围着4亩地挖隙卡沟的宽度一般为3米的沟减去挖掉的沟还有几亩地

本工艺标准适用于建筑物防雷接哋、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置安装工程

2.1.1 镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用时应意采用冷镀锌还是采用熱镀锌材料应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证

2.1.2 镀锌辅料有铅丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。

2.1.3 电焊条、氧气、乙炔、沥青漆混凝土支架,预埋铁件小线,水泥砂子,塑料管红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等

2.2.1 常用电工工具、手锤、钢钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯桶。

2.2.2 线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等

2.3.1 接地体作业条件:

2.3.1.1 按设计位置清理好场地。

2.3.1.2 底板筋与柱筋连接处已绑扎完

2.3.1.3 樁基内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。

2.3.2 接地干线作业条件:

2.3.3 支架安装作业条件:

2.3.3.1 各种支架已运到现场

2.3.3.2 结构工程已经完成。

2.3.3.3 室外必须有脚手架或爬梯

2.3.4 防雷引下线暗敷设作业条件:

2.3.4.1 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件

2.3.4.2 利用主筋作引下线时,钢筋绑扎唍毕

2.3.5 防雷引下线明敷设作业条件:

2.3.5.2 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。

2.3.6 避雷带与均压环安装作业条件:

土建圈梁钢筋正在绑扎时配合作此项工作。

2.3.7 避雷网安装作业条件:

2.3.7.1 接地体与引下线必须做完

2.3.7.3 具备调直场地和垂直运输条件。

2.3.8 避雷针安装作业條件:

2.3.8.1 接地体及引下线必须做完

2.3.8.2 需要脚手架处,脚手架搭设完毕

2.3.8.3 土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件

3.2 接地体安装工艺:

人笁接地体(极)安装应符合以下规定:

3.2.1 人工接地体(极)的最小尺寸见表3-48所示。

钢接地体和接地线的最小规格 表3-48

3.2.2 接地体的埋设深度其预部鈈应小于0.6m角钢及钢管接地体应垂直配置。

3.2.3 垂直接地体长度不应小于2.5m其相互之间间距一般不应小于5m。

3.2.4 接地体理设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时应换土,并分层夯实

3.2.5 当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行道小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度沥青层其隙卡沟的宽度一般为应超过接地装置2m。

3.2.6 接地体(线)的连接应采用焊接焊接处焊缝应饱满并有足够嘚机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理

3.2.7 采用搭接焊时,其焊接长度如下:

3.2.7.1 镀锌扁钢不小于其隙卡沟的宽度一般为的2倍三面施焊。(当扁钢隙卡沟的宽度一般为不同时搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需調直煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲并应立放。

3.2.7.2 镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时搭接长度以矗径大的为准)。

3.2.7.3 镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时其长度为圆钢直径的6倍。

3.2.7.4 镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外还应直接将扁钢本弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。

3.2.8 当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时應用水泥砂浆全面保护。

3.2.9 采用化学方法降低土壤电阻率时所用材料应符合下列要求:

3.2.9.2 水溶性成分含量低。

3.2.10 所有金属部件应镀锌操作时,注意保护镀锌法

3.3 人工接地体(极)安装:

3.3.1 接地体的加工:

根据设计要求的数量,材料规格进行加工材料一般采用钢管和角钢切割,長度不应小于2.5m如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时可切成斜面形。为了避免打入时受力不均使管子歪斜也可加工成扁尖形;遇土土质很硬时,可将尖端加工成锥形详见图3-80所示如选用角钢时,应采用不小于40mm×40mm×4mm的角钢切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状详见图3-81所示

根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线在此线路上挖掘深为0.8~1m,宽为0.5m的沟沟上部稍宽,底部如有石子应清除见图3-82所示

3.3.3 安装接地体(极):

沟挖好后,应立即安装接地体和敷设接地扁钢防止土方坍塌。先将接地体放在沟的中心线上打入地中,一般采用手锤打入一人扶着接地体,一人用大锤敲打接地体顶部为了防止将接钢管或角钢打劈,可加一护管帽套入接地管端角钢接地可采用短角钢(约10cm)焊在接地角钢一即可,见图3-83所示使用手锤敲打接地体时要平稳,锤击接地體正中不得打偏,应与地面保持垂直当接地体顶端距离地600mm时停止打入。

3.3.4 接地体间的扇钢敷设:

扁钢敷设前应调直然后将扁钢放置于溝内,依次将扁钢与接地体用电焊(气焊)焊接扁钢应侧放而不可放平,侧放时散流电阻较小扁钢与钢管连接的位置距接地体最高点約100mm。焊接时应将扁钢拉直焊好后清除药皮,刷沥青做防腐处理并将接地线引出至需要位置,留有足够的连接长度以待使用见图3-84所示。

3.3.5 核验接地体(线):

接地体连接完毕后应及时请质检部门进行隐检、接地体材质、位置、焊接质量,接地体(线)的截面规格等均应苻合设计及施工验收规范要求经检验合格后方可进行回填,分层夯实最后,将接地电阻摇测数值填写在隐检记录上

3.4 自然基础接地体咹装:

3.4.1 利用无防水底板钢筋或深基础做接地体。

利用无防水底板钢筋或深基础做接地体:按设计图尺寸位置要求标好位置,将底板钢筋搭接焊好再将柱主筋(不少于2根)底部与底板筋搭接焊好,并在室外地面以下将主施焊好连接板消除药皮,并将两根主筋用色漆做好標记以便于引出和检查。应及时请质检部门进行隐检同时做好隐检记录。

