柱开进线侧避雷器引线被熔断是什么原因引起

(一)避雷器质量不良引起的事故

雷雨中某生产厂及生活区高、低压全部停电经检查,35kV高压输电线中的B相导线断落雷击时变电所内高压跌落式熔断器有严重的电弧产苼。低压配电室内也有电弧现象并伴有爆炸声有一台低压配电柜内的二次线路被全部击坏。

35kV变电所输电线路呈三角形排列,全线架设叻避雷线;35kV变电所的入口处装设了避雷器和保护间隙。保护间隙被雷击坏后一直没有修复;在变电所的周围还装设了两根24m高的避雷针,防雷措施比较全面但还是遭受到雷害。

雷击发生后进行了认真检查,防雷系统接地电阻均小于4Ω,符合规程要求。检查有关预防性试驗的记录发现35kV变电所内的B相避雷器,其试验数据当时由于生产紧张等原因一直未予以处理。雷击以后分析认为造成这起雷击损坏的主要原因有:

(1)雷电是落在高压线路上,线路上没有保护间隙当雷击出现过电压时,没有能够通过保护间隙使大量的雷电流泄入大地洏击断了高压输电线路。

(2)当雷电波随着线路入侵到变电所时由于B相避雷器质量不良,冲击雷电流不能够很好地流入大地产生较高的殘压,当超过高压跌落式熔断器的耐压值时使跌落式熔断器被击坏。

(3)当避雷器上有较高的残压时由于避雷器的接地系统和变压器低壓侧的中性点接地是相通的,造成变压器低压侧出现较高的电压低压配电柜的绝缘水平比较低,在低压侧出现过电压时绝缘比较薄弱嘚配电柜首先被击坏。

(1)恢复线路的保护间隙使雷击高压线路时,保护间隙首先能够被击穿而把雷电流泄入大地起到保护线路和设备嘚作用。

(2)当带电测试发现避雷器质量不良时要及时拆下进行检测,包括:①测量绝缘电阻;②测量电导电流及检查串联组合元件的非線性系数差值;③测量工频放电电压只有当这些试验结果都符合有关规程要求时才可继续使用,否则应立即予以更换。

(3)在电气设备發生故障后经修复绝缘水平满足要求后才可再投入使用。

(二)避雷器引下线断裂造成的事故

雷击落在10kV配电线路上当时,离配电变压器仅60m的电管所内三人围在一张办公桌上随着雷声,一齐倒地现场察看和分析。检查发现配电变压器的10kV侧避雷器有两相已经粉碎性爆炸;接地引下线在离地15cm处原来焊接处烧断据反映该处烧断已近一年时间。接地引下线有一个6cm长的断口而是用一根8#铁丝缠绕在接地引下线斷口的上下端,铁丝已严重锈蚀断裂致使避雷器及变压器低压侧的中性线处于无接地状态。

当雷击线路时尽管避雷器能可靠动作,但強大的雷电流无法入地极高的雷电冲击电压沿低压配电线路传到屋内,击穿空气引起了三个人同时被雷击的事故在现场发现,照明灯離桌面只有30cm高;灯头内的绝缘胶木已严重碳化成粉末状确认这是一起因避雷器及低压侧无接地而造成的雷击事故。

为了防止类似事故的洅次发生应采取如下防止措施:

(1)各供电所每年在雷雨季节前后,集中力量对所辖供电区的变压器及高低压线路进行全面的安全检查莋到所有配变的避雷器和低压侧的中性点都可靠接地,其接地电阻必须满足技术规程的要求并保证接地引下线具有足够的截面积和机械強度。

(2)进一步加强对农电工的培训和管理工作定期培训,提高技术水平

(三)避雷器高压接线端子脱落引起的事故

某变电所1#主变壓器突然发生停电。到1#主变压器附近查看发现35kV L2相避雷器上部的高压引线连同高压接线端子脱离了避雷器本体,并且由于大风吹动致使与Ll楿避雷器上部引线相碰造成相间短路,导致主变压器停电进行事故调查,发现L2相避雷器的高压接线端子是由一条扁铁弯成直角(L型)淛成直角的一边用电焊焊接在避雷器帽盖中心位置:直角的另一边上钻一个中10mm的孔,用一螺栓将引线线夹紧固在上面寒冬季节,温度佷低线夹上的引线受冷,缩短了长度使避雷器高压接线端子受到很大的拉力,加上经大风吹动引线发生扭动,拉力增加使高压接線端子L型扁铁焊接薄弱的地方发生了裂纹;时间一长,裂纹越来越大强度越来越差,最后高压接线端子动脱离了避雷器本体。

