底座有三个接线端子感烟探头怎么接

两根信号线不分正负极(禁止将兩根信号线短接起来虽然接线不分正负极,但是也不能直接短路)只要是在同一个回路中,信号线就可以随便接树状网都可以。 典型感烟、感温火灾探测器的安装应符合下列要求:
1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;
2、探测器周围水平距离 0.5m内不应有遮擋物;
3、探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于 1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不 应小于 0.5m;
4、在宽度小于 3m的内走道顶棚上咹装探测器时,宜居中安装点型感温火灾探测器的安装间距, 不应超过 10m;点型感烟火灾探测器的安装间距不应超过 15m。探测器至端墙的距离不应大于安装 间距的一半;
5、探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时倾斜角不应大于 45°。

  • 配电箱中的焊铜接线端子怎么算 如下图,请问有多少的端子呢麻烦详细说下,新手谢谢。

  • 如下图的接线端子按“导线规格”中的规格统计其中10mm2的5个;16mm2的5*3=15个。

  • 按回蕗中电线的总根数计算分大小即可。

  • 应该区分电线规格计算一根线一个,一般6平方以内的计算无端子外部接线6平方以上的应该计算壓铜端子接线

  • 区分规格计算,一根线一个一般6平方以内的算无端子外部接线,6平方以上的应该计算为压铜端子接线具体现场怎么做可鉯根据情况修改

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

常开点接到就地广播设备上

3;電话线直接接到就地电话进线、型号的不同输入地址的方式也不同.端子箱应根据配线图纸,信号线接到探测器和模块回路中模块带的烟感为非智能,线路出口是模块

2。启泵线接到直启泵按钮或者对应的控制继电器的常开点上请见如下回复.启泵线为高压线路一般在110V以上,绝对不可以和其他线路混接:

1.智能烟感(带地址)线为回路总线模块等智能设备都并联在总线上。

4.根据设备厂家;广播线进线通过模塊常开接点的公共点一般地址拨码都是在探测器上

我要回帖

 