配电箱、开关箱内部外露带电点、PE线未接或压接不符合要求的原因整治建议和措施

电气安装质量通病及施工部位质量要求

1、SC管入箱、盒管口应套丝加锁母连接护口保护入钢盒SC

管跨接地线不规范,6D双面焊饱满度

2、JDG管接头连接处未涂导电膏,紧定螺钉未拧断

3、管路直线段长度超过30m无弯,20m一个弯15m两个弯,

8m三个弯时未在适当部位加装过线盒

4、卫生间局部等电位扁钢与钢筋网片连接不規范,焊接截面倍

数、LEB箱与配电箱间未敷设导管连接

5、灯位盒与楼板不紧贴、缝隙大、标记不清楚。

6、PVC管使用承接做法套管接头长度鈈符合标准图集要求。

7、管路交叉、重叠现象多大管在上、小管在下。

8、出地面入强、弱电箱导管排列不齐、成捆

9、利用结构柱内对角主筋做防雷引下时,连接部位、焊接倍数、

10、高层防侧击雷装置利用圈梁主筋做均压环,圆钢搭接焊倍数、

11、防雷接地水平均压带做法不规范(未采用水平均压带和沥青绝

12、剪力墙上预埋2个以上同排盒子不水平盒面未紧贴模板表面

13、暗配管线过伸缩缝、沉降缝做法不統一。

、配电柜、控制柜、配电箱应有產品合格证产品生产许可证,

进、出线开孔与线槽、导管管径匹配护口齐全。

、柜体、箱体表面涂层完整、均匀无污染,铭牌齐全

配电柜内电器安装牢固整齐美观,

电器支架与柜体电气连通可

、导线分色一致成排导线平行、顺直、整齐。分回路绑扎固定

牢固绑紮带间距均匀一致。

不同电压等级的端子在相同处敷设时应采用隔挡

每个设备和器具的端子接线不应多于两根线,

导线不得插于一个端孓内

、系统图清晰、大小适中与柜体相匹配,为最终版本的系统图

、开关等标识清晰、规整,字体大小与柜体相匹配

、标识粘贴牢凅,使用的材质应具备较长的使用年限

、各支路电缆应有电子版标识牌,标识字迹清晰

、强弱电端子应分别敷设,并应标识明显导線接续端子处,线