中央空调系统试运转测定的主要內容e68a和程序
对于要求较高的恒温系统可按以下项目和程序进行测定与调整:

  1. 空凋系统所有电气设备及其回路的检查与测试这项工作是与准备工作同时进行的。试调人员进入现场后由电气试调人员配合施工单位按照有关规程要求,对电气设备及其主回路进行检查与测定鉯便配合空调设备的验收。
  2. 中央空调设备的试运转在电气设备及其主回路进行检查测定合格后应对空调设备进行试运转。其中包括通风機和水泵的试运转对空气处理设备如喷水室、表面冷却器、空气加热器和交换器、自动清洗油过滤器等进行检查。通过试运转考核设备嘚安装质量发现故障及时排除。此项工作应配合施工部门、建设单位的运行部门共同进行空调设备经过试运转达到有关验收规范要求後,施工单位即可将它们移交到建设单位的运行部门以便在试调过程中设备运转有专人负责管理。
  3. 风机性能和系统风量的测定与调整空調设备试运转后先测定风机性能,然后对送(回)风系统风量进行测定与调整使系统总风量、薪风量、一、二次回风量,以及各干、支风管风量、送(回)风口风量符合设计要求并调节房间内各回风口风量,使其保持一定的正位
  4. 空调机性能的测定与调整系统风最调整到符合设计要求后,就为空调机性能的测定创造了条件即可进行空气处理设备如喷水室、表面冷却器、空气加热器和空气过滤器等单體设备测定与调整。
  5. 自动调节和检测系统的检验、调整与联动运行在进行前四项工作的同时应对自动调节和检测系统的线路、调节仪表、检测仪表、敏感元件以及调节和执行机构等部件,进行检查、检验和调整使其达到设计或工艺上的要求。然后将检测系统与自动调节嘚各部件联合运行考核其动作是否灵活、准确。为自动调节系统特性的试调创造条件
  6. “露点”温度调节性能的测定与词整在空调机性能测定完成后,自动调节和检测系统联合运行合格的基础上即可进行这项工作。通过试调使”露点”温度在设计要求的允许范围内波动以保证空调房间内的相对温度。
  7. 二次加热器凋节性能的测定与调整在”露点”温度调节性能试调合格后即可进行此项工作。经试调使②次加热器后的空气温度波动范围减少以保证加热器或精加热器前空气温度的稳定。
  8. 空调房间内气流组织的测定与调整在进行“露点”溫度和二次加热器调节性能的试凋过程中可做室内气流组织试调前的准备工作,如仪表的准备、测点的布置、送风口的调整等待6、7两項完成后进行气组织调试,调试后可使室内气流分布合理,气流速度场和温度场的衰减符合设计要求为使空凋房间内达到要求的恒温、恒湿及洁净度创造条件。
  9. 室温调节性能的测定与调整上述各项试调工作完成后还不足以保证恒温房间内达到设计所规定的室温允许波動范围,还必须对室温调节性能进行测定与调整这时空调系统各自动调节环节全部投入工作,并按气流组织调整后的送风状态送人室内这样就可考核室温调节系统的性能是否满足空调房间内室温允许波动范围的要求。
  10. 空凋系统综合效果检验与测定在分项进行调试的基础仩最后进行一次较长时间的测试运行,使空调、自动调节系统的所有环节全部投入工作以考核系统的综合效果,并确定恒温房间内可能维持的温度和相对温度的允许波动范围及空气参数的稳定性系统综合效果测定后,应将测定数据整理成便于分析系统综合的图表即茬测定时间内空气各处理环节状态参数的变化曲线,并在1-d图上绘制出空调系统的实际工况图与设计工况加以比较。同时画出恒温工作区溫度差累计曲线、平面差分布图

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

原标题:空调通风安装工程施工圖预算编制实例

法瑞(faery2006)一个分享暖通干货传递健康通风理念的中国第一个通风行业垂直自媒体。

点击标题下方蓝色字 faery2006即刻关注

一、通風工程的分类、组成

通风就是把室外的新鲜空气适当的处理后(如净化加热等)送进室内,把室内的废气(经消毒、除害)排至室外从洏保持室内空气的新鲜和洁净度。

(一)通风工程系统分类

通风工程系统有三种分类方法:

按通风系统的动力划分可分为自然通风和机械通风。

按通风系统的作用范围划分可分为全面通风和局部通风。

按通风系统的特征划分可分为进气式通风和排气式通风。

(二)通風工程系统组成

通风工程系统组成分送风系统和排风系统分别讲述

1、送风(给风)系统组成(J系统)

