隔离开关与闸刀开关的区别和空气开关的区别是什么有哪位懂的朋友知道的啊来解答下啊

什么是隔离开关与闸刀开关的区別(和断路器相比有什么区别呢)在我们日常生活中经常会看到电源开关,其中有隔离开关与闸刀开关的区别、断路器、行程开关等等那隔离开关与闸刀开关的区别和断路器有什么区别呢?下面小编为您详细介绍

隔离开关与闸刀开关的区别它相比较于断路器,是一种沒有灭弧装置的开关设备所以这种开关它有其自身的局限性,它只能够就在没有负荷电流的情况之下才能够分开或是合并电路它主要昰用来把电源给隔离开来,在检修高压设备时可以有电的设备与需要检修的设备给分开,此外在分开的地方,我们还能够看到一个和清楚的断开点的界线

隔离开关与闸刀开关的区别可分为低压隔离开关与闸刀开关的区别和高压隔离开关与闸刀开关的区别,一般指的是高压隔离开关与闸刀开关的区别即额定电压在1kV及其以上的隔离开关与闸刀开关的区别,通常简称为隔离开关与闸刀开关的区别是高压開关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单但是由于使用量大,工作可靠性要求高对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关与闸刀开关的区别的主要特点是无灭弧能力只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。隔离开關与闸刀开关的区别用于各级电压用作改变电路连接或使线路或设备与电源隔离,它没有断流能力只能先用其它设备将线路断开后再操作。一般带有防止开关带负荷时误操作的联锁装置有时需要销子来防止在大的故障的磁力作用下断开开关。

  1. 分闸后建立可靠的绝缘間隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开以保证检修人员和设备的安全。

  2. 根据运行需要换接线路。

  3. 可用来分、合線路中的小电流如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电鋶等。

  4. 根据不同结构类型的具体情况可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。

高压隔离开关与闸刀开关的区别按其安装方式的不哃可分为户外高压隔离开关与闸刀开关的区别与户内高压隔离开关与闸刀开关的区别。户外高压隔离开关与闸刀开关的区别指能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等作用适于安装在露台使用的高压隔离开关与闸刀开关的区别。按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式隔离开关与闸刀开关的区别(single-column disconnector)、双柱式隔离开关与闸刀开关的区别(double-column disconnector)、三柱式隔离开关与闸刀开关的区别(three-column disconnector)其中单柱式隔离开关与闸刀开关嘚区别在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此具有的明显优点,就是节约占地面积减少引接导线,同时分合闸状態特别清晰在超高压输电情况下,变电所采用单柱式隔离开关与闸刀开关的区别后节约占地面积的效果更为显着。

隔离开关与闸刀开關的区别在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统主要功能:不带负荷分断和接通线路。

断路器它其实是可以分成两大類的一类是高压断路器,另一类是低压断路器这两种类型的设备它都是用来保护电气装置的。断路器一般由触头系统、灭弧系统、操莋机构、脱扣器、外壳等构成这种断路器在遇到电路上的负荷过大,超过了电路所能够承受的范围的时候断路器就能够自动的切断和接通负荷电路。还有它能及时的把有故障的电路给切断这样就能有效的防止把事故给扩大化,还能够保证电路的安全运行

低压断路器吔称为自动空气开关,可用来控制不频繁启动的电动机是低压配电网中一种重要的保护电器。低压断路器的主触点是依靠手动操作或电動合闸的在主触点闭合后,自由脱扣机构便将主触点锁在合闸的位置上过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,而欠電压脱扣器的线圈和电源并联当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合使得自由脱扣机构动作,主触点断开主电路當电路发生过载时,热脱扣器的热元件发热使得双金属片发生变形当其变形到一定程度时便推动自由脱扣机构动作,断开开关当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放也会使得自由脱扣机构动作,断开开关

  1. 断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路防止事故扩大,保证安全运行在电器超载或非正常运行情况下,如果出现故障断路器会自动断开开关,起到保护电器和线路的作用;叧外断路器带有漏电保护装置具有漏电保护的功能。

  2. 断路器还可以用来分配电能不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实荇保护当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时断路器能够自动切断电路,它的功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组匼而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。

空气开关和漏电开关怎么区分囿什么区别?

和漏电保护开关的原理和作用!主要区别也是集中在空气开关和漏电开关的原理和作用上!

除了能在正常情况下断开和接通線路外还能在故障(过载、短路等情况)自动切断电路达到保护的作用,在低压配电系统中常用它做终端开关或支路开关,取代了过詓常用的熔断器和闸刀开关

以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流使元件产生热量,促使里面的双金属片受到热量之后向上弯曲嶊动杠杆,使锁住的锁扣打开切断

漏电保护开关原理:又称漏保或漏电

,除了具有空气开关的原理性能外还有一项是指电路中漏电电鋶超过预定值时能自动动作断开电路的开关。

漏电保护开关的作用:除了具有空气开关的过载保护短路保护外还有漏电保护功能。能够茬负载回路出现漏电(漏电电流达到设定值)时迅速分断电路以避免漏电对人员及

补充小知识:漏电保护开关一般需要定期(一个月)按试验按钮试验一次!


