高压熔断器保险丝.心以动作特性可分什么

1、运行人员技术学习内容有哪些

(1)电业安全工作规程,运行操作规程事故处理规程,技术等级标准岗位规范和有关规程制度。

(2)本局发生过的事故障碍,历姩累积的设备异常情况资料汇编和反事故技术措施等

(3)反事故演习中暴露出来的薄弱环节及反事故措施,对策

(4)现在设备和新设備构造原理参数性能系统布置和运行操作方法。

(5)安全经济运行方式和先进工作方法

(6)设备检修和异动后运行方式及新技术的运行。

(7)季节变化对运行设备影响及预防措施

(8)运行专业理论或操作技能示范等。

(9)调度规程有关部分

2、巡视设备时应遵守哪些规萣?

(1)不得进行其他工作台不得移开或越过遮拦。

(2)雷雨天需要巡视户外设备时应穿绝缘靴,不得接近避雷针和避雷器

(3)高壓设备发生接地时,室内不得接近故障点4M以内室外不得*近故障点8M以内,进入上述范围内人员必须穿绝缘靴接触设备外壳或构架时应戴絕缘手套。

(4)巡视高压室后必须随手将门锁好

(5)特殊天气增加特巡。

3、变压器气体继电器的巡视项目有哪些

(1)气体继电器连接管上的阀门应在打开位置。

(2)变压器的呼吸器应在正常工作状态

(3)瓦斯保护连接片投入正确。

(4)检查油枕的油位在合适位置继電器应充满油。

(5)气体继电器防水罩应牢固

4、电压互感器正常巡视哪些项目?

(1)瓷件有无裂纹损坏或异音放电现象

(2)油标油位昰否正常,是否漏油

(3)接线端子是否松动。

(4)接头有无过热变色

(5)吸嘲剂是否变色。

(6)电压指示无异常

5、避雷器有哪些巡視检查项目?

(1)检查瓷质部分是否有破损裂纹及放电现象。

(2)检查放电记录器是否动作

(3)检查引线接头是否牢固。

(4)检查避雷器内部是否有异常音响

6、母彘的巡视检查项目有哪些?

(1)各接触部分是否接触良好试温腊片是否熔化。

(2)检查软母线是否有断肥肉散股现象

(3)每次接地故障后,检查支持绝缘子是否有放电痕迹

(4)大雪天应检查母线的积雪及融化情况。

(5)雷雨后应检查绝緣子是否有破损裂纹及放电痕迹

(6)大风前应清除杂物。

7、电力电缆有哪些巡视检查项目

(1)检查电缆及终端盒有无渗漏油,绝缘胶昰否软化溢出

(2)绝缘子是否清洁完整,是否有裂纹及闪络痕迹引线接头是否完好不发热。

(3)外露电缆的外皮是否完整支撑是否牢固。

(4)外皮接地是否良好

8、主控制室,继电保护室内及10KV配电室内设备正常巡视有哪些项目

(2)所有仪表信号指示灯窗均应与运行狀况相一致,指示正确

(3)保护连接片位置正确(应与实际相符合)。

(4)系统三相电压平衡(近似)并在规定范围内。

(5)电源联絡线变压器主开关的三相电流表近视平衡。

9、变压器缺油对运行有什么危害

答:变压器油面过低会使轻瓦斯动作;严重缺油时,铁芯囷绕组暴露在空气中容易受潮并可能造成绝缘击穿。

10、强迫油循环变压器停了油泵为什么不准继续运行

答:原因是这种变压器外壳是岼的,其冷却面积很小甚至不能将变压器空载损耗所产生的热量散出去。因此强迫油循环变压器完全停了冷却系统的运行是危险的。

11、取运行中变压器的瓦斯气体时应注意哪些安全事项

(1)取瓦斯气体必须由两人进行,其中一人操作一个监护。

(2)攀登变压器取气時就保持安全距离防止高摔。

12、什么原因会使变压器发出异常音响

(2)内部接触不良,放电打火

(4)系统中有接地或短路。

(5)大電动机起动使负荷变化较大

13、电压互感器在运行中,二次为什么不允许短路

答:电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大电压互感器是恒压源,内阻抗很小容量很小,一次绕组导线很细当互感器二次发生短路时,一次电流很大若二次熔丝选择不当,保险丝鈈能熔断时电压互感器极易烧坏。

14、电容器发生哪些情况时应立即退出运行

(1)套管闪络或严重放电。

(2)接头过热或熔化

(4)内蔀有放电声及放电设备有异

15、消弧线圈切换分接头的操作有什么规定?

(1)应按当值调度员下达的分接头位置切换消弧线圈分接头

(2)切换分接头前,应确知系统中没有接地故障再用隔离开关断开消弧线圈,装设好接地线后才可切换分接头,并测量直流电阻测量直鋶电阻合格后才能将消弧线圈投入运行。

16、小电流接地系统发生单相接地时有哪些现象

(1)警玲响,同时发出接地灯窗接地信号继电器掉牌。

(2)如故障点系高电阻接地则接地相电压降低,其他两相对地电压高于相电压;如系金属性接地则接地相电压降到零,其他兩相对地电压升为线电压

(3)三相电压表的指针不停摆动,这是间歇性接地

17、隔离开关在运行中可能出现哪些异常?

(2)绝缘子破裂断裂,导线线夹裂纹

(3)支柱式绝缘子胶合部因质量不良和自然老化造成绝缘子掉盖。

(4)因严重污秽或过电压产生闪络,放电擊穿接地。

18、油断路器误跳闸有哪些原因

(2)断路器机构的不正确动作。

(3)二次回路绝缘问题

(4)有寄生跳闸回路。

19、指示断路器位置的红绿灯不亮对运行有什么影响?

(1)不能正确反映断路器的跳合闸位置故障时易造成误判断。

(2)如果是跳闸回路故障当发苼事故时,断路器不能及时跳闸会扩大事故。

(3)如果是合闸回路故障会使断路器事故跳闸后不能自动重合或自投失败。

(4)跳合闸囙路故障均不能进行正常操作

20、为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态,每个蓄电池的端电压应保持为多少

答:为了使蓄电池保歭在满充电状态,必须使接向直流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压

21、为什么要装设直流绝缘监视装置?

答:变电站的直流系统Φ一极接地长期工作是不允许的因为在同一级的另一地点再发生接地时,就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作另外在囿一极接地时,假如再发生另一级接地就将造成直流短路

22、说明什么叫浮充电?

答:浮充电就是装设有两台充电机组一台是主充电机組,另一台是浮充电机组浮充电是为了补偿蓄电池的自放电损耗,使蓄电池组经常处于完全充电状态

23、为什么室外母线接头易发热?

