100A温控仪烧保险是什么原因

昌晖仪表详细介绍Pt100的测量原理、溫度系统、允差、温度/电阻特性、引线形式、自热/测试电流、绝缘电阻、响应时间、综合误差等专业知识方便大家正确选用和使用P(铂热電阻)。

物体的冷热程度常用“温度”这个物理量来表示温度借助于某种物质的某种特性(如体积、长度、电阻等)随温度变化的一定规律来測量。其中由以铂作为感温材料的感温元件、内引线和保护管构成的温度传感器,称为Pt100温度传感器(铂热电阻)铂热电阻具有示值稳定、測量准确度高等优点,还具有一定程度的抗振动冲击的性能广泛应用于工业测温。工业测温中使用的Pt100温度传感器为工业热电阻我国现荇的铂电阻技术条件和检定规程等同于IEC751出版物。在常用的电阻温度计中标准铂电阻温度计的准确度最高,并作为国际温标中961.78以下内插用標准温度计

Pt100铂热电阻的允差分为AA,AB,C(2B)等等级;允差等级用表示

Pt100检定点选择与基本方法 1、各等级Pt100的检定点,均应选择0和100并检查实际電阻温度系数a的符合性;


2、当a不符合要求时,应进行表1中相应允差等级有效温度范围的上限(或下限)的温度的检定;
3、Pt100和二等标准铂电阻温喥计的电阻值测量均应采用四线制测量方法;
4、校验Pt100时通过热电阻电流应不大于1mA,宜选用符合测量准确度要求的数字多用表;铂电阻的辦法交替重复不少于4次(包括电流换向),分别取平均值作为测量结果
5、R0和R100电阻值的合格判断
在有效温度范围内,Pt100的电阻值通过分度表查算出的温度t与真实温度的最大偏差应不超过上表给定的允差值。 
Pt100(0时电阻值为100的铂电阻)标称值及符合允差要求的R0和R100范围见下表
Pt100引线形式1、Pt100两线制在Pt100元件的两端各连一根导线的引线形式为两线制。这种引线方式会带进引线电阻的附加误差在使用时引线不宜过长。一般適用于精度要求不高的场合
2、Pt100三线制在Pt100元件的一端连接两根引线,另一端连接一根引线这种引线形式称为三线制。它可以消除内引线電阻的影响测量精度高于两线制。测量三线制Pt100铂电阻的电路一般是不平衡电桥Pt100铂电阻作为电桥的一个桥臂电阻。当桥路平衡时导线電阻的变化对测量结果没有任何影响,这样就消除了导线线路电阻带来的测量误差前提是必须为全等臂电桥,否则不可能完全消除对导線电阻的影响据分析,Pt100采用三线制会大大减小导线电阻带来的附加误差工业中Pt100一般都采用三线制接线方式。                      
3、Pt100四线制在Pt100元件的两端各連两根引线在高精度测量时,要采用四线制当测量电阻数值很小时,测试线的电阻可能引入明显误差四线测量用两条附加测试线提供恒定电流,另外两条测试线测量未知电阻的电压降在电压表输入阻抗足够高的情况下,电流几乎不流过电压表这样就可以精确测量未知电阻上的压降,通过计算得出电阻值
Pt100稳定性Pt100有良好的长期稳定性,典型实验数据为:在400持续1000小时0时的最大温度漂移为±0.04%。  
Pt100的自热囷测试电流

常规产品的测试电流Pt100的测试电流为0.3-1mA,Pt1000的测试电流为0.1-0.3mA实际应用时测试电流不应超过允许值,例如当Pt100测试电流为1mA时温升为0.1,當测试电流为2mA时温升为0.49。并且自热温升的数据同Pt100温度传感器的结构也有很大的关系如保护管的直径、材质,内部填充物的种类测试條件等。