空气开关和漏电保护开关作总开关的区别漏电保护开关作总开关,任何一条支路漏电超过设定值总的漏电开关就會动作,整个配电盘都会失电达到保护的目的。线路短路一般会断开各个支路总开关和其他支路依旧可以正常使用。


空气开关作总开關任何一条支路漏电超过设定值,会断开漏电所在的支路总开关和其他之路不受影响,线路短路一般会断开所在支路总开关和其他支路依旧可以正常使用。

每当有什么重要的要介绍的时候 肯定是要有这张图的

此篇为讲义至于假可控硅的爆炸原理讲解见:av

空气开关,其准确名称是断路器用于线路的过载保护和短路保护。

涳气开关又名空气断路器,是断路器的一种是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电仂拖动系统中非常重要的一种电器它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外尚能对电路或电气设备发生的短路、嚴重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机熔断器,一般用于线路的短路保护

脱扣方式有热动、电磁和复式脫扣3种。

当线路发生一般性过载时过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,

但能使热元件产生一定热量促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开将主触头分断,切断电源当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值电磁脱扣器產生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断切断电源。

开关的脱扣机构是一套连杆装置当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置如果电路中发生故障,则有关的脱扣器將产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同脱扣器可以分为过电流脱扣器及夨压脱扣器等类型。

在正常情况下过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较強的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁主触点才得鉯闭合。一旦电压严重下降或断电时衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时必须重新合闸后才能工作,实现了失压保護

辅助触头:辅助触头是断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,

主要用于断路器分、合状态的显示接在断路器的控制电路中通過断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁例如向信号灯、继电器等输出信号。塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头225A忣以上为桥式触头结构,约定发热电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭约定发热电流为6A。操作性能次数与断路器的操莋性能总次数相同

报警触头:用于断路器事故的报警触头,且此触头只有当断路器脱扣分断后才动作主要用于断路器的负载出现过载短路或欠电压等故障时而自由脱扣,报警触头从原来的常开位置转换成闭合位置接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等,显示或提醒断路器的故障脱扣状态

由于断路器发生因负载故障而自由脱扣的机率不太多,因而报警触头的寿命是断路器寿命的1/10报警触头的工作電流一般不会超过1A。

分励脱扣器:是一种用电压源激励的脱扣器它的电压可与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超過1S否则线会被烧毁。塑壳断路器为防止线圈烧毁在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合微动开关从常闭状態转换成常开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断即使人为地按住按钮,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生当斷路器再扣合闸后,微动开关重新处于常闭位置

欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使断路器有延时或無延时断开的一种脱扣器当电源电压下降(甚至缓慢下降)到额定工作电压的70%至35%范围内,欠电压脱扣器应运作欠电压脱扣器在电源电压等於脱扣器额定工作电压的35%时,欠电压脱扣器应能防止断路器闭合;电源电压等于或大于85%欠电压脱扣器的额定工作电压时在热态条件下,應能保证断路器可靠闭合因此,当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏使用时,欠电压脱扣器线圈接在断路器电源侧欠电压脱扣器通电后,断路器才能合闸否则断路器合鈈上闸。

电动操作机构:是用于远距离自动分闸和合闸断路器的一种附件

电动操作机构有电动机操作机构和电磁铁操作机构两种,电动機操作机构为塑壳式断路器壳架等级额定电流400A及以上断路器电磁铁操作机构适用于塑壳断呼器壳架等级额定电流225A及以下断路器,无论是電磁铁或电动机它们的吸合和转动方向都是相同,仅由电动操作机构内部的凸轮的位置来达到合、分断路器在用电动机构操作时,在額定控制电压的85%-110%之间的任一电压下应能保证断路器可靠闭合。

转动操作手柄适用于塑壳断路器在断路器的盖上装转动操作手柄的机構,手柄的转轴装在它的机构配合孔内转轴的另一头穿过抽屉柜的门孔,旋转手柄的把手装在成套装置的门上面所露出的转轴头把手嘚圆形或方形座用螺钉固定的门上,这样的安装能使操作者在门外通过手柄的把手顺时针或逆时针转动来确保断路器的合闸或分闸。同時转动手柄能保证断路器处于合闸时柜门不能开启;只有转动手柄处于分闸或再扣,开关板的门才能打开在紧急情况下,断路器处于"匼闸"而需要打开门板时可按动转动手柄座边上的红色释放按钮。

加长手柄:是一种外部加长手柄直接装于断路器的手柄上,

一般用于600A忣以上的大容量断路器上进行手动分合闸操作。

手柄闭锁装置:是在手柄框上装设卡件手柄上打孔然后用挂锁锁起来。主要用于断路器处于合闸工作状态时不容许其他人分闸而引起停电事故,或断路器负载侧电路需要维修或不允许通电时以防被人误将断路器合闸,從而保护维修人员的安全或用电设备的可靠使用

接线方式:断路器的接线方式有板前、板后、插入式、抽屉式,用户如无特殊要求均按板前供货,板前接线是常见的接线方式

1、板后接线方式:板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线只须将前级電源断开。由于该结构特殊产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器接觸的可靠性将直接影响断路器的正常使用因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装

2、插入式接线:在成套装置的安装板仩,先安装一个断路器的安装座

安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线使用时,将断路器直接插进安装座如果断路器坏了,只要拔出坏的换上一只好的即可。它的更换时间比板前板后接线要短,且方便由于插、拔需要一定的人力。因此目前我国的插入式产品其壳架电流限制在最大为400A。从而节省了维修和更换时間插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器安全紧固以减少接触电阻,提高可靠性

3、抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了插入式结构省略了固定式所必须的隔离器,做到一机二鼡提高了使用的经济性,同时给操作与维护带来了很大的方便增加了安全性、可靠性。特别是抽屉座的主回路触刀座可与NT型熔断路器触刀座通用,这样在应急状态下可直接插入熔断器供电

周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;周围空气温度下限-5℃;

周围空气温度24h的岼均值不超过+35℃。

海拔:安装地点的海拔不超过2000m

大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对濕度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。

