1、“湘水郡”物业项目中央空调系统运行管理方案长沙市观澜湖物业服务有限公司2015年 4月1目 录一、中央空调系统运行管理方案前言空调运行人员管理空調系统运行空调系统检查空调系统维护、保养异常情况的应急处理常见故障的分析与解决方法支持性表格二、专业维保公司维保方案62前言麥克维尔中央空调系统作为“湘水郡”物业项目的大型重要设备,安全经济运行、保证供冷(暖)质量是管理的基本要求所以制定科学、合理、安全的运行管理制度是保证空调系统高质量、高效率地运行,降低能耗、延长检修周期和使用寿命的基本保证根据“湘水郡”粅业实际情况,我司特编制了麦克维尔中央空调系统运行管理方案呈与湖南。

2、湘水投房地产有限公司领导进行沟通和交流 本方案主偠内容包括空调运行人员管理、空调系统运行、空调系统检查和空调系统维护保养四大部分。管理、操作和维修人员是空调系统运行管理嘚主体因此运行人员管理是空调系统运行的重要保证,由于中央空调系统的专业综合型、复杂性要求运行管理人员、操作和维修人员必须具有相应的资格认证才能上岗;并且在上岗之前,所有运行管理、操作、维修人员必须进行培训;空调系统的运行管理、操作和维修囚员除了要满足各自岗位的基本职责外还要达到运行管理的职责要求;在加强对技术人员管理的基础上,我司作为空调运行管理单位还將通过制定一些激励制度促进工作人员节能获得较好的节能效果。空调系统的

3、运行管理包括空调系统的操作规程、系统运行调节和運行参数的节能监控,空调系统在实际运行过程中只有按照标准的运行操作规程进行操作采取合理、可行的节能技术措施,才能保证空調系统运行安全运行节能,只有严格监控空调系统的运行参数、空调房间的温度统计电、热、燃料的消耗,才能及时发现能源浪费问題、及时查找问题进行修整,最低限度地降低能源的浪费空调系统能进行运行,首要条件是要满足空调设备的正常运行这就要依赖於工作人员能及时发现设备的运行问题,及时解决故障问题因此,制定科学合理的节能运行检查制度是运行管理的关键问题根据麦克維尔空调设备的特点,我方制定以下检查制度:开停机检查、巡回检查、周期性检查

4、等制度。而有针对性地做好空调设备和系统的维護保养工作又是空调系统保持良好工作状态、减少或避免发生故障和事故、延长使用寿命,降低能耗的重要条件之一因此在管理中也必须做好空调系统和设备的节能维护保养工作,在管理中我方实行自身保养与专业维保公司互相配合制定了相应的开机前维护保养、日瑺保养、定期保养及停机期间的维护保养规定。3空调运行人员管理一、空调系统运行管理制度结构图空调系统运行管理空调运行人员管理涳调系统运行空调系统检查空调系统维护保养资格认证技术培训岗位职责运行交接班节能激励档案管理设备开停机检查巡回检查周期性检查设备维护保养系统维护保养运行策略监控与记录其他技术措施异常情况的应急处理常

5、见故障的分析与二、人员配置及值班空调运行囚员 6人(其中主管 1人,班长 1人组员 4人(含替休在内)采用三班倒转。每班 1人时间为 8:00次日 08:00。白班工作范围包括制冷机房的设备运行冷却塔的巡视,空调水系统的巡视新风机空调机组的巡视及故障检修。夜班负责制冷机房的设备运行冷却塔的巡视,五负压设备的巡视夜间启用新风机组巡视,早晚开关机末端风机盘管的检修由工程维修人员负责。此方案是在工程部整体考虑下白班负责日常的涳调运行工作,负责区域内的设备故障处理夜班人员则可整合夜班维修值班人员的力量,在早上开机时或出现故障时配合空调值班员完荿工作此外夜间空调运行时间短,设备处于停

6、止状态,值班员可做一些卫生清扫或独立可以完成的工作过渡季夜班值班员可倒为囸常班并与工程维修人员一起参与到设备检修和保养工作。这样即可保证中央空调系统的正常运行又可以保证值班人员的劳动时间。4三、人员管理1.资格认证技术管理人员 (主管工程师 )应具有暖通或相关专业的大专学历并获得暖通专业的工程师技术职称;操作和维修人员(組员)应具备中央空调系统操作员或制冷设备维修工的初级技术等级;所有人员(技术管理、运行操作、维修人员)的各类资格证书均应備案。2技术培训观澜湖物业公司制定空调运行技术人员的节能技术培训年度计划调系统运行操作和维修岗位工作的人员均应参加空调系統运行培训学习。培训公司出资的

7、,需要在公司服务满三年凡在空如外派节能技术培训主要内容应包括中央空调系统运行管理、空調通风系统运行管理规范、集中式空调通风系统节能运行和管理技术等有关空调系统节能运行的技术知识;学习、培训和考核记录均应备案。3、岗位职责空调工程师 (主管)的岗位职责制订与本专业有关的各项规章制度并监督检查执行情况发现问题,及时提出改进措施并督促改进工作;根据上级领导的要求和主管部门的工作计划,拟定本专业的工作计划;对中央空调系统发生的问题和出现的故障及时进行诊斷 并组织力量解决和排除;制订检修计划及所需材料和零部件计划,经批准后负责实施;组织和指导本专业各类工人的业务学习、技术培训以及安全教育工作并。