为了避免类似事故对避雷器接线固定方法进行改进。第一种是将避雷器高压引线线夹紧固在避雷器帽盖固定螺栓上第二种是将避雷器帽盖卸丅,在帽盖中心位置钻一个孔然后在孔中装上螺栓,螺栓的螺纹部分朝下螺栓根部与帽盖缝隙处焊牢,防止帽盖渗漏水;接着将帽盖恢复在避雷器本体上这样就可以将高压引线夹固定在螺栓上,再用螺帽拧紧采取这两种措施之一,无论天寒地冻避雷器的高压引线拉力都不可能将接线端子从避雷器上拉脱。
    此外在新装或检修时,适当加长引线的长度以减轻寒冷天气引线收缩而造成的端子的受力將能获得更好的效果。

(四)中性点不接地系统避雷器爆炸事故    某变电所l0kV 侧母线电压不平衡电压波动严重。
    随后听到警铃响声C相电压指零,另两相电压升高断开电压互感器高压电源,进行检查发现互感器C相线圈烧毁,检修人员随即找了一只新互感器投运不到半个尛时,忽闻开关室内一声巨响10kV 电压三相指零又迅速回升正常。经观察系10KV C相母线避雷器爆炸随即停电,C相避雷器上部被炸成两截上半截吊在原高压引线上,高压引线有严重过热现象;下半截在原地未动进一步检查发现,瓷套外表面烧焦内壁有明显拉弧的痕迹;断口內残存的阀片溶化破损,有二片云母垫发黑检查雷电计数器记录,先后三相共动作6次A、B、C相分别为1、2、3次。变电所内其他避雷器均未動作
    事故后仍用避雷器进行试验,但C相避雷器因其部分元件炸散无法重新组装,于是就将原阀片装入A 相避雷器瓷套内并利用其并联電阻和火花间隙进行测试,两相解体检查除发现火花间隙上有轻微的放电痕迹外,亦无其他问题

随后检查并联电阻,正常的并联电阻每片约在5~8.5MΩ之间,两片串联时约为22MΩ。经测量,在A、B两相避雷器中拆出的各片电阻值正常,但C相有二片阻值为零:其中一片长度约为完恏电阻长度2/3,取同长度的完好电阻测量阻值均在3~5MΩ之间;另有一片,长度为完好电阻长度的3/5,阻值为0./5MΩ,取同长度完好电阻测量,阻值约4~6MΩ。由此可知,C相并联电阻严重损坏,引起避雷器爆炸。

由于此变电所10kV系统中性点不接地10kV线路B相断线时,形成单相弧光接地引起系统振荡,产生间歇性过电压致使A、C两相电压升高。因未及时切断故障线路使互感器和避雷器长时运行在非正常电压之下,以致互感器一次电流增大磁通趋于饱和,过载而烧毁同时,避雷器也长时间地流过数倍于正常的泄漏电流由于并联电阻的热容量较小,在此非正常的泄漏电流作用之下电阻长期过热,迅速劣化又破坏了避雷器的正常性能。当系统中再次发生过电压时由于并联电阻的损壞、造成了火花间隙内电压分布不匀,不能迅速有效地切断工频续流使套管内气体游离,压力剧增终于导致发生爆炸。

中性点不接地系统长时间带接地运行不但对中性点接地的电压互感器有害,而且也会造成避雷器并联电阻的损坏导致避雷器爆炸。
    因此运行人员除应严格按照运行规程中“35KV及以下无消弧线圈补偿系统的带接地运行时间不能超过2h”的规定执行以外,还应尽可能地缩短这种运行时间鉯免再发生类似的爆炸事故,直接威胁系统的安全运行
 (五)变压器中性点避雷器雷击爆炸事故
    某110kV 变电站铁塔遭受雷击,雷电流80kA 左右甴铁塔对导线反击,造成C相闪络引起单相接地,运行中的变压器中性点上的避雷器爆炸3发电机母线发出单相接地信号,主变压器纵聯差动保护动作断路器跳闸被迫停机,事后检查发现断路器站内110kV铁塔横担上C相导线对铁塔有闪络痕迹如图1所示。

主变压器中性点不接哋当雷电击中铁塔时,变压器中性点出现位移电压大于避雷器的最大允许电压,从而使避雷器爆炸
    此110kV 系统为中性点直接接地系统,泹为限制单相短路电流不大于三相短路电流,以利于电气设备按三相短电流值来选择同时又为满足继电保护配合的需要,而将变压器Φ性点不接地当雷击使110kV 系统发生C相闪络,造成单相接地时根据对称分量法分析,故障点将出现零序电压U0因零序电流I0仅能通过中性点接地的变压器,而对中性点不接地的变压器由于零序电流不能通过,因此在中性点上就产生了位移电压,其值等于故障点的零序电压U0
    而避雷器的最大允许电压为41kV 。在单相接地时变压器中性点上位移电压超过避雷器的最大允许电压,而使其爆炸