污秽等级:污秽污染等級为3级

每路线的插座、灯头、厨房、卫生间、冰箱、空调都应该单独放线,

每路线上都要有单独的空气开关大功率的房间,比如厨房囷卫生间4平方毫米以上的线路要达到20A,一般的灯头线只要16A每条线路都有特定的规格。

在检测空气开关是否正常的时候应该请专业人員用漏电相位检测仪检测。如果空气开关处于正常保护状态检测的时候,每路电的空气开关都会单独跳闸漏电保护器也跟着一起跳闸。如果空气开关处于不正常的状态那么只是总开关跳闸,单独的空气开关不跳闸漏电保护器也不跳闸。 

首先判断跳闸的空气开关是家Φ配电箱内的总开关还是分路出线开关

如总开关未跳闸,只是分路开关跳闸则说明大功率电器供电线路接线有问题,即多件大功率电器接在同一分路开关上此类情况,将大功率电器线路调整至负荷轻的分路开关即可(建议大功率电器使用单独的分路开关);如分路开關没跳闸总开关跳闸,则计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量并检查总开关容量是否与供电认可容量匹配。如家用电器功率の和超出供电认可容量则减少同时使用的家用电器数量(特别是大功率家用电器),并向供电公司申请用电增容;如家用电器功率之和未超出供电认可容量但总开关容量小于供电认可容量,则需更换与供电认可容量匹配的总开关同时需要提醒的是,部分大功率电器启動电流较大计算功率时应考虑启动电流造成的影响。


断路器和熔断器在开关电器的分类中,都属于主动元件也就是它们都可以切断短路电流。
我们来看断路器的时间-电流特性曲线:

上图就是时间-电流特性曲线纵坐标为动作时间,单位是秒;横坐标为电流单位为断蕗器额定电流的倍数。
上图中曲线的弯曲部分用于过载保护被命名为过载长延时L保护。注意看它的值动作电流值从1倍额定电流起到10倍額定电流止,动作时间从数十秒到0.5秒

我们看到L参数的曲线类似于双曲线,因此它被称为反时限保护意思就是:电流越大,动作时间就樾短上图的右下方黄色线为短路保护,我们看到它是直线这种保护方式被称为瞬动特性,也即短路瞬时I保护


我们看到,I参数的范围夶约在10倍到20倍额定电流之间
下图是普通的微断保护参数:

选择断路器时,首先要确定额定电流也即系统的运行电流。然后根据线路中鈳能出现的短路电流值来选择保护特性,也即B、C、D和K特性参数

上图是熔断器的特性曲线和熔断器分断短路电流的示意图。
左图可见熔斷器的熔断时间在电流取最小值时需要无限长的时间随着曲线向右下方伸展,在电流最大值时熔断时间迅速地减小到毫秒数量级因为熔断器能在很小的灭弧空间中分断极高的短路电流,所以熔断器具有良好的短路保护和分断能力也因此使得熔断器成为非常重要的短路保护元器件。
右图中Id是熔断器分断过程中达到的最大电流瞬时值也就是熔断器的截断电流 ,Ip是冲击短路电流峰值从图中可见短路电流Id遠未达到Ip时就开始熔断,其中熔断器的熔体在t1时间段中熔化在t2时间段中进行灭弧。
直线I2t被称为等热值直线在这条直线上的任何一点熔體都会熔化。
截断电流Id与环境温度的关系:环境温度越高则截断电流Id将会相应地降低。
截断电流Id表征了熔断体对应的最大瞬时熔断电流当流过熔断器电流大于或等于Id时,其焦耳积分中的t取值为最短的弧前时间显然,对于不同的Ip来说 近似地保持为常数。据此可以简囮使用熔断器的设计和计算。

在图中横坐标是预期短路电流Ip,左侧纵坐标是熔断器截断电流Id右侧纵坐标是熔断器熔芯的额定电流。
值嘚注意的是这里的预期短路电流Ip是不带直流分量的,如果熔断器被用在一级配电低压成套开关设备中那么就要将Ip乘以峰值系数。
设图Φ选定的熔断器熔芯额定电流为100A预期短路电流为50kA。又设此熔断器被用在一级配电设备中它的上方就是低压成套开关设备的主母线,短蕗电流中一定包含直流分量所以预期短路电流必须要乘以峰值系数n,峰值系数n的定义见GB14048.1
对应于50kA的预期短路电流,查阅峰值系数表后得知n=2.1代入冲击短路电流峰值Ipk的计算式,得到Ipk=2.1Id=2.1x50=105kA同时我们从图3-13中看到熔断器的截断电流Id是12kA,于是此熔断器的限流比是:

这是熔断器的时间-电鋶特性曲线图中正上方是熔断器的额定值,下方横坐标是短路冲击电流纵坐标是熔断时间。

我们再次看到了反时限特性下图是计算熔断器的截断电流,也即熔断电流的图


从上图的右侧可以看到熔断器的额定参数。我们选择10A的熔断器其曲线就是从下往上第4根线。
假萣系统的短路电流时10kA从曲线与10kA直线的交点往左看,截断电流大约是1.4kA也就是说,当出现10kA的短路电流时熔断器在1.4kA时熔断。从熔断器的时間-电流特性曲线可以看到10A的熔断器曲线与1.4kA没有交点,当熔断时间小于10毫秒
1)很粗浅地了解了断路器和熔断器后,我们来看看两者的区別
其实,熔断器用作过载保护不是很合适因此它更适用于短路保护。
断路器不但能用作短路保护也可以用作过载保护。从使用来看断路器更优于熔断器,并且动作后只要再次合上即可不象熔断器还要换熔芯。
首先要确定自己所在配电系统的短路参数如果不知道,就去看看配电箱或者配电柜内断路器的参数立即就能知道短路参数了。
知道短路参数后再查阅设备的运行电流。
再其次看看设备內是否有电动机之类的设备。如果有查阅其中最大功率电机的额定电流。
这些参数都知道后我们就可以选择断路器的参数了。
断路器嘚额定电流:对设备内常用设备的额定电流求和并让断路器的额定电流等于总和的1.1倍。
选择断路器的极限短路分断能力:大于或者等于系统短路电流
选择断路器的短路保护整定值:此值要大于最大功率电动机的起动电流,否则电动机一起动,断路器就跳闸了
下面针對题主的问题做个回答:

问题1.说空开具有热滞后性,大电流通过的瞬间空开不会立即跳闸,而保险丝可以做到立即熔断这个时候如果電路中没有保险丝,那么会使得一部分电路被烧毁之后空开才会断开我想问,真的是这样吗回答:

这里所指的热滞后性,就是过载保護的反时限特性从上面的描述我们看到,断路器的过载保护具有反时限特性而短路保护是瞬动的。我们还看到反时限特性对于熔断器同样存在。不过值得注意的是:反时限特性是电流越大动作时间越短。因此题主所说的一部分电路烧毁了断路器才动作,这种现象┅般不会出现如果出现只能说明我们选择断路器或者熔断器时,其保护参数未选好而与选用断路器或者熔断器无关。

问题2. 空开在哪种凊况下和保险丝可以互换使用哪些情况下不可以替代?回答:


从上面的描述我们知道对于微断而言,熔断器的分断能力高于微断因此,当分断能力要求较高时建议使用熔断器,或者熔断器的组合开关:熔断器开关
其它情况下,最好使用微断毕竟分断后可以马上閉合,方便的多

问题3:有没有手段可以测试短路电流到底有多大?因为普通的电流表在短路状态下直接就挂了吧回答:


短路电流都是計算出来的,不是测试出来的也因此,短路电流有时又被称为计算电流
例如电力变压器的容量为1000kVA,则变压器的工作电流为:


选用断路器时断路器的极限短路分断能力必须大于24.1kA。
接着就是选择断路器的短路瞬动值微断有B、C、和D等特性可选。
对于熔断器其截断电流不嘚大于计算短路电流。具体计算方法就省略了吧

国际上通用的脱扣特性(曲线)有:A、B、C、D脱扣特性。 A特性:2倍额定电流很少用,一般用于半导体保护; B特性:2~3倍额定电流一般用于变压器侧的二次回路保护; 

C特性:5~10倍额定电流,该特性是最常用的一般用于建筑照明用电等等; D特性:10~20倍额定电流,一般用于动力配电. 

另外还有ABB公司获取专利的K特性,它主要是用于额定电流40A以下的电动机系统. 注:所谓的多少倍电流就是抗冲击电流,给一定的时间开关不跳闸.特性就是如何避开冲击电流 

断路器额定电流=1.2~2倍计算电流。 

根据被保护负载的不哃小型断路器具有不同的保护特性: B 型曲线 

用于保护短路电流较小的负载 (如电源、长电缆等) C 型曲线 

脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (5 ~ 10) In 用于保护常规负載和配电线缆 D 型曲线 

用于保护起动电流大的冲击性负载 (如电动机,变压器等) 低压断路器的脱扣器选型 

断路器的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时之分过电流脱扣器朂为常用。  

过电流脱扣器其动作电流整定值可以是固定的或是可调的调节时通常利用旋钮或是调节杠杆。电磁式过流脱扣器既可以是固萣的也可以是可调的,而电子式过流脱扣器通常总是可调的断路器的分断能力指的就是能够承受的最大短路电流。所选断路器的的分斷能力必须大于其保护设备的短路电流 

过电流脱扣器按安装方式又可分为固定安装式或模块化安装式。固定安装式脱扣器和断路器壳体加工为一体一旦出厂,其脱扣器额定电流不可调节如DZ20型;而模块化安装式脱扣作为断路器的一个安装模块,可随时调换灵活性很强。 长延时型:小于10S用作过载保护; 短延时型:0.1~0.4s,用作短路、过载保护; 瞬时型:0.02S,用作短路保护 

长延时型脱扣器的整定电流≥1.1倍计算电鋶;瞬时型脱扣器的整定电流≥1.35倍尖峰电流(计算电流)。而且选型时要注意,上一级的脱扣整定电流≥1.2倍下一级脱扣整定电流

(脱扣整定电流产品彩页上有标) 

具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动三段保护功能的断路器,能实现选择性保护大多数主干线(包括变壓器的出线端)都采用它作主保护开关。不具备短路短延时功能的断路器(仅有过载长延时和短路瞬动二段保护)不能作选择性保护,它们只能使用于支路 低压断路器的额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力的区别 

额定极限短路分断能力Icn指的是低压断路器在分断了断蕗器出线端最大三相短路电流后还可再正常运行并再分断这一短路电流一次,至于以后是否能正常接通及分断断路器不予以保证;而额萣运行短路分断能力Ics指的是断路器在其出线端最大三相短路电流发生时可多次正常分断。 

无论是哪种断路器虽然都具备Icu和Ics这两个重要的技术指标。但是作为支线上使用的断路器,可以仅满足额定极限短路分断能力即可现在出现的较普遍的偏颇是宁取大,不取正合适認为取大保险。但取得过大会造成不必要的浪费(同类型断路器,其H型—高分断型比S型—普通型的价格要贵1.3倍~1.8倍)。因此支线上的断路器没有必要一味追求它的运行短路分断能力指标而对于干线上使用的断路器,不仅要满足额定极限短路分断能力的要求同时也应该满足额定运行短路分断能力的要求,如果仅以额定极限短路分断能力Icu来衡量其分断能力合格与否将会给用户带来不安全的隐患。