8、负责其考核;提出本专业技术改造方案 (画出图纸、做出预算 )或设备更新方案并组织实施;注重修旧利废囷综合利用,搞好能源管理降低水、电、汽、气的耗用量;听取各方面的合理化建议,吸收消化有关的先进经验组织开展技术革新。總结本单位空调系统以往的运行管理经验根据实际情况制定全年空调系统的节能运行方案,实施空调系统的能耗定额管理5空调班长岗位职责协助空调工程师 (主管)做好各项具体工作,直接向其负责;全面主持班 (组)工作合理安排班 (组)成员的日常工作,保质保量地完成工程蔀下达的各项任务;严格要求大胆管理,以身作则督促全体班 (组)成员认真执行和严格遵守各项规章制度;组织班 (组)韵各。

9、种学习使全体班 (组)成员都能提高素质、敬业爱岗;负责班 (组)考勤和公用工具、仪器仪表、小型检修设备 (装置)的管理工作;审查、保管各种记录表,保证数据准确、资料齐全;督促落实修旧利废、节约能源、降低费用的工作空调运行人员的岗位职责严格按有关规程要求开停和调节Φ央空调系统的各种设备, 并做好相应的运行记录;根据室外气象条件和用户负荷情况精心操作,及时调节保证中央空调系统安全、經济、正常的运行;按规定认真做好系统和设备的巡裣工作和维护保养工作, 使其始终处于良好状态并按要求做好备案记录;遵守机房的管理制度保持安全文明生产的良好环境;严格遵守劳动纪律和值班守则,坚守岗位上班时间不做与。

10、工作内容无关的事情;值班时發现空调系统或设备出现异常情况要及时处理处理不了的要及时报告班 (组)长(领班)或空调工程师 (主管),如果会危及人身或设备安全则首先采取停机等紧急措施;努力学习专业知识,刻苦钻研操作技能熟悉设备结构、性能及系统情况,注意总结实际经验不断提高运行操莋水平;尊重领导,服从调动和工作安排完成上级主管交代的其他临时性工作。空调维修人员的岗位职责定期对中央空调系统和设备进荇巡回检查发现问题及时处理;严格按照有关规程的要求进行计划检修和处理备尽快恢复原有功能,并确保检修工作的质量和安全认真詳细地做好维修记录;El常故障力求使所修设爱惜检修工具、设备、仪器仪表,不浪

11、费检修消耗性物料;承担本专业更新改造项目的主要施工工作;严格遵守劳动纪律,坚守岗位上班时间不做与工作内容无关的事情;6努力学习理论知识,刻苦钻研维修技能熟悉设备結构、性能及系统情况,注意总结实际经验不断提高维修水平;尊重领导,服从调度和工作安排完成上级主管交代的其他临时性工作4、运行交接班“湘水郡”物业小区中央空调系统是一个需要连续运行的系统, 因此搞好交接班是保障空调系统安全、节能运行的一项重偠措施。空调系统交接班制度包括下述内容:交接班工作应在下一班正式上班时间前 10-15分钟内进行接班人员应按时到岗。若接班人员因故未能准时接班交班人员不得离开工作岗位,应向主管领导汇报有。

12、人接班后方可离开。按职责范围交接班双方共同巡视检查主偠设备,核对交班前的最后一次记录数据交班人员应如实地向接班人员说明以下内容:A、设备运行情况;B、各系统的运行参数;C、空调房间温度;D、冷、热源的供应和电力供应情况;E、系统能耗;H、空调系统中有关设备供水、供冷管路及各种调节器、执行器、各仪器仪表嘚运行情况;I、当班运行中所产生的异常情况的原因及处理结果;J、运行中遗留的问题,需下一班次处理的事项;K、上级的有关指示情况等交接班双方要认真填写交接班记录表并签字。接班人员发现交班人员未认真完成有关工作或在交接检查有不同意见可当场向交班人員询问,如交班人员不能给予明确回答或可能造成不

13、良后果,可拒绝接班并立即报告主管领导,听候处理意见如果接班人员没有進行认真地检查和询问了解情况而盲目地接班后,发现上一班次出现的所有问题(包括事故)均应由接班者负全部责任交接班时间以前發生的能耗大的问题或故障未处理完不能交接班,并由交班人员负责继续处理接班人员配合,处理完后方可进行交接班交接班过程中7洳发现问题或故障,双方应共同处理待处理完后再办理交接班手续。5、节能激励公司根据空调系统运行的状况制定能耗控制达成率,甴运行班组进行能耗控制;对空调系统的节能运行效果进行年度考核建立相应的节能激励制度,促进空调系统的运行节能;每年度根据涳调系统全年节能效果评选节能技术能手,给予一

14、定的物质奖励。6、档案管理工程部主管为空调运行、维修及保养档案保管的第一責任人日常档案的管理遵循以下原则:主管每月 1日对上月各项记录审核、检查记录的完整性;库存档案必须图物相符,帐物相符;档案屬于公司机密未经许可不得外借、外传;严格遵守档案安全保密制度,做好档案流失的防护工作;存放档案的箱柜并具备防火、防潮、防虫等安全条件;归档资料要进行登记,编制归档目录;档案要分类、分卷装订成册保管要有条理,主次分明存放科学。8空调系统運行一、运行策略根据室外天气的变化制定空调系统节能运行的全年调节策略确定相应的风、水系统的质、量调节方式,空调设备的开啟台数、水系统的供回水温度风系统的送风温。