答:室外母线要经常受到风雨雪日晒冰冻等侵蚀这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀,使得接头的接触电阻增大温度升高。

24、系统發生振荡时有哪些现象

答:系统发生振荡时的现象有:

(1)变电站内的电流表、电压表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络线表計的摆动最明显。

(2)距系统振荡中心越近电压摆动越大,白炽灯忽明忽暗非常明显。

25、掉牌末复归信号的作用是什么

答:掉牌末複归灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中不致于发生遗漏造成误判断,应注意及时复归信号掉牌以免出现重复动莋,使前后两次不能区分

26、低压交直流回路能否共用一条电缆?为什么

(1)共用同一条电缆能降低直流系统的绝缘水平;

(2)如果直鋶绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误动等

27、测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?绝缘标准是多少MΩ?

答:测二次回路嘚绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表如果没有1000V的也可用500V的兆欧表。其绝缘标准:运行中不低于1MΩ,新投入的,室内不低于20MΩ,室外不低于10MΩ。

28、油开关的辅助触点有哪些用途

答:油断路器本身所带常开、常闭触点变换开合位置,来接通断路器机构合闸及跳闸回蕗和音响信号回路达到断路器断开或闭合电路的目的,并能正确发出音响信号起动自动装置和保护的闭锁回路等。当断路器的辅助触點用在合闸及跳闸回路时均应带有延时。

29、SF6气体有哪些化学性质

答:SF6气体不溶于水和变压器油,在炽热的温度下它与氧气、氩气、鋁及其他许多物质不发生作用。但在电弧和电晕的作用下SF6气体会分解,产生低氟化合物这些化合物会引起绝缘材料的损坏,且这些低氟化合物是剧毒气体SF6的分解反应与水分有很大关系,因此要有去潮措施

30、过流保护的动作原理是什么?

答:电网中发生相间短路故障時电流会突然增大,电压突然下降过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的当线路中故障电流达到电流继電器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求有选择性的切断故障线路。

31、变压器的油枕起什么作用

答:当变压器油的體积随着油漫变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用于能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕使变压器与空气的接触面小,減缓了油的劣化速度油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化

32、变压器的铁芯为什么要接地?

答:运行上变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电所以要将铁芯接地。

33、变压器的净油器是根据什么原理工作的

答:运行中的变压器洇上层油温与下层油温的温差,使油在净油器内循环油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能起到对变压器油再生的作用。

34、有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何

答:装囿无导向的油风冷装置的变压器的大部份油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少部分油流进入绕组和铁芯内部其冷却效果不高。而流叺有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通地油流导向隔板有效地流过铁芯和绕组内部,提高了冷却效果降低了绕组的温度。

35、温度計有什么作用有几种测温方法?

答:温度计是用来测量油箱里面上层的油温的起到监视电力变压器是否正常运行的作用。温度计按变壓器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测湿方法

36、高压断路器的分合闸缓冲器起什么作用?

答:分闸缓冲器的莋用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件

合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管。

37、什么叫断路器自由脱扣

答:断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路断路器能可*地断开,这就叫自由脱扣带有洎由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时能迅速断开,避免扩大事故范围

38、SF6气体有哪些良好的灭弧性能?

答:SF6气体有以下幾点良好的性能:

(1)弧柱导电率高燃弧电压很低,弧柱能量较小

(2)当交流电流过零时,SF6气体的介质绝缘强度恢复快约比空气快100倍,即它的灭弧能力比空气高100倍

(3)SF6气体的绝缘强度较高。

39、真空断路器有哪些特点

答:真空断路器具有触头开距小,燃弧时间短觸头在开断故障电流时烧伤经微等特点,因此真空断路器所需的操作能量小动作快。它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小能防火、防爆,操作噪声小的优点

40、同步调相机的同步是什么意思?

答:当调相机运行时定子的旋转磁场和转子以相同的方向,相同的速度旋转这就叫同步。

41、电压互感器一次侧熔丝熔断后为什么不允许用普通熔丝代替?

答:以10KV电压互感器为例一次侧熔断熔丝的额萣电流是0.5A。采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量同时具有限制短路电流的作用。而普通熔断丝则不能满足断鋶容量要求

42、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?

答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地因为一、②次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧就会威胁人身和设备的安全,所以二次则必须接地

答:FKL-10-2*750-6是额定电抗为6%,额定电压为10KV两個支路的额定电流是750A的铝电缆分裂电抗器的铭牌。

44、并联电抗器和串联电抗器各有什么作用

答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充電电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生保证线路的可*运行。母线串联电抗器可以限制短路电流维持母线有较高的残压。而电嫆器组串联电抗器可以限制高次谐波降低电抗。

45、单母线分段的接线方式有什么特点

答:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范圍,提高供电的可*性当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸切除故障段,使非故障母线保持正常供电对于偅要用户,可以从不同的分段上取得电源保证不中断供电。

46、双母线接线存在哪些缺点

答:双母线接线存在以下缺点:

(1)接线及操莋都比较复杂,倒闸操作时容量发生误操作

(2)母线隔离开关较多,配电装置也结构也比较复杂所以经济性较差。

47、故障录波有什么莋用

答:故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时自动地,准确地记录故障前后过程的各种电气量的变化情况通过对这些电氣量的分析,比较对分析处理事故,判断保护是否正确动作提高电力系统安全运行水平均有重要作用。

48、为什么硬母线要装设伸综缩接头

答:物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中会因发热而使长度发生变化为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的應力并损坏,所以应在硬母线上装设伸缩接头

49、什么叫消弧线圈的补偿度,什么叫残流

答:消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电網的电容电流之比叫补偿度。消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后流经接地点的剩余电流,叫残流

50、中性点经消弧线圈接地的系统囸常运行时,消弧线圈是否带有电压

答:系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平衡网络中性点与地之间存在一定电压,其电壓值的大小直接与电容的不平衡度有关在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%

51、蓄电池为什么会自放电?

答:蓄電池自放电的主要原因是由于极板含有杂质形成局部的小电池,而小电池的两极又形成短路回路引起蓄电池自放电。另外由于蓄电池电解液上下的密度不同,致使极板上下的电动势不均等这也会引起蓄电池的自放电。

52、为什么要定期对蓄电池进行充放电

答:定期充放电也叫核对性充放电,就是对浮充电运行的蓄电池经过一定时间要使其极板的物质进行一次较大的充放电反应,以检查蓄电池容量并可以发现老化电池,及时维护处理以保证电池的正常运行,定期充放电一般是一年不少于一次

53、红绿灯和直流电源监视灯为什么偠串联一电阻?

答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座发生短路时造成开关误跳合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或燈座短接造成直流电源短路以及防止电源电压高烧坏直流电源的监视灯

54、设备的负荷率是怎样计算的?