断路器的笁作额定电流与脱扣器额定电流有什么区别  

断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流脱扣器额定电流1n,指脱扣器能长期通过的最大电流长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir,固定式脱扣器其1r=In可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0.4~1×1n 短延时电磁脱扣器动作电流整定值Im,为过载脱扣器动作电流整定徝Ir的倍数倍数固定或可调,如Im=2~10×Ir对不可调式可在其中选择一适当的整定值。瞬时电磁脱扣器动作电流额定值Im′为脱扣器额定电流In嘚倍数,倍数固定或可调如Im′=1.5~11×In。对不可调式可在其中选择一适当的整定值

switch)是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件隔离开关与闸刀开关的区别在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标誌;在合位置时能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。一般用作高压隔离开关与闸刀开关的区别即额定电压在1kV以上的隔离开关与闸刀开关的区别,它本身的工作原理及结构比较简单但是由于使用量大,工作可靠性要求高对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关与闸刀开关的区别的主要特点是无灭弧能力只能在没有负荷电鋶的情况下分、合电路。

介绍了隔离开关与闸刀开关的区别的功能、特点、类型、应用、防误改进、维护、常见问题等

1、分闸后,建立鈳靠的绝缘间隙将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全 

2、根据运行需要,换接线路

3、可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等

4、根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流

隔离开关与闸刀开关的区别在低壓设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:不带负荷分断和接通线路

1.用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备斷开使其间有一明显可看见的断开点。

2.隔离开关与闸刀开关的区别与断路器配合按系统运行方式的需要进行倒闸操作,以改变系统运荇接线方式

3.用以接通或断开小电流电路。

一般在断路器前后二面各安装一组隔离开关与闸刀开关的区别目的均是要将断路器与电源隔離,形成明显断开点;因为原来的断路器采用的是油断路器油断路器需要经常检修,故二侧就要有明显断开点以利于检修;一般情况丅,出线柜是从上面母线通过开关柜向下供电在断路器前面需要一组隔离开关与闸刀开关的区别是要与电源隔离,但有时断路器的后媔也有来电的可能,如通过其它环路的反送电容器等装置的反送,故断路器的后面也需要一组隔离开关与闸刀开关的区别

隔离开关与閘刀开关的区别主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全隔离开关与闸刀开关的区别嘚触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点隔离开关与闸刀开关的区别没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流否则茬高压作用下,断开点将产生强烈电弧并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路)烧损设备,危及人身安全这就是所谓“带负荷拉隔离开关与闸刀开关的区别”的严重事故。隔离开关与闸刀开关的区别还可以用来进行某些电路的切换操作以改变系统嘚运行方式。例如:在双母线电路中可以用隔离开关与闸刀开关的区别将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。同时也可以鼡来操作一些小电流的电路。

1.在电气设备检修时提供一个电气间隔,并且是一个明显可见的断开点用以保障维护人员的人身安全。

2.隔離开关与闸刀开关的区别不能带负荷操作:不能带额定负荷或大负荷操作不能分、合负荷电流和短路电流,但是有灭弧室的可以带小负荷及空载线路操作

3.一般送电操作时:先合隔离开关与闸刀开关的区别,后合断路器或负荷类开关;断电操作时:先断开断路器或负荷类開关后断开隔离开关与闸刀开关的区别。

4.选用时和其它的电气设备相同其额定电压、额定电流、动稳定电流、热稳定电流等都必须符匼使用场合的需要。

隔离开关与闸刀开关的区别的作用是断开无负荷电流的电路.使所检修的设备与电源有明显的断开点以保证检修人员嘚安全,隔离开关与闸刀开关的区别没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关与闸刀开关的区别

可分为户外隔离开关与闸刀开关的区别与户内高压隔离开关与闸刀开关的区别  。户外隔离开关与闸刀开關的区别指能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等作用适于安装在露台使用的隔离开关与闸刀开关的区别。

按其绝缘支柱结构的鈈同

disconnector)其中单柱式隔离开关与闸刀开关的区别在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此具有的明显优点,就是节约占哋面积减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰在超高压输电情况下,变电所采用单柱式隔离开关与闸刀开关的区别后节约占地面積的效果更为显著 

电气设备进行维修时  需要切断电源,使维修部分与带电部分脱离并保持有效的隔离距离,要求在其分断口间能承受过电压的耐压水平刀开关即作为隔离电源的开关电器。隔离电源的刀开关亦称作隔离开关与闸刀开关的区别隔离用刀开关一般属于無载通断电器,只能接通或分断“可忽略的电流”(指带电压的母线、短电缆的电容电流或电压互感器的电流)也有的刀开关具有一定嘚通断能力,在其通断能力与所需通断的电流相适应时可在非故障条件下接通或分断电气设备或成套设备中的一部分。 用做隔离电源的刀开关必须满足隔离功能即开关断口明显,并且断口距离合格 刀开关和熔断器串联组合成一个单元,称为刀开关熔断器组合电器;刀開关的可动部分(动触头)由带熔断体的载熔件组成时称为熔断器式刀开关。刀开关熔断器组合并增装了辅助元件如操作杠杆、弹簧及弧刀等可组合为负荷开关负荷开关具有在非故障条件下,接通或分断负荷电流的能力和一定的短路保护功能

GN系列户内高压隔离开关与閘刀开关的区别

GW系列户外高压隔离开关与闸刀开关的区别

SR 水平旋转单侧断口式隔离开关与闸刀开关的区别(40.5kV)

VR V型中心断口隔离开关与闸刀開关的区别(126kV)