15、度、新风的用量及时调节供冷、供热量。二、监控和记录1、空调系统启停时间;根據“湘水郡”建筑功能特点、空调系统的运行特点空调系统启停时间计划表,包括:开关机程序:关机顺序:冷却塔风扇冷却泵冷冻泵主机关机顺序:主机冷冻泵冷却泵冷却塔风扇。空调系统年度(或季度)运行的起止时间;夏季: 6月 1日-9月 30日;冬季: 12月 1日-次年 2月 28日空調系统工作日运行起止时间;空调系统设备工作日的开停机时间。业主房间温度运行标准夏季不低于 30,冬季不高于 10 ;(空调系统的启停時间计划表见附表 3)空调系统实际运行时应对各空调设备的实际开停机时间进行记录。系统实际运行启停时间记录表见

4)(空调2、房間温度的设定、监测和记录根据空调系统和业主房间空调的实际运行情况,预先设定冬、夏两季空调系统运行时各房间的室内温度具体操作可通过安装在空调房间内的自动或手动温度控制装置来完成。(各业主房间室内温度的设定值要满足公共建筑室内温度控制管理办法苐三条的规定空调房间温度设定表见附表5)根据业主房间空调温度监控系统的设置情况,定时监测、记录和控制空调9房间的室内温度洇有自动温度监控系统,每两小时记录一次业主空调房间的室内温度(无自动温度监测系统的每天记录一次空调房间的室内温度);根據业主空调房间温度的检测记录结果,及时发现和查找温度异常空调房间的空调使用情况并进行及时处理。

17、(房间温度记录表见附表 6)3、空调系统运行参数空调系统的运行参数包括空调风系统和空调水系统的温度、 流量和压力空调系统形式不同,空调系统运行参数的記录表也有所不同(全空气空调系统的运行参数记录表见附表 7,风机盘管加独立新风系统的运行参数记录表见附表4、空调系统主要设备嘚运行参数记录8)空调系统的主要设备包括冷热源、空调箱、水泵、风机、冷却塔等设备各主要设备的运行记录表见附表 9-附表 155、能耗统計每天每班组记录和统计一次空调系统的能耗情况,包括设备的耗电量、供冷(热)量、耗用燃料量具体记录和统计内容见附表大的异瑺问题,并进行处理16。及时发现和查找能耗三、其他技术措施1、在供

18、冷工况下,水系统的供回水温差小于 3(设计温差为 5)以及在供暖工况下,水系统的供回水温差小于 6时(设计温差 10)宜采取减少流量的措施,但不应影响系统的水力平衡2、空调系统运行期间,冷(热)水系统各主环路的回水温度最大差值不超过 13、对于多台并列运行的同类设备,应根据实际负荷情况确定自动或手动调整运行台數,输出的总容量应与需求的冷(热)量、水量、风量等相匹配;当部分同类设备(制冷机组)停止运行时应立即关断停止运行设备(淛冷机组)前后的阀门,防止水流经不运行设备旁通4、风系统运行时宜采取有效措施增大送回风温差,但不应影响系统的风量平衡5、铨空气系统在供冷运行时,宜采用大温差

19、送风,并应符合下列规定:A、送风高度小于或等于 5m时在冬季不宜超过 10;采用高诱导比的散鋶器时,温差可以超过 10;10B、送风高度在 5m以上时温差不宜超过 15。6、对有再热盘管的空气处理设备运行中宜减少冷热相抵发生的浪费。空調系统检查一、设备的开、停机检查1、全年运行空调系统的冷热源设备、空气处理设备、空气和水输送设备应做好日常开停机的检查与准備工作季节性使用的冷热源设备、空气处理设备、空气和水输送设备在重新投入使用前应做好运行前的检查与准备工作。2、根据制定的運行调节方案和节能措施结合气象台预报的室外天气情况和室内负荷情况确定柜式风机盘管和组合式空调机组新回风阀门的开启度。

20、室内温湿度要求调整好有关自动控制装置的设定值。根据二、巡回检查需要作运行记录的设备结合抄表时间要求进行巡回检查,其他設备一个班次巡回检查一次对连续运行的设备,在运行中检查不了的内容则要在定期停机时检查主要检查方式应为看、听、摸、嗅,┅般不做拆卸检查巡回检查中发现的问题要按有关规程妥善处理,处理不了的要及时向空调班长或空调工程师汇报同时做好有关记录。每天每工作班次进行一次中央空调系统的节能巡检工作检查结果应填写在巡回检查记录表上。检查的内容如下:1、空调机房巡回检查A、检查电压(正常 380v,不能超过额定值的 10);B、检查三相电流(三相是否平衡是否超额定值)C、检查油压(正。

21、常 10-15kgf/c);D、检查高压( 12 kgf/c);E、检查低压( 2.5kgf/c);F、冷却水进水温度(正常 35);G、冷却水出水温度(正常 40);H、冷冻水进水温度(正常 10-18);I、冷冻水出水温度(正常 6-10);11J、检查中央空调主机运转是否有异常振动或噪音;2、仪表的巡检空调系统运行操作人员结合运行记录抄表时间对空调系统的计量和测量仪表进行巡检;检查空调系统的压力表、流量计、温度计、冷(热)量表、电表、燃料计量表(煤气表、油表等计量仪表)的读数是否处于囸常范围;3、管道、阀门和附件的巡回检查水管系统的巡检A、制冷空调的运行操作人员每天每工作班次进行一次水管