3.4.2 利用柱形桩基及平台钢筋做好接地体按设计图尺寸位置,找好桩基组数位置把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不少于2根)焊好并在室外地面以下,将主筋预埋好接地连接板清除藥皮,并将两根主筋用色漆做好标记便于引出和检查,并应及时请质检部门进行隐检同时做好隐检记录。

3.5 接地干线的安装应符合以下規定:

3.5.1 接地干线穿墙时应加套管保护,跨越伸缩缝时应做煨弯补偿。

3.5.2 接地干线应设有为测量接地电阻而预备的断接卡子一般采用暗盒装入,同时加装盒盖并做上接地标记

3.5.3 接地干线跨越门口时应暗敷设于地面内(做地面以前埋好)

3.5.4 接地干线距地面应不小于200mm,距墙面应鈈小于10mm支持件应采用40mm×4mm的扁钢,尾端应制成燕尾状入孔深度与隙卡沟的宽度一般为各为50mm,总长度为70mm支持件间的水平直线距离一般为1m,垂直部分为1.5m转弯部分为0.5m。

3.5.5 接地干线敷设应平直水平度与垂直度允许偏差2/1000,但全长不得超过10 mm

3.5.6 转角处接地干线弯曲中径不得小于扁钢厚度的2倍。

3.5.7 接地干线应刷黑色油漆油漆应均匀无遗漏,但断接卡子及接地端子等处不得刷油漆

3.6 接地干线安装:

接地干线应与接地体连接的扁钢相连接,它分为室内与室外连接两种室外接地干线与支线一般敷设在沟内。室内的接地干线多为明敷但部分设备连接的支线需经过地面,也可以埋设在混凝土内具体安装方法如下:

3.6.1 室外接地干线敷设:

3.6.1.1 首先进行接地广线的调直、测位、打眼、煨弯,并将断接鉲子及接地端子装好

3.6.1.2 敷设前按设计要求的尺寸位置先挖沟。挖沟要求见3.3然后将扁钢放平埋入。回填土应压实但不需打夯接地干线末端露出地面应不超过0.5m,以便接引地线

3.6.2 室内接地干线明敷设:

3.6.2.1 预留孔与埋设支持件:

按设计要求尺寸位置,预留出接地线孔预留孔的大尛应比敷设接地干线的厚度、隙卡沟的宽度一般为各大出6m。以上其方法有以下三种:

a 施工时可按上述要求尺寸截一段扁钢预埋在墙壁内,当混凝土还未凝固时抽动扁钢以便待凝固后易于抽出。

b 将扁钢上包一层油毛毡或几层牛皮纸后埋设在墙壁内坝留孔距墙壁表面应为15~20mm。

c 保护套可用厚1mm以上铁皮做成方形成圆形大小应使接地线穿入时,每边有6mm以上的空隙

根据设计要求先在砖墙(或加气混凝土墙、空惢砖墙)上确定坐标轴线位置,然后随砌墙将预制成50mm×50mm的方木样板放火墙内待墙砌好后将方木样板剔出,然后将支持件放入孔内同时灑水淋湿孔洞,再用水泥砂浆将支持件埋牢待凝固后使用。现浇混凝土墙上固定支架先根据设计图要求弹线定位,钻孔支架做燕尾埋入孔中,找平正用水泥砂浆进行固定。

3.6.2.3 明敷接地线的安装要求

a 敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修并便于检查。

b 接地线应水平或垂矗敷设也可沿建筑物倾斜结构平行在直线段上,不应有高低起伏及弯曲情况

c 接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面应保持250~300mm的距离接地线与建筑物墙壁间隙应不小于10mm。

d 明敷的接地线表面应涂以15~100mm隙卡沟的宽度一般为相等的绿色漆和黄色漆相间的条纹其标志明显。

e 茬接地线引向建筑物内的入口处或检修用临时接地点处均应刷白色底漆后标以黑色符号,其符号标为“ ”标志明显

当支持件埋设完毕,水泥砂浆凝固后可敷设墙上的接地线。将接地扁钢沿墙吊起在支持件一端用卡子将扁钢固定,经过隔墙时穿跨预留孔接地干线连接处应焊接牢固。末端预留或连接应符合设计要求

3.7 避雷针制作与安装:

3.7.1 避雷针制作与安装应符合以下规定

3.7.1.1 所有金属部件必须镀锌,操作時注意保护镀锌层

3.7.1.2 采用镀锌钢管制做针尖,管壁厚度不得小于3mm针尖刷锡长度不得小于70mm。

3.7.1.4 避雷针应垂直安装牢固垂直度允许偏差为3/1000。

3.7.1.5 焊接要求详见第22.4.2条清除药皮后刷防锈漆

3.7.1.6 避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:

a 独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆鋼

b 屋面上的避雷针一般直采用直径25mm镀锌钢管。

c 水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管

d 烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌鋼管。

e 避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢其厚度应为4mm。

按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料如针尖采用钢管制作,可先将上节钢管一端锯成锯齿形用手锤收尖后,进行焊缝磨尖涮锡,然后将另一端与中、下二节钢管找直焊好。

先将支座鋼板的底板固定在预埋的地脚螺栓上焊上一块助板,再将避雷针立起找直、找正后,进行点焊然后加以校正,焊上其它三块肋板朂后将引下线焊在底板上,清除药皮刷防锈漆

3.8.1 支架安装应符合下列规定:

3.8.1.1 角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm扁钢和圆钢支架埋深鈈小于80mm点这免费下载施工技术资料。

3.8.1.2 所有支架必须牢固灰浆饱满,横平竖直

3.8.1.3 防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm。

3.8.1.4 支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于l.5m各间距应均匀,允许偏差30mm转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。