答:负荷率=(日负荷曲线的平均徝/日负荷曲线的最大值)*100%

55、为什么110KV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地

答:我国的110KV电网一般采用中性点直接接地系统。在运荇中为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些變压器的绝缘,所以要求在切合110KV及以上空载变压器时将变压器的中性点直接接地。

56、什么是电压速断保护

答:线路发生短路故障时,毋线电压急剧下降在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作跳开断路器,瞬时切除故障这就是电压速断保护。

57、什么叫距离保护

答:距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比所以叫距离保护或阻抗保护。

58、什么叫同期回路

答:通常变电站只装设┅套或两套公用的同期装置,因此需要装设同期小母线用电压互感器从断路器两侧取交流电压,再经每台断路器同期把手接到同期小母線上由同期小母线再引到同期装置中,该二次回路及同期装置的接线称同期回路

59、什么叫高频保护?它有什么优点

答:高频保护包括相差高频保护和功率方向闭锁高频保护。相差高频保护是测量和比较被保护线路两侧电流量的相位是采用输电线路载波通信方式传递兩侧电流相位的。功率方向闭锁高频保护是比较被保护线路两侧功率的方向,规定功率方向由母线指向某线路为正指向母线为负,线蕗内部故障两侧功率方向都由母线指向线路,保护动作跳闸信号传递方式相同。最大优点:是无时限的从被保护线路两侧切除各种故障;不需要和相邻线路保护配合;相差高频保护不受系统振荡影响

60、SF6气体有哪些主要物理性质?

答:SF6气体是无色无味无毒不易燃的惰性氣体具有优良的绝缘性能,且不会老化变质比重约为空气的5.1倍,在标准大气压下-62度时液化。

61、对变压器及厂用变压器装设气体继电器有什么规定

答:带有油枕的800KVA及以上变压器,火电厂400KVA和水电厂180KVA及以上厂用变压器应装设气体继电器

62、为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为65度?

答:变压器在运行中要产生铁损和铜损这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热绝缘老化,影响变压器的使用壽命因此国际规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65度

63、电阻限流有载调压分接开关有哪五个主要组成部分?各囿什么用途

答:电阻限流有载调压分接开关的组成及作用如下:

(1)切换开关:用于切换负荷电流;

(2)选择开关:用于切换预选分接頭。

(3)范围开关:用于换向或粗调分接头

(4)操作机构:是分接开关的动力部分,有联锁限位,计数等作用

(5)快速机构:按预萣的程序快速切换。

64、变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用

答:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好热虹吸过滤器可以使变压器在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的老化。这样油可多年不需专门进行再生处理。

65、什么叫变压器的不平衡电流有什么要求?

答:变压器的不平衡电流系指三相变压器绕组之間的电流差而言的三相四线式变压器中,各相负荷的不平衡度不允许超过20%在三相四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%如不符合上述规定,应进行调整负荷

66、变压器新装或大修后为什么要测定变压器大盖和油枕连接管的坡度?標准是什么

答:变压器的气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体继电器方向变压器大盖坡度应为1%-1.5%。变压器大盖坡度要求在安装变压器时从底部垫好另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2%-4%(这个坡度是由厂家制造好的)这两个坡度一是为了防止在变压器内贮存空气,二是为了在故障时便于气体迅速可*地冲入气体继电器保证气体继电器正确动作。

67、变压器正常运行时绕组的哪部分最热

答:繞组和铁芯的温度都是上部高下部低。一般结构的油浸式变压器绕组经验证明,温度最热高度方向的70%-75%处横向自绕组内径算起的三分之┅处,每台变压器绕组的最热点应由试验决定

68、调相机在电力系统中起什么作用?

答:调相机的作用是向系统输送无功功率改善功率洇数,降低网络中的损耗对调整网络电压和提高电能质量有较好的作用。

69、对电气主接线有哪些基本要求

(1)具有供电的可*性。

(2)具有运行上的安全性和灵活性

(4)具有建设及运行的经济性。

(5)应考虑将来扩建的可能性

70、提高电力系统静态稳定的措施是什么?

(1)减少系统各元件的感抗

(2)采用自动调节励磁装置。

(3)采用按频率减负荷装置

(4)增大电力系统的有功功率和无功功率的备用嫆量。

71、对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器

答:对有功电能表,应配备准确等级为1.0或2.0级的电流互感器;对无功电能表應配备准确等级为2.0或3.0级的电流互感器;对变压器、站用变压器和线路的电能表及所用于计算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5或1.0级的电鋶互感器。

72、什么叫复式整流常用的复式整流有几种?

答:复式整流是由接于电压系统的稳压电源(电压源)和接于电流系统的整流电源(电流源)用串联和并联的方法合理配合组成能在一次系统各种运行方式时及故障时保证提供可*合理的控制电源。常的复式整流有单楿和三相两种单相复式整流又分为并联接线和串联接线两种。

73、发生分频谐振过电压有何危险

答:分频谐振对系统来说危害性相当大,在分频谐振电压和工频电压的作用下PT铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增大将使PT绕组严重过热而损坏(同一系统中所有PT均受到威胁),甚至引起母线故障造成大面积停电

74、变压器油位的变化与哪些因素有关?

答:变压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化洇为油温的变化直接影响变压器油的体积,使油标内的油面上升或下降影响油温变化的因素有负荷的变化,环境温度的变化内部故障忣冷却装置的运行状况等。

75、有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的的

(1)铺助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧斷。

(2)分接开关密封不严进水造成相间短路。

(3)由于触头滚轮卡住使分接开关停在过渡位置,造成匝间短路而烧坏

(4)分接开關油箱缺油。

(5)调压过程中遇到穿越故障电流

76、变压器的有载调压装置动作失灵是什么原因造成的?

(1)操作电源电压消失或过低

(2)电机绕组断线烧毁,起动电机失压

(3)联锁触点接触不良。

(4)转动机构脱扣及肖子脱落

77、更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么?

(1)应将重瓦斯保护改接信号

(2)取下呼吸器时应将连管堵住,防止回吸空气

(3)换上干燥的吸潮剂后,应使油封内没过呼氣嘴将呼吸器密封

78、运行中的变压器,能否根据其发生的声音来判断运行情况

答:变压器可以根据运行的声音来判断运行情况。用木棒的一端放在变压器的油箱上另一端放在耳边仔细听声音,如果是连续的嗡嗡声比平常加重就要检查电压和油温,若无异状则多是鐵芯松动。当听到吱吱声时要检查套管表面是否有闪络的现象。当听到噼啪声时则是内部绝缘击穿现象。

79、对继电保护有哪些基本要求

答:根据继电保护装置在电力系统中所担负的任务,继电保护装置必须满足以下四个基本要求:选择性、快速性、灵敏性和可*性

80、為什么要求继电保护装置快速动作?

答:因为保护装置的快速动作能够迅速切除故障防止事故的扩展,防止设备受到更严重的损坏还鈳以减少无故障用户在低电压下工作的时间和停电时间,加速恢复正常运行的过程

81、什么叫重合闸后加速?

答:当被保护线路发生故障時保护装置有选择地将故障线路切除,与此同时重合闸动作重合一次,若重合于永久性故障时保护装置立即以不带时限,无选择地動作再次断开断路器这种保护装置叫做重合闸后加速,一般多加一块中间继电器即可实现

82、什么是自动重合闸?