22、系统的巡检,包括冷冻水、冷却水和凝结水管系统B、检查水管的绝热层、表面防潮层及保护层有无破损和脱落,特别要注意与支(吊)架接触的部位;絕热层外表面有无结露;封闭绝热层或防潮层接缝的胶带有无胀裂、开胶的现象;有阀门的部位是否结露;裸管的法兰接头和软连接处是否漏水焊接处是否生锈;凝结水管排水是否通畅。C、检查水管上阀门、附件处是否漏水;自动排气阀是否动作正常;电动或气动调节阀嘚调节范围和指示角度是否与阀门开启角度一致D、膨胀水箱、补水箱、软化水箱中的水位是否适中,浮球阀动作是否灵活和出水正常E、支吊构件是否有变形、断裂、松动、脱落和锈蚀。风管系统的巡检风管法兰接头和风机及风柜等与风管的软接

23、头处、风阀拉杆或受柄的转轴与风管结合处是否漏风;明装水管的法兰接头和软连接处。a明装风管和水管的绝热层、表面防潮层及保护层有无破损和脱落;封閉绝热层或防潮层接缝的胶带有无胀裂、开胶的现象;b明装风管法兰接头和风机及风柜等与风管的软接头处、 风阀拉杆或受柄的转轴与风管结合处是否漏风;明装水管的法兰接头和软连接处、阀门、附件处是否漏水、浮球阀动作是否灵活和出水正常;c空调系统的压力表、流量计、温度计、冷(热)量表、电表、燃料计量表(煤气表、油表等计量仪表)的读数是否处于正常范围;空调设备的巡检12A、需要做节能運行记录的设备结合抄表时间进行巡回检查,其他设备一般每个班次检查一次;B、各设备的运转

24、是否平稳,有无异常声音和振动;C、各设备的电气、自控系统动作是否正常;D、各设备的进出水管接头不漏水阀门的开度在设定位置无偏移;E、冷却塔和水箱等用水和储沝设备的水位是否适中,有无缺水或溢水现象4、风机的巡检检查风机电动机的温升、有无异味产生、轴承润滑和温升情况、运转声音和振动情况、转速情况、软接头完好情况。5、水泵的巡检A、电动机不能有过高的温升无异味产生;B、轴承润滑良好,轴承温度不得超过周圍环境温度最高温度不得高于 80;35-40轴承的极限C、轴封处、管接头均无漏水现象;D、运转声音和振动正常;E、地脚螺栓和其他各连接螺栓的螺母无松动;F、基础台下的减振装置受力均匀,进出水管处

25、的软接头无明显变形,都起到了减振和隔振作用;G、转速在规定或调控范圍内;H、电流数值在正常范围内;I、压力表指示正常且稳定无剧烈抖动;J、出水管上压力表读数与工作过程相适应。K、观察油位是否在油镜标识范围内6、冷却塔的运行检查A、检查冷却塔风机运转是否平稳、补水浮球阀开关是否灵敏,集水盘(槽)中的水位是否合适;B、配水槽内是否有杂物堵塞散水孔C、集水盘(槽)、各管道的连接部位、阀门是否漏水;D、有无明显飘水现象;E、有无异常声音和振动13三、周期性检查1、每周检查一次空调房间的温控开关动作是否正常或控制失灵;2、每周检查一次空调系统的压力表、流量计、温度计、冷(熱)量表、电表、燃料计量表。

26、(煤气表、油表等计量仪表)是否损坏和读数不准;3、每周检查一次明装风管和水管的绝热层、表面防潮层及保护层有无脱落和破损,(特别是与支吊架接触的部位);封闭绝热层或防潮层接缝的胶带有无胀裂、开胶的现象;明装非金属風管有无龟裂和粉化现象;4、风系统和水系统的阀门检查和维护全年运行的中央空调系统,每季度进行一次季节运行的中央空调系统,系统运行前进行一次风系统和水系统的阀门全面检查检查阀门的转动是否灵活、定位是否准确、稳固、是否关严、开到位或卡死;5、烸年一至二次检查制冷机组的换热器水侧表面的结垢状态,风冷式换热器表面的积尘状况每年二次检查空调机中冷却盘管和加热盘管内外表面清洁状况;6、每年。

27、检查两次风机盘管的风量调节开关是否正常;7、每三个月检查一次空气过滤器的前后压差和积尘情况;8、空調自控系统在空调系统投入运行前作好设备和系统的检查运行期间每月检查一次空调自控设备和控制系统;9、所有检查结果填写在周期性检查记录表上。空调系统检查记录表见附表 17空调系统维护、保养空调系统维修组应对空调系统巡检发现的问题和故障进行日常维护,據“湘水郡”空调系统和设备特点对空调系统的设备设施、管道系统等进行定期维护保养,我司对于中央空调维护保养采取自己日常的保养与专业维保公司相结合的方式(专业维保公司保养方案附后)同时根空调设备的维护保养主要是对冷水机组、风机盘管、水泵机组、风机、等的节。

28、能维修保养其具体的维修养护内容如下:14一、冷水机组维护保养冷水机组是把整个制冷系统中的压缩机、冷凝器、蒸发器、节流阀等设备以及电气控制设备组装在一起,提供冷冻水的设备1、冷凝器和蒸发器的清洁保养对于设有冷却塔的水冷式制冷机Φ的冷凝器、蒸发器,每半年由制冷空调的维修组进行一次清洁养护清洗时,先配制 10盐酸溶液 (每 1kg酸溶液里加 0.5kg缓蚀剂 )或用现在市场上使用嘚一种电子高效清洗剂杀菌清洗,剥离水垢一次完成并对铜铁无腐蚀。拆开冷凝器蒸发器两端进出水法兰封闭,向里注清洗液酸洗时间 24h,也可用泵循环清洗时间为 12h,酸洗完后用 1的 aOH溶液或 5a2O3清洗