   对中性点不接地系统避雷器的选择,最大允许电压必须大于变压器中性点可能出现的位移电压因此选择时,必须两者相互兼顾才能满足要求
 
(六)雷击送電线路事故
   35kV线路遭受雷击。电网结构呈树枝分布共连接35kV变电所5座,量总计59750kVA 如图2中箭头处为落雷点及击穿起弧点所示。35kV 系统为中性点不接地系统线路基本杆型为上字型,全线路只在距变电所两端1.5km 内设架空避雷线线路经过的路径多为半丘陵及水库地带。

暴风雨开始后35kV 线蕗受雷击变电所35kV集坚线路主变压器断路器及上一级福山变电所35kV 断路器同时速断跳闸,自动重合动作重合不成功。城镇变电所中央信号反映35KVB相接地A、C相电压升高为线电压。此时又进行了一次强送电强送不成功,再次跳闸集坚线35kV线路出口处,藕合电容器上端与线路阻波器之间引线处发生一大弧光线路断路器跳闸后弧光消失。
杯杆塔B相导线靠近线夹处被电弧烧断落地从断线点查看,系直击雷落于导線上击穿该串绝缘子放电造成。51#杆及52#杆B相绝缘整串被击穿;同时张庄变电所线路出口处B相耦合电容器上端引线因对杆塔放电而烧断;在哃一系统的距十余公里的吴庄变电所C相避雷器也被击穿,其计数器也被烧坏

现场调查分析表明,这起事故的直接原因是由于雷击造成
   35kV供电线路按线路设计规程要求,在距变电所两侧1~2km架设避雷线线路中间地段则无架空避雷线。落雷点距城镇站约6.5km正处在无架空避雷線地段。由于雷电幅值极高因此在落雷点处造成整串绝缘子击穿接地。另外在变电所终端杆的线路高频阻波器与耦合电容之间的引线甴于距杆塔较近(约400mm ) ,也在过电压时成为击穿放电的薄弱环节,即起弧点使引线被电弧烧断。B相落雷的直接原因是线路主要杆型为仩字形排列,B相为顶端相在运行中起了“避雷线”作用。该相导线被直击雷击中的概率大大高于处在下部的A、C两相
    线路51#、52#杆绝缘子被擊穿放电,导线被烧断落地相当于B相金属性接地。由于B 相接地中性点位移,因此A、C两相对地电压升高在集坚线52#杆落雷后,城镇站和鍢山站的断路器尚未跳闸的一瞬间过电压作用于福山站供电的所有35kV变电所,致使A、C相电压高出相电压数倍从而使各站A、C两相上所接的電气设备和部分绝缘子也如上所述多处放电或被击穿。例如集坚线54#杆A 相绝缘子整串也被击穿。由于雷击过电压造成的故障电流非常大城镇变电所与福山变电所速断保护无选择性,造成越级跳闸造成城镇、集坚、张庄3座35kV变电所同时停电的局面。

(1) 对于某些多雷电活动的地區虽然全年平均总雷电日不超过标准(30天),但应根据地区的具体情况区别对待如对为单电源、负荷重要、雷电活动频繁的地区(例洳线路经过山口、山谷、水库周围地段,其平均落雷概率远高于一般平原地区数倍)对此类线路应进行技术经济比较,以增设全线段或蔀分重点地段架空避雷器线为宜
     一般来说,对于杆塔类型不变的线路只增加一条避雷线,对于整个线路投资增加不大却可避免由于雷电事故造成的经济损失。一般送电线路建成后要运行二三十年以上其落雷概率很大,从技术经济比较方面是可取的
    (2)对于上字形排列导线,应按过电压规程在顶端相每基增加一放电间隙使过电压起弧点避开导线部分。
(七)雷击变电所内设备事故    雷击时变电所值癍室墙上的室外照明灯控制开关窜出一个大火球随即发现变电所内所有信号全部消失,对外联系的无线电话也中断经初步检查,10kV配出線尚正常控制室内装设的硅整流电源被击坏。采用临时措施恢复直流供电又发现直流系统负极接地。

经全面检查发现:直流屏二只整鋶管击穿整流变压器一次熔丝两相熔断;直流系统中,预报信号光字牌的灯座接线柱与外壳间击穿放电;无线电话的整流电源被击坏茬雷电防护比较完善的变电所,仍发生雷击事故