答:当断路器跳闸后能够不用人工操作而很快使断路器自动重合闸的装置叫自动重合闸。

83、接地距离保护有什么特点

(1)可以保护各种接地故障,而只需鼡一个距离继电器接线简单。

(2)可允许带很大的接地过渡电阻

(3)保护动作速度快,动作特性好

(4)受系统运行方式变化的影响尛。

84、蓄电池在运行中极板硫化有什么特征

(1)充电时冒气泡过早或一开始充电即冒气泡。

(2)充电时电压过高放电时电压降低于正瑺值。

(3)正极板呈现褐色带有白点

85、哪些原因会使变压器缺油?

(1)变压器长期渗油或大量漏油

(2)修试变压器时,放油后没有及時补油

(3)油枕的容量小,不能满足运行的要求

(4)气温过低,油枕的储油量不足

86、蓄电池在运行中极板短路有什么特征?

(1)充電或放电时电压比较低(有时为零);

(2)充电过程中电解液比重不能升高

(3)充电时冒气泡少且气泡发生的晚。

87、蓄电池在运行中极板弯曲有什么特征

(3)阴极板铅绵肿起并成苔状瘤子。

88、一般断路器操作把手上的“5-8”“6-7”“2-4”各是什么触点它们在操作把手的什么位置时接通?什么位置时断开

答:5-8是合闸触点,在“合闸”位置接通“合闸后”位置断开;6-7是跳闸触点,在“跳闸”位置接通“跳閘后”位置断开;2-4是重合闸放电触点,在“预备跳闸”及“跳闸后”位置接通“预备合闸”位置断开

89、继电保护有什么作用?

答:继电保护装置能反应电气设备的故障和不正常工作状态并自动迅速地有选择性地动作于断路器将故障设备从系统中切除,保证无故障设备继續正常运行将事故限制在最小范围,提高系统运行的可*性最大限度地保证向用户安全连接供电。

90、什么是过流保护延时特性

答:流過保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。延时特性又分为定时限延时特性和反时限延时特性定时限延时的动作时间是固定的,与短路电流的大小无关反时限延时动作时间与短路电流的大小有关,短路电流大动作时间短,短路电流小动作时间长。短路电流与动作时限成一定曲线关系

91、《电力法》的基本原则是什么?

(1)电力事业应当根据国民经济和社会发展的需偠适当超前发展的原则

(2)国家鼓励国内外经济组织和个人依法投资开发电源,兴办电力生产企业实行谁投资谁收益的原则。

(3)电仂设施和电能受国爱保护的原则

(4)电力建设和电力生产要依法保护环境防治公害的原则。

(5)国爱鼓励和支持利用再生能源和清洁能源发电的原则

(6)电力企业依法实行自主经营,自负盈亏并接受监督的原则

(7)国家帮助和扶持少数民族边远地区和贫困地区发展电仂事业的原则。

(8)国家鼓励采用先进的科技技术和管理方法发展电力事业的原则

92、电网运行管理的基本原则是什么?

(1)电网实行统┅调度、分级管理

(2)任何单位和个人不得非法干预电网调度。

93、电力法的主要内容是什么

答:电力法共十章七十条,主要内容:总則部分确定了立法宗旨适用范围,发展电力事业的基本原则以及电力管理体制分则部分包括电力建设,电力生产与电网管理电力供應与使用,电价与电费农村电力建设和农村用电,电力设施保护和监督检查法律责任等,全面地对电力事业的建设和发展作出了规范附则规定了《电力法》的施行时间,即1996年4月1日

94、更换断路器的红灯泡时应注意哪些事项?

(1)更换灯泡的现场必须有两人

(2)应换鼡与原灯泡同样电压功率灯口的的灯泡。

(3)如需要取下灯口时应使用绝缘工具,防止将直流短路或接地

95、母差保护的保护范围包括哪些设备?

答:母差保护的保护范围为母线各段所有出线断路器的母差保护用电流互感器之间的一次电气部份即全部母线和连接在母线仩的所有电气设备。

96、零序电流保护有什么特点

答:零序电流保护的最大特点是:只反应单相接地故障。因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流所以零序电流保护不受任何故障的干扰。

97、CSL-216型微机线路保护具有哪些功能

答:具有三段式过电流保护及三相一佽重合闸,此外还兼有测量遥信遥控及接地选线功能

98、巡视配电装置进出高压室有什么要求?

答:巡视配电装置进出高压室必须随手將门锁好。

99、雷雨天气巡视室外高压设备有什么要求

(2)不得*近避雷器和避雷针。

100、蓄电池日常维护工作有哪些项目

(1)消扫灰尘,保持室内清洁

(2)及时检修不合格的老化电池。

(3)消除漏出的电解液

(4)定期给连接端子涂凡士林。

(5)定期进行蓄电池的充放电

(6)充注电解液,注意比重液面液温

(7)记下蓄电池的运行状况。

固态继电器 使用注意事项

■使用SSR湔①实际使用SSR时有时会发生预想不到的事故。为此必须尽可能地进行测试。例如考虑SSR特性时,经常必须考虑到各产品的差异

②有關目录中记载的各额定性能值,如果没有特别指明则所有值都是在JIS C5442标准试验状态(温度15~30℃、相对湿度25~ 85%RH、气压86~106kPa)下的值。确认实际設备时除了负载条件以外,还必须在和实际使用状态相同的条件下确认使用环境

■关于输入电路●关于输入侧的接线SSR的输入阻抗有一萣参差, 应避免若干个输入的串联连接 否则容易造成误动作。

●关于输入噪声SSR 动作时间及动作所需的功率极小 因此必须控制影响到 INPUT端孓的噪声。如果噪声施加到端子 会引起误动作。以下是针对脉冲性噪声和感应性噪声的对策举例

利用C、R吸收噪声非常有效。下图是针對光电耦合器方式的 SSR选择C、R的实例


为满足SSR的输入电压, 在R和电源电压E的关系上确定R的上限

C变大时,由于C的放电复位时间将变长

请注意上述2点,确定C、R


请不要将输入线路和动力线并排设置。感应噪声可能导致SSR 误动作当感应噪声在SSR的输入端子处感生电压时,必须通过絞合线(电磁感应)、屏蔽线(静电感应)将影响SSR输入端子的感应噪声引起的感应电压控制在SSR的复位电压以下

此外,对高频设备发出的噪声请附加C、R滤波器。


●关于输入条件①关于输入电压的纹波

输入电压中有纹波的场合 请将峰值电压设定在使用电压的最大值以下, 穀值电压设定在使用电压最小值以上后使用


通过晶体管输出驱动SSR的场合, 有时会由于断开时晶体管的漏电流导致复位不良作为对策, 請如下图所示 连接泄放电阻R, 设置加在泄放电阻R两端的电压E在SSR复位电压的1/2以下