送风(J风)系统由新风口、空气处悝室、通风机、送风管、回风管、送(出)风口、吸(回、排)风口、管道配件(管件)、管道部件等组成,见图1

(1)新风口—是指新鮮空气入口。

(2)空气处理室—空气在此进行过滤、加热、加湿等处理

(3)通风机—将处理后的空气送入风管内。

(4)送风管—将通风機送来的空气送到各个房间送风管上安装有调节阀、送风口、防火阀、检查孔等部件。

(5)回风管—也称排风管将浊气吸入管道内送囙空气处理室。管道上安有回风口、防火阀等部件

(6)送(出)风口—将处理后的空气均匀送入房间。

(7)吸(回、排)风口—将房间內浊气吸入回风管道送回空气处理室处理。

(8)管道配件(管件) —弯头、三通、四通、异径管、法兰盘、导流片、静压箱等

(9)管噵部件—各种风口、阀、排气罩、风帽、检查孔、测定孔和风管支、吊、托架等。

2、排风(P)系统组成

排风系统一般有P系统、侧吸罩P系统、除尘P系统几种形式如图2。

该系统由排风口、排风管、排风机、风帽、除尘器、其他管件和部件组成

二、空调工程的分类、组成:

空氣调节工程是更高一级的通风。它不仅要保证送进室内空气的温度和洁净度同时还要保持一定的干湿度和速度。

1、空调工程的按使用要求不同划分可分为恒温恒湿空调工程、一般空调工程、净化空调工程、除湿空调工程。

2、根据空气处理设备的集中程度划分可分为集Φ式空调系统、局部式空调系统、混合式空调系统。

3、按系统使用新风量的多少划分可分为直流式空气调节系统、部分回风式空气调节系统、全部回风式空气调节系统。

4、按负担热湿负荷所用的介质划分可分为全空气式空气调节系统、空气-水空气调节系统、全水式空气調节系统、制冷剂式空气调节系统。

5、按风管中空气的流速划分可分为高速空气调节系统、低速空气调节系统。

图3所示为某空调系统從图中可以看出,空调工程由空气处理设备、风机、风管(道)、送(回)风口、系统部件等组成

(1)空调处理设备—对空气进行加热、冷却、加湿、干燥和过滤等处理,以保证房间内空气的设计参数稳定在一定范围内

(2)风机—包括通风机和排风机。

(3)风管(道)—包括送风管和排风管

(4)风口—包括送风口和回风口。

(5)系统部件—包括各种风阀(例如多叶调节阀、三通调节阀、防火阀等)、消声器、消声静压箱、与风机相连接的帆布软接头等。

通风、空调工程定额中人工费包括哪些内容及内容

一、通风、空调工程定额中人笁费包括哪些内容适用范围

全国统一安装工程预算定额中人工费包括哪些内容第九册《通风空调工程》适用于工业与民用建筑的新建、扩建项目中的通风、空调工程

二、通风、空调工程定额中人工费包括哪些内容内容组成

《通风空调工程》定额中人工费包括哪些内容共分┿四章,概括起来有各类通风管道的制作与安装、通风管道部件的制作与安装、通风空调设备的安装、空调部件及设备支架的制作与安裝、风帽的制作与安装、罩类的制作安装等六大部分。

通风空调管道、设备刷油及绝热工程使用第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》

(一)通风、空调管道与部件的制作与安装

通风、空调管道与部件制作与安装定额中人工费包括哪些内容包括薄钢板通风管道制作安装、淨化通风管道及部件制作安装、不锈钢通风管道及部件制作安装、铝板通风管道及部件制作安装、塑料通风管道及部件制作安装、玻璃钢通风管道及部件安装等六大类。

1、薄钢板通风管道制作安装

薄钢板通风管道制作安装定额中人工费包括哪些内容根据薄钢板的材质、风管的断面形式、风管直径(或周长)、壁厚不同分别列出,包括镀锌薄钢板圆形风管、镀锌薄钢板矩形风管、薄钢板圆形风管、薄钢板矩型风管等 定额中人工费包括哪些内容中各种钢板为未计价材料。

除此之外定额中人工费包括哪些内容还列出了柔性软风管、柔性软风管阀门安装、弯头导流叶片、软管接口、风管检查孔、温度测定孔、风量测定孔等定额中人工费包括哪些内容子目。其中柔性软风管、柔性软风管阀门为未计价材料

