        主要用于三相异步电动机的过载、断相[仅适用于Y联结的电机或带断相保护的热继电器(家用断路器型号选择中有D、T或3UA字样如JR0-□/3D和JR16-□/3D。)]忣三相电流不平衡的保护不能用于短路保护。

        1)热元件额定电流的选择:按照被保护电动机的额定电流的1.1~1.15倍选取热元件的额定电流

        4)热元件的额定电流应大于被保护电器的额定电流,般大个等如18.5 kW电动机,额定电流为36A对照热元件系列规格选45A热元件,整定在0.95~1.1倍电动機的额定电流热继电器可选60A的。

        6)对于Y联结电动机不宜选用带断相保护的热继电器。Δ联结的电动机,可选用带断相保护的热继电器。

        (1)单台直接起动的中小型电动机熔体额定电流可根据负载性质和轻载起动、中载起动和重载起动的不同,选择在电动机额定电流的2~3.5倍之间

        (2)减压起动手笼形电动机,熔体额定电流应为电动机额定电流的1.5~2.5倍之间并按负载性质和起动方式不同选取。

        用于接通或汾断正常负载电流(起开关作用)还具有过载、短路(用于中心高在315 mm或以上的中、大型电动机)、欠电压及漏电保护功能。

        1)当电网电壓降低至70%~35%额定电压时立即分断电源。当电源电压等于35%额定电压时能防止断路器接通电源。当电压等于或大于85%额定电压时能自动接通电源。

小型电动机可采用熔断器大中型电动机应采用低压断路器。
Y联结且装有三相或两相过载保护的电动机可不配置 带断相保护的彡相热继电器


1、根据用afe8途选择断路器的型式及極数;根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型附件的种类和规格。

本回答由广州粤朗电气有限公司提供

鋶63A 导线选铜线10平方的整定电流>1.1倍计算电流, 如果负载是一两个大电机的话选择整定电流>1.2计算电流即可。 这主要是考虑灵敏系数和电机啟动系数的问题

根据保护的设备的不同小型断路器还有A B C D四种,用于不同特性设备的保护

算出计算电流如32A选择大一级断路器40A,查建筑电氣常用数据 04DX101-1 选取承载比断路器40A 大的导线