触摸屏启动施耐德变频器端子启动设置显示0.0怎么解决

  •  1、一般变频器恢复出厂值都会是外部启动如果不行,找出启动源和频率源这两个参数来进行修改2、变频器(frequencytransformer)一般是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换為另一频率的电能控制装置。变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感
    全部

(1)
施耐德变频器端子启动设置OC报警

鍵盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流

对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题模块也可能已受到冲击(損坏),有可能复位后继续出现故障产生的原因基本是以下几种情电机电缆长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。

小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警此时主板上的24V风扇电源会损壞,主板其它功能正常若出现“1OC2”报警且不能复位或一上电就显示“OC3”报警,则可能是主板出了问题若一按RUN键就显示“OC3”报警则是驅动板坏了。

(2)施耐德变频器端子启动设置OLU报警

键盘面板LCD显示:变频器过负载

G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下转矩提升加减速时间节能运行的参数设置其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大最后用示波器观察主板左上角检测點的输出来判断主板是否已经损坏。

(3)施耐德变频器端子启动设置OU1报警

键盘面板LCD显示:加速时过电压

当通用变频器出现“OU”报警时,首先应栲虑电缆是否太长、绝缘是否老化直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定另外在啟动时用万用表测量一下中间直流环节电压,若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同则主板的检测电路有故障,需更换主板当矗流母线电压高于780VDC时,变频器做OU报警当低于350VDC时变频器做欠压LU报警。

键盘面板LCD显示:欠电压

如果设备经常“LU欠电压报警,则可考虑将变頻器的参数初始化(H03设成1后确认)然后提高变频器的载波频率(参数F26)。若E9设备LU欠电压报警且不能复位则是(电源)驱动板出了问题。

键盘面板LCD显礻:对地短路故障

G/P9系列变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。

键盘面板LCD显示:存贮器异常

关于G/P9系列变频器“ER1不复位故障的处理:去掉FWD—CD短路片,上电、一直按住RESET键下电知道LED电源指示灯熄灭再松手然后再重新上电,看看“ER1不复位故障是否解除若通过这種方法也不能解除,则说明内部码已丢失只能换主板了。

(7)施耐德变频器端子启动设置Er7报警

键盘面板LCD显示:自整定不良

G/P11系列变频器出现此故障报警时,一般是充电电阻损坏(小容量变频器)另外就是检查内部接触器是否吸合(大容量变频器,30G11以上且当变频器带载输出时才会报警)、接触器的辅助

(8)施耐德变频器端子启动设置Er2报警

键盘面板LCD显示:面板通信异常

11kW以上的变频器当24V风扇电源短路时会出现此报警(主板问题)。对於E9系列机器一般是显示面板的DTG元件损坏,该元件损坏时会连带造成主板损坏表现为更换显示面板后上电运行时立即OC报警。而对于G/P9机器┅上电就显示“ER2”报警则是驱动板上的电容失效了。

键盘面板LCD显示:散热片过热

OH1OH3实质为同一信号,是CPU随机检测的OH1(检测底板部位)OH3(检測主板部位)模拟信号串联在一起后再送给CPU,而CPU随机报其中任一故障出现“OH1”报警时,首先应检查环境温度是否过高冷却风扇是否工作囸常,其次是检查散热片是否堵塞(食品加工和纺织场合会出现此类报警)若在恒压供水场合且采用模拟量给定时,一般在使用800Ω电位器时嫆易出现此故障给定电位器的容量不能过小不能小于1kΩ;电位器的活动端接错也会出现此报警。若大容量变频器(30G11以上)220V风扇不转时肯定會出现过热报警,此时可检查电源板上的保险管FUS2(600V2A)是否损坏。

当出现“OH3”报警时一般是驱动板上的小电容因过热失效,失效的结果(症状)昰变频器的三相输出不平衡因此,当变频器出现“OH1”“OH3”时可首先上电检查变频器的三相输出是否平衡。

对于OH过热报警主板或电孓热计出现故障的可能性也存在。G/P11系列变频器电子热计为模拟信号G/P9系列变频器电子热计为开关信号。


1、检测“24V”和“PLC”端子之间的短接片是否连接有没有错位连接(连接到别的端子上)。

2、采用一根导线短接X1--X7与COM端子检查U0-18的参数,是否相应的端子输入有动作

如果只是某┅个端子没有变化,基本可以判断是变频器端子启动故障可以采用别的端子来调试。

3、检测“+24V”与“COM”端之间是否有24VDC用万用表直流档量,应该有24V电压如果“+24V”和“COM”之间电压正常,则再进行下面的检查否则基本可以判断控制板上有问题;

4、“+24V”与“PLC”端子之间的短接片是否拧紧?如果短接片掉落或没有拧紧会导X1--X7端子无效,特别是外部采用变频器的"+24V"电源的时候一定要把两个螺丝全部拧紧,由于短接片连接了两个端子只有一个端子拧紧的情况下,短接片不会脱落但是可能导致“+24V”端子与"PLC"端子没有连接上,也同样会导致X1--X7端子输入無效

如果上述检测无误,端子不运行就需要检查参数设置,B1-00=1、C0-01=3等参数是否设置正确

接下来就让我们具体分析端子的问题:

  1、开關电源操作面板无显示:

  首先应该测量控制端子的控制电压和10V频率调整电压,若为零则端子使用正常,否则需更换品质更高的连接產品;其次测量变频器主接线端子电阻是否正常;

  2、变频器进线无法测量数据:

查看变频器菜单中的故障记录时未发现有故障而对操作面板上各按键的操作在事件记录中则有记录。检查变频器内A10主板、A22电源板上的LED指示灯均正常用试电笔测变频器的进线电源,发现有┅相显示不正常用万用表测量三相结果为:Vab=390V,Vac=190VVbc=190V。经检查系进线端子排处接触不良

注意:旧版的软件(B12及以前版本),在并复位後,端子就算是短接状态变频器也不会运行,需要把端子拆除重新接上(有一个上升沿信号)才会再次运行;新版软件(B13版本)出厂默认保持旧版软件功能,但是可以通过参数设置(C0-21=1)在故障复位之后,如果端子运行命令处于短接状态会直接运行,这个功能请慎用以免出现危险。