安阳师范學院13级学生
电接点耐震压力表表控制接线图;
图1为水泵自动上水电接点耐震压力表表控制接线图,工作过程:当水压降低时电接点耐震压仂表表中间触点与低限触点接通--经K1常闭触点到达接触器K(主接触器)K线圈得电吸合,K辅助常开触点接通使K形成自保持电路(这时因耐震压力表上升电接点耐震压力表表中间触点与低限触点已离开),K得电带动主触点接通电源供给水泵工作当耐震压力表上升到设定耐震壓力表时,电接点耐震压力表表中间触点与高限触点接通经K辅助触点到达K1(继电器)线圈,K1吸合K1辅助常闭触点断开K线圈释放,主触点斷开停止给水泵工作电源K1线圈串入辅助触点K的目的是为了K1能够可靠关断,因耐震压力表表在高压区耐震压力表抖动造成电接点有时也会接触不可靠所以串入辅助触点K,一但K1进入失电K也失电K失电,K的辅助触点会将K1的回路可靠断开
图2是手动开启的自动控制电路,有时停電以后再来电时不希望水泵自动运转,加了一个手动启动停止电路当按下启动按钮时K3得电吸合辅助常开触点K3连通取代启动按钮,形成洎保持电路一但停电,再来电时不按启动按钮是不会自己转起来的
电接点耐震压力表表的工作方式是:当所测管网或容器的耐震压力表值高于或低于设定耐震压力表值时,电接点耐震压力表表输出一个开关量信号并远传至控制系统中。
手动控制:电接点耐震压力表表發出信号系统报警,提醒操作人员进行人工干预;
自动控制:电接点耐震压力表表发出信号系统根据根据计算,自动打开或关闭执行設备(如调节阀泵等),以调节管网或容器内的耐震压力表、流量等某一参数值保持在一个范围内;或是自动进行联锁控制
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
济南科亚电子科技有限公司创建于2001年是一家专注于直流电机、伺服电机、串励电机及其直流调速器控制系统、伺垺控制系统、传动系统的研发,直流电机控制器的生产和销售的现代化企业
精确判断水泵电机是否烧毁应该使用电桥。
万用表只是粗略判断可直接量每个相定子绕组的阻值是否一样,匝间是否短路及绕组是否与外壳接地等
你对这个回答的评价是?
本回答由盐城市瑞泉泵业有限公司提供
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体驗。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
需要查看变频器说明书
每台变頻器的说明书就是应用手册,必须看明白了才能进行应用和设置参数
这就是技术问题了,算是有点门槛不懂得的人就无法应用。
可以咑电话咨询厂家或者找懂的人进行请教,把变频参数搞清楚才能应用起来