暖通空调经常出现的重大电梯故障显示θ是怎么回事有哪些

目前热水采暖广泛用于工业和民鼡建筑中但是由于施工作业人员在热水采暖系统的施工、调整与运行管理方面的经验不足,系统在运行时可能会出现一些电梯故障显示θ是怎么回事,影响正常供热。经过多年的现场实践,总结了热水采暖系统几种常见的电梯故障显示θ是怎么回事及其排除方法供大家参栲。


  采用双管上分式采暖系统时多层建筑上层散热器过热,下层散热器过冷产生这种垂直热力失调的原因有两种可能。

  其一通过上下层散热器的热媒流量相差较大。排除这种电梯故障显示θ是怎么回事的方法是关小上层散热器支管上的阀门以减少其热媒流量。

  其二支管下端管段被氧化铁皮、水垢等堵塞,增加了该循环系统的阻力破坏了系统各环路压力损失的平衡。对于这种情况及时清除管段中的污物或更换支立管减少阻力损失,恢复系统各环路间的压力损失平衡关系

  当多层建筑中采用下供式系统,出现下层散热器过热上层散热器不热的情况时,原因可能是上层散热器中存有空气应该检查散热器上的放气阀或管路上的排气阀,将空气排除;也有可能是系统缺水应进行补水。

  在同一系统中有几个并联环路时有时会出现有的环路过热,有的环路不热的水平失调现象這时,应调节个环路上的总控制阀门使各环路间的压力损失接近平衡,从而消除各环路间冷热不均现象

  异程系统末端散热器不热,接近热力入口处散热器过热也属于水平热力失调现象。产生这种现象的原因是前面阀门开大各环路的作用压力与该环路本身所消耗嘚压力之差不平衡造成的;靠近主干线入口端的散热器内热媒所通过的路途短,压力损失小有较大的剩余压力,环路中热媒流量就会偏夶从而超过实际所需要的值。远端散热器内热媒所通过的路途长压力损失大,通过远端环路上的热媒流量就会减少这时应关小系统叺口端环路支立管上的阀门,同时打开末端集气罐上的放气阀或检查自动排气阀排除系统中残有的空气。


  产生系统回水温度过低的原因大体有以下几种情况:热源所设置的锅炉不能供给足够是热量使送水温度达不到设计要求。这时应改造或增设锅炉提高送水温度;循环水泵的流量小或扬程低,系统热媒循环慢同时送回水温差大,这时应选用适当的循环泵更换原有水泵室外管网漏水严重,锅炉房压力下降太快锅炉补给水量远远超过正常需要,这时应对室外管网进行检查找出泄漏点及时修理。外网热损失大有时会成为回水溫度过低的主要原因,引起热损失过大的因素是外网保温工程质量差局部管道或者根本没保温,而且所选用的保温材料性能差;由于地溝盖板之间安装不严密地面水流入地沟或地沟内管线泄漏使地沟内存有大量的水,送、回水管都被浸泡在水中使地沟成为一个大型换熱站,这时应加强室外管网保温及管理工作及时排除地沟内积水。

  循环水量太小此时应检查水泵是否反转,管线、孔板、阀门等昰否堵塞或者阀门没全打开打开阀门,同时清除系统内的污物和沉渣


  局部散热器不热的原因大体有以下几种情况:阀门失灵,阀盤脱落在阀座内堵塞了热媒流动通道这时可打开阀门压盖进行修理,或把失灵阀门更换掉集气罐存气太多,阻塞管路也会产生局部散热器不热的情况,这时应打开系统中所设置的放气附件如集气罐上的排气阀,散热器上的手动放风门等