家里没人,拉三相空开用一会就跳闸会发出火花引起火灾吗


· TA获得超过3.6万个赞

这是家中的空氣开关整定值大于电表箱漏电开关整定值的结果使得故障时越级跳闸。

你对这个回答的评价是


· TA获得超过3.5万个赞

电源短路并不是漏电,所以漏保不动作是正常的我想还有一点在电缆在与负载打火时的电流不足以使三相空开用一会就跳闸跳闸(只是接触电火花发热,并鈈是短路)使电缆烧坏因此这个现象并不奇怪。请参考

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体驗你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

要想知道电线都燃了为什么三相涳开用一会就跳闸不跳闸这个问题首先得给你介绍一下三相空开用一会就跳闸的工作原理:

三相空开用一会就跳闸,又称为空气断路器它能够在电路发生过负荷,超电压或者是欠电压短路这三种情况下,自动切断电路对电路进行可靠的保护。

电线燃烧三相空开用┅会就跳闸没有跳闸,我们就可以排除三相空开用一会就跳闸的过负荷超电压或者是欠电压,短路这三种情况也就是说未跳闸情况下電线电缆的燃烧不在三相空开用一会就跳闸保护功能所保护范围内。

有下面几种情况电线燃烧三相空开用一会就跳闸不跳闸:

  1. 回路中线徑过小,电线长时间过流致使电线发热,温度到达绝缘层燃点电线就燃烧了,而电流没有超过三相空开用一会就跳闸保护电流这种凊况下不会跳闸。
  2. 线路中有局部电线线芯破损导致线径缩小,而此时通过的电流到达破损处会使该处电流急剧增大,瞬间大电流产生電火花从而使电线燃烧。
  3. 线路中有接头接头连接不紧密,线头虚接电流流过虚接的地方,电流也是瞬间增大电线最终燃烧。
  4. 三相涳开用一会就跳闸保护功能元器件损坏起不到保护功能。

智慧三相空开用一会就跳闸可定时进行漏电功能监测当发生触电现象时可在0.005s斷路保护,最大程度的保障人的生命安全

同时对电路有自动检测功能,从用电的源头对电路进行全方位的保护给电路量体温;可在初期排查出用电安全隐患,并有效的防止电路电器火灾的发生最大程度保障用户的用电安全!能有效防止线路老化,延长线路使用寿命!還可根据负载实际需求进行灵活配置避免配置冗余,造成浪费开关采用导轨式安装,安装更换方便可替换传统配电箱里的开关,无需重新埋箱和布线替代传统开关的拉闸式操作,同时避免了传统开关拉闸时出现火花而有可能导致短路、触电的问题。

小投入控制大隱患!让我们的用电环境更安全!

我店里的店用空气开关控制的電脑冰箱那个三相空开用一会就跳闸都不会跳闸,然而店里控制电灯的那个三相空开用一会就跳闸一直不间断的跳闸跳了之后可以板回詓,板回去之后半小时一小时左右又会跳闸这个是什么原因... 我店里的店用空气开关控制的,电脑冰箱那个三相空开用一会就跳闸都不会跳闸然而店里控制电灯的那个三相空开用一会就跳闸一直不间断的跳闸,跳了之后可以板回去板回去之后半小时一小时左右又会跳闸,这个是什么原因?有没有专业一点的提示 或是碰过类似的事情的人 求解决

· 在我的情感世界留下一方美好的文字

 1、过载跳闸:线路中負载电流超afe2过线路安全电流的的时候空气开关为了保护线路的安全就会跳闸。一般过载保护在合闸一段时间以后会继续跳闸几秒几分幾小时不等,具体时间和线路的电流大小有关系

 2、欠压或过压跳闸:老房子在用电高峰的时候可能出现欠压跳闸。

 欠压和过压这两个保護功能不是每个空气开关都有的如果家里是带有欠压或过压保护的空气开关,那么在电压过高或者过低的时候空气开关都会进行跳闸保护。相反如果不是带有着两种功能的空气开关通常不会因为欠压或者过压跳闸。

当负载过大就会自动断开,漏电开关则是输入输出電流逆差值超过一定范围则跳。三相空开用一会就跳闸跳一般是正负极短路纯路接触不良,造成通电截面积极小电流增长而长期工莋。以及家电耗电器损坏及耗电流器材超过三相空开用一会就跳闸范值。

以及三相空开用一会就跳闸损坏分离不开及分离不彻底,以忣导电村料粗细等铝相比铜阻值大。以及规范装配等同时铜线与三相空开用一会就跳闸阻值匹配,紧固后不发热。铝线要用一段时間注意紧固同时铝铜线接,尽可能多绕匝数说到底三相空开用一会就跳闸是隐患的报警器。一旦跳开仔细检查。

三相空开用一会就跳闸的作用是是过流保护漏电保护器的作用是漏电保护,正确的方法是用带漏保带漏电保护的三相空开用一会就跳闸额定电流和动作时間都要小于上一级三相空开用一会就跳闸的额定电流

且三相空开用一会就跳闸必须是同一个系列型号产品。三相空开用一会就跳闸的ABCD四個型号脱扣动作曲线是不同的如果安装正确但出现这个故障,那就是三相空开用一会就跳闸误动式漏保开关拒动具体怎么判定得电工現场检查具体情流判断。


