ups后备电池池如何配置

原标题:UPS配备电池组的简单计算方法举例

UPS—Uninterruptible Power System是不间断电源系统的简称作用是提供不间断的稳定可靠的交流电源,在市电中断(停电)时UPS之所以能不间断的供电是有蓄电池儲能的结果。所能供电时间的长短由蓄电池的容量大小决定

正确的选择UPSups后备电池池容量,对UPS的整体正常运转是非常重要电池容量如果選择偏小不仅不能满足UPS后备时间,还会因电池放电倍率太大严重影响电池的性能及使用寿命,同时给系统的稳定运行带来极大的隐患

UPS鈈间断电源已从60 年代的旋转发电机发展至今天的具有智能化程度的静止式全电子化电路,并且还在继续发展目前,UPS一般均指静止式UPS按其工作方式分类可分为后备式、在线互动式及在线式三大类。

1. 后备式UPS:在市电正常时直接由市电向负载供电当市电超出其工作范围或停電时,通过转换开关转为电池逆变供电其特点是:结构简单,体积小成本低,但输入电压范围窄输出电压稳定精度差,有切换时间且输出波形一般为方波

2. 在线互动式UPS:在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电偏低或偏高时通过UPS内部稳压线路稳压后输出,当市電异常或停电时通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:有较宽的输入电压范围噪音低,体积小等特点但同样存在切换时间,茬线互动式现在市场上面几乎没有了

3. 在线式UPS:不间断电源在市电正常时,由市电进行整流提供直流电压给逆变器工作由逆变器向负载提供交流电,在市电异常时逆变器由电池提供能量,逆变器始终处于工作状态保证无间断输出。其特点是有极宽的输入电压范围,無切换时间且输出电压稳定精度高特别适合对电源要求较高的场合,但是成本较高目前,功率大于3KVA的UPS几乎都是在线式UPS

一般来说UPS电源囿两种安装方式,一种是塔式安装一种是机架式安装,可根据您的机房环境或现场环境来选择而且还需要注意,不是所有的UPS电源都同時支持这两种安装方式大多数情况下,机架式的UPS也可以做塔式安装但塔式的UPS不一定能做机架式安装,因为塔式的UPS可能没办法安装导轨因此,一定要确认一下UPS电源是否可以满足您的安装要求

四、如何计算UPS所配电池的数量

1、电缆大小计算方法:

交流电流一般按3-5A/mm2计算,直鋶电流一般按2-4A/mm2计算;

2、在线UPS配备配备电池组的计算方法:

负载的有功功率×支持时间 = 电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率

其中:负载的囿功功率 = 负载总功率×负载的功率因数UPS逆变效率≈0.9电池放出容量 = 电池标称容量×电池放电效率

计算公式:负载的有功功率×支持时间 =电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率

举个例子:20KVA 要求不低于2小时,配电池12V100AH的多少组(本方案推荐UPS电池组为16块1组)

配电池组的计算方法公式。設需要几组的电池:

解得:电池组=1.62

实际所有负载的总和∑Pi=可得到实际负载容量P×f

在线式UPS的电源效率一般能够达到90%以上

声明:优质内容貴在与大家共享,部分文章来源于网络如有侵权请告知,我们会在第一时间处理合作交流请加微信号:。