29、15min,最后用清水冲洗 3遍全部清洗完毕,检查是否漏水若不漏水则重噺装好,若法兰胶垫老化则需更换。2、检查螺丝、螺栓、螺母及接头紧密性适当紧固以消除振动,防止泄漏3、压缩机的检查和保养淛冷空调维修组每年对压缩机进行一次检测和保养。检查保养内容A、检查压缩机的油位、油色如油位低于观察镜子的1/2位置,则应查明漏油的原因并排除故障后再充注润滑油如油已变色则应彻底更换润滑油;B、检查制冷系统内是否存有空气,如有则应排放;C、检查压缩机囷各项参数是否在正常范围内压缩机电机绝缘电阻正常 0.5以上,压缩机运行电流正常为额定值三相基本平衡,压缩机的油压正常 11.5Pa压缩機外壳温。

30、度 85以下吸气压力正常值 0.490.54Pa,排气压力正常值 1.25a并检查压缩机运转时是否有异常的噪声和振动,检查压缩机是否有异常的气味通过各项检查确定压缩机是否有故障,视情况进行维修更换二、冷却塔的维护保养1、冷却塔开机使用前的检查和维护保养冷却塔开始使用前半个月内,空调维修组对冷却塔进行一次全面维护保养清除冷却塔内的杂物;15检查、调整冷却塔风机皮带的松紧;冷却塔开机使鼡前除进行定期清洗维护保养工作外,还包括以下维护保养内容:A、检查测试冷却塔风机电动机的绝缘情况其绝缘电阻应不低于 0.5,否则應干燥处理电机线圈干燥后仍达不到应拆修电机线圈;B、更换风机所有轴承的润滑。

31、脂;C、清除风机叶片上的腐蚀物必要时在风机葉片上涂防锈层;D、检查减速箱中油的颜色和粘度,达不到要求应更换;E、清洗冷却塔外壳F、检查冷却塔架金属塔架每两年涂漆一次。2、定期维护保养每个月对冷却塔进行一次清洗和维护保养清洗和维护保养内容:a清洗布水装置,检查布水器布水是否均匀否则应清洁管道及喷嘴;b清洗冷却塔填料,发现有损坏的要及时填补或更换;c清洗积水盘和出水口的过滤网;每周检查一次电机风扇转动是否灵活風叶螺栓紧固,转动是否有振动;对于使用皮带减速装置的电机每半月检查一次皮带转动时松紧状况,调节松紧度或进行损坏更换;检查皮带是否开裂或磨损严重视情况进行更换;每个月停机检查一次齿。

32、轮减速箱中的油位达不到油标规定位置要及时加油。每半月檢查一次补水浮球阀动作是否可靠否则应修复;3、冷却塔停机期间维护保养措施冬季冷却塔停止使用期间,避免可能发生的冰冻现象應将集水盘(槽)和管道中的水全部放光,以免冻坏设备和管道;严寒和寒冷地区应采取措施避免因积雪而使风机叶片变形;a停机后将葉片旋转到垂直地面的角度紧固;b将叶片或连轮毂一起拆下放到室内保存。皮带减速装置的皮带在停机期间取下保存。三、风机盘管的維护保养1、日常维护保养16温控开关动作不正常或控制失灵要及时修理或更换;电磁阀开关的动作不正常或控制失灵要及时修理或更换;烸三个月清洗一次空气过滤网;水管接头或阀门漏水要及时修。

33、理或更换;接水盘、水管、风管绝热层损坏要及时修补或更换;及时排除风机盘管内积存的空气2、定期维护保养空调维修组每半年对风机盘管进行一次清洁、维护保养,如果风机盘管只是季节性使用则在使用结束后进行依次清洁保养;清洁维护保养的内容A、吹吸、清洗空气过滤网、冲刷、消毒接水盘、清洗风机风叶、盘管上的污物;盐酸溶液清洗盘管内壁的污垢;清洁风机盘管的外壳。B、盘管肋片有压倒的用驰梳梳好C、检查风机转动是否灵活如果转动中有阻滞现象,则應加注润滑油如有异常的摩擦响声应更换风机的轴承。D、对于带动风机的电机用 500摇表检测线圈绝缘电阻,应不低于否则应作干燥处悝或整修更换,检查电容是否变形如是则应。

34、更换同规格电容检查各接线头是否牢固,0.5E、拧紧所有的紧固件3、停机使用时的维护保养风机盘管不使用时,盘管内要保证充满水以减少管道腐蚀。在冬季不使用的盘管且无供暖的环境下要采取防冻措施,以免盘管冻裂四、柜式风机盘管的维护保养柜式风机盘管的维护保养内容与风机盘管的维护保养内容基本一致,所不同的是:(1)1-2月清洗一次连接室外新风的过滤网;(2)每个月调整一次离心机皮带;(3)风机轴承每年需换一次润滑油五、水泵的维护保养1、日常维护保养17及时处理ㄖ常巡检中发现的水泵运行问题。及时向水泵轴承加润滑油;及时压紧或更换轴封2、定期维护保养使用润滑油润滑的轴承每年清洗、换油┅次;采用润滑

35、脂润滑的轴承,在水泵使用期间每工作 2000h换油一次。每年对水泵进行一次解体的清洗和检查、清洗泵体和轴承清除沝垢,检查水泵的各个部件3、停机时保养水泵停用期间,环境低于 0时要将泵内的水全部放干净,以免水的冻胀作用胀裂泵体六、风機的维护保养1、日常维护保养及时处理日常巡检中发现的风机运行问题。2、定期维护保养连续运行的带传动风机每月应停机检查调整一佽皮带的松紧度,间歇运行的风机在停机不用期间一个月进行一次检查调整。检查、紧固风机与基础或机架、风机与电动机以及风机洎身各部分连接松动的螺栓、螺母。调整、更换减振装置常年运行的风机,每半年更换一次轴承的润滑脂季节性使用的风机,每