图3 布置设备现状接线图

从这次雷击事故造成的设备损坏程度看,雷电波的能量并不大鈈是直击雷造成的。故障发生时照明灯控制开关处出现电弧的现象,即可肯定雷电冲击波是经过此断路器进入400V交流系统造成;影响所鼡变压器二次的400V交流系统。又因无线电话的整流电源也并接在直流屏整流变压器的一次侧而整流变压器的电源由一条电缆从高压室所用變压器的二次引来。全所的照明负荷都接在400V交流系统上
    室外照明灯具按惯例装设在避雷针上,从控制开关到灯具之间的电源线是通过聚乙烯塑料管地埋至避雷针基础处引出地面再穿入钢管沿避雷针向上至12m处。分析表明这就是引雷入室的通道。
    雷电冲击波通过此通道串叺室内造成故障的全过程(如图3所示)。

雷电波通过避雷针泄入大地过程中由于避雷针的接地装置与大地间存在接地电阻,因而雷电鋶在此电阻上产生较高的冲击波电压降接地电阻的大小就基本上决定了对大地间电位高低(当然还有雷电流大小的因素),过电压导入室内寻找绝缘薄弱的地方将其击穿入地。雷电波沿两根导线(一根相线一根中性线)分别进入室内400V交流系统,也就是说出现了两条通路。就是相线上的雷电流进入400V交流系统后还要通过所用变压器二次线圈到中性点入地;中性线上的雷电流则直接通过变压器二次中性點入地。由于当时的断路器在断开位置因此,在断路器断口处产生较大的放电火花
中性线中的雷电流通过断路器断口,放电后就直接進人中性点入地不会造成什么危害。但是相线通路就不同了,它通过开断口放电后还要通过变压器的二次线圈才能到达中性点入地。因雷电流幅值高作用时间短,变化率很大通过在变压器二次线圈时,将产生较高的自感电动势使雷电冲击波不能顺利地通入大地。迫使它在400V交流系统中到处流窜寻找入地点接在400V交流系统上的设备的绝缘水平都比较高,因此未造成击穿仅使绝缘能力较低的整流二極管击穿而进入直流系统,又使绝缘距离较小的光字牌灯座击穿入地从而又造成了直流系统接地故障。
     通过上述分析找到这次雷击事故的根源,进行妥善处理除将雷击造成故障排除外,又将避雷针上的灯具撤下移装别处。同时将其电源线从地面接头处断开,这样處理后虽经过多次雷电活动,也没有再发生类似雷击事故

(八)雷击用电设备事故     某隧道内安装有电视摄像机及其附属控制电路板共20套,另外还有各种检测装置等多台设备每年春夏雷雨季节,总会有几台设备损坏损坏情况最严重的是摄像机和控制电路板,一年累计損坏率达30%以上最严重的一次是雷电击坏摄像机4台、控制板5块。

10kV高压电源是从几公里之外用电缆经地沟送来不存在线路受雷击的问题。供给负荷的低压也是用电缆通过地沟送达且变压器离负荷最近点也有200m,亦不会直接受雷击隧道内除弱电设备外,基本上是照明灯該隧道内的照明灯采用低压钠气灯,且每个灯都带有电容和电感
取单台灯做试验,发现钠灯对电压的变化反应很大其电流波形呈非正弦波,从启动到稳定的时间长需半个小时,启动时还伴有较长时间的气体放电阶段用示波器测量,隧道内多点电压波形所有波形均為非正弦波。进一步分析发现含有高次谐波且波形畸变程度随负荷的大小而变化。当满负荷时波形畸变非常厉害,甚至在变压器端也昰非正弦波此外,电压波形随离供电变压器的距离大小而变化离变压器越远,波形畸变就越大这一发现说明隧道内2000 多盏灯组成了一個复杂的、致使电压波形发生畸变的网络,导致弱电设备损坏的外因是雷电内因是照明负荷。当外电网受雷击后引起电网电压波动,從而引起隧道内负荷电压变化反过来带惯性的负荷又引起电源电压的波动,这一过程反复进行的结果畸变而带尖峰的电压,导致由同┅变压器供电的弱电设备过电压而损坏

(1)将原来上、下行两条隧道负荷分别由两台变压器供电的方式,改为由一台变压器供给两条隧道照奣用而另一台专供弱电设备使用。
    (2)在变压器低压侧加装避雷器以便让过电压进入隧道前得到最大的衰减。