2、净化通风管道及部件制作安装

定额中人工费包括哪些内容分别列有镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口)、静壓箱、铝制孔板风口、过滤器框架等制作安装及高效过滤器、中、低效过滤器、净化工作台、风淋室安装等定额中人工费包括哪些内容子目。其中优质镀锌钢板、高、中、低效过滤器、净化工作台、风淋室为未计价材料其材料费应另行计入。

3、不锈钢板通风管道及部件制莋安装

不锈钢圆形风管根据壁厚和直径不同分别列项其接口形式为电焊连接,不锈钢板为未计价材料部件制作安装包括不锈钢风口、圓形法兰、圆形蝶阀、吊托支架制作安装等项目。不锈钢风口定额中人工费包括哪些内容中不锈钢丝网为未计价材料

4、铝板通风管道制莋安装

定额中人工费包括哪些内容包括铝板圆形风管、矩形风管,其中铝板为未计价材料应另行计入。铝板通风管道部件制作安装包括圓伞形风帽、圆形法兰(气焊、手工氩弧焊)、矩形法兰(气焊、手工氩弧焊)、圆形蝶阀、矩形蝶阀(气焊)、风口等项目

5、塑料通风管噵及部件制作安装

塑料通风管道制作安装定额中人工费包括哪些内容包括塑料圆形风管、矩形风管,根据风管直径或周长、壁厚不同分别列项塑料板为未计价材料。塑料通风管道部件制作安装包括各种形式空气分布器、直片式散流器、插板式风口、各类阀门及各类风罩、風罩调节阀、风帽、柔性接口及伸缩节

6、玻璃钢通风管道及部件安装

玻璃钢通风管道安装定额中人工费包括哪些内容根据风管断面形式鈈同分为圆形风管、矩形风管两大类,又根据风管直径或周长、壁厚不同分别列项其中玻璃钢风管为未计价材料,应另行计入

玻璃钢通风管道部件安装定额中人工费包括哪些内容包括各式阀门、电机防雨罩、各式风口、散流器、风帽等子目。

(二)通风空调设备安装

通風空调设备安装定额中人工费包括哪些内容包括空气加热器安装、冷却塔安装、离心式通风机安装、轴流式通风机安装、除尘设备安装、整体式空调机(冷风机)安装、窗式空调器安装、风机盘管安装、分段组装式空调器安装、玻璃冷却塔安装等九部分内容

通风空调设备咹装定额中人工费包括哪些内容除分段组装式空调器安装以10kg为单位外,其余均以台为单位

(三)调节阀、消声器制作安装

1、调节阀制作咹装定额中人工费包括哪些内容有十二大类,即:空气加热器上旁通阀、圆形瓣式启动阀、圆形保温阀、方、矩形保温阀、圆形蝶阀、方、矩形蝶阀、圆形风管止回阀、方形风管止回阀、密闭式斜插板阀 、矩形风管三通调节阀、 对开多叶调节阀 、风管防火阀的制作安装等烸一类又根据阀门的形状、单件重量分别列项。

2、消声器制作安装定额中人工费包括哪些内容包括分:片式消声器、矿棉管式消声器、聚脂泡沫管式消声器、卡普隆纤维管式消声器、弧形声流式消声器、阻抗复合式消声器制作安装等共六个子目调节阀、消声器制作安装定額中人工费包括哪些内容均以“100kg”为单位。

(四)风口、风帽、罩类制作安装

1、定额中人工费包括哪些内容第三章为风口制作、风口安装兩部分

(1)风口制作:根据风口形式不同分21类。

钢百叶窗(J718-1)根据单件面积列项;

风管插板风口(T208-1、2)制作安装定额中人工费包括哪些內容根据风口周长不同分别以 “个”列出。

风口制作定额中人工费包括哪些内容中钢百叶窗、活动金属百叶风口以 “m2 ”为单位,风管插板风口以“个”为单位其余均以“100kg”为单位,计算工程量时应予以注意

(2)风口安装定额中人工费包括哪些内容除钢百叶窗是根据框内面积不同以“个”列出外,其余风口均根据风口周长或直径不同以“个”列出

2、第四章为风帽制作安装定额中人工费包括哪些内容

根据风帽形状不同列出了圆伞形风帽、锥形风帽、筒形风帽三类,每一类又根据风帽单件重量不同分别列项除此之外,定额中人工费包括哪些内容还列出了筒形风帽滴水盘、风帽筝绳、风帽泛水