36、姩更换一次轴承的润滑油。空调设备维护保养记录表见附表 18七、空调系统的维护保养空调系统的维护保养包括水系统、风系统管道和阀门嘚维护保养空调测控系统的维护保养。(一)水系统的维护保养水系统的节能维护保养包括冷冻水、冷却水和凝结水管系统的管道和阀門的维护保养1、日常维护保养18及时修补水系统破损和脱落的绝热层、表面防潮层及保护层,更换胀裂、开胶的绝热层或防潮层接缝的胶帶及时封堵、修理和更换漏水的设备、管道、阀门及附件。及时疏通堵塞的凝结水管道及时检修动作不灵敏的自动动作阀门和清理自動排气阀门的堵塞。2、定期维护保养空调维修组每半年对冷冻(热)水管道、冷却水管、凝结水管系统管道和阀门进行一

37、次维护保养;具体的维护保养内容如下:A、修补或重作水系统管道和阀门处破损的绝热层、表面防潮层及保护层;更换胀裂、开胶的绝热层或防潮层接缝的胶带。B、从结水盘排水口处用加压清水或药水冲洗凝结水管路C、检查修理或更换动作失灵的自动动作阀门,如止回阀和自动排气閥每三个月清洗一次水泵入口处的水过滤器的过滤网,又破损要更换空调维修工每半年对中央空调水系统所有阀类进行一次维护保养;滑、封堵、修理、更换。进行润(二)风系统的维护保养风系统的节能维护保养包括风系统管道和阀门的维护保养1、每三个月修补一佽风系统破损和脱落的绝热层、表面防潮层及保护层,更换胀裂、开胶的绝热层或防潮层接缝的胶带2、每三个月。

38、对送回风口进行一佽清洁和紧固每两个月清洗一次带过滤网的风口的过滤网。3、每三个月对风系统的风阀进行一次维护保养检查各类风阀的灵活性、稳凅性和开启准确性,进行必要的润滑和封堵(三)空调测控系统的维护保养1、及时修理或更换动作不正常或控制失灵的温控开关。2、及時维修或更换损坏的中央空调系统的压力表、流量计、温度计、冷(热)量表、电表、燃料计量表(煤气表、油表)等计量仪表缺少的應及时增设。3、每半年对控制柜内外进行一次清洗并紧固所有接线螺钉。4、每年校准一次检测器件(温度计、压力表、传感器等)和指礻仪表达不到要求的更换。195、每年清洗一次各种电气部件(如交流接触器、热继电器、自动空气开

39、关、中间继电器等)空调系统的維护保养记录表见附表 19。八、中央空调机房管理1、非值班人员不准进入中央空调机房若需要进入,须经主管同意并在值班人员的陪同丅方可进入中央空调机房。2、中央空调机房内严禁存放易燃、易爆、危险品3、中央空调机房内应备齐消防器材、防毒用品,并应放置在方便处、显眼处中央空调机房内严禁吸烟。4 、每班打扫一次中央空调机房的卫生每周清洁一次中央空调机房内的设备设施,做到地面、天花、门窗、墙壁、设备设施表面无积尘、无油渍、无锈蚀、无污物表面油漆完好,整洁光亮5 、中央空调机房内应当通风良好,光線充足、门窗开启灵活6、中央空调机房应当做到随时上锁,钥匙由当值管理员

40、保管,当值管理员不得私自配钥匙20异常情况的应急處理项目步骤1、巡查发现运行中的冷水机组故障,应马上停止该机并开启备用机组。2、发现故障的技工将情况报告主管工程师并联系设備保养商维修冷水机组3、设备保养商接通知后,办公时间4小时内到场维修非办公时间12小时内到场维修,并在事后作维修报告1、巡查發现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机后停异常水泵,开启备用水泵并启动主机继续供冷。水泵2、发现故障的技工检查维修可当场解决的问题即时修复并记录在当值日记上。3、水泵故障较严重应报告主管工程师,由其安排组织维修并在事后作维修报告。1、巡查发现运行中的水塔电机故障应立即停止该机,转

41、开备用电机。2、发现故障的技工检修可当场解决的问题即时修复,并记录茬当值日记上3、属较严重的故障应报告主管工程师,由其组织维修并在事后作维修报告。1、巡查技工发现水塔穿底漏水应即刻开启備用水塔,将漏水水塔平衡管关闭2、立刻苦将情况报告主管工程师,由其组织修补凉水塔并在事后作维修报告。电机故障冷却塔塔穿底漏水1、巡查发现水塔溢漏应马上检查相应的浮球开关可当场解决的即时修复。2、浮球开关损坏则即刻停止该塔关闭对应的进水阀,並开启备用水塔3、将情况报告主管工程师,由其组织人员维修并在事后人维修报告。1、发现或接报 400mm管道漏水应迅速关闭冷水机组和水泵2、现场用沙包拦住电梯。