(3)在弱电设备电源端接压敏电阻

经过这样的改造后,经历多次雷击未再发生设备损坏的现象。

(九)避雷器的密封不好引起的事故

某单位的避雷器4组安装在6kV不接哋系统的4条直配线上,1组备用使用不到20天,就有3条直配线上的5只避雷器在没有受到雷击的情况下炸裂其中一条线路保护动作跳闸。炸裂避雷器在使用前经绝缘电阻、工频放电电压试验合格
    为了查明原因,从线路上取下其余7 只避雷器进行测量发现绝缘电阻均明显下降。后仔细检查发现避雷器上端螺栓根部密封不严,因此有可能是避雷器内部进入潮湿的空气,致使绝缘降低
    为了证实这一结论,将備用的1组避雷器安装在直配线上将其中两只重新密封并检查合格。使用20天取下并做试验,发现密封良好的避雷器绝缘合格另一只绝緣电阻则明显下降。

避雷器绝缘电阻降低后使线路单相接地。这时流过避雷器的接地电流足以使避雷器炸裂如果避雷器三相绝缘电阻哃时降低,就有可能发生三相或两相接地短路故障使线路保护动作跳闸,将故障扩大
    避雷器内部的间隙,都需在干燥情况下才能保持其工作性能良好所以要求制造或解体检修后的避雷器必须密封良好。

(十)避雷器底座破裂引起的事故

某变电所做春检预试工作当工莋完毕送电时,发生35kV线路B相接地故障不多时另一路35kV线路出现过流掉闸。事故发生后分别对两条35kV线路及相应变电所进行了巡视检查经查35kV接地故障是35kV变电所避雷器爆炸而引起,35kV过流事故是因电缆(A相)烧毁导致接地短路而引发的过流事故

 (1) 经现场检查分析35kV避雷器爆炸是因为鐵座裂痕进入潮气导致避雷器绝缘下降。当线路恢复送电时承受不住冲击电压或操作的过电压造成避雷器爆炸。随后发生35kV接地故障

检修人员在检查、解剖故障电缆时发现。该电缆接线端至接地线间(内部)有一道烧伤痕迹根据电缆烧痕及现状分析,电缆在做电缆头时洇热缩电缆头收缩不均而遗留纵向间隙,经长期雨淋进入雨水或浸入潮气使绝缘电阻下降,电缆头承受耐压下降在正常运行情况下對地电压为相电压,电缆头还能维持运行当不同相接地时,其对地电压升为线电压这时电缆头因承受不住线电压而对地放电,形成放電电流也就是线路出现过流掉闸。   

(1) 加强输变电设备的巡视检查发现问题及时处理。

(2) 定期对防雷设施进行预防性试验

(3) 线路电缆也要定期进行试验,发现绝缘电阻及泄漏电流与原始数据有明显变化者应立即停运,待查明原因并妥善处理后才可送电。

(4) 严格电缆头制作工藝防止留有事故隐患,同时要按规程要求作好全项试验并作好记录,以便预试对照

加载中,请稍候......

如今咱们遍及以为避雷器设备茬熔断器下侧较为适合,在《浙江省村庄低压电力设备设备规范》Q/zDJ01—1998的3.1.4—d中规矩:配电十kV侧应装设避雷器设备方位应尽量挨近变壓器,宜装设在熔断器负荷侧整体来说,以为避雷器应设备在熔断器下侧的理由有三点:①避雷器与被维护设备间的间隔越近在避雷器放电时,加在变压器上的剩余电压就越低早年进配变的耐雷水平;②避雷器防止性实验时,就不需求把配电线路停电只需摆开配变囼架熔断器即可进行作业,然后坚持其它负荷供电的接连性;③避雷器发作单相接地或二相接地短路缺点时便于查找缺点:当避雷器发莋单相接地缺点时,在变压器中性点不接地体系中熔断器熔丝不会熔断,可逐一摆开台架熔断器查找比照便当;若两相避雷器发作接哋缺点,则会迫使熔断器熔丝熔断然后切除缺点。

可是这些年,跟着对配变作业安全性、牢靠性恳求的前进我局和很多区域相同,對配变设备进行了技术改造如今,我局对新增或改造的室外配变作如下规矩:悉数室外配变(容量在400kVA及以下)一概选用双杆式设备:配变囼架下跌式熔断器至配变高压接线柱的引线,有必要运用高压绝缘导线类型为JKLYJ—十—50;配变低压接线端最多功用配电柜及配电柜引上至低压架空导线的引线均选用低压电缆;避雷器选用氧化锌避雷器,设备不才跌式熔断器的上侧;配变凹凸压接线端均选用硅橡胶绝缘护套密封这么一来,悉数变台从台架下跌式熔断器下桩头以下无表面带电处,使显露带电点至地上的间隔增至5m以上假定有杂物或人员不當心触及配变,也不会致使配电事端或人身伤亡事端在这种状况下,假定仍然坚持避雷器设备在熔断器下侧则避雷器的接线桩头也有必要用硅橡胶绝缘护套密封,使设备变得凌乱且晦气于避雷器放电时的散热,并且在避雷器预试时要撤消硅橡胶绝缘护套,构成糟蹋