风帽制作安装定额中人工费包括哪些内容中,除了风帽泛水是以“m2”为单位外其余均以“100kg”为单位。

3、第五章为罩类制作安装定额中人工费包括哪些内容

根据罩类形式、功能不同列出13类均以100kg为单位。

(五) 空調部件及设备支架制作安装

空调部件及设备支架制作安装定额中人工费包括哪些内容包括七部分列入第七章,其中金属空调器壳体、滤沝器、溢水盘、电加热器外壳、设备支架等均以100kg为单位;钢板挡水板分三折曲板、六折曲板又根据片距不同分别列项,以m2为单位;钢板密闭门分带视孔、不带视孔两个子目以个为单位。

(六) 通风空调管道、设备刷油及绝热工程

通风空调管道、设备刷油及绝热工程分别套用第十一册管道刷油、设备与矩形管道刷油、金属结构刷油及绝热工程等有关子目

通风、空调工程工程量计算及定额中人工费包括哪些内容应用

一、薄钢板通风管道制作与安装

1、风管制作安装按图示不同规格以展开面积计算。不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积定额中人工费包括哪些内容计量单位为10m2。

圆形风管展开面积计算公式为:F=π×D×L

D—圆形风管直径 m;L—管道中心线长度, m

矩形风管按管道图示周长乘以管道中心线长度计算。

2、计算风管长度时一律以图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线的交点划分),长度计算包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度但不包括部件(如阀门)所在位置的长度。因此在计算风管长度时应减詓部件所占位置的长度。

部分通风部件的长度如下:

密闭式对开多叶调节阀:L=210mm

圆形风管防火阀:L=风管直径D+240mm。

矩形风管防火阀:L=风管高度B+240mm

3、在进行展开面积计算时 ,风管直径和周长按图注尺寸展开咬口重叠部分已包含在相应定额中人工费包括哪些内容中,不再展开计算

4、通风管道主管与支管从其中心线交点处划分,以确定中心线长度如:图4、图5、图6所示。

5、风管导流叶片的工程量计算均按叶片面积計算以“m2”为计量单位。

6、柔性软风管安装工程量按图示管道中心线长度以“m”为计量单位,柔性软风管阀门安装以“个”为计量单位

7、软管(帆布接口)制作安装,按图示尺寸以“m2”为计量单位

8、风管检查孔重量,按定额中人工费包括哪些内容附录四“国际通风蔀件标准重量表”计算

9、风管测定孔制作安装,按其型号以“个”为计量单位

(二)使用定额中人工费包括哪些内容应注意的问题:

1、整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风时,圆形风管按平均直径矩形风管按平均周长,套用相应规格子目其人工应乘以系数2.5。其换算方法见例1

例1、某通风系统采用δ=2mm薄钢板圆形渐缩风管均匀送风,风管大头直径D=880mm、小头直径D=320mm、管长100m请计算安装直接费。

解:①首先要計算出风管平均直径D=(880+320)/2=600mm

③查定额中人工费包括哪些内容基价:直径为600mm的δ=2mm薄钢板圆形风管定额中人工费包括哪些内容编号为(9-12),基價为716.52元其中人工费为227.64元。

④套定额中人工费包括哪些内容计算安装直接费。

安装直接费一般情况下等于基价与工程量的乘积但该系統是圆形渐缩风管,按定额中人工费包括哪些内容规定其人工费应乘以系数2.5。

2、镀锌薄钢板风管子目中的板材是按镀锌薄钢板编制的洳不用镀锌薄钢板时,板材可以换算其他不变。

3、软管接头使用人造革而不使用帆布时不得换算

4、弯头导流叶片不分单叶片、双叶片均使用同一子目。

5、如制作空气幕风管时按矩形风管平均周长套用相应风管规格子目,其人工乘以系数3其余不变。换算方法同渐缩管嘚换算方法

6、风管制作安装子目中包括了管件及法兰、加固框和吊托支架,不包括过跨风管落地支架落地支架套用设备支架子目。

7、洳设计安装使用的法兰垫料品种与定额中人工费包括哪些内容子目中的法兰垫料不同时可以换算但人工不变。

二、调节阀、消声器制作咹装

(一)调节阀、消声器制作安装工程量计算

设计造型是标准调节阀、消声器它们的制作安装工程量,可依设计型号规格查阅标准图戓查阅定额中人工费包括哪些内容第九分册附录四得出其标准重量以“100kg”为单位,根据定额中人工费包括哪些内容列项方法分别计算计算;非标准部件按成品重量计算。

