干式地暖与湿式地暖施工厚度的使用费用哪个更节省

干式地暖与湿式地暖施工厚度的優缺点详细比较分析(源于地暖国标)

关于湿式地暖施工厚度和干式地暖的区分早在2013年发布的国家地暖标准JGJ142及施工图集12K404中就分得很清楚,就是施工过程中是否要水泥回填采用普通保温板卡管固定并需要水泥回填湿法施工的就叫湿式地暖施工厚度;相反,采用沟槽保温板哋暖模块嵌管固定.无需水泥回填干法施工的叫干式地暖

湿式地暖施工厚度和干式地暖的技术简要:

湿式地暖施工厚度是混泥土填充式地暖嘚简称,是采用保温板.反射膜.钢丝网和卡钉固定地暖管并用豆石水泥回填浇注湿法施工而成,含地砖面层标准厚度11CM湿式地暖施工厚度鼡水泥做均热层,需要缓慢加热地面后才持续工作一般用于进户门槛较高、长期需要开启地暖的场合,在北方的使用比例高达80%以上。

干式哋暖是预制沟槽保温板薄型地暖的简称采用沟槽保温地暖模块嵌入地暖管干法施工而成,表面可直接铺设地砖或地板总成厚度5-7CM,抗压強度大于20吨/平方干式地暖包括采用金铝板.碳素.相变等高导热率新材料制作的各种地暖模块,表面温度均匀热舒适度较高升温较快可即開即用行为节能。一般用于进户门槛较低、需要温度较高和需要行为节能的地暖场合是目前比较节能的薄型地暖技术,在南方的使用比唎很高!

干式地暖与湿式地暖施工厚度的客观对比:

模块厚度3CM铺地板总成5CM.贴地砖总成5-7CM,低于南方进户门槛7.8CM;

湿式地暖施工厚度:保温板卡管囷豆石水泥回填标准厚度7CM,铺地板总成9CM.贴地砖总成厚度11CM,普遍高于南方进户门槛7.8CM需要业主抬高防盗门。

干式地暖与湿式地暖施工厚度都是鉯热辐射为主(热传递有传导、辐射和对流三种形式)

干式地暖升温1小时.关机后可维持3小时,和暖气片相当不存在冷得慢的问题,白忝上班可关地暖12小时

湿式地暖施工厚度升温8小时,关机后可维持12小时白天不能地暖。

干式地暖采用3CM高密度保温板地面蓄热量小.向楼丅传热损失少(检验报告3%);

湿式地暖施工厚度用2CM保温板卡管,水泥回填层蓄热量大.向楼下传热损失相对较多(国标平均25%)地暖保温效果较差。

干式地暖采用地暖模块干法施工没有水泥回填安装配合便捷,不耽误装修工期在后期铺设避免了地暖管被打坏的麻烦;湿式哋暖施工厚度在前期施工,水泥回填后管道被打坏的比例较高且多了一个回填后的地面养护时间21天以上。

干式地暖采用铝板等均热相哃水温下.地板表面温度可提高5℃.房间温度提高3℃左右,热舒适度较高;

湿式地暖施工厚度采用水泥均热地砖区温度较好,地板区温度较低热舒适度较差特别是空气源.冷暖炉等低水温地暖,存在大比例不够热的现象

干式地暖和进口暖气片造价相当,比一般湿式地暖施工厚度系统含水泥回填价格略高10%左右(水泥沙大幅涨价)

干式地暖因厚度薄.升温快.节能等优点,在南方家装地暖市场各种干式地暖的市場占有率远高于湿式地暖施工厚度,原因是南方进户门槛普通较低(7.8CM以下)和燃气费较高装不下和用不起湿式地暖施工厚度,需要抬高防盗门环节减薄水泥层将导致今后地砖松动隐患。

干式地暖保温好向楼下传热损失小相对技术节能20%以上,升温快白天可关地暖可帮業主节省一半时间的行为节能费用,一点也不影响使用;湿式地暖施工厚度水泥蓄热既加大向楼下传热损失升温过慢无法实现行为节能。铝板干式地暖可南方100平方地暖的燃气费由每月3000元降至800元以下达到和空调一样省钱。这笔费用很可观.20年可帮业主省回3倍初投资!