配变台架避雷器设备不才跌式熔断器的上侧,是不是会削弱其对配变的防雷维护呢答案是不是定的实习设备中,对变压器来说避雷器设备在熔断器的上侧和下侧只发作约1.5m的电气间隔改动,经核算剖析这么短的间隔,雷击时在配变上添加的残压值是不多的。经多姩的作业阅历标明避雷器设备在熔断器的上侧和下侧,防雷作用是相同的均未发作因为避雷器设备方位不当而致使雷击配变、焚毁配變的事端。那么避雷器设备在熔断器上侧是不是答应呢答案是必定的。在中华公民共和国水利电力部部规范的《架空配电线路计划技术規程》SDJ206—87的第8.0.5条规矩:配电变压器防雷设备应尽量挨近变压器设备其间并未恳求设备在熔断器的上侧或下侧。在其它防雷规程中也僅恳求避雷器距被维护设备越近越好通常不该逾越5m。即便在《浙江省村庄低压电力设备设备规范》也仅用“宜”设备在熔断器下侧阐奣答应稍有挑选,而不是严厉恳求何况,规程也是跟着新技术、新设备、新技术的运用而不断更新的

当避雷器设备在熔断器上侧后,茬避雷器预试及修补时以及单相接地或双相接地而致使的相问短路时,是不是会拓宽停电计划呢正本咱们现已思考到这个疑问为此,咱们恳求:通常不答应在主干线或大分支线路下直接设备配变以1~3台配变具有一条小分支为宜。这么一旦避雷器预试或接地时,可通过拉小分支上的分支熔断器来处理使停电计划局限于1~3台配变。别的应当留神到:因为配变台架底部距台架熔断器的间隔只需2.5m,一旦避雷器或配变需求预试或修补都应把配变上方的架空线停电,以便人员登上配变台架进行作业既确保了人身安全,又大大前进了作业功率因而,即便计划避雷器设备在熔断器下侧的办理有些也要思考用小分支的方法来减小停电计划,而不只仅是把避雷器设备在熔断器丅侧完事

原标题:10kV架空线路、设备常见故障的原因及查找方法

1、10kV线路故障分类

故障范围在线路上端由三相短路或两相短路造成。

主要原因有线路充油设备(如油断路器、电力电嫆器、变压器等)短路、喷油春季鸟巢危害、雨季雷电、暴风雨的影响、电杆拉线被盗破坏、伐树砸住导线等自然灾害或人为因素。

故障范围在线路下端由用电负荷突然性增高,超出了线路保护的整定值或三相短路或两相短路造成原因基本同上。速断、过流由于故障范围较小故障原因清晰,所以查找起来比较容易

全线路范围内均可发生此类故障,基本上可分为永久性接地和瞬时性接地2种主要原因有断线、绝缘子击穿、线下树木等原因导致多点泄漏。接地故障由于范围较大故障原因不明显,有时必须借助仪表仪器才能确定故障原因

2、根据保护动作特点判断线路故障性质和地段

1、一般情况下,线路跳闸重合成功说明瞬时性故障,鸟害、雷击、大风等重合鈈成功,永久性故障倒杆断线、混线等。

2、如果是电流速断跳闸 故障点一般在线路的前段;如果是过电流跳闸 ,故障点一般在线路的後段

3、如果是过电流和速断同时跳闸,故障点一般在线路的中段

在事故巡线时,除重点巡查大致地故障范围外其他地段也要巡查,鉯免遗漏故障点延长事故处理时间。

10kV线路故障快速查找

线路故障停了电保护动作巧判断;

速断动作查前端,约为全长数一半;

过流动莋值较小故障较远在后边;

速短过流同跳闸,故障位于线中间

3、10kV线路接地故障及处理

线路一相的一点对地绝缘性能丧失,该相电流经過由此点流入大地这就叫单相接地。

农村10kV电网接地故障约占70%

单相接地是电气故障中出现最多的故障,它的危害主要在于使三相平衡系統受到破坏非故障相的电压升高到原来的√3倍,很可能会引起非故障相绝缘的破坏

10kV系统为中性点不接地系统。

3.1 线路接地状态分析

1、一楿对地电压接近零值另两相对地电压升高√3 倍,这是金属性接地

(1)若在雷雨季节发生可能绝缘子被雷击穿,或导线被击断电源侧落在比较潮湿的地面上引起的;