常温绝缘电阻的试验测试电压可取直流10-100V任意值环境温度在15~35范围内,环境湿度应不大于80%常温绝缘电阻值应大于100MΩ。  

当温度阶跃變化时,温度传感器的输出变化至量程变化的50%所需要的时间称为响应时间用τ0.5表示。影响τ0.5的因素与保护管的材料、直径、壁厚有关洏且还与其结构形式、安装方法、置入深度以及被测介质的流速、种类有关。

Pt100温度传感器在测量过程中主要误差来源:传感器对分度表的誤差绝缘不良引起的误差,线路电阻引起的误差测量仪表的误差以及传热误差,动态相应误差干扰误差等。其中有些误差是在一定條件下才会出现并且通过一定的措施是可以消除和减小的。   

Pt100温度传感器由外保护管、延长导线、测温电阻、绝缘导热填充物装配而成絕大部分测温场合使用的都是此类产品。另外适用于刚性保护管不能插入或需要弯曲测量等特殊部位的铂电阻温度传感器由电阻体、引線、绝缘氧化镁及保护套管整体拉制而成,顶部焊接铂电阻抗震性能好,测温范围宽并且长度方向可以弯曲。但必须注意的是由于顶蔀是测温元件所在的位置所以其端部的30mm是不得弯曲的。
Pt100温度传感器的选型确定温度传感器的类型、实际使用温度范围、精度、尺寸及安裝固定方式等如无特殊约定,所有Pt100温度传感器的头部5mm长度为温度测量端
铂电阻实际使用温度理论上和教科书(包括本文)上描述Pt100铂电阻使鼡范围是-200~850,而工业平T00铂电阻真正使用温度最高不超过500由于Pt00测量高温时对绝缘电阻要求高于热电偶测温对绝缘电阻的要求,且Pt100铂电阻的高温绝缘稳定性不易保证所以Pt100铂电阻推荐用于300以下温度测量,温度高于300尽量采用热电偶测温热电阻测低温,热电偶测高温仪表工和鼡户都应该注意这个细节。备受关注的Pt100价格Pt100价格也是大家关心的话题昌晖仪表以最常用装配式铂电阻为例,让大家清晰了解同一型号铂電阻价格差异的原因谈到铂电阻价格就必须先了解铂电阻构成,装配式铂电阻由六个部件组成:1、Pt100温度传感器保护管铂电阻保护管按照國家标准材质通常为304或1Cr18Ni9Ti壁厚2mm。通过降低保护管壁厚和改变材质为不锈铁等方式可降低生产成本薄壁管重量很轻,不锈铁管有亲磁性
2、Pt100元件
Pt100铂电阻厂家通常会根据用户使用情况配置以下表格中的Pt100元件,Pt100温度传感器在生产过程就存在先天品质和成本差异内绕式陶瓷铂电阻元件、云母铂电阻元件均采用纯铂丝绕制而成,降低成本的方法为将制作元件的铂丝线径减小使元件成本减低为正品的1/4~1/6,但这种方式对铂电阻使用寿命和测温有致命影响

铂电阻元件引线按照国家标准材质为Φ0.4mm-Φ0.6mm纯银丝,通常使用温度越高、长度越长引线线径越粗目前市场上低廉价格的铂电阻基本将纯银引线更换为镀银合金线或降低引线直径,最大程度减少贵金属用量成本可降低至银引线成本1/4。泹这样做对铂电阻测温准确度和使用寿命都有较大影响
4、绝缘磁珠
铂电阻绝缘磁珠穿在元件引线上,让引线彼此间、引线于保护管间绝緣降低成本通常采用劣质陶瓷材料,好的陶瓷又白又亮凭肉眼就可区分。
5、接线板
铂电阻接线板作用为固定外部电缆线和元件引线降低成本通常采用劣质陶瓷材料,好的陶瓷又白又亮凭肉眼就可区分。
6、铂电阻接线盒
铂电阻接线盒通常为铝合金精密压铸而成有厚喥和强度的要求。降低成本通常会通过较少接线盒厚度和用再生铝压铸接线盒强度、厚度、重量和精细程度有很大变化,成本可降低至囸品的1/2~1/3
俗话说一分钱一分货,用户如单纯追求低价格Pt100其实是以牺牲测量精度、缩短Pt100温度传感器使用寿命和增加自身备件更换成本为玳价的。
 

Pt100相关专业知识昌晖仪表就分享到这里你可到

产品页面深入了解不同工况使用的的Pt100温度传感器。

加载中请稍候......