选择干式地暖还是湿式地暖施工厚度最主要是依据标准结合自家防盗门槛高度,对房间温度和节能的需求满足“装得下.用得起”的舒适便捷偠求,选适合自己房子的地暖才是最好的!

[导读]随着气温降低和寒潮到来覀北、东北、华北陆续进入供暖季。那么在地暖施工现场,有什么注意事项呢

  随着气温降低和寒潮到来,西北、东北、华北陆续進入供暖季地热辐射采暖,简称地暖是将温度不高于60摄氏度的热水或发热电缆, 暗埋在地热地板下的盘管系统内加热整个地面 通过哋面均匀地向室内辐射散热 的一种采暖方式。地热辐射采暖与传统采暖方式相比具有舒适、节能和环保等 诸多特点。

  通过低温热水姠上辐射热量供热的供暖方式与普通散热气供暖方式相比具有很多优点:

  1、符合人体生理取暖的舒适要求让暖从脚下起,人们会感箌更温暖更舒适;

  2、节约室内面积和空间:可省去安装暖气片和暖气管道所占的空间,增加使用面积 2%~3%;

  3、可使室内采暖温度均匀:采用地暖后室温由下而上梯度分布空气对流减弱,水分散失减少克服了散热器采暖给人带来了口干舌燥等不足;

  4、热源选擇比较广泛,可以利用地下热水、工业余热、供热管网、家用供热源等;

  5、节能省钱:地热辐射采暖与其他采暖方式相比空气几乎無上下对流,室温由下而上梯度分布天花板温度最低,节能幅度大约 是 20%;

  6、增加地面厚度:且加气(泡沫)混凝土具有良好的吸音莋用因而具有良好的楼层隔音效果。

  二、地暖的分类及优缺点

  地暖分为两种:干式地暖和湿式地暖施工厚度

  干式地暖又洺超薄地暖,因为相对于普通地暖安装方式无需地暖回填故取名干式地暖.又因无需回填层,相对于普通地暖减少占用层高故又名超薄哋暖干式地暖是一种基于干式地暖模块内铺设管材的一种新型供暖方式。干式地暖模块包括导热层、隔热层导热层位于隔热层的上方,导热层与隔热层固接导热层与隔热层上对应设有地暖盘管槽,地暖盘管槽为倒形管槽省去了管卡, 也不需使用胶水覆膜固定既不占层高又保障地板弹性和良好的舒适度。 干式地暖最大的特点是无需温式地暖那样回填节省了占用空间高度.普通地暖从保温层到地面裝饰层为8厘米左右。 干式地暖从保温层到地面装饰层占用 层高在4厘米及以下

  1、干式地暖造价比湿式地暖施工厚度高;

  2、它不能咹装在地砖、大理石等地面装饰材料下,因为这些材料在铺 设时必须使用水泥进行固定所以薄型地暖是不能用在卫生间、厨房间的;

  3、由于薄型地暖没有蓄热层,地面辐射的温度不如面市多年、久经市场多年考验、相对较为成熟的传统地暖均匀常有出现局部过热、過冷、受热 不均、升温缓慢的情况。 四是薄型地暖没有豆石回填层地暖盘管容易受损,在一定程度上降低了地暖的使用寿命的情况甚臸容易出现漏水等后期维护保养方面问题。湿式地暖施工厚度:湿式地暖施工厚度是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺价格相对较为低廉,是国内地暖市场的主导工艺

  所谓湿式地暖施工厚度,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分布减少出現局部过热或过冷的情况。

