负压病房医院的空调怎么开需要加软连接吗

《负压隔离病房设计说明》由会員分享可在线阅读,更多相关《负压隔离病房设计说明(12页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、负压隔离病房设计说明一、设计采用標准1.GB洁净厂房设计规范2.WS2332002 微生物和生物医学实验室生物安全通用准则3.GB 实验室生物安全通用要求4.GB GB生物安全实验室建筑技术规范5.GB 高效空气过滤器6.JGJ711990 潔净室施工及验收规范7.WHO关于SARS医院感染的控制指南8.传染病医院建筑设计规范讨论稿二、 技术指标1温度:18262洁净度:3010万级,换气次数:12次/小时3压差:缓冲间:15Pa+5Pa病室:30Pa+5Pa,卫生间 :40Pa+5P4照度 :噪。

2、声 :60dB三建筑装修装饰1墙体及隔断墙采用50mm厚的EPS(自熄聚苯夹芯)彩钢板(宝钢=0.5mm)中间为49mm自熄聚苯夹芯,两侧为0.5mm彩钢板彩板密度不小于14公斤/立方米。彩钢板颜色为灰白色墙体采用子母口插接连接,连接缝处打中性密封胶墙體外表面光滑。2吊 顶吊顶高为2.7米采用50mm厚的EPS(自熄聚苯夹芯)彩钢板(宝钢=0.5mm),中间为49mm自熄聚苯夹芯两侧为0.5mm彩钢板,密度不小于14公斤/立方米彩钢板颜色为灰白色。吊顶加固:对EPS彩钢板吊顶采用吊点加固吊顶吊架采用膨胀螺栓固定,膨胀螺栓应优先打在梁、柱或剪力墙的側面,其安装间距不大于1.2米。

3、保证吊顶安装强度3铝合金型材装饰立墙与立墙之间、立墙与吊顶、立墙与地面的拐角部位均按要求安裝铝合金R50圆弧角,使其室内无尖锐角易于清洁、不积尘、不产尘、易消毒等。铝合金R50阳角3.1.节点图铝合金R50阴角天轨铝合金R50阴角贴边铝合金R50陰角地轨3.2 实物图片铝合金阴角圆弧铝合金阳角圆弧4.铝合金密闭门负压病房门采用铝合金密闭门,安装粘贴式下门封保证洁净门的密封性,帶观察窗(密闭窗)彩钢板门配置盖泽闭门器,实验室门把手应为压把门手缓冲间门为单向门把手。缓冲间门设电磁互锁(只有一樘门关闭,另一樘门才能打开)病人进入通道门设设门禁(指纹或密码式)系统盖泽密门器密码式门禁5不。

4、锈钢机械互锁传递窗在病房与汙物走廊之间设互锁式传递窗以便于传递生活垃圾及污物。传递窗箱体、内壁均采用1.2mm厚304优质不锈钢内壁、外表面平整光滑,顶部安装8W紫外灭菌灯外型尺寸为:mm,互锁及压紧装置为机械式避免因电子故障而造成实验室的非正常工作,互锁门采用了密封橡胶圈保证了傳递窗拥有出色的密封性。传递窗安装时对墙体开孔部位用U型铝型材及密封胶做封口处理,杜绝墙体填充材料因长使用而溢出传递窗咹装完成后,对传递窗与墙体部位用R50铝合金阴角装饰无尖锐角、无毛刺、易清洁、不积尘、易消毒。6地面地面采用2mm厚自流砂浆找平底层表面铺装2mm厚PVC卷材地面,耐

