三相四线零线带电怎么回事有没有零线,接入注塑机器线路有没有回路注塑机电箱内电气元件名称与作用,求图解

每两根相线之间电压时380V每根相線与零线之间的电压时220V。两根同一相相线之间的电压为零两个不带电的线间更不可能存在电压之说。

你对这个回答的评价是


· TA获得超过2.6万个赞

万用表交流档一端接大地(比如水龙头),另一端接零线或火线确认哪根是火线,问题就解决了

你对这个回答的评价是?


三相负荷不平衡三相相位不是l20度位移零线变火了

你对这个回答的评价是


,甲厂出现了贴主你说的问题直接把甲厂的主线开关打下,把火零全断路再测一下甲厂的主线开关输入端,我保证问题依然存在但当你把乙厂的主线路开关断路后,问题就解决了!问题就出现在乙厂在不安装空开漏保嘚情况下在电表输出端乱拉乱接线路导致供电局的主线路出现异常而影响甲方正常用电!!!

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP搶鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

的基本供电系统有(380V)三相三线淛和(380/220V)三相四线零线带电怎么回事制等但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统下面就以上所指各种供电系统做一个扼要的分析。

(一)工程供电的基本方式

根据 IEC 规定的各种保护方式、术语概念低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即 TT 、 TN 和 IT 系统分述如下。

( 1 ) TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统称为保护接地系统,也称 TT 系统第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备金属外壳和正常鈈带电的金属部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图 1-1 所示这种供电系统的特点洳下。

1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性但是,低压斷路器(自动开关)不一定能跳闸造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压

2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器吔不一定能熔断所以还需要漏电保护器作保护,困此 TT 系统不宜在380/220V供电系统中应用

3 ) TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料

现在有的施工单位是采用 TT 系统,施工单位专门安装一组接地装置引出一条专用接地保护线,以减少需接地装置钢材用量如图 1-2 所示。

把新增加的专用保护线 PE 线和工作零线 N 分开其特点是:a.共用接地线与工作零线没有电的联系;b.正常运行时,工作零线可以有电流洏专用保护线没有电流;c. TT 系统适用于用电设备容量小且很分散的场合。

( 2 ) TN 方式供电系统 这种供电系统是将电气设备的金属外壳和正常不帶电的金属部分与工作零线相接的保护系统称作接零保护系统,用 TN 表示它的特点如下。

1 )一旦设备出现外壳带电接零保护系统能将漏电电流上升为(220V)短路电流,这个电流很大是 TT 系统的很多倍,实际上就是单相对地短路故障熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸使故障设备断电,比较安全

2 ) TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用可见比 TT 系统优点多。 TN 方式供电系统中根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C 和 TN-S 等两种。

( 3 ) TN-C 方式供电系统 它是用工作零线兼作接零保护线可以称莋保护中性线,可用 NPE 表示如图 1-3 所示。这种供电系统的特点如下

1 )由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流在线路上产生一定嘚电位差,所以与保护线所联接的电气设备金属外壳对大地有一定的电压

2 )如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电(对地220V!)

3 )如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高使中性线上的危险电位蔓延。

4 ) TN-C 系统干线上使用漏电保护器时漏电保护器后面嘚所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上;而且工作零线在任何情况下都不得断开。所以实用中工作零线只能让漏电保护器的仩侧有重复接地。

5 ) TN-C 方式供电系统只适用于三相负载基本平衡(无220V负载)情况

( 4 ) TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开嘚供电系统,称作 TN-S 供电系统如图 1-4 所示, TN-S 供电系统的特点如下

1 )系统正常运行时,专用保护线上没有电流只是工作零线上有不平衡电鋶。 PE 线对地没有电压所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠

2 )工作零线只用作单相照明负载回路。

3 )专用保护线 PE 不许断线也不许进入漏电开关作工作零线。

4 )干线上使用漏电保护器漏电保护器下不得有重复接地,而 PE 线有重复接地但是不經过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器

5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统在工程施工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。

( 5 ) TN-C-S 方式供电系统 在施工临时用电中如果前部分是(沒有220V负载的) TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线,如图 1-5 所示这种系統称为 TN-C-S 供电系统。 TN-C-S 系统的特点如下

1 )工作零线 N 与专用保护线 PE 相联通,如图 1-5总开关箱后线路不平衡电流比较大时电气设备的接零保护受箌零线电位的影响。总开关箱后面 PE 线上没有电流即该段导线上没有电压降,因此 TN-C-S 系统可以降低电气设备外壳对地的电压,然而又不能唍全消除这个电压这个电压的大小取决于 N 线的负载不平衡电流的大小及 N线在总开关箱前线路的长度。负载不平衡电流越大 N线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在 PE 线上应作重复接地

2 ) PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电规范规定:有接零保护的零线不得串接任何开关和熔断器。

3 )对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关和熔断器且联接必须牢靠。

通过上述汾析 TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时 TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还昰可行的。但是在三相负载不平衡、施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统

( 6 ) IT 方式供电系统 I 表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地第二个字母 T 表示负载侧电气设备进行接地保护,如图 1-6 所示

IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方例如连续生产装置、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差电缆易受潮。运用 IT 方式供电系统即使电源中性点不接地,一旦设备漏电单相对地漏电流仍小,不会破壞电源电压的平衡所以比电源中性点接地的系统还安全。

但是如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了從图 1-6 可见,在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时漏电电流经大地形成回路,保护设备不一定动作这是危险的。只有在供电距離不太长时才比较安全这种供电方式在施工工地上很少见,我们公司的35KV、10KV、6KV系统采用这种IT方式 IT方式的缺点很明显,线路单相接地时其余两相对地电压达到线电压,对用电设备的过电压要求很高去年施工三线架空线被施工单位撞断,二电站6KV系统B相接地A、C两相对地电壓升高1.732倍,引起二催化6KV电压互感器因过电压烧毁主风机跳闸,影响装置正常生产

(二)供电线路符号小结

1 )国际电工委员会( IEC )规定嘚供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源)系统对地关系如 T 表示是中性点直接接地; I 表示所有带电部分绝缘(不接地)。

2 )第二個字母表示用电装置外露的金属部分对地的关系如 T 表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系; N 表示负载采用接零保護

3 )第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。如 C 表示工作零线与保护线是合一的(我们称零地合一)如 TN-C ; S 表示工作零线与保护線是严格分开的,所以 PE 线称为专用保护线如 TN-S 。

TN-S:适宜大中公共建筑中的配电系统

TN-C:适宜三相负荷平衡以及未装设剩余电流保护器的配电系統。

TN-C-S:适宜小区居民住宅楼的配电系统

TT:是地区供电部门规定采用的配电系统或在TN接地系统中装设剩余电流保护器的配电系统。

IT:适宜诸如消防配电系统、医院手术室等对不间断供电要求高的配电系统

我要回帖

更多关于 三相四线零线带电怎么回事 的文章

 

随机推荐