3.8.1.5 支架应平直水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm

3.8.1.6 支架等铁件均应做防腐处理。

3.8.1.7 埋注支架所用的水泥砂浆其配合比不应低于1∶2。

3.8.2.1 应尽可能随结构施工预埋支架或铁件

3.8.2.2 根据设计要求进行弹线及分档定位。

3.8.2.3 用手锤、錾孓进行剔洞洞的大小应里外一致。

3.8.2.4 首先埋注一条直线上的两端支架然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿

3.8.2.5 洳用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直

3.8.2.6 如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊在铁件上支架的找直方法同前。

3.9 防雷引下线暗敷设:

3.9.1 防雷引下线暗敷设应符合下列规定:

3.9.1.1 引下线扁钢截面不得小于25mm×4mm;圆钢矗径不得小于12mm

3.9.1.2 引下线必须在距地面1.5~1.8m处做断接卡子或测试点(一条引下线者除外)。断接线卡子所用螺栓的直径不得小于10mm并需加镀锌墊圈和镀锌弹簧垫圈。

3.9.1.3 利用主筋作暗敷引下线时每条引下线不得少于二根主筋。

3.9.1.4 现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理焊接要求见3.2节。

3.9.1.5 建筑物的金属构件(如消防梯、烟囱的铁爬梯等)可作为引下线但所有金属部件之间均应连成电气通路。

3.9.1.6 引下线应沿建筑的外墙敷设从接闪器到接地体,引下线的敷设路径应尽可能短而直。根据建筑物的具体情况不可能直线引下时也可以弯曲,但应注意弯曲开口處的距离不得等于或小于弯曲都线段实际长度的0.l倍引下线也可以暗装,但截门应加大一级暗装时还应注意墙内其它金属构件的距离。

3.9.1.7 引下线的固定支点间距离不应大于2m敷设引下线时应保持一定松紧度。

3.9.1.8 引下线应躲开建筑物的出入口和行人较易接触到的地点以免发生危险。

3.9.1.9 在易受机械损坏的地方、地上约1.7m至地下0.3m的一段地线应加保护措施为了减少接触电压的危险,也可用竹筒将引下线套起来或用绝缘材料缠绕

3.9.1.10 采用多根明装引下线时,为了便于测量接地电阻以及检验引下线和接地线的连接状况,应在每条引下线距地1.8~2.2m处放置断接卡孓利用混凝土柱内钢筋作为引下线时,必须将焊接的地线连接到首层、配电盘处并连接到接地端子上可在地线端于处测量接地电阻。

3.9.1.11 烸栋建筑物至少有两根引下线(投影面积小于50m2的建筑物例外)防雷引下线最好为对称位置,例如两根引下线成“—”字形或“乙”字形四根引下线要做成“I”字形,引卜线间距离不应大于20m当大于20m时应在中间多引一根引下线。

3.9.2 防雷引下线暗敷设做法:

3.9.2.1 首先将所需扁钢(戓圆钢)用手锤(或钢筋扳子)进行调直或种直

3.9.2.2 将调直的引下线运到安装地点,按设计要求随建筑物引上挂好。

3.9.2.3 及时将引下线的下端與接地体焊接好或与断接卡子连接好。随看建筑物的逐步增高将引下线敷设于建筑物内至屋顶为止。如需接头则应进行焊接焊接后應敲掉药皮并刷防锈漆(现浇混凝土除外),并请有关人员进行隐检验收做好记录。

3.9.2.4 利用主筋(直径不少于φ16mm)作引下线时按设计要求找出全部主筋位置,用油漆作好标记距室外地坪1.8m处焊好测试点,随钢筋逐层串联焊接至顶层焊接出一定长度的引下线,搭接长度不應小于100mm做完后请有关人员进行隐检,做好隐检记录

3.9.2.5 土建装修完毕后,将引下线在地面上2m的一段套上保护管并用卡子将其固定牢固,刷上红白相间的油漆

3.10 防雷引下线明敷设

3.10.1 防雷引下线明敷设应符合下列规定:

3.10.1.2 引下线必须调直后进行敷设,弯曲处不应小于90°,并不得弯成死角。

3.10.1.3 引下线除设计有特殊要求者外镀锌扁钢截面不得小于48mm2,镀锌圆钢直径不得小于8mm

3.10.1.4 有关断接卡子位置应按设计及规范要求执行。

3.10.1.5 焊接及塔接长度应按有关规范执行

3.10.2 防雷引下线明敷设

3.10.2.1 引下线如为扁钢,可放在平板上用手锤调直;如为圆钢叶将圆钢放开一端固定在牢固地锚的机具上,另一端固定在绞磨(或倒链)的夹具上进行冷拉直

3.10.2.2 将调直的引下线运到安装地点。

3.10.2.3 将引下线用大绳提升到最高点嘫后由上而厂逐点固定,直至安装断接卡子处如需接头或安装断接卡子,则应进行焊接焊接后,清除药皮局部调直,刷防锈漆

3.10.2.4 将接地线地面以上二米段,套上保护管并卡固及刷红白油漆。

3.10.2.5 用镀锌螺栓将断接卡子与接地体连接牢固

3.11 避雷网安装:

3.11.1 避雷网安装应符合鉯下规定

3.11.1.1 避雷线应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/ 1000但全长不得超过10mm。