利用下列公式计算泄放电阻R。

E : 加在泄放电阻R两端的电壓=SSR复位电压的1/2

IL : 晶体管的漏电流

目录中没有记载SSR复位电流值 因此要按以下公式计算。

SSR的复位电流=复位电压的最小值/输入阻抗

如果是交鋶负载开关 请将开关频率控制在10Hz下使用, 如果是直流负载开关 请将开关频率控制在100Hz以下使用。

如果超出上述开关频率使用 则可能导致SSR的输出跟不上。

在输入电压有一定宽度的SSR (如G3F、G3H) 中 有些机种的输入阻抗会随着输入电压发生变化, 输入电流也随之发生变化用半導体等驱动SSR的场合, 电压会导致半导体故障 请对设备进行确认后使用。


■关于输出电路●关于交流开关型SSR输出处的噪声、浪涌·SSR 使用的茭流电源中叠加有能量较大的浪涌电压的场合 由于插入SSR的LOAD端子之间的C、R缓冲电路(内置在SSR 中) 的抑制能力不足, 会超出SSR瞬态峰值电压 導致SSR的过电压破坏。

要测定浪涌在很多情况下都是比较困难的 基本上都是采用增加变阻器。最终使用阶段可确认没有浪涌的场合除外

·G3NA、G3S、G3PA、G3PB、G3PC、G3NE、G3J、G3NH、 G9H、G3DZ、G3RZ、G3FM以外的机种中没有内置浪涌吸收用可变电阻。请务必在开关感性负载时实施附加浪涌吸收元件等浪涌对策

·下面是附加了浪涌电压吸收元件时的对策举例。

本公司是在以下条件下通过耐冲击电压试验, 来确认SSR输出侧耐量的


●关于输出侧的连接請避免SSR输出侧的并联。SSR的场合 不可能出现输出侧两头都为ON的情况, 因此负载电流不会增加

●关于直流开关型SSR的输出处的噪声·浪涌连接螺线管、电磁阀等负载时, 请连接防止反电动势的二极管施加超出SSR输出元件耐压的反电动势时, 会导致SSR输出元件的破坏作为相应措施,可以将表1的元件和负载并联插入(参照下图)


吸收元件中, 二极管方式是抑制反电动势效果最好的但螺线管、电磁阀的复位时间會变长。请在实际使用电路上确认后使用另外, 可以使用二极管和齐纳二极管缩短复位时间在这种情况下, 齐纳二极管的齐纳电压(Vz) 越高复位时间越短


②齐纳二极管的选择方法

*如果齐纳电压(Vz) 增高, 则齐纳二极管的容量(PRSM) 将变大

●关于DC输出型中的AND电路在以丅电路中,请使用G3DZ、G3RZ在一般情况下, SSR也可能出现复位不良


●关于自保持电路要使用自保持电路时, 请利用有接点继电器构成电路

(SSRΦ不能组成自保持电路)。

●关于各负载的SSR的选择下面显示各负载中浪涌电流的实例


没有浪涌电流的负载。一般和电压输出的温度控制器组合用于开关加热器还可以使用带过零触发功能的SSR, 大幅抑制噪声的产生

但是, 该种负载不包括纯金属类、陶瓷类的加热器纯金屬类、陶瓷类的加热器在常温下电阻值较低, 因此SSR中流过过载电流 可能导致SSR破坏。

开关纯金属类、陶瓷类的加热器时 请选择电力调整器(G3PX) 的长时间软启动类型或恒定电流类型。


白炽灯、卤素灯等接通电流很大(额定电流的约10~15倍)请选择SSR, 使得该接通电流的峰值在SSR接通电流耐量的1/2 以下(参照下图的重复曲线<虚线>)

重复施加超出接通电流耐量1/2的接通电流, 会导致SSR输出元件的电流破坏


马达启动時,会有相当于额定电流5~10倍的接通电流流过另外, 接通电流流通的时间也会变长因此, 测定实际使用状态下的接通电流及启动时间後 选择SSR使得接通电流的峰值在 SSR接通电流耐量1/2以下。SSR关闭时由于马达发出的反电动势可能会导致SSR的破坏 请实行过电压保护。

SSR关闭瞬间 10~500ms之内会有10~20倍的励磁电流流过 SSR。如果次级无负载 励磁电流最大。请选择SSR使得该励磁电流在SSR接通电流耐量1/2以下

有些交流用电磁计数器忣螺线管内置有二极管, 半波整流该负载中只加有SSR的输出电压的半波。为此 在带过零触发功能的SSR中, 可能导致无法关闭对此, 可以采取以下两种方法解决


    2. 使用无过零触发功能的SSR。但半波整流的制动器线圈的开关则不受此限制 请另行商谈。

有些交流用电磁计数器及螺线管内置有二极管 全波整流。这种负载中的负载电流会如下图所示 变为接近于矩形波的波形。


因此 交流用SSR在输出元件中使用晶闸管开关(电路电流不为0, 元件不断开) 如果负载电流波形为矩形波, 可能导致 SSR复位不良

开关全波整流的负载时, 请选择-V型或功率MOSFET继电器

SSR中没有输入信号时, 输出(LOAD) 处会流过数mA的漏电流IL为此, 如果该漏电流大于负载的复位电流 会引起复位不良。请增加SSR开关电流的泄放电阻R和负载并联以解决问题。


请不要将变频器控制的电源作为SSR的负载电源使用变频器控制的波形会变为矩形波, 因此dV/dt非常大 会引起SSR误启动, 导致复位不良

在输入处使用变频器控制的电源的场合, 只要电源的有效值在 SSR的使用电压范围内 就可以使用。


SSR关闭时 电源电压+电容器的电荷电势施加到SSR的两端,因此请选择SSR使得可使用电压在电源电压的2倍以上 同时使得充电电流在SSR接通电流耐量1/2以下。

■关於使用负载电源1. 关于整流的电源

通过全波整流或半波整流将交流电源作为直流负载电源使用时请设定负载电源的峰值电源不超出SSR使用负載电源的最大值。在这样的情况下 会变成过电压, 导致SSR输出元件破坏


2. 关于交流负载电源的使用频率

关于交流负载电源的使用频率, 请控制在47~63Hz

3. 关于交流低电压负载

在SSR的使用负载电压范围的最小值以下使用负载电源时, 施加到负载上的电压的损失时间比在SSR使用电压范围內使用负载电源时的时间长

下图是负载例。(损失时间A<B)在实际使用时, 为了避免该损失时间导致的问题 请确认后使用。

另外 如果负载电压低于触发电压, 则SSR不能接通 因此请将负载电压设定在AC75V 以上。(G3PAVD、G3NA-2 □□B 为 AC24V)


4. 关于相位控制的交流电源

相位控制的电源不能使用

■使用环境以及保存环境的注意事项1. 关于使用环境温度

规定的是在并非充满热气的条件下SSR的使用环境温度额定值。为此 如果是通风、換气等散热条件恶劣、充满热气的环境, 则会超出使用环境温度额定值 导致SSR的故障及烧坏。

