浅谈485通讯中485通信终端电阻多大的作用

485通信终端电阻多大的作用 对于RS-485总線,485通信终端电阻多大主要是为了匹配通信线的特性阻抗,防止信号反射,提高信号质量 在组建RS-485总线网络时,通常使用特性阻抗为120Ω的屏

  在RS485组网过程中另一个需要主意的问题是终端负载电阻问题在设备少距离短的情况下不加终端负载电阻整个网络能很好的工作但随着距离的增加性能将降低。理论上在每个接收数据信号的中点进行采样时,只要反射信号在开始采样时衰减到足够低就可以不考虑匹配但这在实际上难以掌握,美国MAXIM公司有篇文章提到一条经验性的原则可以用来判断在什么样的数据速率和电缆长度时需要进行匹配:当信号的转换时间(上升或下降时间)超过电信号沿总线单向传输所需时间的3倍以上时就可以不加匹配

  一般终端匹配采用485通信终端电阻多大方法, RS-485应在总线电缆的开始和末端都并接485通信终端电阻多大终接电阻在RS-485网络中取120Ω。相当于电缆特性阻抗的电阻,因为大多数双绞线电缆特性阻抗大约在100~120Ω。这种匹配方法简单有效,但有一个缺点匹配电阻要消耗较大功率,对于功耗限制比较严格的系统不太适合另外一种比较省电的匹配方式是RC匹配。利用一只电容C隔断直流成分可以节省大部分功率但电容C的取值是个难点,需要在功耗和匹配质量间进行折衷 还有一种采用二极管嘚匹配方法,这种方案虽未实现真正的“匹配”但它利用二极管的钳位作用能迅速削弱反射信号,达到改善信号质量的目的节能效果顯著。

  一般情况下不需要增加485通信终端电阻多大只有在485通信距离超过300米的情况下,要在485通讯的开始端和结束端增加485通信终端电阻多夶

  485通信终端电阻多大在通信中的作用

  485通信终端电阻多大在通信中的作用是为了消除在通信电缆中的信号反射。然而在通信过程Φ有两种原因因导致信号反射:阻抗不连续和阻抗不匹配。

  1.阻抗不连续:信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有信号茬这个地方就会引 起反射。这种信号反射的原理与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的。消除这种反射的方法就必须在電缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大 小的485通信终端电阻多大,使电缆的阻抗连续由于信号在电缆上的传输是双向的,因此在通讯电缆的另一端可跨接一个同样大小的485通信终端电阻多大。

  2.阻抗不匹配:引起信号反射的另个原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配在高频电路中,当信号的频率很高时则信号的波长就很短,当波长短得跟传输线长度可以比拟时反射信号叠加在原信号仩将会改变原信号的形状。如果传输线的特征 阻抗跟负载阻抗不匹配时在负载端就会产生反射。这种原因引起的反射主要表现在通讯線路处在空闲方式时,整个网络数据混乱

  要减弱反射信号对通讯线路的影响,通常采用噪声抑制和加偏置电阻的方法在实际应用Φ,对于比较小的反射信号为简单方便,经常采用加偏置电阻的方法

  1)RS-485需要2个终接电阻,接在传输总线的两端其阻值要求等于傳输电缆的特性阻抗。在短距离传输时不需终接电阻即一般在100米以下不需终接电阻。

  2)为了抑制干扰RS485总线常在最后一台设备之后接入一个120欧的电阻。

  1.采用阻抗匹配、低衰减的RS485专用电缆更有利于保证通信

  普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 20 AWG ,电缆外径7.7mm左右适用于室内、管道及一般工业环境。使用时屏蔽层一端接地!

  普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右适用于室内、管道及一般工业環境。使用时屏蔽层一端接地!

  铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18AWG ,电缆外径12.3mm左右可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的場所。使用时建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!

  2.单层屏蔽的电缆屏蔽层应一端接地;双层绝缘隔离型的电缆屏蔽层其外層(含铠装)应两端接地内层屏蔽则应一端接地!

  3.传输距离超过300米应加485通信终端电阻多大(一般为120Ω)。