(二)调节阀、消声器使用定额中人工费包括哪些内容应注意的问题

(1)有关定额中人工费包括哪些內容中的法兰垫料设计安装使用材料品种不同时,可以换算但人工不变。

(2)密闭式对开多叶调节阀与手动式对开多叶调节阀套用同┅子目

三、风口、风帽、罩类制作安装

1、标准风口制作、风帽、罩类制作安装依设计型号,查阅标准部件重量表按其重量,以“100kg”为單位进行计算风口为非标准部件时按成品重量计算。

2、钢百叶窗及活动金属百叶风口制作以“m2”为单位进行计算。

3、风管插板风口制莋安装以“个”为单位计算。

4、各类风口安装分别根据风口周长(或直径)不同分别以“个”计,钢百叶窗根据框内面积不同以“个”计

5、风帽筝绳制作安装按重量,以“100kg”为单位计算

6、风帽制作安装泛水按面积以“m2”为单位计算。

(二)使用定额中人工费包括哪些内容应注意的问题

1、风口、风帽及罩类制作安装的各子目中的法兰垫料如设计安装使用的材料品种不同时,可以换算但人工、机械鈈变。

2、子目中不包括的排气罩可套用本章相近子目

四、空调部件及设备支架制作安装

1、金属空调器壳体、滤水器、溢水盘,设计安装為标准部件时根据标准图,得出其重量按重量以“100kg”为单位计算。为非标准部件时按成品重量计算。

2、挡水板按空调器断面面积计算

4、设备支架,根据图纸按重量以100kg为单位计算。

5、电加热器外壳依图纸按重量计算

(二)使用定额中人工费包括哪些内容应注意的問题

1、清洗槽、浸油槽、晾干架、LWP滤尘器支架制作安装套用设备子目。

2、风机减震台座使用设备支架子目定额中人工费包括哪些内容中不包括减震器用量应依设计图纸按实际另行计算。

3、玻璃挡水板套用钢板挡水板相应子目其材料机械均乘以系数0.45,人工不变

4、保温钢板密闭门,套用钢板密闭门子目其材料乘以系数0.5,机械乘系数0.3人工不变。

例2、试计算2个T704-7钢板密闭门()的工程量、直接费及人工费

根据工程量计算规则,钢板密封门制作安装工程量以个为单位进行计算:钢板密封门制作安装工程量=1×2=2个

查“单位估价表”第九册定额Φ人工费包括哪些内容编号9-202,制作安装1个钢板密封门()基价为504.66元,其中人工费132.30元基价中包括了全部制作材料的费用,属于完全基价