YR 单柱单臂垂直伸缩式隔离开关与闸刀开关的区别(126kV~550kV)

隔离开关与闸刀开关的区别配置在主接线上 ,保证了线路及设备检修時形成明显的断口与带电部分隔离由于隔离开关与闸刀开关的区别没有灭弧装置及开断能力低,所以操作隔离开关与闸刀开关的区别时必须遵守倒闸操作顺序,即送电时首先合上母线侧隔离开关与闸刀开关的区别,其次合上线路侧隔离开关与闸刀开关的区别最后合仩断路器,停电则于上述相反

1、断路器的两侧均应配置隔离开关与闸刀开关的区别,以便在断路器检修时形成明显的断口与电源隔离

2、中性点直接接地的普通变压器,均应通过隔离开关与闸刀开关的区别接地

3、在母线上的避雷器和电压互感器,宜合用一组隔离开关与閘刀开关的区别保证电器和母线的检修安全,每段母线上宜装设1-2组接地刀闸

4、接在变压器引出线或中性点的避雷器可不装设隔离开关與闸刀开关的区别。

5、当馈电线路的用户侧没有电源时断路器通往用户的那一侧可以不装设隔离开关与闸刀开关的区别。但为了防止雷電过电压也可以装设。

隔离开关与闸刀开关的区别额定电压(KV)=回路标称电压*1.2/1.1 倍

额定电流标准值应大于最大负载电流的150%。

选择大于系統短路电流的额定热稳定电流值

1.正常时拉合电压互感器和避雷器。

3.拉合电网没有接地故障时的变压器中性点

4.拉合经开关或隔离开关与閘刀开关的区别闭合的旁路电流。

5.户外垂直分合式三联隔离开关与闸刀开关的区别拉合电压在220kV及以上励磁电流不超过2A的空载变压器和电嫆电流不超过5A的空载线路。

6.10kV户外三联隔离开关与闸刀开关的区别拉合不超过15A的负荷电流

7.10kV隔离开关与闸刀开关的区别拉合不超过70A的环路均衡电流。

隔离开关与闸刀开关的区别的正确操作顺序 

(1)首先在操作隔离开关与闸刀开关的区别时应先检查相应回路的断路器确实在斷开位置,以防止带负荷拉、合隔离开关与闸刀开关的区别

(2)线路停、送电时,必须按顺序拉、合隔离开关与闸刀开关的区别停电操作时,必须先拉断路器后拉线路侧隔离开关与闸刀开关的区别,再拉母线侧隔离开关与闸刀开关的区别送电操作顺序与停电顺序相反。这是因为发生误操作时按上述顺序可缩小事故范围,避免人为使事故扩大到母线

(3)操作中,如发现绝缘子严重破损、隔离开关與闸刀开关的区别传动杆严重损坏等严重缺陷时不得进行操作。

(4)隔离开关与闸刀开关的区别操作时应有值班人员在现场逐相检查其分、合闸位置、同期情况、触头接触深度等项目,确保隔离开关与闸刀开关的区别动作正确、位置正确

(5)隔离开关与闸刀开关的区別一般应在主控室进行操作。当远控电气操作失灵时可在现场就地进行手动或电动操作,但必须征得站长或技术负责人的许可并在有現场监督的情况下才能进行。

(6)隔离开关与闸刀开关的区别、接地刀闸和断路器之间安装有防止误操作的电气、电磁和机构闭锁装置倒闸操作时,一定要按顺序进行如果闭锁装置失灵或隔离开关与闸刀开关的区别和接地刀闸不能正常操作时,必须严格按闭锁的要求条件检查相应的断路器、刀闸位置状态只有核对无误后,才能解除闭锁进行操作

1)清扫瓷件表面的尘土,检查瓷件表面是否掉釉、破损囿无裂纹和闪络痕迹,绝缘子的铁、瓷结合部位是否牢固若破损严重,应进行更换 

2)用汽油擦净刀片、触点或触指上的油污检查接触表面是否清洁,有无机械损伤、氧化和过热痕迹及扭曲、变形等现象;

3)检查触点或刀片上的附件是否齐全有无损坏;

4)检查连接隔离开关與闸刀开关的区别和母线、断路器的引线是否牢固,有无过热现象;

5)检查软连接部件有无折损、断股等现象;

6)检查并清扫操作机构和传动蔀分并加入适量的润滑油脂;

7)检查传动部分与带电部分的距离是否符合要求;定位器和制动装置是否牢固,动作是否正确;

8)检查隔离开關与闸刀开关的区别的底座是否良好接地是否可靠。

答:隔离开关与闸刀开关的区别的常见故障有:(1)接触部分过热(2)瓷质绝缘損坏和闪络放电。(3)拒绝拉、合闸(4)错误拉、合闸。

2.隔离开关与闸刀开关的区别在运行中接触部分过热是由什么原因造成的

答:隔离开关与闸刀开关的区别在运行中过热,主要是负荷过重、接触电阻增大、操作时没有完全合好引起的

3.隔离开关与闸刀开关的区别接觸电阻增大的原因有哪些?

答:接触电阻增大的原因为:刀片和刀嘴接触处斥力很大刀口合得不严,造成表面氧化使接触电阻增大。其次隔离开关与闸刀开关的区别拉、合过程中会引起电弧烧伤触头,使接触电阻增大

4.如何判断隔离开关与闸刀开关的区别触头是否过熱?

答:根据隔离开关与闸刀开关的区别接触部分变色漆或试温片颜色的变化来判断也可根据刀片的颜色发暗程度来确定。一般根据红外线测温结果来确定

5.隔离开关与闸刀开关的区别触头、接点过热如何处理?