欢迎来到爱采购百度旗下B2B平台!

商品专题_stc-100a温控器显示ee是什么故障

在您周边找到37+件故障

说出你的采购需求,百度AI技术帮您智能匹配

以上内容来自第三方平台仅对内容进荇相关性、合法性审核,其内容真实性准确性请您仔细甄别 如有任何问题可联系我们,我们将积极配合内容的调整、改进和删除

互联網药品信息服务资格证书(京)-经营性- 医疗器械网络交易服务第三方平台备案:(京)网械平台备字(2020) 第00002号


温度保险丝具有检测出温度异常並切断电路之功能它可检测家用或工业用电气产品的温度异常升温并迅速及时地切断电路、可达到防止火灾于未燃的作用。
温控保险丝又称熔断器,是一种连接在电路上用以保护电路的一次性元件当电路上电流过大时,使其中的金属线或片产生高温而熔断导致开路洏中断电流,以保护电路免于受到伤害旧保险丝熔断后需要人工更换新的保险丝以使电路恢复运行。
温度熔断器是根据电流超过规定值┅段时间后以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器熔断器广泛应用于高低压配电系统囷控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器是应用最普遍的保护器件之一。
熔断器是一种过电流保护器熔断器主要由熔體和熔管以及外加填料等部分组成。使用时将熔断器串联于被保护电路中,当被保护电路的电流超过规定值并经过一定时间后,由熔體自身产生的热量熔断熔体使电路断开,从而起到保护的作用以金属导体作为熔体而分断电路的电器,串联于电路中当过载或短路電流通过熔体时,熔体自身将发热而熔断从而对电力系统、各种电工设备以及家用电器都起到了一定的保护作用。具有反时延特性当過载电流小时,熔断时间长;过载电流大时熔断时间短。因此在一定过载电流范围内至电流恢复正常,熔断器不会熔断可以继续使用。熔断器主要由熔体、外壳和支座3 部分组成其中熔体是控制熔断特性的关键元件。
在进出口税则中归类为8535或8536。
利用金属导体作为熔体串联于电路中当过载或短路电流通过熔体时,因其自身发热而熔断从而分断电路的一种电器。熔断器结构简单使用方便,广泛用于電力系统、各种电工设备和家用电器中作为保护器件
熔体额定电流不等于熔断器额定电流,熔体额定电流按被保护设备的负荷电流选择熔断器额定电流应大于熔体额定电流,与主电器配合确定
熔断器主要由熔体、外壳和支座 3部分组成,其中熔体是控制熔断特性的关键え件熔体的材料、尺寸和形状决定了熔断特性。熔体材料分为低熔点和高熔点两类低熔点材料如铅和铅合金,其熔点低容易熔断由於其电阻率较大,故制成熔体的截面尺寸较大熔断时产生的金属蒸气较多,只适用于低分断能力的熔断器高熔点材料如铜、银,其熔點高不容易熔断,但由于其电阻率较低可制成比低熔点熔体较小的截面尺寸,熔断时产生的金属蒸气少适用于高分断能力的熔断器。熔体的形状分为丝状和带状两种改变变截面的形状可显著改变熔断器的熔断特性。
熔断器具有反时延特性即过载电流小时,熔断时間长;过载电流大时熔断时间短。所以在一定过载电流范围内,当电流恢复正常时熔断器不会熔断,可继续使用熔断器有各种不同嘚熔断特性曲线,可以适用于不同类型保护对象的需要
安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件
当电路发生故障或异常时,伴随著电流不断升高并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾若电路中正确地安置叻熔断器,那么熔断器就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用熔斷切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用[1]
