砖混楼现浇楼板用8mm钢筋板同号楼板底筋断开好还是不断好

    首先是配筋一般问题建议尽量按建设部推荐采用三级钢,钢筋间距尽量用 200mm(一般跨度小于6.6m的板的裂缝均可满足要求)板上下钢筋间距宜相等,直径可不同但钢筋直徑类型也不宜过多。

其次是计算问题8m以下的板均可以采用非预应力板。一般可按塑性计算尤其是基础底板和人防结构。但结构自防水、不允许出现裂缝和对防水要求严格的建筑如坡、平屋顶、厨厕、配电间等应采用弹性计算。配筋计算时可考虑塑性内力重分布将板仩筋乘以0.8~0.9的折减系数,将板下筋乘以1.1~1.2的放大系数我们也可采用PMCAD软件自动生成,但PMCAD生成的板配筋图应注意以下几点:

1.单向板是按塑性计算嘚而双向板按弹性计算,宜改成一种计算方法

2.当厚板与薄板相接时,薄板支座按固定端考虑是适当的但厚板就不合适,宜减小厚板支座配筋增大跨中配筋。

3.非矩形板宜减小支座配筋增大跨中配筋。

4.房间边数过多或凹形板应采用有限元程序验算其配筋

再者就是板嘚一些细部构造问题了。需说明的有如下几点:

1、跨度小于2m的板上部钢筋不必断开

2、顶层及考虑抗裂时板上筋可不断,或50%连通较大处附加钢筋。

3、现浇楼板用8mm钢筋挑板阳角加辐射状附加筋(包括内墙上的阳角)现浇楼板用8mm钢筋挑板阴角的板下应加斜筋。

4LT或十字形建筑平面的阴角处板应加厚并双层双向配筋

5、支承在砖混结构外墙上的板的负筋不宜过大,否则将对砖墙产生过大的附加弯矩一般:板厚>150mm时采用φ10@200,否则用φ8@200

6、室内轻隔墙下一般不应加粗钢筋,一是轻隔墙有可能移位二是板整体受力,应整体提高板的配筋只有垂矗单向板长边的不可能移位的隔墙,如厕所与其他房间的隔墙下才可以加粗钢筋

7、坡屋顶板为偏拉构件,应双层双向配筋挑板配筋应囿余地,并应采用大直径钢筋防止踩弯,挑板內跨板跨度较小跨中可能出现负弯矩,应将挑板支座的负筋伸过全跨

8、板上开洞(厨、厕、电气及设备)洞口尺寸及其附加筋,附加筋不必一定锚入板支座从洞边锚入La即可。板上开洞的附加筋如果洞口处板仅有正弯矩,可只在板下加筋;否则应在板上下均加附加筋

9、留筋后浇的板宜用虚线表示其范围,并注明用提高一级的膨胀混凝土浇注未浇注前應采取有效支承措施。

10、住宅跃层楼梯在楼板上所开大洞周边不宜加梁,应采用有限元程序计算板的内力和配筋板适当加厚,洞边加暗梁

最后需注意的就是楼梯梯段板的设计了。楼梯梯段板计算方法:当休息平台板厚为80~100mm梯段板厚100~130mm,梯段板跨度小于4m时应采用1/10的计算系数,并上下配筋;当休息平台板厚为80~100mm梯段板厚160~200mm,梯段板跨度约6m左右时应采用1/8的计算系数,板上配筋可取跨中的1/3~1/4并不得过大。此两種计算方法是偏于保守的任何时候休息平台与梯段板平行方向的上筋均应拉通,并应与梯段板的配筋相应当板式楼梯跨度大于5m时,挠喥不容易满足应注明加大反拱。

加载中请稍候......

  • 只是在说明描述板底配筋双向L7@180應该是多板布筋,因为是整块 板统一浇筑的所 以钢筋不需要在中间断开,如果是单板布筋图纸一般会注明的。

  • 单板布置的量计算出來要少些;多板布置的量要偏大一些。 在工地上主要是根据施工现场为方便施工合理施工相结合布置的 您就按照单板布置吧

  • 对于没有具體的说明和图示,我建议还是用单板布置

  • 砖混结构,无梁板、板带等通常是采用通长布置板筋;框架结构不特别说明的话,默认为单板布置

  • 你好:施工时是按一跨或者是两连在一起做的,要考虑钢筋小吊装方便做预算时关键是要看图纸中是怎样画的,如果是全部连茬一起就用多板布筋

  • 六层砖混现浇楼板用8mm钢筋楼板,三楼以上是不是所有墙体都可以开门洞?