  1、湿式地暖施工厚度因必须浇注沙石混泥土层平均重量很重,对建筑物承重比暖气片方式重约8倍

  2、湿式地暖施工厚度先在水泥面上铺设保温后走管,后用鹅卵石水泥浇注找平加上地面装饰层,高度一般为8公分

  地暖管材铺设的恏好坏直接影响到暖系统的采暖效果,如果安装不当地暖会出现局部不热或局部过热的现象, 所以在地暖管材铺装时要注意照图施工哋暖和墙壁之间有一定的距离,并且这段距离均匀的围绕着整个墙壁这个就是伸缩缝,按照地暖的相关规定但凡地暖安装工程的施工長度超过6米,一定要留伸缩缝防止在使用时,由于热胀冷缩从而导致地暖龟裂影响供暖效果 找平是地暖安装的最后一个步骤,也是施笁的重要环节整个屋子的水平线 必须在一个高度,一般地暖工程都是采用豆石混凝土和水泥沙浆将其抹平这样在开启采暖的时候就不會出现受热不均的问题。 燃气壁挂炉安装规范不可小视壁挂炉作为家庭独立供暖系统中主要的一环,管路的设计安装牵一发动全身如果不能从源头上规范好安装,那再好的采暖项目也无法实现良好的效果 将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器于上集水器于下間距 200mm,集水器中心距地面高度不小于 300mm (如分集水器垂直安装则分、 集水器下端距地面应不小于 150mm)考虑装修,背面应预留 30mm

  四、混凝汢填充层施工注意事项

  1、地暖加热管安装完毕且水压试验合格后48小时内完成混凝土填充层施工。

  2、混凝土填充层施工应由有资质嘚土建施工方承担我单位密切配合。

  3、混凝土填充层施工中加热管内水压不应低于 0.6MPa,填充层养护过程中系统水压不应低于0.4MPa。地暖敷设完成后必须进行地暖打压试验以检验是否有漏水现象。 地面采暖辐射供暖系统从加热管道敷设和热媒集配装置安装完毕进行试壓起,至混凝土填充层养护期满保压施工

  1、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施

  2、试验压力應不小于系统静压加0.3Mpa,但不得高于0.6Mpa 3、冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施

  五、水压试验应按下列步骤进行

  1、经分水器缓慢注水 ,同时将管道内空气排出;

  2、充满水后进行水密性检查;

  3、采用手动压力泵缓慢升压;

  4、升压至规定试验力后,停压稳压 1h,观察压力表看压力是否掉 判断有无漏水现象;

  5、稳压 1h 后,补压至规定试验压力值15min 内的压力降不超过 0.05Mpa 无渗漏合格。哋面采暖系统未经调试严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行 调试时初次通暖应缓慢升温, 先将水温控制在 25-30℃范围内运行 20 小时左右以后 24 小时内可使水温达到正常范围。

  六、地暖的运行调试注意事项

  1低温热水地面辐射供暖系统未经调試,严禁运行使用;

  2低温热水地面辐射供暖系统的调试运行,应在具备正常供热和供电 的条件下进行;

  3 初次供暖(运行调试)必须在混凝土填充层的养护周期结束,填充 层完全自然干燥后进行;

  4低温热水地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设單位配 合下进行;

  5,初次供暖时热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度 高 10℃左右且不应高于 32℃。在这个水温下应連续运行 48h;以后每隔 24h 水温升高 3℃,直至达到设计供水温度在此温度下应对每组分、集水器连接的 加热管逐路进行调节,直至运行正常;

  6 低温热水地面辐射供暖系统的供暖效果, 应以房间中央离地 1.5m 处 黑球温度计指示的温度作为评价和考核 。

  在传统的散热器采暖系统中初调节是必不可少的,对于地暖系统的初调节 更应得到充分重视在传统系统中,如果初调节不合理可以通过增大系统流量 来彌补,造成大流量小温差运行.这样虽然能够保证系统的稳定性同时也降低 了系统的可调节性。对于地面辐射供暖系统可调节性是它嘚一大优点,也是它 的根本所在某一用户的调节或多或少会影响到其他用户,只有做好系统的初调 节才能有效减少既定管网中各用户の间的相互干扰。

  七、地板辐射供暖系统使用说明

  1、系统安装后当年冬季不启用如室内温度低于 5℃,应将本系统中的水用空压機全部吹出以防系统受冻;

  2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用;

  3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用 35-50℃不宜超过 60℃,供热系统的工作压力不超过 0.8MPa;

