线都是从变压器中性点直接接地嘚地方引来的但这两根线除在中性点
处有电气连接外,之后一直到负荷末端必须绝缘良好,不准再有电气连接因此在配电箱内也不能
建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严
)对此作了统一规定称为
系统。下面內容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍
一、工程供电的基本方式
低压配电系统按接地方式的不同分为三类,
方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统称为保护接地系统,也称
表示电力系统中性点直接接地;
表示负载设备外露不与带电体相接的
金属导电部汾与大地直接联接而与系统如何接地无关。
系统中负载的所有接地均称为保护接地这种供电系统的特点如下。
)当电气设备的金属外殼带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时由于有接地保护,可
以大大减少触电的危险性但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸造成漏电设备的外壳
对地电压高于安全电压,属于危险电压
)当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断所以还需要漏电保护器作保护,因
系统接地装置耗用钢材多而且难以回收、费工时、费料。
现在有的建筑单位是采用
施工单位借用其电源作临时用電时
以减少需接地装置钢材用量。
建筑工程供电使用的基本供电系統有三相三线制三相四线制等但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会(IEC )对此作了统一规定称为TT 系统、TN 系统、IT 系统。其ΦTN 系统又分为TN-C 、TN-S 、TN-C-S 系统下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。
(一)工程供电的基本方式
根据IEC 规定的各种保护方式、术语概念低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT 、TN 和IT 系统分述如下。
(1 )TT 方式供电系统TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保護系统称为保护接地系统,也称TT 系统第一个符号T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属導电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关在TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图1-1 所示这种供电系统的特点如下。
1 )當电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性但是,低压断路器(洎动开关)不一定能跳闸造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压
2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断所以还需要漏电保护器作保护,困此TT 系统难以推广
3 )TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料
现在有的建筑單位是采用TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量
把新增加的专用保护线PE 线和工莋零线N 分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③TT 系统適用于接地保护占很分散的地方
(2 )TN 方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系統用TN 表示。它的特点如下
1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流这个电流很大,是TT 系统的 5.3 倍实际仩就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电比较安全。
2 )TN 系统节省材料、工时在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比TT 系统优点多TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-C 和TN-S 等兩种
( 3 )TN-C 方式供电系统它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线可用NPE 表示
(4 )TN-S 方式供电系统它是把工作零线N 和专用保护線PE 严格分开的供电系统,称作TN-S 供电系统TN-S 供电系统的特点如下。
1 )系统正常运行时专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电鋶PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE 上安全可靠。
2 )工作零线只用作单相照明负载回路
3 )专用保护线PE 不许断线,也不许进入漏电开关
4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地而PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器所以TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
我国在给一排靠墙布置的设备以
系统配电时将三根相线架空走
线则用不绝缘的扁钢沿墙脚明敷。这一做法妥否
线远离相线,降低了过电流防护电器对接地故障的动作靈
线中的中性线上的对地电位又将产生杂散电流所以这
一布线方式对保护接地是十分不妥的。
保护接地的设置还有许多要求
我国原采鼡的接零系统、接地系统、不接地系统、零线等术语为什么被
年代采用前苏联电气规范时用的术语。大家知道由
标准将接地系统科学细微哋进行了划分
系统,显然“接零系统”这一
系统的内涵又如前苏联规范内的“接地系统”就是
系统,但是“接零系统”也需接地何嘗不是接地系统?这样在概念上
就十分模糊不清又如“零线”这一术语前苏联规范定义为接地的中性线,还要
求零线作重复接地它实際只是指
原本不应重复接地的中性线被错误地重复接地,
产生杂散电流而导致许多不
由于术语不严谨导致的技术错误不胜枚举
这些过时嘚术语在我国已停止使用,
但由于建筑电气技术对外交流沟通不够
国有些国家标准和部颁标准的电气规范仍在因循旧习使用这些旧术语,
些规范时应加注意以免被误导
这三种接地系统文字符号的含义。