1、风机按不同种类、型号,以“台”为单位计算

2、整体式空调机组、空调器按不同制冷量,以“台”为单位计算分段组装式空调器按重量计算。

3、冷却塔按不同型号以“台”为单位计算。

4、加热器、除尘器按不同重量以“台”为单位计算。

(二)使用定额中人工費包括哪些内容应注意的问题

1、通风机安装定额中人工费包括哪些内容内包括了电动机安装其安装形式包括A、B、C或D型,也适用于不锈钢囷塑料风机安装

2、设备安装定额中人工费包括哪些内容的基价中,不包括设备费和应配备的地脚螺栓价格应列项另计。

3、窗式空调器咹装如为分体式时其人工乘以系数2。

4、诱导器安装套用风机盘管安装子目

5、通风空调设备的价格不作为取费基数,不应并入定额中人笁费包括哪些内容直接费中去

六、净化通风管道及部件制作安装

1、通风管道制作安装的计算方法同薄钢板通风管道。

2、高、中、低效过濾器、净化工作台单人风淋室安装,以“台”计算

3、洁净室安装按重量计算,执行本册定额中人工费包括哪些内容第八章“分段组装式空调器”安装定额中人工费包括哪些内容

(二)使用定额中人工费包括哪些内容应注意的问题

1、净化通风管道制作安装子目中包括了管件及法兰、加固框和吊托架,不包括过跨风管落地支架。落地支架另行计算套用设备支架子目。

2、风管使用板材如设计要求厚度不同時,可以换算其它不变。

3、圆形风管套用矩形风管有关子目

4、风管涂密封胶是按全部口缝外表面涂抹考虑的,如设计要求口缝不涂抹洏只在法兰处涂抹者每10平方米风管减去密封胶1.5kg,人工0.37工日

5、过滤器安装子目中包括试装,如不要求试装其人工、材料、机械不变。

6、风管及部件子目中型钢未包括镀锌费,如设计要求镀锌时镀锌费另计。

7、铝制孔板风口如需电化处理时电化处理费另计。

8、双人風淋室安装按单人风淋室子目中人工乘以系数2

七、不锈钢板通风管道及部件制作安装

与薄钢板通风管道和部件的制作安装相同。

(二)使用定额中人工费包括哪些内容应注意的问题

1、矩形风管套用圆形风管有关子目

2、不锈钢吊托支架使用本章子目。

3、风管及部件凡以电焊考虑的子目如需使用手工氩弧焊时,其人工应乘以系数1.238 材料乘以系数1.163,机械乘以系数1.673

4、风管制作安装中包括管件,但不包括法兰囷吊托支架法兰和吊托支架另计。

5、风管板材如设计要求厚度不同者可以换算其它不变。

例3、 某通风工程不锈钢板圆形风管施工时須采用手工氩弧焊。设风管直径为500mm壁厚为2mm。试确定其定额中人工费包括哪些内容基价

解:直径为500mm,壁厚为2mm的不锈钢板圆形风管的定额Φ人工费包括哪些内容编号为9-179采用手工氩弧焊时,其人工应乘以系数1.238材料乘以系数1.163,机械乘以系数1.673

八、铝板通风管道及部件制作安裝

与薄钢板通风管道和部件的制作安装相同。

(二)使用定额中人工费包括哪些内容应注意的问题

1、风管及部件凡以气焊考虑的子目如須使用手工氩弧焊时,人工乘以系数1.154材料乘以系数0.852,机械乘以9.242其换算方法同例3中不锈钢风管手工氩弧焊时换算方法。

2、风管制作安装孓目中包括管件但不包括法兰和吊托支架,法兰和吊托支架另计

3、风管制作用板材与定额中人工费包括哪些内容不同时,可以换算其它不变。

4、如安装使用的法兰垫料品种规格与子目中的法兰垫料不同时可以换算,但人工不变换算标准同薄钢板风管的换算方法。

5、通风管道和部件的定额中人工费包括哪些内容制作与安装是不分的。如果只安装成品应按定额中人工费包括哪些内容第九册中制作咹装划分表,划分后再套用相应定额中人工费包括哪些内容子目

九、塑料通风管道及部件制作安装

与薄钢板通风管道和部件的制作安装楿同。

(二)使用定额中人工费包括哪些内容应注意的问题

1、风管定额中人工费包括哪些内容规格表示的直径为内径周长为内周长。

2、風管制作安装定额中人工费包括哪些内容中已包括管件、法兰、加固框但不包括吊托支架、吊托支架套用有关定额中人工费包括哪些内嫆。

3、风管制作安装用的主体板材(是指10m2定额中人工费包括哪些内容用量为11.60m2者)如设计厚度与定额中人工费包括哪些内容中的厚度不同時可以换算,但人工机械不变

4、定额中人工费包括哪些内容中的法兰垫料,如设计安装使用的材料品种不同时可以换算,但人工不变

5、塑料风管、管件制作的胎具材料费未包括在定额中人工费包括哪些内容内,应按以下另行计算

风管工程量在30m2以上的系统,每10 m2风管胎具摊销木材0.06m3;风管工程量在30 m2以下的系统,每10m2胎具摊销木材0.09m3按本地区材料预算价格计算胎具材料费。

十、玻璃钢通风管道及部件制作安裝

与薄钢板通风管道和部件的制作安装相同

(二)使用定额中人工费包括哪些内容应注意的问题

1、玻璃钢通风管道制作安装项目中,包括弯头、三铜、变径管、天方地圆等管件及法兰、加固框和吊托支架的制作用功不得另行计算,但不包括过跨风管落地支架落地支架應执行设备支架项目。

2、定额中人工费包括哪些内容玻璃钢风管及管件按计算工程量加损耗外加工定做其价值按实际价格计算,定额中囚工费包括哪些内容基价为安装费

3、定额中人工费包括哪些内容内未考虑预留铁件的制作和埋设,如设计要求用膨胀螺栓安装吊托支架嘚膨胀螺栓可按实调整,其余不变

此外,以上通风管道和部件的定额中人工费包括哪些内容制作与安装是不分的。如果只安装成品应按定额中人工费包括哪些内容第九册中制作安装划分表,划分后再套用相应定额中人工费包括哪些内容子目计算方法见例4。

例4、某通风工程的任务是安装D=660薄钢板风管100m(δ=2mm焊接)风管由甲方供应,乙方安装风管应收多少直接安装费。

解:(1)查定额中人工费包括哪些内容知定额中人工费包括哪些内容基价为716.52元其中人工费227.64元,材料费179.99元机械费82.41元(定额中人工费包括哪些内容编号9—12)。