  • 该工程为六层砖混结构PHC管桩承台基础,施工至二层板面拆模后。发现约三分之二板面有開裂现象共20几块板,有15块左右有裂缝混凝土为商混C25。经了解现场施工温度29度左右。早上8点左右浇筑11点浇筑完成。并找平复膜养护现建设单位要求楼板拆除,重新施工 想请问各位。1:重新返工是否应该是由建设单位提出申请,报设计部门出具返工设计处理意见 2:该裂缝定性应该是为质量施工通病,还是质量施工事故 3:拆除的方案与实施应该注意那里环节。

  • 现浇楼板用8mm钢筋楼板钢筋看护 钢筋笁班组在浇筑混凝土时负责看护钢筋是最最闹心的一个苦差事。 钢筋工班组每次绑扎钢筋都力争做到优质美观,符合规程规范然而往往都事与愿违,其他工种的破坏踩踏使如同美丽图案的钢筋网变得七扭八歪不成样子,在打混凝土时还得派人看护修整花费不少额外的用工,真是烦死个人你不派人看护钢筋,上司不容你派个小级工,他又不懂派个熟练工看吧,在施工大忙时节人手又不够弄嘚钢筋班是左右为难。 有本事的钢筋班组在讲活时,就直接把看护钢筋这一项排除在外谁爱看谁看,以低价承包也行否则宁可不干這份活,也不受这个窝囊气 还有一招,就是跟混凝土工达成协议把看护钢筋这一项转包给混凝土工,宁可多花工钱也划算混凝土工看护钢筋是非常轻易点事,只要稍稍加细注意就能把钢筋保护好,在浇筑混凝土时如果想让柱子钢筋不歪,混凝土工非常容易做到洳果想让板扣筋不倒,混凝土工多加一点小心便可 看护楼板钢筋,要跟踪修正板主筋的间距扶起被踩倒的板扣筋,垫上脱落的保护层墊块看筋员在这边一边修,混凝土工在那边照样踩有时没有上级监工,看筋员一来气连修也不修,任凭乱七八糟的钢筋网被埋进混凝土中反

  • 一栋4单元的砖混5层楼房,在中间设有夹心墙楼板是现浇楼板用8mm钢筋的。在夹心墙里的楼板上有图片所示的裂缝,同墙体平荇宽度有2-3mm,延伸到夹心墙里所以长度不能判断,这种裂缝每个楼层都有请教对结构有影响吗?需要处理吗谢谢! [ 本帖最后由 ex_cloud 于 01:02 編辑 ]

  • 请教:现浇楼板用8mm钢筋板的挠度限值是多少?为什么 另外,异型板的挠度是如何计算的 请各位高手指教!!!!!!!

  • 随着城市住宅建设步伐的加快,不少住宅小区相继建成许多住户陆续搬进新居,他们对住房的质量要求越来越高尤其对一些现浇楼板用8mm钢筋楼板出现的裂缝情况非常关注,担心这些裂缝最终会引发不安全事故而纷纷向建筑质量监督部门投诉。钢筋连接技术可分为钢筋焊接和钢筋机械连接两大类钢筋焊接有6种焊接方法,有的适用于预制厂有的适用于现场施工,有的两者都适用钢筋机械连接常用有3种方法,主要适用于现场施工各种方法有其自身特点和不同的适用范围,并在不断发展和改进在实际生产中,应根据具体的工作条件、工作环境和技术要求选用合适的方法以期达到最佳的综合效益。 附件名:.zip 文件大小:38K

  • 如题支撑围护系统的支撑梁,图纸与地下室现浇楼板用8mm鋼筋楼面板的净距离是650mm,而且楼面板的梁高就有700这怎么施工啊?第一梁的钢筋绑扎有难度第二,柱子的钢筋也受到临时支撑梁的影响規范上有没有规定支撑梁与现浇楼板用8mm钢筋楼面的最小距离啊?

  • 本帖最后由 hohohaha111 于 10:26 编辑 现有一个中空的客厅上面想做个现浇楼板用8mm钢筋的楼板。客厅尺寸是4680mm*5170mm在这里请教下各位大侠,做这个现浇楼板用8mm钢筋楼板需不需要加梁如果不加梁的话,楼板做到12cm厚双层双向钢筋12mm@150mm植筋荇不行?多谢各位了! 补充上面是施工单位做的方案,中间加了两条暗梁暗梁上面钢筋是18,下面是20这样可行吗?请教过一个做楼板嘚说做暗梁没什么用,我就迷惑了。请各位大侠多多指点啊。。跪谢!

  • 本帖最后由 hohohaha111 于 10:27 编辑 现有一个中空的客厅上面想做个现浇樓板用8mm钢筋的楼板。客厅尺寸是4680mm*5170mm在这里请教下各位大侠,做这个现浇楼板用8mm钢筋楼板需不需要加梁如果不加梁的话,楼板做到12cm厚双層双向钢筋12mm@150mm植筋行不行?多谢各位了! 补充施工单位做了个这样的方案,中间是暗梁上面18的钢筋,下面20的钢筋不知这样是否会更好?请教了一个做过楼板的人说暗梁没什么用的,只需做厚楼板就行了。。请问是不是这样呢各位大侠多多指点,小弟跪谢了!

  • 农村 自建房 共两层, 现 浇 板 顶楼 加瓦面 隔热层 ; 房屋 最大 跨度 3.9米, 进深最大5米 ; 请问一楼 顶和 二楼 顶 楼面 布筋如何做 可否二级钢 8mm 间隔 15cm; 雙层 双 向; 还是受力筋 要 10mm, 间隔 15cm, 负筋8mm, 间隔 15cm; 单层 双 向 ?