42、口、走廊口以防水浸入电梯井和用户单元,并将水引入地漏如地漏排水量不够则将漫出的水导入走火梯。塔溢漏400mm3、用薄铁皮将裂口围住并用绳索或铁丝捆紧以防水到处乱射4、将空调机房内管道底部排水口打开排水,留意水泵房污水泵抽沝情况一现集水坑水位过高,则需关闭排水口管道旦发5、报告主管工程师,由其安排抢修并在事后作维修报告1、发现或接报空调水岼管网漏水,应迅速将事故楼层风机房内的空调水平管阀门关闭管网系统水平管网2、现场用沙包拦住用户单元门口和电梯口以防水漫入電梯房内的空调水平管阀门关闭。3、用薄铁皮围住裂口并用铁丝或绳索捆紧以防水到处乱射4、报告主管工程师,由其安排抢修并在事后莋维

43、修报告。1、发现或接报机房内伸缩节破裂应按“急停”掣停止冷水机组,并按“急掣停止水泵停”空调机房内的伸缩节2、将破裂伸缩节上的闸阀关闭,严则立即将破裂的伸缩节拆除,再开启机组和备用泵漏水停止后开启备用泵和冷水机组。如闸阀关闭不停圵漏水后将特制铁板用螺栓封闭闸阀出口3、报告主管工程师,由其组织人员维修并在事后人维修报告。1、发现或接报空调机房内管道漏水应停止机组水泵并将电房内的机组系统总开关拉断,以防电气短路空调机房内的管道供电2、作铁皮将裂口包住并用绳索或铁丝捆緊,以防水到处乱射213、用沙包拦住附近用户单元门口以防水浸。4、开启机房内对应管道底的排水口排水5、注意水泵房污。

44、水井的水位如水位过高则增加一台潜水泵辅助抽水至另一污水井。6、报告主管工程师由其组织抢修。、 1、立即关停中央空调主机关闭相关的閥门;、 2、加强现场通风或用水管喷水淋烧(应注意不要淋在设备上);、 3、救护人员应穿防毒衣,头戴防毒面具进入现场并要求两人為一组,确保安全;、 4、对于不同的中毒者采取不同的方法:制冷剂泄露对于头痛、呕吐、头晕、耳鸣、脉搏呼吸加快者应立即转移到通風良好的地方去休息如中毒者出现痉挛、神智不清处于昏迷状态,应立即转移到空气新鲜的地方进行人工呼吸并送医院治疗;如氟利昂制冷剂溅入眼睛,则应用医院治疗2的硼酸加消毒食盐水反复清洗眼睛并送机房火灾按火警、火灾应急。

45、处理规程处置常见故障的汾析与解决方法一、风机盘管常见问题和故障的分析与解决方法问题或故障原因分析解决方法1.送风档位设置不当1调整到合适档位2.过滤网积塵过多3盘管肋片问积尘过多4电压偏低2清洁风机旋转但风量较小或不出风3清洁4查明原因5风机反转5调换接线相序1调整到合适档位2开盘管放气阀排出3检查冷热源4开大水阀或加大支管径5更换盘管1温度档位设置不当2盘管内有空气吹出的风不3供水温度异常够冷 (热 )4供水不足5盘管肋片氧化1风機轴承润滑不好或损坏2风机叶片积尘太多或损坏1加润滑油或更换2清洁或更换振动与噪声偏大223风机叶轮与机壳摩擦3消除磨擦或更换风机4用软連接4出风口与外接风管或送。

46、风口不是软连接5盘管和滴水盘与供回水管及排水管不是软5用软连接连接6风机盘管在高速档下运行7固定风机嘚连接件松动8送风口百叶松动6调到中、低速档7紧固8紧固1滴水盘A、排水口 (管)堵塞A、用吸、通、吹、冲等方法疏通B、加大排水管坡度或管径溢沝B、排不出水或排水不畅漏水2滴水盘倾斜3放气阀未关2调整使排水口处最低3关闭4各管接头连接不严密4连接严密并紧固二、螺杆式冷水机组瑺见的故障及处理方法故障类型产生原因(1)冷却水温偏高,冷凝效果不良解决办法这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增1高压故障:加储水池的办法予以解决(2)冷却水流量不足,达不到额定水流量在管道高处安装排气阀进

47、行排气管道过滤器堵塞或選用过压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作细透水能力受限,网应选用合适的过滤器并定期清理过滤(3)冷凝器结垢或堵塞(4)制冷剂充注过多冷凝水一般用自来水30,必要时进行化学清洗除垢应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气直臸正常。这种情况一般发生(5)制冷剂内混有空气、制冷剂内混有空气在维修后抽真空氮气等不凝结气体不彻底。只能排掉重新抽真涳,重新充注制冷剂一般发生在低温期运行或每年的运行初期,后可恢复正常运行一段时间2低压故冷媒水流量不足选用合适的过滤器並定期清理过滤网;水泵选用较小,与障系统不配套应选用较大定期对机组进行反冲洗的水泵,

48、或启用备用水泵。蒸发器堵塞换熱不良23电气故障引起误报低压保护继电器受潮短路、接触不良或损坏.需要更换。外界气温较低冷却水温度很低时开机运行关闭冷却塔,節流冷却水等措施以提高冷却水温度。冷冻油温度回升后一般可恢复正常当发生低阀温故障时压缩机会停当阀温回升后,自动恢3低阀溫复运行保护值为机,当阀温回升后自动恢复运行,保护故障值为 -2(1)压缩机负荷过大过电冷却水温太压缩机负荷过大制冷剂充注过多戓制冷系统高、制冷剂充注过多或制冷系统导致压缩机负荷大,表现为过电负荷大表现为过电流,并伴有高4压缩机过热流运行内有空氣等不凝结气体,内有空气等不凝结气体流,并伴有高压故障压故障。故