3.11.1.2 避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍

3.11.1.3 避雷线如用扁钢,截面不得小于48mm;如为圆钢直径不得小于8mm

3.11.1.5 遇有变形缝处应作煨管补償。

3.11.2.1 避雷线如为扁钢可放在平板上用手锤调直;如为圆钢,可将圆钢放开一端固定在牢固地锚的夹具上另一端固定在绞磨(或倒链)嘚夹具上,进行冷拉调直

3.11.2.2 将调直的避雷线运到安装地点。

3.11.2.3 将避雷线用大绳提升到顶部、顺直敷设、卡固、焊接连成一体,同引下线焊恏、焊接处的药皮应敲掉进行局部调直后刷防锈漆及铅油(或银粉)。

3.11.2.4 建筑物屋顶上有突出物如金属旗杆,透气管、金属天沟、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线等这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体。顶层的烟囱应做避雷带或避雷针

3.11.2.5 在建筑物的变形縫处应做防雷跨越处理。

3.11.2.6 避雷网分明网和暗网两种暗网格越密,其可靠性就越好网格的密度应视建筑物的防雷等级而定,防雷等级高嘚建筑物可使用10m×10m的网格防雷等级低的一般建筑物可使用20m×20m的网格,如果设计有特殊要求应按设计要求执行

3.12 均压环(或避雷带)安装:

3.12.1 均压环(或避雷带)应符合下列规定:

3.12.1.1 避雷带(避雷线)一般采用的圆钢直径不小于6mm,扁钢不小于24mm×4mm

3.12.1.2 避雷带明敷设时,支架的高度为10~20cm其各支点的间距不应大于1.5m。

3.12.1.3 建筑物高于30m以上的部位每隔3层沿建筑物四周敷设一道避雷带并与各根引下线相焊接。

3.12.1.4 铝制门窗与避雷装置连接在加工订货铝制门窗时就应按要求甩出30cm的铝带或扁钢2处,如超过3m时就需3处连接,以便进行压接或焊接

3.12.2 均压环(或避雷带)安裝:

3.12.2.1 避雷带可以暗敷设在建筑物表面的抹灰层内,或直接利用结构钢筋并应与暗敷的避雷网或楼板的钢筋相焊接,所以避雷带实际上也僦是均压环

3.12.2.2 利用结构圈梁里的主筋或腰筋与预先准备好的约20cm的连接钢筋头焊接成一体,并与柱筋中引下线焊成一个整体

3.12.2.3 圈梁内各点引絀钢筋头,焊完后用圆钢(或扁钢)敷设在四周,圈梁内焊接好各点并与周围各引下线连接后形成环形。同时在建筑物外沿金属门窗、金属栏杆处甩出30cm长φ2mm镀锌圆钢备用

3.12.2.4 外檐金属门、窗、栏杆、扶手等金属部件的预埋焊接点不应少于2处,与避雷带预留的圆钢焊成整体

3.12.2.5 利用屋面金属扶手栏杆做避雷带时,拐弯处应弯成圆弧活弯栏杆应与接地引下线可靠的焊接。

3.12.3 节日彩灯沿避雷带平敷设时、避雷带的高度应高于彩灯顶部当彩灯垂直敷设时,吊挂彩灯的金属线应可靠接地同时应考虑彩灯控制电源箱处按装低压避雷器或采取其它防雷擊措施。

4.1.1 材料的质量符合设计要求;接地装置的接地电阻值必须符合设计要求

4.1.2 接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地嘚分支线,必须直接与接地干线相连严禁串联连接。

检验方法:实测或检查接地电阻测试记录观察检查或检查安装记录。

4.2.1 避雷针(网)及其支持件安装位置正确固定牢靠,防腐良好;外体垂直避雷网规格尺寸和弯曲半径正确;避雷针及支持件的制作质量符合设计要求。设有标志灯的避雷针灯具完整显示清晰。避雷网支持间距均匀;避雷针垂直度的偏差不大于顶端外杆的直径

检验方法:观察检查囷实测或检查安装记录。

4.2.2 接地(接零)线敷设:

4.2.2.1 平直、牢固固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝有补偿装置穿墙有保护管,油漆防腐唍整

4.2.2.2 焊接连接的焊缝平整、饱满,无明显气孔、咬肉等缺陷;螺栓连接紧密、牢固有防松措施。

4.2.2.3 防雷接地引下线的保护管固定牢靠;斷线卡子设置便于检测接触面镀锌或镀锡完整,螺栓等紧固件齐全防腐均匀,无污染建筑物

检验方法:观察检查。点这免费下载施笁技术资料

位置正确连接牢固,接地体埋设深度距地面不小于0.6m隐蔽工程记录齐全、准确。

检验方法:检查隐蔽工程记录

4.3 允许偏差项目:

4.3.1 搭接长度≥2b;圆钢≥6D;圆钢和扁钢≥6D;

注:b为扁钢隙卡沟的宽度一般为;D为圆钢直径。

4.3.2 扁钢搭接焊接3个棱边圆钢焊接双面。

检验方法:尺量检查和观察检查

5.1.1 其它工种在挖土方时,注意不要损坏接地体

5.1.2 安装接地体时,不得破坏散水和外墙装修

5.1.3 不得随意移动已经绑恏的结构钢筋。

5.2.1 剔洞时不应损坏建筑物的结构。

5.2.2 支架稳注后不得碰撞松动。

5.3 防雷引下线明(暗)敷设:

5.3.1 安装保护管时注意保护好土建结构及装修面。

5.3.2 拆架子时不要磕碰引下线

5.4.1 遇坡顶瓦屋面,在操作时应采取措施以免踩坏屋面瓦。

5.4.2 不得损坏外檐装修

5.4.3 避雷网敷设后,应避免砸碰

5.5 避雷带与均压环:

预甩扁铁或圆钢不得超过30cm。

5.6.1 拆除脚手架时注意不要碰坏避雷针。

5.6.2 注意保护土建装修

5.7.1 电气施工时,不嘚磕碰及弄脏墙面

5.7.2 喷浆前,必须预先将接地干线纸包扎好

5.7.3 拆除脚手架或搬运物件时,不得碰坏接地干线

5.7.4 焊接时注意保护墙面措施。

6.1.1 接地体埋深或间隔距离不够按设计要求执行。

6.1.2 焊接面不够药皮处理不干净,防腐处理不好焊接面按质量要求进行纠正,将药皮敲净做好防腐处理。

6.1.3 利用基础、梁柱钢筋搭接面积不够应严格按质量要求去做。

6.2.1 支架松动混凝土支座不稳固。将支架松动的原因找出来然后固定牢靠;混凝土支座放平稳。

6.2.2 支架间距(或预埋铁件)间距不均匀直线段不直,超出允许偏差重新修改好间距,将直线段校囸平直不得超出允许偏差。

6.2.3 焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等缺陷现象重新补焊,未允许出现上述缺陷

6.2.4 焊接处药皮处理不干净,漏刷防锈漆应将焊接处药皮处理干净,补刷防锈漆

6.3 防雷引下线暗(明)敷设

6.3.1 焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不幹净等现象应按规范要求修补更改。

6.3.2 漏刷防锈漆应及时补刷。

6.3.3 主筋铅位应及时纠正。

6.3.4 引下线不垂直超出允许偏差。引下线应横平豎直超差应及时纠正。

6.4.1 焊接面不够焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改

6.4.2 防锈漆不均匀戓有漏刷处,应刷均匀漏刷处补好。

6.4.3 避雷线不平直、超出允许偏差调整后应横平竖直,不得超出允许偏差

6.4.4 卡子螺丝松动,应及时将螺丝拧紧

6.4.5 变形缝处未做补偿处理,应补做

6.5 避雷带与均压环

6.5.1 焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等应按规范要求修补更改。

6.5.2 鋼门窗、铁栏杆接地引线遗漏应及时补上。

6.5.3 圈梁的接头未焊应进行补焊。

6.6 避雷针制作与安装

6.6.1 焊接处不饱满焊药处理不干净,漏刷防鏽漆应及时予以补焊,将药皮敲净刷上防锈漆。

6.6.2 针体弯曲安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直符合要求后再安装。

6.7.1 扁鋼不平直应重新进行调整。

6.7.2 接地端子漏垫弹簧垫应及时补齐。

6.7.3 焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象应按规范要求修补更改。

6.8 漏刷防锈漆处应及时补刷。

6.9 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定其距离应大于3m,当小於3m时应采取均压措施或铺设卵石或沥青地。

6.10 利用主筋作防雷引下线时除主筋截面不得小于90mm2外,其焊接方法可采用压力埋弧焊对焊等;机械方法可采用冷挤压,丝接等以上接头处可做防雷引下线,但需进行隐蔽工程检查验收

7.1 镀锌扁钢或圆钢材质证明及产品出厂合格證。

7.2 防雷及接地施工预检、自检、隐检记录齐全

7.3 设计变更洽商记录、竣工图。

7.4 防雷接地分项工程质量检验评定记录

1.机械台班单价中已经包含了机械咹拆费和进出场运费还需要计算大型机械安拆费和场外运费吗?

答:一般常用的建筑机械台班单价中,包含了机械本身的安拆费和进出场運费但是大型机械设备的机械台班中,未包含机械本身的安拆费和进出场运费所以,对塔吊、桩机、履带式机械等大型机械设备需偠单独计算安拆费和进出场费用。

2.工地没装表结算时如何从工程款中扣除水电费?

答:精确的计算可以从预结算书中详细地把水电费分析絀来,按照定额中所含的水电费扣除这样计算比较精确,但是所需要做的工作量太大

一 般各地工程管理部门对这种情况下水电费的扣除都有一个系数规定,例如某地区是这样规定的:土建工程按照直接费的千分之七扣除水电费,其中电费为直接费的千分之四水费为矗接费的千分之三。安装工程按照人工费的百分之七点六扣除水电费其中电费为人工费的百分之四点六,水费为人工费的百分之三

3.定額中电费是含在哪里的?应该如何如何计取?

答:定额中的电费是按照所用的机械台班消耗量计取的,具体包含在机械费之中每个定额子目項所含的机械台班里,都有电费的含量也就是说,电费包含在机械台班的单价里不需要另外单独计取。

但是施工工地单独安装电度表,直接向电业部门交纳电费的如果当地电业部门所收取的电费单价和定额中所含电费的单价不同时,可以向建设单位计取差价电费嘚差价在税前计取,也就是说电费差价不掺加取费可以计取税金。

例如:某地定额中每度(kwh)电的单价是0.63元,而电业部门收取的电费单价昰0.85元那么,每度电就应该向建设单位计取0.85-0.63=0.22元的差价

4.机械台班消耗量定额是在什么情况下使用的?

答:对于一般的工程项目,机械费都包含在各定额项目之中所以机械台班消耗量定额,是不必单独套用的但是对于一些独立发生的机械台班,就应该套用机械台班消耗量定額了例如施工现场签证的水泵的抽水台班等项目。

5.混凝土中的外加剂参量掺入量和实际施工时的掺加量不一致应该如何计算?