使用时 请实施散热设计, 满足各机种中的“负载电流-环境温度额定值” 另外, 有时会因为环境条件(气候条件、室内空调条件等) 及使用条件(密闭盘内安装等) 引起SSR的使用环境温度变高 请注意。

2. 关于使用环境以及保存环境

请不要在下述场所中使用或保存 会引起故障、误动作、特性劣化。


·阳光直接照射的场所。
·环境温度超出-20~+60℃范围的场所
·相对湿度超出45~85%RH的场所, 温度急剧变化、会出现结露的场所
·环境温度超出-30~+70℃范圍的场所。
·存在腐蚀性气体、易燃性气体的场所
·尘埃、盐分、铁粉较多的场所。
·本体上有直接振动、冲击的场所
·水、油、药品等飞散的场所。

长期保管时 端子表面受到大气直射, 会因氧化等导致端子焊接性劣化因此, 在实际安装长期保存后的基板时 请先确认焊接狀态再使用。

请不要在SSR上施加标准值以上的振动、冲击如果施加异常振动、冲击, 不但会引起误动作 还会由于SSR内部部件的变形、破损等, 引起动作不良

此外, 为使SSR上没有异常的振动 也请在不会受到产生振动的设备(马达等) 影响的场所、方法下进行安装。

请避免SSR上附着稀释剂、汽油等溶剂溶剂附着会导致标记的消失。

SSR的端子台盖上附着油 会导致盖的白浊或裂纹。

■关于实际操作1.关于漏电流

即使茬没有输入时 SSR也会通过缓冲电路, 流过漏电流因此, 更换SSR、进行配线时 请务必断开输入处以及负载处的电源, 确认安全后再操作


2. 關于螺钉紧固转矩

SSR端子松动时, 会由于通电时的发热导致SSR烧坏

请按照下表中的紧固转矩配线。

SSR端子螺钉的紧固转矩


注. 过度拧紧可能造成螺钉破损 请在上述扭矩范围内进行紧固。

3. 关于SSR安装面板的材质

不使用G3NA、G3NE、G3PB散热器 直接安装到控制盘等的面板上的场合, 请采用热阻较尛的铝制材料或铁板这时, 请务必在安装面上涂抹散热用硅胶(东芝硅YG6260、信越硅G746 等)

安装热阻较高材质的面板(涂层面板等) 的场合, SSR的散热效率会降低 从而导致SSR的输出元件的热损坏。此外 如果安装到木材等易燃材质上使用, 会因SSR的发热引起木材炭化 导致火灾。

4. 關于表面连接插座

①安装表面连接插座时 在加工安装孔后, 请注意用螺钉紧固不要有松动。

如果表面安装螺钉有松动 会由于振动、沖击导致插座、SSR 和导线脱落。

也有可以一次性安装到35mm宽度DIN导轨上的表面连接插座

②为了保证SSR和插座的切实连接, 请使用固定配件如果施加异常的振动、冲击, SSR会从插座上脱落

5. 关于SSR的插拔方向

插拔SSR和插座时, 请和插座表面成垂直方向如果斜向插拔 SSR, 可能导致SSR本体端子彎曲 不能插入插座中。


6.关于配线到搭接端子用插座

请参考下表正确安装如果配线方法不当, 会导致导线脱落


注. PY□QN型使用的电线φ 0.65可鉯卷绕6圈。

7. 关于禁止向接线片端子焊接

请不要向G3NE接线片端子焊接导线会导致SSR部件的破坏。

请不要用自动切割机切割端子

用自动切断机等切割端子, 会引起内置部件的损伤

请不要强行修正及使用变形的端子。在这种情况下 如果向SSR 施加过大的力, 将不能保持初始性能

咹装、拆卸固定配件时, 请注意不要使配件变形 也不要使用已经变形的配件。会导致SSR上被施以强大的力而不能保持特性或不能获取充足的保持力, 且SSR的松动会引起接触不良等故障

11. 关于印刷基板用SSR的焊接

   2. 请从SSR材料的适合性出发, 使用非腐蚀性的松香系列助焊剂

12. 关于超聲波清洗

请不要进行超声波清洗。

如果在安装基板后对SSR 进行超声波清洗 会因超声波而产生 SSR内部结构共振, 导致内置部件的损伤


固态继電器 施工·保养·检查

■故障安全防护方法1. 关于故障模式

必须进行高频率开闭、高速开闭时, SSR是最佳的继电器 但是, 若使用条件、操作错誤 可能会导致元件破坏等问题。

SSR是由半导体元件构成的继电器 浪涌电压、过电流等会导致元件破损等故障。此时 元件的故障模式基夲上是短路故障, 会导致负载不能切断

因此, 在使用了SSR的控制电路中 考虑故障安全防护方法时,不是仅通过SSR切断负载电源的电路 请通过设置于负载电源侧的接点、断路器, 设为在SSR异常时切断负载的电路

例如, AC电机作为负载的电路中 SSR发生半波故障时, 变为 DC励磁的过電流流向电机 电机可能会烧坏。这种情况下 请通过断路器, 切断通向电机的电流电路

SSR的负载(LOAD) 侧流入短路电流或过电流时, 会损壞SSR 的输出元件

作为短路保护的对策例, 请添加与负载串联的速断保险丝

作为速断保险丝的保护协调条件, SSR的浪涌容量(Is)、速断保险絲的限流特性(If) 、负载的冲击电流(IL) 均需设计为满足如下图所示关系的电路


注. 上述保险丝可保护SSR 不受意外事故引起的短路电流的影響。

对于过电流保护 请根据每台使用设备选择合适的NF断路器等的保护对策。

如下图所示 动作显示灯所显示的是输入电路的通电, 并不顯示输出元件的接通


因此, SSR的耐久性以所使用的内置零件的故障率表示例如, G3M-202P时 内置零件的故障率为321Fit (1Fit=10-9=λ (故障/时间))。

根据这┅值计算出的MTTF如下所示

关于SSR的耐久性锡焊、热应力, 也必须考虑其综合耐久性

也有可能因热应力导致锡焊老化等各种问题。

本公司已茬下述条件的加热器循环试验中进行了可靠性评价

 条件: -30~+100℃、200循环

■应用电路图1. 与传感器的连接

SSR可直接连接接近开关、光电开關等传感器。


2. 白炽灯的闪烁控制



4. 单相感应电动机的正反运转


注1. SR1、SSR2其中一个为断开侧SSR的LOAD端子间电压 由于通过 LC结合, 电压约为电源电压的2倍

    (例) 电源电压交流100V的单相感应电动机的正反运转, 应使用有交流200V以上输出电压的SSR

注2. 切换SW1和SW2时 请务必确保有30ms以上的时滞。

5. 三相感應电动机的接通、断开控制


6. 三相电机的正反运转

SSR三相电机正反运转时 请注意SSR的输入信号。如右上图所示 同时切换SW1和SW2时, 负载侧发生相間短路 会损坏SSR 的输出元件。这是由于即使没有至SSR输入端子的输入信号 输出元件(三端双向可控硅开关) 仍处于导通状态, 直至负载电鋶为0因此, 切换SW1和SW2时 请务必设定30ms以上的时滞。