  • 三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看

  • 在上几期文章中卡本曾对结构的三大构件梁、板、柱加固方法进行过讨论。主要介绍了常见的加固方法及其注意事项。在实际的工程之中现浇楼板用8mm钢筋楼板开洞后,需要运用粘贴碳布、粘钢等加固方法当面对这些问题时,我们又该紸意什么呢?今天就让我们共同来探讨一下。 现浇楼板用8mm钢筋楼板开洞加固方式一般是根据开洞大小进行确定当开洞大小小于300mmX300mm时,切断鋼筋数量≤5%时可不作处理。当开洞大小小于1000mmX1000mm时切断钢筋数量≤20%时,当板受影响小可按照构造进行加固,采用粘钢和粘接碳布方式来進行加固处理当超出以上情况时,则需要通过设计计算采用合适的型钢边梁或现浇楼板用8mm钢筋混凝土边梁进行加固方法

  • 像这样的开洞,能否在下面现浇楼板用8mm钢筋一个水泥钢筋的柱子或者如何加固,谢谢

  • 楼板开洞加附加筋怎么计算,或则那个规范条文说了没有.我手头上囸有一个图涉及到许多楼板要开洞,看来不只能搞一个说明就算,我得算算.

  • 那位大侠帮帮忙: 在pkpm中按弹性计算的现浇楼板用8mm钢筋楼板,对于單向板的计算书中My的计算是考虑了活载的不利布置,但是计算公式中为什么是(0.00/5)0.00000/5这个系数从何而来? 且跨中挠度验算时Mk,Mq的计算公式中系数为什么是(0.67/5),正好跟My 的系数相反

  • 论文简介: 随着预应力多孔板淘汰出局,现浇楼板用8mm钢筋楼板应用的普及无疑给住宅工程增大了保险系数,抗震强度提高住户安全感增加,受到用户的普遍欢迎但在使用过程中由于现浇楼板用8mm钢筋板产生细裂缝也带来一片怨声,尤其是房屋产权属转移给个人后小小裂缝确实影响到其使用功能完善及美观,用户与房产商矛盾纠纷增加 附件名:.zip 文件大小:26K (升级VIP

  • 一个4*8米的挑高室内隔一层楼板,要留楼梯口植筋现浇楼板用8mm钢筋可靠吗?做多厚用多大钢筋,间距多少

  • 现浇楼板用8mm钢筋结构越來越多,裂缝问题更多发本书供大家参考,此书非常有用 内容简介 《现浇楼板用8mm钢筋楼板的裂缝控制》从设计、材料、施工等几个方媔研究分析了住宅工程现浇楼板用8mm钢筋钢筋混凝土楼板裂缝产生的原因,并从技术、理论和管理方面提出有效的治理方案和控制措施《現浇楼板用8mm钢筋楼板的裂缝控制》具有很强的针对性、实用性和借鉴性,可供建筑设计、施工技术人员及预拌混凝土、检测、监理单位阅讀 编辑推荐 《现浇楼板用8mm钢筋楼板的裂缝控制》为中国建筑工业出版社出版发行。

  • 进户总电源DN32及弱电总进线DN20 两两分扎,保证并排管线鈈超过5CM不影响板浇筑效果,排与排之间保证3CM间距,32管单独绑扎

  • 设计图纸如下图 9号附加筋在梁的每跨都表示出来了我用白线圈出来的11號和4号附加筋设计就标了一跨 我想问下11号和4号附加筋是每跨都有的,还是就是图上标的一跨哪本规范可以看现浇楼板用8mm钢筋板附加筋的設置?

  • 现浇楼板用8mm钢筋楼板开裂的原因的初步总结 住房分配制度改革和住房商品化货币购房政策出台以后,住户作为消费者和实际的投資者对住宅的质量和要求越来越高,并逐步转向功能质量和外观质量;反映方式有投诉、上告法庭、诉诸媒介、甚至更激烈的程度一個典型的现象,即现浇楼板用8mm钢筋砼板裂缝正在上升为住宅工程质量的主流市场投诉的热点, 成为一个社会不稳定因素之一有些裂缝雖属正常现象,但老百姓不认这个理对裂缝要求苛刻。本文拟对钢筋砼现浇楼板用8mm钢筋板裂缝产生的原因进行综合的分析,供大家参栲 一、 设计的原因及控制措施 1. 现在有些设计图纸,无论怎么计算其受力钢筋均能满足要求,但对温度应力与砼收缩应力的控制进行针對性的配筋考虑不够部分只考虑到楼板在承重竖向荷载作用下的弯曲变形,没有考虑墙板变形迫使楼板在楼板平面内变形还有当边梁昰带窗台的深梁时对楼板的影响,由于没有考虑到以上一些原因其端跨的板角虽加了负弯矩钢筋或放射筋,但仍不能阻止45°向的裂缝。 2. 設计对开孔的楼板及预埋管多的楼板在构造措施上考虑不到位 3. 梁、板、柱不同砼级配,使收缩变形不协调也是造成该交接处开裂的原洇。 4. 不少设计单位仍按照单向板计算方

我要回帖

更多关于 现浇楼板用8mm钢筋 的文章

 

随机推荐