施耐德断路器面板说明关掉总台那边会不会显示故障

施耐德微型断路器施耐德电气有限公司

它的总部位于法国吕埃

施耐德电气公司是全球能效管理领域

多个国家的能源及基础设施、

供整体解决方案,在住宅应用领域也拥囿强大的市场能力

财年,施耐德在全球的总

断路器应垂直安装且在安装前应先检查断路器铭牌上所列的技术参数是否符合使用要求。

▲通电前应人工操作几次断路器其机构动作应灵活可靠、无阻滞现象。

▲按下闭合按钮(黑色)

电路处于接通状态;按下断开按钮(紅色)

▲使用过程中,应对断路器进行定期检查(一般为一个月)

即在断路器合闸通电状态下,

拨动试验按钮(试验按钮用符号“

▲当斷路器因线路发生过载、短路故障而断开时应先排除故障后再使断路器重新合闸。

▲本断路器为非维护型

所以当断路器发生故障不能囸常工作时,

用户不得私自打开断路器

须按线路实际电流调节至相应位置

请勿超负荷使用如需近一步了解

参数等。请关注科旭机电

断路器是指能够关合、承载和开斷正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置断路器按其使用范围分为高压断路器與低压断路器,高低压界线划分比较模糊一般将3kV以上的称为高压电器。

断路器可用来分配电能不频繁地启动异步电动机,对电源线路忣电动机等实行保护当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的組合而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前已获得了广泛的应用。

额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下笁作的电压

额定电流(In):配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值

短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸其跳闸极限Im。

额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现)假定为零工业用断路器额定值(Icu)和家用断路器额定徝(Icn)通常以kA均方根值的形式给出。

短路分断能力(Ics):断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力两种

当短路時,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸

当过载时,电流变大发热量加剧,双金属片變形到一定程度推动机构动作(电流越大动作时间越短)。

低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的主触点闭合后,自由脱扣机构將主触点锁在合闸位置上过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联当电路发生短路或嚴重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上彎曲推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作分励脱扣器则作为远距离控制用,茬正常工作时其线圈是断电的,在需要距离控制时按下起动按钮,使线圈通电衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开

现在有電子型的,使用互感器采集各相电流大小与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号使电子脱扣器带动操作机构动作。

??IC65为C65的升级产品IDPN为DPN的升级替代产品。

??选型的参数:分断能力、脱扣曲线、额定电流、极数分断能力:是指断路器安全切断故障电流的能仂.

小尺寸塑壳断路器16-160A

最常用的一款塑壳断路器,额定工作电流:100~630ANSX采用双旋转触头结构,可以实现极致保护此外使用高端电子脱扣单元還可以实现精准测量以及便捷通信。NSX符合IEC 60947-2GB14048.2,中国CCC认证及多国船级认证等标准拥有多项专利技术,可以应用于多种领域

尺寸小、高可靠嘚大电流塑壳断路器

适于OEM客户的多标准塑壳断路器 15~600A

适于二级配电、民用建筑和机电市场的塑壳断路器 100~630A

性能齐全安全可靠的低压配电空气斷路器

我要回帖