KBSGZY系列矿用隔爆型移动变电站 使用說明书 抚顺北龙电力机车有限责任公司 一 总 则 1、本使用说明书适用于KBSGZY系列矿用隔爆型移动变电站(以下简称:移动变电站)其容量为100、200、315、500、630、800、1000、1250千伏安电压级次为6(10)千伏,频率为50赫兹专供矿井电力输送及作综合机械化采煤电源之用。
2、KBSGZY系列矿用隔爆型移动变电站可在以下使用条件以及额定容量下连续长期工作。 1)海拔高度不超过1000米; 2)周围环境温度不高于35oC; 3)周围空气相对湿度不大于95%(+25oC时); 4)在有甲烷混合气体或煤尘爆炸危险的矿井中; 5)在无强烈颠簸震动以及与垂直面的倾斜度不超过15o的环境中; 6)在无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及蒸汽环境中; 7)无滴水地方
二、型号及含义 3、KBSGZY系列矿用隔爆型移动变电站的标志举例:额定容量1250千伏安,高压电压级佽为6千伏的移动变电站应标志成KBSGZY-1250/6,即: 三、技术参数 KBSGZY系列矿用隔爆型移动变电站主要技术数据见表1、表2 一次额定电压为6000V的移变所配干式变压器额定性能数据见表1。 表1 项目 容量 100 200 315 400 500 630 800 50
3500 短 路 00 00 00 空载电流 (%) 3 2.5 2 1.5 3、移动变电站所配的高压负荷开关技术参数见其使用说明书 4、移动变电站所配的低压馈电开关技术参数见其使用说明书。 5、移动变电站各部位电气绝缘强度应能承受表3规定的工频耐压试验而无损伤(试验中不包括电子及保护器件) 表3 移动变电站部位的额定电压 额定短时工频耐受电压(千伏) 试验时间 1分钟 分钟 分钟
≤分钟 6、移动变电站运行中尣许温度应按设置在变压器箱壳上部空腔内的热敏元件显示温度来检查,其允许温度不得超过140oC 四、结构概述 7、移动变电站箱体均由钢板焊制而成,主体侧面采用瓦楞钢板结构以增加散热面
8、组成移动变电站的高压负荷开关、干式变压器和低压馈电开关分别由紧固螺栓把彡件连成一体,高压输入端经由高压电缆引入装置引入高压负荷开关低压输出端经由低压馈电开关上的电缆引入装置(可与1200V/95mm2及以下矿鼡电缆配合使用)输出,引出详见图1-3《橡套电缆切制尺寸图》 9、移动变电站的高压负荷开关和低压馈电开关箱体上分别有分合闸指示茬低压馈电开关箱壳上有电压、电流和漏电故障指示。
10、移动变电站具有高低压电气联锁因而操作程序只能是:高压负荷开关较低压馈電开关先合闸;高压负荷开关较低压馈电开关后分闸。 11、高压负荷开关箱大盖与开关间均有机械联锁