另外 由于至SSR输入电路的干扰等导致的SSR误动作, 也会导致相间短路、SSR损坏作为此时的對策例, 在电路中接入防止产生短路事故的保护电阻R对于保护电阻R, 请根据SSR的浪涌接通电流容量确定例如, G3NA-220B的浪涌接通电流容量为 220Apeak 洇此为R>220V×√2/220A=1.4Ω。另外, 考虑到电路电流、通电时间等, 请插到消耗功率较小的一侧。

另外 对于电阻的功率, 请根据P=I2R×安全率进行计算。

(I=负载电流、R=保护电阻、安全率3~5)


7. 变压器负载的冲击电流

变压器负载时的冲击电流在电抗不运作的2次侧开放状态下为最大。另外 由于其最大电流是电源频率的1/2周, 若不用示波器将很难进行测定为此, 应测定变压器一次侧的直流电阻 据此预测冲击电流。(实際上 由于固有电抗运作, 其结果比该计算值还少)

假设在负载电源电压220V 使用一次侧的直流电阻3 欧姆的变压器, 则此时的冲击电流为 I peak=(1.414×220)/3=103.7A

本公司规定SSR的浪涌接通电流容量为非反复(1天1-2次), 请选择能反复使用具备该I peak的2倍的浪涌接通电流容量的SSR此时, 请选择具备207.4A以上浪涌接通电流容量、G3□□-220□ 以上的SSR

另外, 若对此进行逆运算 即可算出满足SSR的变压器一次侧的直流电阻值。

有关变压器一次侧的直流电阻值适用SSR的一览表 请参考附件。

另外该一览表表示「满足冲击电流的SSR」,还必须结合「变压器的稳定电流满足各SSR的额定电流」

下划線2位的数字显示稳定电流。(此时为40A)

条件1 : SSR的环境温度(=柜内温度) 应在各SSR 的额定温度以内

条件2 : 应为安装正规散热器的状态。

负载電源电压100V时

负载电源电压110V时
负载电源电压120V时
负载电源电压200V时
负载电源电压220V时
负载电源电压240V时
负载电源电压400V时
负载电源电压440V时
负载电源电压480V時
8. 变压器的分接头转换

通过SSR切换变压器的分接头时 请注意感应OFF侧SSR的电压。感应电压与卷数( 分接头电压) 成比例

下图中,电源电压200V N1=100次、N2=100次,若SSR2置于 ON 则会在SSR1两端施加电源电压2倍的电压400V, 因此 对于SSR1, 务必使用400V的SSR


■SSR的使用方法●散热设计①SSR的发热量

作为输出半导體用于SSR的三端双向可控硅开关、晶闸管、功率晶体管, 即使在接通时 半导体内部仍有残留电压。这是输出接通电压下降为此, 流入负載电流时SSR会产生焦耳热

此时的发热量P如下计算:

 发热量P (W)=输出接通电压下降(V)×通电电流(A)

例如, 使用G3NA-210B通负载电流8A的话为:

功率MOS FET在输出半导体上使用的MOS FET继电器 不是残留电压, 用ON电阻计算发热量

发热量P (W) 如下计算:

P (W) =负载电流2 (A) ×ON电阻(Ω)

電源MOS FET有根据温度上升ON电阻的特性。因此 通电中 ON电阻是变化的。负载电流为额定的80%以上时简易算法为用ON电阻的1.5倍来计算。

SSR一般到5A程度沒有散热器也可以 但超过的话就一定要有散热器。随着负载电流的变大 需要更大型的散热器。与有接点的继电器相比10A以上含散热器的呎寸差很显著 小型化的特点会变得不利。

另行安装散热器的SSR (G3NA、G3NE、G3PB (三相)等)中备有标准散热器 请从商品样本上选择符合负载电流嘚标准散热器。

使用市场上销售的散热器时 请选用热电阻小于本公司标准散热器的散热器。

如果散热器的热电阻值比该值更小(如1.5℃/W) 则可在额定的条件下使用G3NA-220B。

热电阻值表示每单位热量(W) 的温度上升 该值越小则散热性越好。

③散热板面积的计算方法

将另行安装散熱器的SSR直接安装在控制柜等框架上使用时必须注意下列事项。

·将用于一般柜上的铁材料作为散热板使用时, 请尽量避免10A以上的连续通電

  这是因为, 与铝材相比 铁的热传导率较低。热传导率(单位:W·m· ℃)

推荐使用铝板作为直接安装SSR的散热板必要的散热面积请参見样本中各机种的数据。

·在SSR的安装面(全部) 和散热板之间 请务必涂敷散热用的硅酮润滑脂

  (东芝硅酮YG6260、信越硅酮G746等) 及热传导薄板。若仅将SSR安装在散热板上

   会留有空隙, 来自SSR的发热不能完全散热 可能会导致SSR的过热破坏及热老化。

不仅SSR 使用半导体的控制设备均会洎我发热。一旦环境温度上升 半导体的故障率就会大幅增加, 若温度上升10℃ 则故障率会增加至2倍(阿伦纽斯模型)因此, 要抑制控制櫃内的温度上升 很重要的一点是要确保控制设备的长期可靠性。

控制柜内存在着各种发热设备 因此必须考虑局部的温度上升。表示作為控制柜整体的散热设计的思路

假设固体墙两侧的高温流体和低温流体的温度分别为th、tc,传热面积为A时 通过固体墙移动的传热量Q可表示为下式。

这里的K为热通过系数(W/m2℃) ,该方式也称为热通过的方式


对于控制柜发出的传热量, 若根据热通过的公式

控制柜的平均熱通过率K(W/m2℃)、

控制柜内温度Th (℃)

控制柜外温度Tc (℃)

控制柜的表面积S(m2)

则控制柜发出的热通过的传热量Q为

控制柜内的期望温度 Th

控制柜風的总发热量 P1 (W)

所需冷却能力 P2 (W)

则, 必要冷却能力根据下列公式计算

空气中的一般固体墙自然对流时, 热通过率k为4~12 (W/m2℃)为通常的控制柜(冷却风扇等完全没有时) 时, 若以4~6 (W/m2℃) 来计算以经验来判断, 则与实际基本一致

使用该值计算实际控制柜的必要冷却能力, 如下所示

· 控制柜内期望设定温度 40℃

· 控制柜外温度 30℃

自立型控制柜(底面部应从表面积中除去)

· SSR以外的控制设备的总发熱量500W

控制柜发出的散热量Q2

因此, 所需冷却能力P2为

仅控制柜表面发出的散热还不充分必须采取将797W以上的热量排放至控制柜外的措施。

通常應设置必要能力换气用的风扇 但是。仅通过风扇冷却能力仍不足时 还应设置控制柜用冷气。控制柜用冷气不仅能制冷、还对防湿、防塵也很有效 对长期使用控制柜是很有效的。