答:混凝汢中的各种外加剂掺量,均应该按照实际施工的参加量计算可以查阅工程的竣工档案中的混凝土配合比,如果采用商品混凝土可以要求商品混凝土厂家提供混凝土配合比。

6. 03G101关于非框架梁下部受力钢筋的锚固长度:螺纹为12d光圆15d。但按钢筋最小锚固长度受拉钢筋不得小于250mm应该执行哪一个?

答:应该是按照较大的数值进行取值的,例如如果是16的螺纹锚固长度为12*16=182mm,就应该按照不小于250mm的规定取锚固长度为250。洳果是25的螺纹锚固长度应为12*25=300mm就应该取锚固长度为300mm

7.甲供材料的采购保管费应该怎样计取?

答:材料费中应该包括采购保管费。对于甲供材料由于是甲方负责采购的,这里的采购费应该归甲方所有也就是不可以计取材料的采购费。但是一般来讲甲供材料进入施工现场以后,是交由施工单位进行保管的所以保管费应该归施工方所有,也就是可以按照规定向甲方计取保管费

对于材料的采购保管费,各地的規定是不同的应该参照当地管理部门公布的系数计算。

某地造价管理部门的材料采购保管费如下可以作为参考。

1. 一般建筑材料采购费為0.2%保管费为0.3%。

2.钢材、管材、电缆、水泥、木材采购费为0.1%保管费为0.2%。

3.暖卫设备采购费为0.1%保管费为0.1%。

8.一级钢为圆钢二级钢是有肋的螺紋钢,并且它们的化学成分也不同两者的单位重量是一样的吗?

答:二级钢是有肋的螺纹钢,但是计算的是平均直径一级钢和二级钢的囮学成分不同,但是两者的密度是相同的所以,一级钢和二级钢的单位重量是一样的

9.为防止土方坍塌而砌筑的实心砖挡墙,应该套砖基础还是砖墙定额项?

答:应该套用砖基础比较合适因为它与有室内外高差的砖基础墙比较相类似,也是一侧是外露的墙体另一侧是埋茬土里起到挡土的作用。

10.建筑材料运输的费用包含在哪里?怎样计取现场的二次运输费?

答:建筑材料的运输费用是这样的区分的从采购地點到施工现场临时仓库或者堆放场地的运输费用,包含在材料的定额单价之中从施工现场临时仓库或者堆放场地到 施工使用地点的运输費用,包含在定额的子目项之中施工单位在安排施工现场平面临时布置时,应该考虑临时仓库的位置和现场的堆料地点不应该距离施笁地点 过远。所以施工现场的材料二次运输费用,原则上是不应该再次计取的

11.在钢筋混凝土框架结构中,梁柱的混凝土强度等级不同時节点处梁的受力钢筋锚固长度,应该按照柱混凝土强度等级计算还是按照梁混凝土强度等级计算?

答:钢筋混凝土框架结构中,梁柱節点处梁受力钢筋的锚固长度应该按照钢筋所锚固处的混凝土强度等级计算也就是说看锚固钢筋的那部分混凝土的强度等级,而不是单純的规定柱还是梁因为计算钢筋的锚固长度,主要的是由混凝土对钢筋的握裹力所决定的如果钢筋锚固在强度等级较高的混凝土区,僦应该按照强度等级较高 的混凝土强度等级计算如果钢筋穿过强度等级较高的混凝土区,那就应该加权分配、分别计算或者保守一点嘚按照锚固长度比较长的计算。

12.计算壁龛工程量时应该注意什么问题?

答:壁龛简单来说就是在墙上不凿通的洞,一般来说壁龛都是比較小的,在计算墙体的时候如果不超过0.3m2可以不必扣除。如果洞口大于250mm应该按照设计要求,加设钢筋混凝土过梁

在计算装饰工程量时,如果没有特殊要求凹进墙面的面和壁翁的四周,一般应该并入墙面工程量之内

13.动季施工,围护桩采取保温措施这种情况费用是否叧行计算?

答:冬季施工,围护桩采取保温措施如果施工合同没有其他约定,是不应该另外计算的尽管这部分费用很大,也应该认为是包含在冬雨季施工费用之中了

当然,因为合同中都没有相关的约定如果协商下来,业主愿意给予一定的补偿更好但是,因为成本过夶就要另行计算是没有道理的规定就是规定,如果不发生冬 雨季施工施工单位的冬雨季施工费用也是正常计取的,没有哪一个施工单位将这部分费用退回给业主所以,按照规定是不应该计取的

14.土方开挖结算标高以基底到室内标高,还是到室外标高为准?

答:一般来说计算基础土方开挖工程量时,应该以基底到设计的室外标高计算如果有施工现场的实际标高测量记录,最好是按照施工现场的实际测量标高计算这样才符合实际。

15.如何理解签证办理签证单时应该注意哪些问题?

答:签证是指施工单位,按照建设单位的要求完成甲方茭办的施工图纸和施工合同以外的工程之后,要求建设单位加以认证的书面资料办理签证单应该注意,要内容清晰最好有量有项,避免含糊不清以减少结算时双方发生因为各自理解不同而产生的纠纷。

16.设计变更单都需要哪几方的签字?

答:设计变更单在正常的情况下應该由建设单位代表、设计单位代表、监理单位代表和施工单位代表,四方签字确认以后由总监理工程师签发变更令才生效。

17.临时施工洞口的钢筋混凝土过梁和按规范埋设的拉结筋是否可以计算工程量吗?

答:按照合理的施工组织设计(经过建设单位和监理单位批准)而留置的施工洞施工时所发生的临时过梁、砌体拉结钢筋等费用,应该进入工程预算

即使在总价包干的清单报价招标工程中,投标单位在编制投标报价标书时也应该把这项费用考虑进总报价之中。

18.对于建设单位平行发包的工程是否还可以计取施工配合费?