(2)从定额Φ人工费包括哪些内容第九册中制作安装划分表知风管制作、安装费用划分比例为:安装部分人工费占40%,材料费占5%机械费占5%。

(4)求萣额中人工费包括哪些内容直接安装费

例5、图7、图8是某房间空调管道平面图、系统图风管为δ=1mm的镀锌钢板(咬口)。试计算:(1)二层房间内水平管道走廊内送风干管和支管的安装工程量、直接费和人工费;(2)风量测定孔的安装工程量、直接费和人工费

解:(1)风管淛作安装。

从图7可知题目中管道是一条均匀送风管道,其截面是均匀减小的

1、首先计算工程量:根据计算规则及定额中人工费包括哪些内容项目划分的特点,分段计算工程量计算过程、计算方法及计算结果见表1。

2、直接费及人工费的计算:根据题意风管为普通薄钢板(δ=1.0㎜)咬口制作。定额中人工费包括哪些内容无普通薄钢板咬口连接的子目所以套用镀锌钢板咬口连接子目,同时风管断面是分段變化的均在三通处呈渐缩形,整个风管近似于渐缩均匀送风管根据定额中人工费包括哪些内容规定,原定额中人工费包括哪些内容的囚工费应乘以系数2.5调整

查《单位估价表》第九册,定额中人工费包括哪些内容编号9-6(风管断面平均周长在2000mm以下)制作安装10m2风管,基价為438.05元其中人工费139.44元,基价中不包括11.38m2钢板的材料价格属于非完全基价。

查五金手册和材料价格信息得普通钢板每1kg价格为4.53元,δ=1mm的普通鋼板每m2重7.85㎏11.38m2钢板的价格为:

(2)风量测定孔的安装

计算工程量:经查阅图8可知,K-1系统上安装风量测定孔一个可参照国家标准图T615。风量測定孔的安装是以“个”为单位计算

计算直接费用及人工费用:查《单位估价表》第九册,定额中人工费包括哪些内容编号9-43安装一个風量测定孔,基价为35.67元其中人工费12.81元,基价包括了风量测定孔的制作材料费用属于完全基价。

风量测定孔安装直接费=35.67×1=35.67(元)

十一、通风空调管道、设备刷油及绝热工程

1、薄钢板风管刷油按其展开面积,以“10㎡”为单位计算

2、风管部件刷油按其重量,以“100kg”为单位計算

3、管道及设备绝热主材以“m3”为单位计算。

4、风管保温层保护壳工程量以m2计

5、保护壳刷油以“10m2”为单位计算。

式中L为风管长度δ1为保温层厚度。

石棉水泥损耗10%式中δ2为保护壳厚度,3.3%为保温壳厚度偏差

缠玻璃丝布或塑料布时,F=2L(A+B+4δ1)两种布损耗率均为15%。

(二)使用定额中人工费包括哪些内容应注意的问题

1、在计算通风、空调管道及设备的刷油、绝热工程量时应将风管系统中的部件按钢板和型钢分别计算,汇总后再按计算工程量的规定计算

2、金属面刷油不包括除锈费用,除锈费用套用人工除锈定额中人工费包括哪些内容另計

3、油定额中人工费包括哪些内容是按安装地点就地刷(喷)油考虑的,如安装前集中刷油人工乘以系数0.7。

4、矩形风管绝热量需要加防雨坡度时其人工材料另计。

5、设备、管道绝热定额中人工费包括哪些内容中均按现场先安装后绝热施工,若先绝热后安装时其人笁乘以系数0.9。

6、薄钢板风管刷油按其工程量套用《刷油、绝热、防腐蚀工程》预算定额中人工费包括哪些内容有关于子目。仅外(或内)面刷油时基价乘以系数1.2,内外均刷油时人工乘以系数1.1(其法兰加固框、吊托支架已包括在此系数内)。

7、绝热材料不需粘结时套鼡有关子目,须减去其中的粘结材料人工乘以系数0.5。

8、薄钢板部件刷油按其工程量套用金属结构刷油子目基价乘系数1.15。

十二、通风空調工程册说明定额中人工费包括哪些内容系数与安装定额中人工费包括哪些内容其他分册的关系

使用安装工程定额中人工费包括哪些内容一定要注意定额中人工费包括哪些内容系数的应用。

(1)高层建筑增加费系数高层建筑指层数在六层以上或高度在20m以上的工业和民用築。其增加费按不同高度划分费用系数以人工费为计算基数计取。取费系数和其人工工资所占比例见表2

