变压器考合表逆相序怎样解决

电工文摘/技术交流 逆相序对无功计量的影响 刘桐然1 李连浩2 张立峰3 (1.国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 2.国网冀北电力有限公司 3.国网冀北电力股份有限公司唐山市丰潤区供电分公司) 摘倭:通过对三种无功计量的原理介绍分析了在逆相序时三种无功计量的接线方式、功率表达式和更 正系数的计算,对仳结果得出逆相序对正弦有功、无功计量无影响对60。无功、90无功计量影响较大。 因此现场在线路发生逆相序时。应将60无功、90。无功计量方式下的接线倒成正相序接线 关键词:无功计量:逆相序:对比分析:接线R.LV_ 0引言 三相三线无功计量从图1向量图中可知: 无功的傳输将直接降低发电机出力和变压器、线路 Q=Qt+Q 的有功传送能力,并增加线路、变压器损耗降低电压等。 =U以sin(玑固+UcbIc(sin以目 按照用电营业规则规定变压器容量在100kVA以上的专 =UI[sin(30。+妁+sin(330+哟 变用户应计量无功电量,无功计量有正弦无功、60无功、 =.廊Lz‘sin妒 90。无功三种不同接线方式在发生逆楿序时,对不同无 三相四线无功计量从图2中可知 功计量方式的影响很大,在电费结算时可能会影响利率 考核因此,在追补电量时首先应确定无功计量采用 哪种方式,再根据现场实际错误接线分析判断 1无功计量原理 1.1正弦罗云功 三相三线电路中正弦无功电能与有功电能表原理相 图2三相四线正弦无功向量图 近,由于电压工作磁通与电流工作磁通之间相位角毋帮一 Q=Q+Q2+Q3 (睁+gI),只要使妇∞《W)=sin中即/3《I=180。就 可实現因此元件使用电压、电流相位角应按顺时针方 =u五sin函+Udbsin≯+UJcsin≯ 向电流滞后电压的角度,三相三线正弦无功向量图如图 =3UIsin≯ 1所示 1.260。无功 60无功电能表电能表结构与三相三线有功电能表 区别在于,有功电能表驱动元件的电压工作磁通滞后于 电压90;而无功电能表驱动元件在电压線圈上串接一 电阻,使电压向量与它所产生的工作磁通为60,内部 接线图如图3所示 图1 三相三线正弦无功向量图 万方数据 电工文摘/技术茭流 2 U“。sin回+U—bskn①+U√sm① 毫 =3UIskn函 在制造仪表时,将每组元件的电流线圈的匝数分别 丑;随 减少到原来的1/打倍就可以直接读数。跨相90型 无功电能表可以正确计量三相四线或三相三线制电路完