(2)若在大风天气此类接地,可能是金属物被风刮到高压带电体上或变压器、避雷器、开关等引线刮断形成接地。

(3)如果在良好的天气发生可能是外力破坏,扔金属物、车撞断电杆等或高压电缆击穿等。

2、一相对地电压降低但不是零值,另两相对地电压升高但没升高到√3 倍,这属于非金属性接地

(1)若在雷雨季节发生可能导线被击断,电源侧落在不太潮湿的地媔上引起的也可能树枝搭在导线上与横担之间形成接地。

(2)变压器高压绕组烧断后碰到外壳上或内层严重烧损主绝缘击穿而接地

(3)绝缘子绝缘电阻下降。

(4)观察设备绝缘子有无破损有无闪络放电现象,是否有外力破坏等因素

3、一相对地电压升高另两相对地电壓降低,这是非金属接地和高压断相的特征

(1)高压断线负荷侧导线落在潮湿的地面上,没断线两相通过负载与接地导线相连构成非金屬型接地故而对地电压降低,断线相对地电压反而升高

(2)高压断线未落地或落在导电性能不好的物体上,或线路上熔断器熔断一相被断开地线路又较长,造成三相对地电容电流不平衡促使二相对地电压也不平衡,断线相对地电容电流变小对地电压相对升高,其怹两相相对较低

(3)配电变压器烧损相绕组碰壳接地,高压熔丝又发生熔断其他两相又通过绕租接地,所以烧损相对地电压升高,叧两相降低

4、三相对地电压数值不断变化,最后达到一稳定值或一相降低另两相升高或一相升高另两相降低

(1)这是配电变压器烧损後又接地的典型特征

某相绕组烧损而接地初期,该相对地电压降低另两相对地电压升高,当烧损严重后致使该相熔丝熔断或两相熔断,虽然切断故障电流但未断相通过绕组而接地,又演变一相对地电压降低另两相对低电压升高。

(2)平时就存在绝缘缺陷的绝缘子艏先发生放电,最后击穿

5、一相对地电压为零值,另两相对地电压升高√3倍但很不稳定,时断时续这是金属性瞬间接地的特征

(1)扔在高压带电体上的金属物及已折断变压器、避雷器、开关引线,接触不牢固时而接触时而断开形成瞬间接地。

(2)高压套管脏污或有缺陷发生闪络放电接地放电电弧是断续地,形成瞬间接地

3.2 线路接地故障的查找方法

有经验人员首先分析线路的基本情况。线路环境(囿无树)、历史运行情况(原先经常接地)判断可能接地点。

如果线路上有分支开关为尽快查找故障点,可用分断分支开关、分段开關办法缩小接地故障范围由于绝缘子击穿形成隐形故障,查找起来比较困难可通过测量绝缘电阻办法

3、用钳型电流表查电缆接地故障

4、用接地故障测试仪查找故障接地

接地故障巧判断,一低两高三不变;

负荷断线又接地一高二低也常见。

断线、接地难分辨用户电压汾明显。

断线只有两相电接地用户不明显。

4、10kV架空线路短路故障原因及查找

一是线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);

二昰线路永久性短路故障(一般是断路器重合闸不成功)

常见故障有:线路金属性短路故障;线路引跳线断线弧光短路故障;跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障;小动物短路故障;雷电闪络短路故障等。

4.2 短路故障形成原因

4.2.1 线路金属性短路故障

① 外力破坏造成故障有:架涳线或杆上设备(变压器、开关)被外抛物短路或外力刮碰短路;汽车撞杆造成倒杆、断线;台风、洪水引起倒杆、断线

② 线路缺陷造荿故障,弧垂过大遇台风时引起碰线或短路时产生的电动力引起碰线

4.2.2 线路引跳线断线弧光短路故障

线路老化强度不足引起断线;

线路过載接头接触不良引起跳线线夹烧毁断线。

4.2.3 跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障

①跌落式熔断器熔断件熔断引起熔管爆炸或拉弧引起相间弧光短路;

②线路老化或过载引起隔离开关线夹损坏烧断拉弧造成相间短路

4.2.4 小动物短路故障

①台墩式配电变压器上,跌落式熔断器至变壓器的高压引下线采用裸导线变压器高压接线柱及高压避雷器未加装绝缘防护罩;

②高压配电柜母线上,母线未作绝缘化处理高压配電室防鼠不严;

③高压电缆分支箱内,母线未作绝缘化处理电缆分支箱有漏洞。

故障查找的总原则是:先主干线后分支线。对经巡查沒有发现故障的线路可以在断开分支线断路器后,先试送电尔后逐级查找恢复没有故障的其它线路。

一条10kV线路主干线及各分支线一般嘟装设柱上断路器保护按理论上来讲,如果各级开关时限整定配合得很好那么故障段就很容易判断查找。

在发生变电所断路器跳闸的時候首先应查看主干线柱上分段断路器及各分支线柱上断路器是否跳闸,尔后对跳闸后的线路对照上面讲过的可能发生的各种故障进荇逐级查找,直到查出故障点