轴流风扇     欧姆龙制 R87B/F/T系列

控制柜用冷气   APISTE制 ENC系列

本公司准备了R87F、R87T等的AC轴流風扇系列商品


将控制柜内的热通过热管排放的构造, 可以隔离控制柜内和柜外 因此也可在多灰尘多油污的地方使用。


可以实现最高冷卻能力的同时 通过隔离控制柜内、柜外, 具有防尘及除湿效果


■SSR的安装方法●安装到控制柜若为密闭柜, 则SSR所产生的热积聚在内部 甴于SSR的通电能力降低, 还会对其他的电子设备产生不好的影响使用时请务必在柜的上部和下部设置通风用的孔。以下以G3PA的推荐例进行说奣下述示例仅为标准, 最终使用时请执行④项的「设置后的确认」


上述条件是本公司已确认过的代表例。根据其使用环境也有不同的凊况 需测定最终通电中的环境温度, 并请确认满足各型号所规定的「负载电流-环境温度额定」

(1)控制柜内的温度作为最高的通电条件, 請在饱和状态下测定环境温度

(2)环境温度测定位置请参见图1。若在测定100mm距离以内有导管或其他设备时

   请参见图2。另外 无法测定侧面温喥时, 请参见图3


(3)在柜内2层以上安装SSR时,请测定所有层的环境温度并以温度最高的地方为基准。

   但是 测定条件达不到上述要求时,请叧外咨询


SSR以通过自然对流形成散热为基本。为此 将SSR进行散热的空气温度作为环境温度。

题库来源:安全生产模拟考试一點通公众号小程序

2020高压电工考试试题及高压电工操作证考试包含高压电工考试试题答案解析及高压电工操作证考试练习。由安全生产模擬考试一点通公众号结合国家高压电工考试最新大纲及高压电工考试真题出具有助于高压电工模拟考试题库考前练习。

1、【判断题】 在降压变电所内,为了限制中压和低压配电装置中的短路电流,可采用变压器低压侧分列运行方式(  √  )

2、【判断题】 磁力线在某区域的密度與该区域的磁场强弱成反比。(  ×  )

3、【判断题】 在中性点不接地的电力系统中,单相接地故障运行时间一般不应超过2h(  √  )

4、【判断题】 高压架空电力线路一般都采用多股绝缘导线。(  ×  )

6、【判断题】 所谓额定容量指:在变压器铭牌所规定的额定状态下,变压器二次侧的输絀能力(kVA)对于三相变压器,额定容量是三相容量之和。(  √  )

7、【判断题】 合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自已情况的安全生产规章制度(  ×  )

8、【判断题】 在高压电气设备(包括线路)上工作,需要全部停电或部分停电的工作应使用第一种工作票。(  √  )

10、【判断题】 继电器是一种在其输入物理量(电气量或非电气量)达到规定值时,其电气输出电路被接通的自动装置(  ×  )

11、【判断题】 变、配电所中用来承担输送和分配电能任务的电路,称为一次电路或电气主接线。(  √  )

13、【判断题】 金具在架空线蕗中主要用于支持、固定、连接、接续、调节及保护作用(  √  )

16、【判断题】 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。(  √  )

17、【判断题】 按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划分,变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变电所、哋区变电所、配电变电所、用户变电所、地下变电所和无人值班变电所等(  √  )

18、【判断题】 新线路投入运行3~5年后,混凝土电杆各部坚固螺栓坚固螺栓需紧一次。(  ×  )

19、【判断题】 如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫(SF6)气体多了会引起工作人员窒息事故(  √  )

21、【判断题】 运行中的电压互感器出现漏油严重,油标管中看不见油面,应立即退出运行。(  √  )

22、【判断题】 因真空断路器的触头设置在真空灭弧室内,所以对触头材料的含气量高低没有要求(  ×  )

23、【判断题】 运行过程中易发生过负荷和需要防止起动或自起动时间过长的电动机应装设過负荷保护。(  √  )

25、【判断题】 隔离开关手力操动机构在操作时,操作质量不受操作人员技术水平的影响(  ×  )

26、【判断题】 触头间介質击穿电压的大小与电源电压无关。(  √  )

C、刀闸已合上,开关末合

29、【单选题】 在室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以忣与之邻近的可能误登的架构上悬挂()(  C  )

B、禁止合闸,有人工作

30、【单选题】 断路器的关合电流是指保证断路器可靠关合而又不会发生触頭熔焊或其它损伤时,断路器允许通过的()。(  B  )

31、【单选题】 变压器按用途一般分为电力变压器、特种变压器及()三种(  B  )

32、【单选题】 安铨标志是提示人们识别、警惕()因素,对防止人们偶然触及或过分接近带电体而触电具有重要作用。(  C  )

34、【单选题】 采取在电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小()(  A  )

35、【单选题】 额定容量是指:在变压器铭牌所规定的额定状态下,变压器二次侧的输出能力,额定容量的單位是()(  A  )

36、【单选题】 当变压器绝缘材料的工作温度()允许值时,其使用寿命将缩短。(  C  )

A、将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插茬离电位探针40m的地下

B、将电流探针插在离接地体20m的地下,电位探针插在离接地体40m的地下

C、将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离接哋体40m的地下

A、额定电压10kV断路器

B、额定电压10kV户内型负荷开关

C、额定电压10kV户外型负荷开关

40、【单选题】 控制电缆的编号中,打头字母表征电缆的歸属,如“Y”就表示该电缆归属于()(  C  )

A、330kV线路间隔单元

B、220kV线路间隔单元

C、110kV线路间隔单元

41、【单选题】 额定电压是指变压器(),它应与所连接的輸变电线路电压相符合。(  B  )

42、【单选题】 携带型接地线是将欲检修的设备或线路作临时性的()的一种安全用具,所以,也称之为临时接地线(  B  )

44、【单选题】 在中性点经消弧线圈接地系统中,当系统发生单相接地时,接地电容电流与消弧线圈电流(),在接地点相互补偿,使接地电流减小。(  C  )

46、【单选题】 运行值班人员在室外进行巡回检查,如高压设备发生接地时,不得接近故障点()以内(  C  )

47、【单选题】 ()的作用是警告工作囚员不得接近设备的带电部分,提醒工作人员在工作地点采取安全措施,以及禁止向某设备合闸送电等。(  B  )

50、【单选题】 在中性点接地的电仂系统中,以()的短路故障最多,约占全部故障的90%(  B  )

以上是2020高压电工考试试题及高压电工操作证考试。支持全国各地区精准高压电工作业考試试题支持安全资格证,特种作业操作证职业技能鉴定等工种题库练习。

我要回帖

更多关于 高压熔断器保险丝.心 的文章

 

随机推荐