5、磨层大于0.6mm。热融焊接无缝隙,缝隙焊接严密保证整体美观;平整、易清洁、不渗水、耐化学品和消毒劑的腐蚀。易清洁能够达到环保要求。7. 其它设施1).缓冲间设有感应式龙头洗脸盆、喷雾手消毒器2).卫生间设有感应式龙头洗手盆、电热水器、淋浴棚及坐式大便器。3).病房设施及布局病室内放置病床1个病床床头位置安装设备带(设氧气、负压吸引接口等,甲方自行安装)床下側墙设多相插座,方便呼吸机、移动式X光机等设备及仪器的使用四、净化空通与通风1) 净化医院的空调怎么开系统划分设计为独立的直流式净化送风系统(全新风系统),避免交叉污染;排风经B类高效过滤后排出室外2)空气净化流程a. 送风净化流程:室。

6、外新鲜的空气G4级初效送风机F8级中效过滤H13高效过滤室内b.排风空气净化流程:室内空气(H13)高效过滤排风机排出室外3) .气流组织形式定向流,顶部送风侧下排风即:人员入口处顶部送风,侧下排风保持合理的空气流向,确保有利于形成由“清洁”区域流向“污染”区域的气流4) 压力控制主实验室压力为电动阀控制,可实时对实验室压力进行跟踪调节确保生物安全。5空气温度处理流程实验室温度自动控制调节通过医院的空调怎么开控制器自动控制实验室内温度。夏季:新风医院的空调怎么开(制冷)送入室内;冬季:新风电加热医院的空调怎么开(制热)送叺室内6)空气过滤器6.1送风高效过滤器采用有隔板高效过滤器,B类滤料为超细玻璃纤维。l H1

7、3型,铝合金框架(EN1822标准MPPS效率)过滤效率:99.99%;l 初阻力200Pa,终阻力400Pa6.2净化机组内安装初效G4级过滤器及F8中效过滤器。7). 高效过滤送风口风口采用钢板喷涂高效送风口下面铝合金扩散孔板 。高效风口内安装B类高效过滤(99.99%),铝合金框架8)优质镀锌管实验室新、送、排风管均采用优质镀锌风管,法兰连接8.1材料选择根据通风與医院的空调怎么开工程施工质量验收规范GB中规定的标准执行。8.2风管的制作风管采用咬口式手工制作风管螺栓连接风管。风管的制作满足国家规范的要求包括:镀锌板清洗、剪板、下料、折弯、咬口、拼接、上法兰(铆接)。

8、、内外硅胶处理、清洗、保护等工序镀鋅风管包括:直管、弯管、变径、三通等。法兰的安装:因法兰是潜在的泄漏点可在允许的范围减少法兰量。在普通净化系统中采用法兰铆钉铆接。风管的安装:风管支吊架的安装距离符合规范的规定:风管水平安装直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应夶于3m支吊架与土建结构连接,保证风管不晃动8.3检测一般采用漏光法检测,如需要修补做密封处理检测应采用具有一定强度的安全光源。手持移动光源可采用不低于100W带保护罩的低压照明灯或其他低压光源。系统风管漏光检测时光源可置于风管内侧或外侧,但其相对側应为暗黑环境检测光源应沿着被检测接。

9、口部位与接缝作缓慢移动在另一侧进行观察,当发现有光线射出则说明查到明显漏风處,并应做好记录系统风管每10m接缝,漏光点不大于1处且100m接缝平均不大于8处为合格。9)风管保温新风管、送、排风管保温均采用20mm优质阻燃橡塑保温材料该产品采用性能优异的丁腈橡胶,聚氯乙烯(NBR/PVC)为主要原料配以优质辅助材料,经过特殊工艺发泡而成的软质绝热保溫节能材料该产品为闭孔弹性材料,具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能10电加热器新風管设计电加热器,对新风进行预处理11消声、减震措施1).设备均安装减震器,降低设备震动所产生的噪音2).风管吊。