另外,对装有线路短路故障指示器的架空线还可借助故障指示器的指示来确定故障段线路。

还有一点那僦是当查出故障点后即认为只要对故障点进行抢修后,线路就可以恢复供电而中止了线路巡查,这样是非常错误的

因为当线路发生短路故障时,短路电流还要流经故障点上面的线路所以对线路中的薄弱环节,如线路分段点、断路器T接点、引跳线会造成冲击而引起斷线,所以还应对有短路电流通过的线路全面认真巡查一遍

5、低压线路的常见故障及排除

5.1 配电变压器高压侧熔断器熔断故障

此时,配电變压器低压侧a相电压为零其余两相b、c相的电压为原电压的0.866倍,大约为190V表现在电灯负载上,a相电灯熄灭b、c两相电灯亮度比正常时较暗(日光灯可能不能启动)。

事实上受配电变压器铁芯中不平平衡磁通的影响,配电变压器低压侧a相绕组会感应出电压其大小取决于穿過a相绕组磁通的大小。这个电压在一定条件下(如b、c两相负荷很不相等a相负荷很小等),可能电灯灯丝发红(微红)肉眼可见。普能220V皛炽灯两端施加大于15V的电压就可使灯丝微红

可见,当配电变压器高压一相熔断器熔断低压侧对应相的电灯微红或不亮(但有电压);其余两相电灯的亮度降低。推理:如果出现一相灯丝微红或不亮但有电压其余两相变暗时,则可能是高压侧发生了一相熔断器熔断故障

5.2 配电变压器低压侧一相熔断器熔断故障

5.2.1 带电灯负荷负载

未熔断相电压正常,熔断相电压为零

5.2.2 带电灯和电动机负载(Y接)

分析证明:当低压侧a相熔断器熔断时,a相电灯所承受的电压取决于a相负载的大小其两端电压总在73~110V之间变化,b、c两相电压正常

可见,在带电灯和电動机混合负载时低压一相熔断器熔断后的主要特征是:未熔断相电压正常,熔断相电压严重不足电灯亮度变暗,当把电动机退出运行熔断相电灯立即熄灭。

5.3 低压电网一相接地故障及查处

5.3.1 在中性点直接接地的系统中

当这种故障发生后剩余电流动作保护器等保护,应能迅速动作将故障点切除。否则将容易造成触电事故或漏电及短路毁坏设备事故

5.3.2 在中性点不接地系统中

(1)受接点的影响:接地相对地電压为零。非接地相对地电压升高倍(即达380V)

(2)中性线的对地电压升高为相电压(即达220V)。

(3)各相间的电压大小和相位仍然不变彡相系统的平衡没有遇到破坏,因此可以暂时运行

这种故障发生后,也应及时切除否则,再有一点接地发生将造成短路事故。同时Φ性线上带有危险电压也是很危险的

5.4 中性点断线故障及预防

故障发生后,有如下现象:

(1)中相线断线点前的用电负荷正常工作

(2)當三相负荷完全平衡时,对断线点后的负荷也无影响但实际上在三相四线电路中,这一点已不可能

(3)当三相负荷不平衡时,就会产苼中性点位移三相负荷越不平衡,其中性点位移越大造成负荷多的相,负荷实际承受的电压低于额定值;用电负荷小的相负荷实际承受的电压高于额定值。

6、线路和用电设备故障及其处理方法

6.1 线路和用电设备故障

(1)线路和用电设备绝缘差、泄漏大使保护器误动作戓不能投入。

(2)各相对地绝缘不平衡造成各相泄漏也不平衡,出现了所谓灵敏与不灵敏相若在不灵敏相上发出触电或作模拟触电试驗时,剩余电流动作保护器可能拒动

(3)零线绝缘差或接地,与配变中性点接地线形成分流作用导致漏电保护灵敏度下降或拒动。

用500V絕缘电阻表对低压线路进行遥测若对地绝缘较低甚至为零时,必须进行整改整改重点为:

(1)对线路采取分路、分段或分户找出降低線路绝缘的薄弱点和接地点加以处理。

(2)把泄漏大的陈旧线路、照明线路、地埋线路平均分配到三相上尽量保持泄漏平衡,减少零序電流

(3)定期修剪接近线路的树枝,其间距应在1m以上

(4)安装分路、分级剩余电流动作保护器缩小剩余电流动作保护器的保护范围,當局部出现问题时不影响总网供电,且故障点易排除

来源于公众号:输配电线路,欢迎关注