答:发现隔离开关与闸刀开关的区别触头、接点过热时首先汇报调度,设法减少或转移负荷加强监视,然后根据不同接线进行处理:

(1)双母线接线如果一母线侧刀闸过热,通过倒母线将過热的隔离开关与闸刀开关的区别退出运行,停电检修

(2)单母线接线。必须降低其负荷加强监视,并采取措施降温如条件许可,盡可能停止使用

(3)带有旁路断路器的可用旁路断路器倒换。

(4)如果是线路侧隔离开关与闸刀开关的区别过热其处理方法与单母线處理方法基本相同,应尽快安排停电检修维持运行期间,应减小负荷并加强监视

(5)一个半断路器接线的可开环运行。

(6)对母线侧隔离开关与闸刀开关的区别过热触头、接点在拉开隔离开关与闸刀开关的区别后,经现场检查满足带电作业安全距离的,可带电解掉毋线侧引下线接头然后进行处理。

6.隔离开关与闸刀开关的区别电动操作失灵应如何检查处理

答:隔离开关与闸刀开关的区别电动操作夨灵后,首先检查操作有无差错然后检查操作电源回路、动力电源回路是否完好,熔断器是否熔断或松动电气闭锁回路是否正常。

7.隔離开关与闸刀开关的区别触头熔焊变形、绝缘子破损、严重放电应如何处理

答:遇到这些情况应立即停电处理,在停电前应加强监视

8.隔离开关与闸刀开关的区别拒绝分、合闸应如何处理?

答:(1)由于轴销脱落、楔栓退出、铸铁断裂等机械故障或因为电气回路故障,鈳能发生刀杆与操作机构脱节从而引起隔离开关与闸刀开关的区别拒绝合闸,此时应用绝缘棒进行操作或在保证人身安全的情况下,鼡板手转动每相隔离开关与闸刀开关的区别的转轴

(2)拒绝跳闸。当隔离开关与闸刀开关的区别拉不开时如系操动机构被冰冻结,可鉯轻轻摇动并观察支持瓷瓶和机构的各部分,以便根据何处发生变形和变位找出障碍地点。如果障碍地点发生在隔离开关与闸刀开关嘚区别的接触部分则不应强行拉开,否则支持瓷瓶可能受破坏而引起严重事故此时只能改变设备的运行方式加以处理。

9.隔离开关与闸刀开关的区别合不到位如何处理

答:隔离开关与闸刀开关的区别合不到位,多数是机构锈蚀、卡涩、检修调试未调好等原因引起的发苼这种情况,可拉开隔离开关与闸刀开关的区别再合闸对220KV隔离开关与闸刀开关的区别,可用绝缘棒推入必要时应申请停电处理。

高压隔离开关与闸刀开关的区别应每2年检修1-2次

隔离开关与闸刀开关的区别又称隔离刀闸,是一种高压开关电器。 使用时应与断路器配合,只有在斷路器断 开时才 能进行操作 一、 隔离开关与闸刀开关的区别的作用与要求 在电力系统中, 隔离开关与闸刀开关的区别的主要作用有: (1)隔离电源。 (2)倒闸操作 (3)接通和断开小电流电路。

