆故障怎么定位,所以现在市场上还是?冲闪法"为原理设计嘚低压电缆故障怎么定位测试仪占主导地位然而,在有些行业用"冲闪法"去解决低压电缆故障怎么定位根本就测不出故障,而且很有可能会产生严重后果如路灯用的电缆和矿山用的井下电缆就不能直接?冲闪法"去测试故障。同样其它行业用的电缆都有各自的特点在此我們不能详细介绍。但是随着科学技术的不断发展,我们应该能够找到更加简便的测试方法把低压电缆故障怎么定位进行分类,对症下藥具体问题具体分析,这样我们就会发现实际有些电缆的故障无须"冲闪法"的原理解决起来也十分方便快捷。    在多年的实际工作中我们发现高压电缆和低压电缆的故障各有许多不同之处,高压低压电缆故障怎么定位多以运行故障为主且大多数是高阻故障,而高阻故障又分泄露和闪络两大类型;而低压低压电缆故障怎么定位只有开路、短路和断路三种情况(当然高压电缆也包括这三种情况)。    另外低压电缆在实际使用过程中还有以下特点:       ⒈敷设的随意性比较大,路径不是很明白       ⒉敷设时不像高压电缆那样填沙加砖后深埋,相反埋深较浅易受外力损伤而出现故障。       ⒊电缆一般较短几十米到几百米不等,不像高压电缆往往在幾百米到几公里       ⒋绝缘强度要求低,处理故障做接头时工艺较简单。       ⒌绝大多数电缆在故障点处都有十分明显的烧焦损坏现象故障点在电缆外皮没有留下痕迹的情况,十分罕见       ⒍所带负载变化较大,而且往往相间不平衡容易发热,由此引发的故障多为常见 针对低压电缆的以上特点和广大用户提出的建议以及我们对各个地方的实际使用情况等等因素的综合考虑,我科宇公司的研究人员又成功开发出了DW型低压低压电缆故障怎么定位测试定位系统:该系统包括测距仪和定位仪两部分DW型系统的测距仪是完全智能化、人性化的设计,它自动完成低压电缆故障怎么定位点的测试无须人工分析故障波形,直接报出故障点距离和故障性质采用电池供电,方便野外工作体积小,重量轻携带方便,无须任何辅助设备DW型系统的低压电缆故障怎么定位定位仪是针对直埋低压电缆的埋设路径,埋深及故障点位置进行同步定位测试的仪器因为,它是采用电磁感应和跨步电压原理设计的低压低压电缆故障怎么定位定位系统它基本上满足了低压低压电缆故障怎么定位测试的全部条件。这种测试系统比起以"冲闪法"为原理的低压电缆故障怎么定位测试仪来說有许多优点:       ⒈多种测试方法集于一身相互验证结果,以确定故障点的唯一性       ⒉体积小、重量轻、单人轻松操作,没有辅助设备       ⒊采用电池供电,适宜野外工作不用打火放电。       ⒋电缆的路径查找(可以确定在30公分之间)、埋深探测、故障点定位同步完成效率高。       ⒌对故障点的确定仪器有直观显示,不需要作波形分析       ⒍不受地下情况(如電缆的分叉、打捆、接头扭曲等)影响,像探地雷一样点对点去查找故障点,定位误差在十几公分以内相当准确。       ⒎不受路媔情况影响如:地砖、绿化带、水泥路面等。       ⒏测试现场安全对测试者没有危险,对电缆没有二次损坏       ⒐价格低廉,一般用户都能接受    我们知道低压电缆绝缘要求较低,同时运行过程中电流较大出现故障后有明显的特征,具体归类如下:       第一类故障:整条电缆被烧断或某一相被烧断此类故障造成配电柜上的电流继电器动作,电缆在故障处损坏相当严重       苐二类故障:电缆各相都短路,同样此类故障造成配电柜上的电流继电器和电压继电器都动作,电缆在故障点损坏也很严重(可能是受外力引起的)       第三类故障:电缆只有一相断路,电流继电器动作故障点损伤较轻但表露较明显。可能是该相电流太大或者是甴电缆质量造成       第四类故障:电缆内部短路,外表看不出痕迹此类故障一般是由于电缆质量造成的,比较少见    DW型低压低压电缆故障怎么定位定位系统中的测距仪和定位仪结合使用能非常方便地完成测试。同时针对不同故障特征及电缆长度也可独立完成测試具体如下:       第一类故障和第二类故障如果电缆较短时(小于500米)可直接使用故障定位仪进行故障定位,无须测距仪配合只需手持接收机沿路径(路径可边走边测)走上一遍,即可确定故障点       第三类故障:由于电缆在故障点处损坏较轻,发射机发出嘚信号在此泄漏较少用定位仪故障定位时,指示范围较窄这时可先用测距仪测出故障点大概距离,再用定位仪定位也很方便       第四类故障:此类故障是目前所有低压电缆故障怎么定位中最难测的一种故障,此时可用测距仪分别在电缆两头对电缆进行测试再拿測试结果和实际长度相比较,就可将故障点确定在一个很小的范围内(1-3米)此时将电缆挖开后再找出可疑点,或干脆将这一段电缆锯掉(因为低压电缆很便宜绝缘要求低,接头好做)或用定位仪,在这一段范围采用音频定位也可确定故障点。    目前广大的电力低压电缆故障怎么定位测试仪的用户所使用的以"冲闪法"为基础的低压电缆故障怎么定位测试仪,在解决低压电缆的低阻故障和死接地故障時一般都能用测距仪较方便地粗测出故障点的距离(此类故障点的距离测试是无须高压放电设备的,用的是低压脉冲法)但故障点定位还是要用打火、放电、听声音这一方法,同时该类仪器的路径仪和定点仪是分开的这就造成了找准路径时无法同步定点,而定点时又往往走偏路径而且该类仪器的路径仪由于原理所限,找电缆路径时很难找到电缆的准确路径,一般是在1-2米的宽度之间 DW型低压电缆故障怎么定位定位仪从实用性出发,恰好弥补了上述使用缺陷它可对电缆的"故障点定位、埋深、路径"同步进行测试。仪器对故障、路径、埋深的指示非常直观不需要做技术分析,也完全不依赖操作者的经验使本来繁琐的故障测试工作变成一件轻松有趣的事,所以广大的"沖闪法"电缆仪用户如果再拥有一台DW型低压电缆故障怎么定位定位仪,加上原有的测距仪就可组成一套较完美的低压低压电缆故障怎么萣位测试仪。同时对高压电缆的低阻、断路故障也可快速定点提高工效数倍。 实际上广大用电企业、单位在日常生产中很少接触到高压電缆的维护因为高压电缆的维护权一般是由地市级的电力部门专门负责维护的。而低压电缆的数量要远远大于高压电缆的数量,对于企业、厂矿单位、住宅小区、科研院所、较发达的乡镇农村、大专院校、一些中小城市、县级供电局来说对低压低压电缆故障怎么定位的解決,才是他们最关心的事实上低压电缆用户需要的是一种操作简单,携带方便实用性强,价格便宜适合野外操作的工具型测试仪。叒因为低压电缆的绝缘强度较低测试低压电缆的故障时如果用打火放电的方法来测,我们发现这种方法有时会造成二次故障更为严重嘚是,经过打火放电以后会降低电缆的使用寿命使故障发生率增加,这样就会严重影响到正常供电和生产

中国传动网版权与免责声明:凡本网注明[来源:中国传动网]的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为中国传动网()独家所有如需转载请与1联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“中国传动网”违反者本网将追究其法律责任。