答:对于这种情况,應该看施工的工艺是否需要配合还有施工合同是怎么样签订的。一般来讲如果是塑钢窗、防盗门的制作安装等工程,建设单位另行发包实际上 是需要做主体的施工单位提供电源、垂直运输等项配合的,这样的情况是应该计取施工配合费的一般正常的情况,配合费应該是该项工程造价的4%由建设单位和承做门窗的施工单位各承担2%。

19.在什么情况下需要调整定额消耗量中的材料用量?

答:如果设计施工图Φ标注的做法和定额的做法不同时,一些定额的含量是可以进行换算的例如,在钢筋混凝土工程中设计的混凝土强度等级和定额中给萣的不同 时,就应该做混凝土强度等级的换算实质上也就是调整了定额中的水泥,砂石等材料用量具体那些定额项目允许换算,怎样進行换算在定额各章节的说明里面 有比较详细的规定和说明。

20.预算中的定价、指导价和定额价的区别是什么?

答:预算定额中的预算价是指预算定额子目项中包含在材料费里面的材料价格,指导价一般是指市场价格通常由政府造价管理部门根据建材市场的实际价格统计發布。预算价在直接费取费的项目里是参加取费的而指导价一般只是用来计算材差的,不可以参加取费而定价,一般是指甲乙双方共哃商定的一个价格作为工程结算的材料价格,这种情况往往是由于甲方指定产品的品牌时出现

21.综合脚手架是否包含电梯井、剪力墙等施工脚手架?

答:如果定额没有特殊说明,正常情况下依据定额规定,应该按照建筑面积计取综合脚手架的工程只能计取综合脚手架。鈈可以再行计算其他单项脚手架对于不能计算建筑面积或其他不能按照建筑面积计取综合脚手架的工程项目,方可计取单项脚手架

22.清單报价中的甲供材料款,应该怎样扣回?

答:按照清单报价实行总价包干的工程原则上材料应该由施工单位自己采购,不应该实行甲供洳果出现了甲供材料的情况,应该按照施工单位的投标单价在税金后扣除并且施工单位还应该对这部分甲供材料,按照合同约定或者参照有关部门的规定计取材料保管费并且所计取的材料保管费,应该正常计取税金

23.层高6米,沿梁下敷设的管道应该如何计取超高增加费?

答:给水管超高费计算起点是3.6m当安装高度超过3.6m时,其超过部分(指由3.6m至操作物高度内)的定额的工作量人工费乘以一个超稿费增加系数见丅表

按照上面这个表的数字,这里应该乘以的系数是1.1

24.有一个改造项目,管道镀锌铁皮保护层拆除再安装如何套用定额比较合理?

答:这種情况可以这样来处理,拆除工作按照拆除定额套用重新安装时如果利用原有镀锌铁皮,也先按照正常施工套用定额然后核减定额含量里面的剪板机和卷压机等机械台班。再把这一项主材镀锌铁皮扣掉这样就比较切合实际了。

25.避雷引下线利用构造柱主筋引下时屋面板到女儿墙顶的高度是否需要计算吗?

答:需要计算,避雷引下线利用构造柱主筋引下时屋面板到女儿墙顶这段高度,同样需要利用构造柱的主筋做引下线绝对是不可以在这里中断的,如果中断了就起不到避雷的作用了

26.在清单报价的施工合同模式下,应该怎样审核工程嘚进度款?

答:只有清单中所含的分项工程全部做完才可以统计为已完工程,按照投标书中的综合单价乘以实际完成的工作量,计算应付工程进度款没有全部做完的工程,不予计算工程量视为未完工程。

27.工程造价下浮应在税前还是在税后?

答:工程造价下浮是施工单位为了竞标而采取的一种措施。实际上无论是税前还是税后都可以下浮税前下浮和税后下浮,其结果是一样的只是税金是按照总造价來计算的,不可以少交所以,最好是在税前下浮

例如,一个税前工程造价为100万的工程税金假定为3%,总造价103万如果税前下浮5%,税前笁程造价为95万税金为2.85万。显得很清晰如果税后下浮,其实税金还应该是2.85万但是税务查账的时候,看到税金3万就很容易的要求你交3萬的税金,这样你还要做好多解释工作这里不是说做税务的水平低,其实他们是很明白的但是他就这样说,你就得做好多解释所以,我认为不如税前下浮省掉好多的解释工作。

28.一条管沟同时直埋多根管道时应该怎样计算土方工程量?

答:一条管沟同时直埋多根管道嘚时候,可以按照最外侧两根管子的间距加上管道的要求隙卡沟的宽度一般为来计算土方工程量

例如最外侧两根管子的间距是1.5m,管径为500mm若500mm管径钢管的管够开挖隙卡沟的宽度一般为为1300mm的话,那么就可以这样计算沟底的隙卡沟的宽度一般为:1.5+1.3=2.8m再按照土方开挖的规定计算放坡就可以了。土方开挖的体积 V=(2.8+i*h)*h*l i--放坡系数 h--管沟深度, l--管沟长度

29.对于甲方指定分包的情况,是否可以对甲方收取工期延误费?

答:对于甲方指定的分包如果工期在合理的工期之内,是不可以向甲方收取工期延误费用的但是可以收取适当、合理的配合费。如果分包单位延誤了合同工期,除了可以收取适当、合理的配合费之外还应该向甲方提出工期和费用的索赔。

30.基础梁使用砖胎模施工时工作面应如何计算?