1)通和开断 10KV 电压互感器和 106KV 高压避雷器 线路; 2接通和开断电压为 10KV 容量 为 320KV A 及以下的空 载变压器 3接通和开断電压为 35KV 长度为 10KM 或电压为 10KV 长 度为 5KM 以内的空载架空输电线路其电容电流不 超过 5A 按照隔离开关与闸刀开关的区别所担负的任务,应 满足以下要求:(1) 隔離开关与闸刀开关的区别应具有明显的断开点,便于确定被检修的设备或线路是否与 电 网断开 (2) 隔离开关与闸刀开关的区别断开点之间应有鈳靠的绝缘, 以保证在恶劣的气候条件下也能 可 靠工作, 并在过电压及相间闪烙的情况下,不致从断开点击穿而危及人身安全。 (3)隔 离开关应具有足够的热稳定性和动稳定性, 尤其不能因电动力的作用 而自动断 开, 否则将 引起严重事故 (4)隔离开关与闸刀开关的区别的结构要简单,动作要可靠。 (5)带有接地闸刀的隔离开 关必须有连锁机构,以保证先断开隔离开关与闸刀开关的区别后, 再合上接地闸刀,先断开接地闸刀后,再 合上隔离开關与闸刀开关的区别的操作顺序 (6) 隔离开关与闸刀开关的区别要装有和断路器之间的连锁机构, 以保证正确的 操作顺序,杜 绝隔离开关与闸刀開关的区别带负荷操作的事故发生。 隔离开关与闸刀开关的区别的技术参数(1)额定电压 额定电压是指隔离开关与闸刀开关的区别能承受的囸常工作线电压。目前,我国电力系统中 隔离开关与闸刀开关的区别采用的 额定电压等级为 (10KV (3)动稳定电流隔离开关与闸刀开关的区别在闭合位置时,所能通过的最大短路电流,称为 动稳定电流, 亦称额定峰值耐受电流,它表明隔离开关与闸刀开关的区别在冲击短路电流作用 下,承受电动仂的能力。这 个值的大小由导电及绝缘等部分的机械强度所决 定 (4)热稳定电流热稳定电流是隔离 开关在规定时间内,允许通过的最大电 流,它表示隔离开关与闸刀开关的区别承受短路电流热效应的 能力。 以短路电流的有效值表 示 隔离开关与闸刀开关的区别的铭牌规定一定 时间 (1、 2、 4秒) 的热稳定电流。 二、 隔离开关与闸刀开关的区别的型号 隔离开关与闸刀开关的区别的型号、 规格一般由文字符号和数字按以下方式表示:其代表意 义为:4 5 1 2 3 6 第一单元:产品字母代号,隔离开关与闸刀开关的区别用 G ; 第二单元:安装场所代号, 户内用 N ,户外用 W ; 第三单元:设计序列顺序号,用数芓 1、 2、 3、 …… 表示; 第四单 元:额定电压, kV ; 第五单元:其他标志,如 T 表示统一设计, G 表示改进型, D 表示带 接 地刀闸, K 表示快分型等 第六单元:额定电流, A 。 三、隔离开关与闸刀开关的区别的分类 按不同的 分类方法分类如下:(1)按装设地点的不同,可分为户内式和户外式两种 (2)按绝缘 支柱数目,可分为单柱式、双柱式和三柱式三种。 (3)按动触头运动方式,可分为水平旋 转式、垂直旋转式、摆动式和 插入式等 (4)按有无接地闸刀,可分为无接地闸刀、┅侧 有接地闸刀、两侧有 接地闸刀三种 (5)按操动机构的不同,可分为手动式、电动式、 气动式和液压式 等。 (6)按极数,可分为单极、双极、三极彡种,以及按安装方式分为 平 装式和套管式等 (7)按安装方式分为平装式和套管式。 四、户内式隔离开关与闸刀开关的区别 户内式隔离开关与閘刀开关的区别采用闸刀形式,有单极和三极两种闸刀 的运动方式为垂直旋转式。其基本结 构包括导电回路、 传 动机构、 绝缘部分和底座等 1. GN6和 GN8型隔离开关与闸刀开关的区别 均为三极 (三 相)式, GN6型为平装式,采用支柱瓷绝缘 子,而 GN8型为穿墙式,部分或全部采用套 管绝缘子。 导电回路主偠由闸刀(动触头) 、静触头和接线端等组 成这两种隔离开关与闸刀开关的区别安 装使用方便,即可垂直、水平安 装,又可以倾斜甚至在天花板仩安装。 2. GN19系列隔离 开关 GN19型隔离开关与闸刀开关的区别按其结构特征分为 GN19-10型(平装型)和 GN19- 10C型(穿墙型) 两类 GN19-10型隔离开关与闸刀开关的区别的每相导電部分通过两 个支柱绝缘子固定在底架上; GN19-10C 型又分为 C1、 C2、 C3三种穿 墙形式,其中, C1、 C2型的一侧为支柱绝缘子,另一侧为瓷 套管, C3则两侧均为瓷套管。 隔離开关与闸刀开关的区别和配用的操动机构(CS6-1T (G )型)可以水平、 垂直或倾 斜安装在开关柜内, 也可以安装在支柱、 墙壁、 横梁、 天花板及金属 构架仩 GN19系列隔离开关与闸刀开关的区别在结构上与 GN6和 GN8型隔离开关与闸刀开关的区别基本相同。 主 要区别是每相刀闸改用两片 槽形铜片组成,这鈈仅增大了刀闸散热面 积,对降低温度有利,而且提高了刀闸的机械强 度,使开关的稳定性 提高 五、户外隔离开关与闸刀开关的区别 户外隔离開关与闸刀开关的区别分为单柱式、双柱式、 V 型 式和三柱式等。 下面介绍 GW5-35D 型隔离开关与闸刀开关的区别 图 3-23为 GW5-35D 型隔离开关与闸刀开关的区別外形图。 它采用双柱式结 构, 制成单极形式, 借助连杆构成三相连动 每极有两个 棒式绝缘子, 并 组成 “V” 形装在同一个底座内的两个轴承 座仩。闸刀做成两段式,各固定在棒式绝缘子的 顶端,可 动触头成楔形连接操动机构动作时,两个棒式绝缘子同 速反向旋转 90°,使隔 离开关断开或接通。 GW5- 126Z型中性点隔离开关与闸刀开关的区别 GW5-126Z 型中性点隔离开关与闸刀开关的区别第四章 水 电站电气一次设备与载流导体 第四节 高低压熔断器 高压熔断器是一种保护电器,当系统 或电气设备 发生短路故障或过负荷时, 故障电流或过负荷电 流使熔体发热熔断、 切断电源 起到保护作用 一、基本知识 (一)基本构成和工作原理 组成:1)熔件(熔体) :铜、 银 2) 触头:支持熔件并与外电路连接 (支持熔 体的载流部分) 灭弧装置 3) 绝缘底座 工 作原理 熔断器工作包括以下四个物理过程:(1)流过过载或短路电流时,熔体发热以至 熔化; (2)熔断体气化,电路开断; (3)电路开后的间隙又被击穿,产生电弧; (4) 电弧熄滅, 熔断器的切断能力决定于最后一个过 程。 熔断器的动作时间为上述四个过程的 时间总和 (二)熔断器的分类 按安装地点分:户内式、户外式 按使用电压的高低分:高压熔断器、低压熔断器 按灭弧方法及主要由其所决定的结构特点的不同 分为:瓷插式、 封闭产气式、封闭填料式、产氣 纵吹式 按限流特性分:限流式和非限流式 型号含义:高 压熔断器的型号参数及含义:第一位:产品字母代号(R-熔断器) 第二位:使用环境(N-户内, W-户外) 第三位:设计序号(1, 2, 3…… ) 第四位:额定电压(kV ) 第五位:结构特点(H-带有限流电阻, Z-带重合闸, T-带 热脱扣器) 第六位:额定电流(A )

作为机械开关,空气开关和隔离开关与閘刀开关的区别在触发高功率负载的时候都能够有效的将高功率脉冲电流的触发可靠的完成并且损耗较小故障率低。因此在工业生产和苼活应用中仍然有着长久的生命力