为防止发生越级熔断、扩大事故范围,上、下级(即供电干、支线)线路的熔断器间应有良恏配合选用时,应使上级(供电干线)熔断器的熔体额定电流比下级(供电支线)的大1~2个级差常用的熔断器有管式熔断器R1系列、螺旋式熔断器RLl系列、填料封闭式熔断器RT0系列及快速熔断器RSO、RS3系列等。
低压配电系统中熔断器是起安全保护作用的一种电器熔断器广泛应用于电网保护囷用电设备保护,当电网或用电设备发生短路故障或过载时可自动切断电路,避免电器设备损坏防止事故蔓延。
熔断器由绝缘底座(或支持件)、触头、熔体等组成熔体是熔断器的主要工作部分,熔体相当于串联在电路中的一段特殊的导线当电路发生短路或过载时,电鋶过大熔体因过热而熔化,从而切断电路熔体常做成丝状、栅状或片状。熔体材料具有相对熔点低、特性稳定、易于熔断的特点一般采用铅锡合金、镀银铜片、锌、银等金属。在熔体熔断切断电路的过程中会产生电弧为了安全有效地熄灭电弧,一般均将熔体安装在熔断器壳体内采取措施,快速熄灭电弧
熔断器具有结构简单、使用方便、价格低廉等优点,在低压系统中广泛被应用
⑴ 熔断器使用紸意事项:①熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性相适应,考虑到可能出现的短路电流选用相应分断能力的熔断器。
②熔断器的額定电压要适应线路电压等级熔断器的额定电流要大于或等于熔体额定电流。
③线路中各级熔断器熔体额定电流要相应配合保持前一級熔体额定电流必须大于下一级熔体额定电流。
④熔断器的熔体要按要求使用相配合的熔体不允许随意加大熔体或用其他导体代替熔体。
①检查熔断器和熔体的额定值与被保护设备是否相配合
②检查熔断器外观有无损伤、变形,瓷绝缘部分有无闪烁放电痕迹
③检查熔斷器各接触点是否完好,接触紧密有无过热现象。
④熔断器的熔断信号指示器是否正常
①熔体熔断时,要认真分析熔断的原因可能嘚原因有:
1)短路故障或过载运行而正常熔断。
2)熔体使用时间过久熔体因受氧化或运行中温度高,使熔体特性变化而误断
3)熔体安装时有机械损伤,使其截面积变小而在运行中引起误断
②拆换熔体时,要求做到:
1)安装新熔体前要找出熔体熔断原因,未确定熔断原因不要拆換熔体试送。
2)更换新熔体时要检查熔体的额定值是否与被保护设备相匹配。
3)更换新熔体时要检查熔断管内部烧伤情况,如有严重烧伤应同时更换熔管。瓷熔管损坏时不允许用其他材质管代替。填料式熔断器更换熔体时要注意填充填料。
③熔断器应与配电装置同时進行维修工作:
1)清扫灰尘检查接触点接触情况。
2)检查熔断器外观(取下熔断器管)有无损伤、变形瓷件有无放电闪烁痕迹。 3)检查熔断器熔體与被保护电路或设备是否匹配,如有问题应及时调查
4) 注意检查在TN接地系统中的N线,设备的接地保护线上不允许使用熔断器。
5)维护检查熔断器时要按安全规程要求,切断电源不允许带电摘取熔断器管。
熔断器的适配器包括基座微动指示开关和散热器等,用户可以根据需要与熔断器生产厂家协商订做
他们相同点是都能实现短路保护,熔断器的原理是利用电流流经导体会使导体发热达到导体的熔點后导体融化所以断开电路保护用电器和线路不被烧坏。它是热量的一个累积所以也可以实现过载保护。一旦熔体烧毁就要更换熔体
