JBF4141JBF5141输入输出模块接线图箱安装设备什么地方

  1、北大青鸟JBF4141输入/输出模块为24V矗流电源输入可选择24V有源继电器输出或者无源输出。

  2、输入电压范围广可在DC24V(±10%)范围内正常工作。

  1、此处所接设备为非編码声光

  2、使用中无论是否需要设备应答,都应在信号回答端(端子9、10)AS+、GND并联10KΩ电阻,否则输出模块无法正常工作。

  1、疏散通道上设置的防火卷帘由防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面

  2、非疏散通道上设置的防火卷帘由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号并联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。

  1、北大青鸟JBF4141输入/输出模块如果接入控制强电信号必须通过增加DC24V中间继电器实现。

  2、需要在继电器8、12端加10KΩ电阻。