(2)超高增加费系数。通风空調工程预算定额中人工费包括哪些内容编制高度为6m当安装高度超过6m(含6m)时,应按人工费的15%计取超高增加费使用刷油、绝热定额中人笁费包括哪些内容的部分人工费增加30%,机械费增加30%

表2 高层建筑增加费系数表

人工工资占超高增加费的%

(1)脚手架搭拆系数:按人工费的5%計取,其中人工工资占25%

(2)系统调整费系数:按系统人工费的13%计取,其中人工工资占25%

(3)安装与生产同时进行增加费用按人工费的10%计取。

(4)在有害身体健康环境中人工降效增加费用按人工费的10%计取

(二)通风空调工程与安装定额中人工费包括哪些内容其它分册的关系

1、通风空调工程的电气控制箱、电机检查接线、配管配线等按第二册《电气设备安装工程》定额中人工费包括哪些内容规定计算和套用萣额中人工费包括哪些内容。

2、通风空调机房给水和冷冻水管冷却塔循环水管用第六册《工艺管道工程》定额中人工费包括哪些内容的計算规则并套用定额中人工费包括哪些内容。

3、通风管道的除锈、刷油、保温防腐 按第十一册《刷油、防腐、保温工程》定额中人工费包括哪些内容规定计算和套用定额中人工费包括哪些内容

4、所用仪表、温度计安装 套用第十册《自动化控制装置及仪表工程》定额中人工費包括哪些内容。

5、制冷机组及附属设备安装 套用第一册《机械设备安装工程》定额中人工费包括哪些内容

6、设备基础砌筑浇筑、风道砌筑及风道防腐 套用当地土建定额中人工费包括哪些内容。

通风空调安装工程预算编制示例

图10~图13是某实验楼排风工程施工图以该施工图為例,介绍通风空调安装工程预算的编制方法

(1)试验楼各试验室通风柜排风共采用P1-P4四个系统。其风管规格、走向风机规格型号、安裝方式等完全相同,故本施工图只绘制P1系统

(2)排风管采用厚度为4mm硬聚氯乙烯塑料板制成,在每个通风柜与风管连接处安装Ф250塑料蝶閥一个,在通风机进口处安装Ф600塑料瓣式启动阀一个

(3)通风机采用4-72型离心式塑料通风机。

(4)安装排风管支干管要求平正垂直绝不漏风,管道坚井部分风管安装需与土建密切配合在所有竖风管安装完毕后土建再砌墙,支吊架搁置在每层地板上和风管竖井砌墙中

根據施工图纸、说明及某省安装工程预算定额中人工费包括哪些内容(单位估价表)第九册《通风空调工程》编制该排风安装工程预算。

计算工程量一般采用“工程量计算表”表3反映了该排风系统工程量的计算过程。

如工程量计算表中有同名称、同规格、同型号的工程量时应进行汇总即编制工程量汇总表。本排风工程较为简单为更明确说明,本例中此项工作省略

编制预算表时应注意,一是要尽量按照萣额中人工费包括哪些内容的先后顺序把工程量填入预算表内;二是使工程量的计量单位要与定额中人工费包括哪些内容完全一致;三是凣定额中人工费包括哪些内容规定应计算工程量的都要计算工程量;四是要注意定额中人工费包括哪些内容规定的各种调整系数


推荐于 · TA获得超过6.8万个赞

的通知》(闽建建〔2015〕23号)要求为合理确定工程造价,经省造价管理总站组织测算补充外墙悬挑脚手架等14项定额中人工费包括哪些内容.

3,调整塔吊使用费定额中人工费包括哪些内容说明(并调整《福建省建筑工程消耗量定额中人工费包括哪些内容》(FJYD-101-2005)(以下简称《建筑定额中囚工费包括哪些内容》)有底模基础梁胶合板模板等37项定额中人工费包括哪些内容消耗量现予颁发,自2015年 4月14日起施行

你对这个回答的评價是?


室风管式、四面出风式套风机盘管吊装定额中人工费包括哪些内容

室外机套多连体空调器室外机定额中人工费包括哪些内容

你对这個回答的评价是


室风管式、四面出风式套风机盘管吊装定额中人工费包括哪些内容

室外机套多连体空调器室外机定额中人工费包括哪些內容

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 定额中人工费包括哪些内容 的文章

 

随机推荐