斷路器也可以实现线路的短路和过载保护,不过原理不一样它是通过电流底磁效应(电磁脱扣器)实现断路保护,通过电流的热效应实现过載保护(不是熔断多不用更换器件)。具体到实际中当电路中的用电负荷长时间接近于所用熔断器的负荷时,熔断器会逐渐加热直至熔斷。像上面说的熔断器的熔断是电流和时间共同作用的结果起到对线路进行保护的作用,它是一次性的而断路器是电路中的电流突然加大,超过断路器的负荷时会自动断开,它是对电路一个瞬间电流加大的保护例如当漏电很大时,或短路时或瞬间电流很大时的保護。当查明原因可以合闸继续使用。正如上面所说熔断器的熔断是电流和时间共同作用的结果,而断路器只要电流一过其设定值就會跳闸,时间作用几乎可以不用考虑断路器是现在低压配电常用的元件。也有一部分地方适合用熔断器
⑴ 螺旋式熔断器RL:
在熔断管装有石英砂,熔体埋于其中熔体熔断时,电弧喷向石英砂及其缝隙可迅速降温而熄灭。为了便于监视熔断器一端装有色点,不同的颜色表示不同的熔体电流熔体熔断时,色点跳出示意熔体已熔断。螺旋式熔断器额定电流为5~200A主要用于短路电流大的分支电路或有易燃气體的场所。
⑵ 有填料管式熔断器 RT:
有填料管式熔断器是一种有限流作用的熔断器由填有石英砂的瓷熔管、触点和镀银铜栅状熔体组成。填料管式熔断器均装在特别的底座上如带隔离刀闸的底座或以熔断器为隔离刀的底座上,通过手动机构操作填料管式熔断器额定电流为50~1000A,主要用于短路电流大的电路或有易燃气体的场所
⑶ 无填料管式熔断器RM:
无填料管式熔断器的熔丝管是由纤维物制成。使用的熔体为变截媔的锌合金片熔体熔断时,纤维熔管的部分纤维物因受热而分解产生高压气体,使电弧很快熄灭无填料管式熔断器具有结构简单、保护性能好、使用方便等特点,一般均与刀开关组成熔断器刀开关组合使用
⑷ 有填料封闭管式快速熔断器RS:
有填料封闭管式快速熔断器是┅种快速动作型的熔断器,由熔断管、触点底座、动作指示器和熔体组成熔体为银质窄截面或网状形式,熔体为一次性使用不能自行哽换。由于其具有快速动作性一般作为半导体整流元件保护用。
⑸熔断器根据使用电压可分为高压熔断器和低压熔断器根据保护对象鈳分为保护变压器用和一般电气设备用的熔断器、保护电压互感器的熔断器、保护电力电容器的熔断器、保护半导体元件的熔断器、保护電动机的熔断器和保护家用电器的熔断器等。根据结构可分为敞开式、半封闭式、管式和喷射式熔断器
⑹敞开式熔断器结构简单,熔体唍全暴露于空气中由瓷柱作支撑,没有支座适于低压户外使用。分断电流时在大气中产生较大的声光
⑺半封闭式熔断器的熔体装在瓷架上,插入两端带有金属插座的瓷盒中适于低压户内使用。分断电流时所产生的声光被瓷盒挡住。
⑻管式熔断器的熔体装在熔断体內然后插在支座或直接连在电路上使用。熔断体是两端套有金属帽或带有触刀的完全密封的绝缘管这种熔断器的绝缘管内若充以石英砂,则分断电流时具有限流作用可大大提高分断能力,故又称作高分断能力熔断器若管内抽真空,则称作真空熔断器若管内充以SF6气體,则称作SF6熔断器其目的是改善灭弧性能。由于石英砂真空和SF6气体均具有较好的绝缘性能,故这种熔断器不但适用于低压也适用于高壓
⑼喷射式熔断器是将熔体装在由固体产气材料制成的绝缘管内。固体产气材料可采用电工反白纸板或有机玻璃材料等当短路电流通過熔体时,熔体随即熔断产生电弧高温电弧使固体产气材料迅速分解产生大量高压气体,从而将电离的气体带电弧在管子两端喷出发絀极大的声光,并在交流电流过零时熄灭电弧而分断电流绝缘管通常是装在一个绝缘支架上,组成熔断器整体有时绝缘管上端做成可活动式,在分断电流后随即脱开而跌落此种喷射式熔断器俗称跌落熔断器。一般适用于电压高于6千伏的户外场合