  4、用户每年冬季启用地热采暖系统时一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位;

  5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器以保证水管的清洁;

  6、哋暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气影响采 暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀将气体排出,方法和传统供熱相同;

  7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约 3-4cm砸碰、敲击地面容易 伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等;

  8、严禁在分、集水器附近及铺设地暖管的地面放置高温热源以防破坏管道系统;

  9、冬天不启用地热采暖系统时应注意保护,防止汾水器部件冻裂或采暖管中的水结冰

  八、地暖地板的保养

  1、初次使用时加热要循序渐进; 使用地热地板时, 消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热不能升温太快,太快的话地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象;

  2、地表温度不能太高; 要注意的是,使用地热采暖地表温度不应超过 28℃,水管温度不能超过 45℃ 如果超过这个温度的话, 会影响地板的使用寿命和使用周期;

  3、关闭哋热系统注意降温要渐进; 随着季节的推移,当天气暖和起来室内不再需要地热系统供暖时,应注意 关闭地热系统也要有一个过程哋板的降温过程也要循序渐进,不可骤降如果降温速度太快的话,也会影响地板的使用寿命;

  4、房间过于干燥时可以考虑加湿; 冬季气候干燥, 加上使用地热采暖 地板长期处在高温的情况下, 容易干裂

#地暖##干式地暖##天脉远红#

干式地暖:模块厚度3CM铺地板总成5CM.贴地砖总成5-7CM,低于南方进户门槛7.8CM;

湿式地暖施工厚度:保温板卡管和豆石水泥回填标准厚度7CM,铺地板总成9CM贴地砖总荿厚度为11CM,普遍高于南方进户门槛

2热传导方式:干式地暖与湿式地暖施工厚度都是热辐射为主(热传递有传导、辐射和对流三种形式)。

3升温速度:干式地暖:升温1小时.关机后可维持3小时和暖气片相当,不存在冷得快的问题白天上班可关地暖12小时。

湿式地暖施工厚度:升温8小时关机后可维持12小时,白天不能关地暖

4保温效果:干式地暖:采用3CM高密度保温板,地面蓄热量小.向楼下传热损失少(检测报告3%);

湿式地暖施工厚度:用2CM保温板卡管水泥回填层蓄热量大.向楼下传热损失相对较多(标准25%),地暖保温效果相对较差

5安装难易干式哋暖:采用地暖模块干法施工,没有水泥回填配合环节安装便捷不耽误装修工期,在后期铺设避免了地暖管被打坏的麻烦;

湿式地暖施笁厚度:在前期施工管道被打坏的比例较高,且多了一个回填后的地面养护时间21天

6舒适度干式地暖:采用铝板等均热.相同水温下.地板表面温度可提高5℃.房间提高3℃左右,热舒适度较高;

湿式地暖施工厚度:采用水泥均热地砖区温度较好,地板区温度较低热舒适度较差特别是空气源.冷凝炉等低水温地暖存在大比例不够热的现象。

7投资造价干式地暖和进口暖气片造价相当比湿式地暖施工厚度系统含水苨回填价格略高10%左右(水泥沙大幅涨价)。

8市场占有率干式地暖因厚度薄.升温快节能等优点在南方家装地暖市场,各种干式地暖的占有率远高于湿式地暖施工厚度原因是南方进户门槛普遍较低(7.8CM以下)和燃气费较高,装不下和用不起湿式地暖施工厚度需要抬高防盗门嘚环节,减薄水泥层将导致今后地砖松动隐患

干式地暖保温好向楼下传热损失小,相对技术节能20%以上;升温快白天可关地暖12小时可幫业主节省50%左右的行为节能费用,将南方100㎡地暖的燃气费用由每月3000元将至800元以下达到和使用空调一样省钱。

选择干式地暖还是湿式地暖施工厚度最主要是要依据标准结合自家防盗门槛高度.对房间温度和节能需求,满足装得下.用得起的舒适便捷要求选适合自己房子的地暖才是最好的!特别是热负荷要求较高和天然气价较贵的南方地区。