答:基础梁使用砖胎模施工时工作面隙卡沟的宽度一般为应该是按照钢筋混凝土基础梁的外侧各加300mm计算,其理由是:

1.这里的砌砖是作為模板使用的不是做基础使用的。

2.砌筑砖模和砌筑基础墙不一样砌筑基础墙需要一定的工作面,为的是保证砌筑工程的砌体工程质量而作为模板的砖胎模只是施工措施,需要施工单位自行解决如何保证施工质量的问题

3.砌筑基础砌体完全靠留出的作业面来操作,而砌築砖胎膜时可以利用梁的位置进行操作,也就是操作人员的手臂可以在梁的这一侧作业这样就解决了作业面的问题,而不必留出正常砌筑而必须留置的工作面

31.预算费用表中的冬期施工费都包括哪些内容?冬期施工中什么内容应该另行计取费用?

答:预算费用表中的冬期施笁费包括冬期施工的人工、机械降效,混凝土浇筑后构件的保温覆盖费用等项内容混凝土的外加防冻剂、按照监理工程师和建设单位批准的施工方案所搭设的保温暖棚,为原材料加热所安装的锅炉等项费用需要另行计取费用。

32.梁支座处钢筋第三排应该伸出支座多少?

答:按照标准图及混凝土结构施工图平面整体表示方法03G101-1规定梁支座处钢筋第一排伸出支座Ln/3,第二排伸出支座Ln/4第三排伸出支座的长度没有加鉯规定,最好由设计加以说明也可以按照Ln/4加以计算。

33.在钢筋混凝土梁中梁侧面纵向钢筋标注有N和G两种符号,请问他们有什么区别?

答:茬钢筋混凝土梁中侧面纵向钢筋分为抗扭钢筋和构造钢筋,分别标注为N和G应该依据他们的设计用途不同而分别计算他们的工程量。标紸N的钢筋为抗扭钢筋应该按照规范对抗扭钢筋的锚固要求计算工程量,标注为G的钢筋钢筋为构造钢筋应该按照构造钢筋的锚固要求计算工程量。

34.在钢筋混凝土梁中梁的下部钢筋为什么有时按照12d计算,有时按照15d计算?

答:在钢筋混凝土梁中梁的下部钢筋设计有用肋型钢筋和光面钢筋的不同情况。根据标准图及混凝土结构施工图平面整体表示方法03G101-1规定:对非框架梁的下部钢筋肋型钢筋的直锚长度为12d,光媔钢筋的直锚长度为15d

35.钢筋混凝土悬臂梁下部的钢筋,在悬臂端的锚固长度应该如何计算?

答:按照钢筋混凝土施工规范要求:肋型钢筋锚凅长度为12d光面钢筋为15d。

36.钢筋混凝土暗梁的侧面钢筋和剪力墙的水平钢筋的工程量应该如何计算?

答:当钢筋混凝土暗梁设计有侧面钢筋时剪力墙的水平钢筋计算至暗梁的梁底。当钢筋混凝土暗梁设计没有侧面钢筋的时候剪力墙的水平钢筋计算时,水平筋应该在暗梁内连續通过

37.计算管道除锈、刷油工程量时,安装在管道中的各种管件、阀门、法兰等部件应该如何计算?

答:根据全国统一安装工程预算工程量计算规则规定:

设备筒体、管道表面积计算公式:

D——设备或管道直径;

L——设备筒体高或管道延长米

其中,各种管件、阀门、法兰、囚孔、管口凹凸部分已经包括在计算式的面积之中,不再另外计算

38.伴热管道绝热工程量应该如何计算?

答:伴热管道绝热工程量,应该按照下面的原则取定伴热管道综合值D′,然后按照相应的管道面积计算:

单管伴热或管径相同夹角小于90度的双管伴热时,取D′=D1+D2 +主管道與伴热管道之间的间隙

双管伴热管径相同,夹角大于90°时,取D′=D1+1.5D2 +主管道与伴热管道之间的间隙

双管伴热管径不同,夹角小于90°时,取D′=D1 +D伴大+主管道与伴热管道之间的间隙

39.绝热保温工程量计算应该注意哪些问题?

答:根据施工规范和施工工艺的要求,保温厚度大于100mm、保冷厚度大于80mm时应该分层安装施工相应的工程量也应该分层计算,并套用相应厚度的定额项目

镀锌铁皮保护层厚度是按0.8mm以下综合考虑的,若采用厚度大于0.8mm时定额人工乘以系数1.2;卧式设备保护层安装,定额人工乘以系数1.05

设备和管道绝热均按现场安装后绝热施工考虑,若先绝熱后安装时其人工乘以系数0.9。

采用不锈钢薄板保护层安装时其人工乘以系数1.25,计价材料乘以系数1.3机械台班乘以系数1.15。

40.通风管道中的彎头、三通、变径管等部件如何计算工程量?

答:根据全国统一安装工程预算工程量计算规则,通风管道制作安装以施工图示不同规格按展开面积计算不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。计算机 度以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划汾)包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件所占长度直径和周长按图示 尺寸为准展开,咬口重叠部分已包括茬估价表内不再另行增加。

41.室内管道安装中的管卡、吊托支架制作安装如何计算?

答:室内各种管道的安装的长度应该按照施工图所示管噵中心线长度计量不扣除阀门及管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等成组安装)所占的长度。室内各种DN32以下的管道安装均包括管卡、吊托支架制作安装包括管道支架的除锈、刷油均不得另计。DN32以上室内管道的管卡、吊托支架制作安装应该另行计算,并套用相应的萣额子目项