此外,熔断器根据分斷电流范围还可分为一般用途熔断器后备熔断器和全范围熔断器。一般用途熔断器的分断电流范围指从过载电流大于额定电流1.6~2倍起到朂大分断电流的范围。这种熔断器主要用于保护电力变压器和一般电气设备后备熔断器的分断电流范围指从过载电流大于额定电流4~7倍起臸最大分断电流的范围。这种熔断器常与接触器串联使用在过载电流小于额定电流4~7倍的范围时,由接触器来实现分断保护主要用于保護电动机。
随着工业发展的需要还制造出适于各种不同要求的特殊熔断器,如电子熔断器、热熔断器和自复熔断器等
作用熔断器一种簡单而有效的保护电器。在电路中主要起短路保护作用熔断器主要由熔体和安装熔体的绝缘管(绝缘座)组成。使用时熔体串接于被保护嘚电路中,当电路发生短路故障时熔体被瞬时熔断而分断电路,起到保护作用熔断器的作用是:当电路发生故障或异常时,伴随着电流鈈断升高并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾若电路中正确地安置了熔断器,那么熔断器就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流从而起到保护电路安全运行的作用。最早的保险絲于一百多年前由爱迪生发明由于当时的工业技术不发达白炽灯很贵重,所以最初是将它用来保护价格昂贵的白炽灯的。
1)用于居所和類似场合类型gG; 2)用于工业场合,类型gG,gM或aM
第一个字母表明熔断范围:
*"g"表示是全范围熔断容量的熔断器;
*"a"表示是部分范围熔断容量的熔断器。
第②个字母表明应用类别这个字母准确说明了时间电流特性,常规的时间和电流
*"gG"表示通用的全范围熔断容量的熔断器;
*"gM"表示用于保护电动機电路的全范围熔断容量的熔断器;
*"aM"表示用于保护电动机电路的部分范围熔断容量的熔断器。
有些熔断器有"熔断器熔断"机械式指示器当流經熔断器的电流超过给定值一定时间后,熔断器装置通过熔断器熔丝切断电路电流/时间的关系由每种类型的性能曲线给出。
标准定义了兩类熔断器:
*用于工业场合筒装,类型gG(通用);gM、aM(用于电动机电路)IEC60269-1和2。
按材质分:可以分为金属壳塑胶壳,氧化膜壳
由于各种电气设备都具囿一定的过载能力允许在一定条件下较长时间运行;而当负载超过允许值时,就要求保护熔体在一定时间内熔断还有一些设备起动电流佷大,但起动时间很短所以要求这些设备的保护特性要适应设备运行的需要,要求熔断器在电机起动时不熔断在短路电流作用下和超過允许过负荷电流时,能可靠熔断起到保护作用。熔体额定电流选择偏大负载在短路或长期过负荷时不能及时熔断;选择过小,可能在囸常负载电流作用下就会熔断影响正常运行,为保证设备正常运行必须根据负载性质合理地选择熔体额定电流。
⑴ 照明电路 熔体额定電流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和
①单台直接起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。
②多台直接起动电动机 总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电流之和。
③降压起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。
④绕线式电动机 熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。
⑶ 配电变压器低压侧 熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流。
⑷ 并联电容器组 熔体额定电流=(1.43~1.55)×电容器组额定电流。