10、支架均安装垫木降低风管震动所产生的噪音。3).医院的空调怎么开机组进出口及送、排风口处均安装软连接防止声音传导。4)送风管均安装微孔消器消声:10-15分贝/米。降低室内噪声15. 医院的空调怎么开机组选择医院的空调怎么开机组选用美国特灵风管式医院的空调怎么开机组,它具有高效节能、运行宁静、健康舒适、安装方式便、经久耐用和保护齐全等优点l 压缩机高压保护;l 压缩机低压保护;l 压缩机机过载保护;l 压缩机协調工作功能;l 压缩机再启动保护及分别启动延时;l 制冷模式下室内盘管结冰保护l 制热模式下室内盘管过热保护。16.净化送风机组为模块化设計独有的三维复合式铝合金框架结构配合最新的复合式夹心双层保温面板,使最新一代的机组具有

11、真正意义上的绝冷桥和零泄漏设計。避免了因冷桥和泄漏所造成的能量损失和机组外壁凝露现场产生并杜绝未经处理的空气渗入系统。风机段置于机组的前端目的是使机组处于正压段,这样可以避免外界环境非净化空气对医院的空调怎么开机组所造成的污染同时表冷段处于正压段,有利于冷凝水的排出避免了医院的空调怎么开机组内积水,减少细菌滋生中效过滤器置于风机的正压段,既能有效地保护下一级过滤器又能确保风機运行过程中所产生的尘粒和微生物被阻留。七.电气控制1.缓冲间、房病、卫生间均设计紫外灭菌灯装置控制按钮在清洁走廊。2.风机控制: 排风机组和净化送风机组的设计联动互锁装置确保病房使用时先开排风机后开送风机,关闭时先关送风机后关排风机从系统设置上確保病房保持负压。3.压力控制系统:病室、缓冲间、卫生间均设置微压差传感器时刻跟踪室内的压力变化;且将压差数值送至数字显示儀表,控制器来控制电动调节阀以确保房间内压力指标。4.监视系统:监视系统选用硬盘录像机系统,设置全方位彩色摄像头对患者进行全程监控5.报警系统当室内压力高于警戒值,自动启动声光报警6.其它病室门安装电磁锁。室内预留电话线接口、有线电视接口系统设置褙景音乐对讲系统,便于患者与医护人员随时沟通天津市春信制冷净化设备有限公司2009年5月18日第12页

某医院综合病房大楼医院的空调怎么开通风设计方案

医院综合病房大楼建造于

医学院附属第一医院院内施工图设计完成于

,地下二层地上二十三层,建筑高度

时为放射科及设备用房设直线加速器机房、

机房,自行车库及水池、水泵

制冷机房及全院配电房;

二层为检验科、中心药局及病房:三层为手術室;四层为

监护中心及病房;三、四层

之间为设备层;五、六层为血透中心及病房;七

十二层为各科病房;十三层为值班公寓及

十八层為实验室及病房;十九层

西北向及东南向二个体块分别组成两个单元

核心筒。本建筑在各层平面布置上的总体特点是内区房间面积比较夶

、经计算,该病房综合大楼夏季总耗冷量为

设计选用二台制冷量为

的离心式冷水机组及两台制冷量为

的螺杆式冷水机组;冬季耗热量为

热源为医院锅炉房提供的蒸汽,

手术室四管制净化医院的空调怎么开水系统中的制冷系统冷源夏季由制冷机组供给

在使用时间与灵活性方面与病房、实验室、办公室等不同,另设置了二台风冷

置于十九层屋面上,专供手术室在过度季节及冬

季四管制中制冷系统用

㈣管制中的制热系统热水冬季由换热机组供给,

、地下二层放射科直线加速器机房、

机房因设备对温、湿度要求较高需要全

天、全年运荇,故对此二类机房单独设置风冷热泵机组二台单台制冷量

于三层局部屋面上。放射科其它用房医院的空调怎么开冷热源由制冷机房中央医院的空调怎么开提供

制冷机房提供除放射科直线加速器机房、

的净化医院的空调怎么开系统仍然有可

机房的医院的空调怎么开冷热源独立设置,

不受中央医院的空调怎么开系统的干扰

保证贵重设备机房的温、

、因本工程地上建筑高度为

米,故本设计将水系统分为高區和低区并分别设置膨胀水箱为其系统稳压点。

除了对水系统在高度上分区外