· 繁杂信息太多你要学会辨别

家里断路器跳闸一般三个原因b9ee7ad3165,第一是过载第二是短路,第三是漏电

第一种過载就是太多的大功率电器同时用超过断路器额定电流了,估计你不会计算那就少开几个试一试。

第二种短路可能是某个电器有短路,也可能是暗敷电线短路不插任何电器试一试如果还跳就要考虑线路有短路,当然如果是带漏电保护的开关也有漏电的可能

第三种,洳果是带漏电保护的开关线路或电器有一点漏电就会跳闸,一般30mA

如果是第一种情况,那就少开点电器换大一点的断路器也可以,前提是你的线路不能太细应该比断路器额定容量大。

如果是第二种情况某个电器内部有短路,把这个电器修一修就可以了如果暗敷线蕗短路那就一定要请专业人员查清楚。

如果是第三种情况某个电器漏电,那就一个一个电器逐一插上去开机试一试到那个跳了就是哪個电器的问题,如果是暗敷线路有漏电非专业人士是查不出来的,换一个不带漏电保护的开关就行了只是少一道安全保护。

备注:带漏电保护的开关比普通开关旁边多一个块块要宽一些,带漏电保护的开关上面有一小按钮自己观察一下就能区分你的属于哪一种

断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。

当短路时大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作开关瞬时跳闸。当过载时电流变大,发热量加剧双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)

有电子型的,使用互感器采集各相电流大小与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号使电子脱扣器带动操作机构动作。

断路器的作用是切断和接通负荷电路以及切断故障电路,防止事故扩大保证安全运行。而高压断路器要开断1500V电流为A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭故灭弧是高压断路器必须解决的问题。

吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离另一方面通过吹弧拉长電弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散迅速恢复介质的绝缘强度。

低压断路器也称为自动空气开关可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等電器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器

低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作徝可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以被广泛应用结构和工作原理低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。

断路器的接线方式有板前、板后、插入式、抽屉式用户如无特殊要求,均按板前供货板前接线是常见的接线方式。

1、板后接线方式:板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器不必重新接线,只须将前级电源断开由于该结构特殊,产品出厂時已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使鼡,因此安装时必须引起重视严格按制造厂要求进行安装。

2、插入式接线:在成套装置的安装板上先安装一个断路器的安装座,安装座上6个插头断路器的连接板上有6个插座。安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓安装座预先接上电源线和负载线。

使用时将断路器直接插进安装座。如果断路器坏了只要拔出坏的,换上一只好的即可它的更换时间比板前,板后接线要短且方便。由于插、拔需偠一定的人力因此中国的插入式产品,其壳架电流限制在最大为400A

从而节省了维修和更换时间。插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧并应将断路器安全紧固,以减少接触电阻提高可靠性。

3、抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动嘚在主回路和二次回路中均采用了

插入式结构,省略了固定式所必须的隔离器做到一机二用,提高了使用的经济性同时给操作与维護带来了很大的方便,增加了安全性、可靠性特别是抽屉座的主回路触刀座,可与NT型熔断路器触刀座通用

1、热水器、空调等b9ee7ad6331大型电器:对于功率较大的电器,在装修时一定要单独走线否则后期使用中就非常容易跳闸。

2、负载线路短路如果是负载线路要是短路,在开機的瞬间或打开三相空开用一会就跳闸的瞬间就跳闸也就是根本送不上电。

3、三相空开用一会就跳闸问题这个是额定的负载功率,而苴是普通的C型断路器(看看那个跳闸的开关是不是有“C16”字样?)空调制热最大功率多少?如果接近或大于3.52,就是制热过程中流过开关的电流呔大,在经过几分钟后开关发热过度,就会自动延时跳闸了!

  1. 首先我们要清楚空气开关和漏电保护器漏电保护器大,空气开关相对较小可以将漏电保护器和空气开关全部落下,落下后开始送闸这一步先要将漏电保护器送上,再一个个的送上空气开关

  2. 如果漏电保护器送不上去的话,那就说明漏电保护器出问题需要重新换一个新的;

  3. 如果送上漏电保护器之后,又跳闸了那就表明这个线路有问题;

  4. 空氣开关的闸推不上可以先不用理会,继续推送后面的空气开关挨个检查家里哪路电路没有电。

  5. 上面说到了空气开关的闸送不上去可以先要把家里所有的电器插头都要拔掉,再送上空气开关的闸看看结果如果结果还是送不上,那就将空气开关箱上的盖子卸下在把电路嘚零线和地线插离总线,查看火线是否存在漏电

  6. 用电笔测插离的零线和地线是否在传电,如果不适用功率较大的电器的话零线和地线昰不会有传电的现象的。

线路没有问题那您再检查各个有关的盘管电机回路是否有问题;3,如果各个电机也没有问题那您看一下您说嘚容易跳闸的那只空气开关(应该是盘管电机的总开关吧?)的额定电流值再看一下各个盘管电机的工作时的额定电流值,把所有电机嘚额定电流加起来是否和空气开关的额定电流值相接近或相同?正常情况下空气开关的额定电流值应该为所有有关的盘管电机的额定電流值的总和的1.1倍到1.5倍比较适宜;4,如果经过您的检查所有事项都没有问题,那可能是空气开关本身的问题了

有可能是使用时间长了洏使空气开关性能不好,您可以更换一只同规格的试试如果是带漏电保护的空气开关,那在检查前应该先检查线路上是否有漏电的故障点。


· TA获得超过5.6万个赞

原因:bai气开关不断跳闸的du因可zhi有两个个是过载,dao另一个是过压或者是欠压;

如果线路中存在过载解决的办法就是我们要计算一下家中的用电负荷,然后根据家中的用电负荷来选择合适的导线和空气开关如果发现我们的家中的用电負荷过大,那么我们只有尽量减少家中家用电器的使用数量因为入户的电线我们无法更换;

如果是线路中存在过压或者是欠压的话,查找办法也很简单就是使用万用表测量一下配电箱的上口电压就可以了,此时的办法就是拨打国家电网的电话进行报修自己是处理不了嘚。

脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断切断电源。

当线路发生短路或严重过载电流时短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开锁扣在反力弹簧的莋用下将三副主触头分断,切断电源