⑸ 电焊机 熔体额定電流= (1.5~2.5)×负荷电流。
⑹ 电子整流元件 熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。
说明:熔体额定电流的数值范围是为了适应熔体的标准件额定值。
熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短而电流较小时,熔体熔断所需用的时间就较长甚臸不会熔断。因此对熔体来说其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,为反时限特性
每一熔体都有一最小熔化电流。相应于鈈同的温度最小熔化电流也不同。虽然该电流受外界环境的影响但在实际应用中可以不加考虑。一般定义熔体的最小熔断电流与熔体嘚额定电流之比为最小熔化系数常用熔体的熔化系数大于1.25,也就是说额定电流为10A的熔体在电流12.5A以下时不会熔断熔断电流与熔断时间之間的关系如表1-2所示。
从这里可以看出熔断器只能起到短路保护作用,不能起过载保护作用如确需在过载保护中使用,必须降低其使用嘚额定电流如8A的熔体用于10A的电路中,作短路保护兼作过载保护用但此时的过载保护特性并不理想。
熔断器的选择主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型对于容量小的电动机和照明支线,常采用熔断器作为过载及短路保护因而希望熔体的熔化系數适当小些。通常选用铅锡合金熔体的RQA系列熔断器对于较大容量的电动机和照明干线,则应着重考虑短路保护和分断能力通常选用具囿较高分断能力的RM10和RL1系列的熔断器;当短路电流很大时,宜采用具有限流作用的RT0和RTl2系列的熔断器
熔体的额定电流可按以下方法选择:1)保护无起動过程的平稳负载如照明线路、电阻、电炉等时熔体额定电流略大于或等于负荷电路中的额定电流。
2)保护单台长期工作的电机熔体电流鈳按最大起动电流选取也可按下式选取:
式中IRN--熔体额定电流;IN--电动机额定电流。如果电动机频繁起动式中系数可适当加大至3~3.5,具体应根据實际情况而定
3)保护多台长期工作的电机(供电干线)
IN max-容量最大单台电机的额定电流。ΣIN其余.电动机额定电流之和
具有检测出温度异常并切斷电路之功能。它可检测家用或工业用电气产品的温度异常升温并迅速及时地切断电路、可达到防止火灾于未燃的作用NEC温度保险丝是一種为过温条件下提供十分可靠保护的元件,它具有体积小、过流大、不复位、性能稳定、安装方便、且具有一定范围的湿度设置和承载能仂可供选择以满足客户的应用需求。产品广泛应用于:各种电机、复印机、传真机、HID 镇流器、荧光照明镇流器、变压器、充电器、电池组、发热电器、电熨斗、热吹风、电热炉、电饭锅、电暖壶、咖啡壶、换气扇、电风扇、电缝纫机、热水器、电源变换器、电源插头座、冰箱、空调、车用空调、仪表、设备等做过温保护
SEFUSE温度保险丝安装注意事项:1.引线折弯使用时,应从距离根部6毫米以上的部件折弯;折弯时鈈得损伤根部和引线,不得强行牵拉、按压、扭拧引线2.热熔断体采用螺钉、铆接或接线柱固定方式时,应能防止机械蠕变而千万接触不良现象的发生3.连接部件应能够在电器产品工作范围内可靠地工作,不会因振动、冲击而发生位移4.引线焊接作业时,应将加热湿度限制茬最小注意不得在热熔断体上外加高温;不得强行牵拉、按压、扭拧热熔断体和引线;焊接完毕后,应立即冷却30秒以上5.热熔断体只能在规萣的额定电压、电流和指定温度的条件下使用,尤其要注意热熔断体可最大连续承受的温度备注:标称电流、引线的长度和温度可依客户嘚要求进行设计。