49、障(2)电气故障造成的压缩机如三相电源电压过低或电气故障造成的压缩机过电流运行过电流运行。三相不平衡导致电流或某一相电流过大;交流接触器损坏,三相不平衡导致电流或某一相电鋶过大;(3)过热保护模块SSM受潮或损坏,开机即出现过热故障机不能启动。中间继电器损坏触点不良,表现为表现为开机即出现过热故障压缩三、离心式冷水机组常见故障及处理方法故障类型产生原因处理办法1、冷水量不足。2、冷负荷少1、检查冷水回路,使冷水量达到額定水量3、节流孔板故障(仅使蒸发压力低)。4、蒸发器的传热管因水垢等污染而使传2、检查自动起停装置的整定温度蒸发压力过低3、检查膨胀节流管是否畅通。4、清扫传热管

50、。热恶化(仅使蒸发压力过低)5、冷媒量不足(仅使蒸发压力过低)。5、补充冷媒至所需量1冷水量不足。1、检查冷却水回路调整至额定流量。2冷却塔的能力降低3冷水温度太高,制冷能力太大使冷凝4器负荷加大。冷凝壓力过高2、检查冷却塔3、检查膨胀节流管等,使冷水温度尽快接近额定温度5有空气存在。244、进行抽气运转排除空气若抽气装置需频繁运行,则必须找出空气漏入的部位消除之6冷凝器管子因水垢等污染,传热恶化5、清扫管子。1、油过滤器堵塞1、更换油过滤器滤芯。2、关小油压调节阀使油压升至额定油压2、油压调节阀(泄油阀)开度过大。3、油泵的输出油量减少4、轴承磨损。3、解体检查5。

51、、油压表(或传感器)失灵4、解体后更换轴承。5、检查油压表重新标定压力传感器,必要时更换油压差过低6、润滑油中混入的制冷劑过多(由于启动6、制冷机停车后务必将油加热器投入,保持给定油温(确认油加热器有无断线油加热器温度控制的整定值是否正确)。、 7时油起泡而使油压过低)1、油冷却器冷却能力降低1、调整油温调节阀。2、因冷媒过滤器滤网堵塞而使油冷却器冷却用冷媒的供给量鈈足2、清扫冷媒过滤器滤网。油温过高3、解体后修理或更换轴承3、轴承磨损。冷水量不足检查冷水泵及冷水回路,调至正常流量斷水1、电源相电压不平衡。2、电源线路电压降大1、采取措施使电源相电压平衡。2、采取措施减小电

52、源线路电压降。3、供给主电动机嘚冷却用制冷剂量不主电机过负荷3、检查冷媒过滤器滤网并清扫足滤网;开大冷媒进液阀。25附表 1:中央空调系统运行交接班记录表班次20 姩月日时 20 年月日时交班人接班人交接时间20 年月日时交班人:本班运行情况及特别留言接班人:接班记事26附表 2:空调系统运行全年调节策略表室外气象条件变化冷热源开启台数水系统风系统空气冷却空气冷却空气冷却设备流量调节阀开度新风空气加热设备流量调节范围新回风混合比水泵开启供/回水送风温度室外温度变化范围室外相对湿度变化范围冷水机组锅炉或换热器设备流量调节阀的开度新风量调节阀开度設备流量调节范围台数温度限值333%m/h%m/h

53、%m/h%27附表 3:空调系统的启停时间计划表项目启动时间停止时间夏季冬季夏季冬季年年月月日日年月月日日涳调系统年度运行年时时系统每天运行起止时间时时分分分分冷水机组时分时分热源锅炉时时时时时时时分分分分分分分时时时时时时时汾分分分分分分夏季冬季夏季冬季夏季冬季空调箱空调系统设备的开停机时间水泵风机冷却塔时分时分夏季冬季时时分分时时分分风机盘管备注28附表 4:空调系统的实际运行启停时间记录表日期:年月日记录人:项目启动时间停止时间时时分分冷水机组空调系统设备的开停机時间热源锅炉空调箱水泵时时时时时分分分分分时时时时时分分分分分风机冷却塔时分时分风机盘管备注29附表 5:空调房间温度设定表房。

54、间温度设定值()房间温度设定值()房间号房间功能房间号房间功能夏季冬季夏季冬季30附表 6空调机房间温度监测记录表记录日期:年朤日不同记录时间的房间温度值()房间号房间功能记录人备注8:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0024:0031附表 7:全空气空调系统运行记录表记录日期:记录时间姩月日风系统水系统送/ 回风温度送 / 回风压力(Pa)供/回水温度()供/回水压力( kPa)记录人新风温度()()冷冻(热)水冷却水冷冻(热)沝冷却水备注32附表 8:风机盘管加新风空调系统运行记录表记录日期:记录时间年月日新风系统水系统记录人供/回水温度()供/回水压力( kPa)进风温度()送风温度()送风压力(Pa)冷冻(热)水冷却水冷冻(热)水冷却水备注33附表 9:蒸汽压缩式制冷(热泵)机组运行记录表機组编号日期年月日开机时间:关机时间:记录压缩机 NO蒸发器冷凝器记录人时间供电负荷油温油位油压蒸发冷凝蒸发温度冷凝排气温度排氣进水温度出水 进水出水冷水进水温度出水进水压力出水压力压力压力温度压力温度压力压力流量温度3M/htV/A%MPaMPaMPaMPa备注注: *运行参数记录方法:开机時刻记录一次其后每3个小时记录一次,停机时刻前记录一次;*若中央空调系统 24小时运转运行记录开始于早班。