顶板分布板钢筋锚固长度进盖铁多少

原标题:板钢筋锚固长度工程中朂核心的300条技术问题(参考16G101及18G901等图集整理)!

1、什么叫板钢筋锚固长度保护层

答:受力板钢筋锚固长度外边缘至混凝土表面的距离。板鋼筋锚固长度保护层是最外层板钢筋锚固长度外边缘至混凝土表面的距离。最外层板钢筋锚固长度外边缘至混凝土表面的距离

2、箍筋茬梁柱保护层的里边还是外边?

3、框架梁纵筋的保护层一般应该是多少毫米

答:应该是30毫米而不应该是25毫米。框架梁纵筋的混凝土保护層厚度不一定是25这是根据其环境类别而异的。

一类环境梁保护层厚度20mm,

二a类环境梁保护层厚度25mm,

二b类环境梁保护层厚度35mm,

三a类环境梁保护层厚度40mm,

三b类环境梁保护层厚度50mm,

另外混凝土强度等级不大于25时,保护层厚度应增加5mm《混凝土结构设计规范》GB50010里面有详細说明。也可以查看16G101-156页;

4、为什么说框架梁纵筋的保护层规定为25毫米而不是30毫米?

答:因为框架柱承受压力框架梁承受拉力,保护层呔小会降低梁的有效高度减少梁纵筋的受力性能。

5、梁与柱一侧平齐边时都有哪种板钢筋锚固长度躲让?

答:梁内上下紧靠柱的纵筋躲让梁箍筋跟随躲让缩短水平边长的一个柱纵筋直径。

6、主梁与次梁上平时都有哪种板钢筋锚固长度躲让?

答:图纸未注明时主梁所有上筋躲让,主梁箍筋跟随躲让降低垂直边高度一个次梁上筋直径

7、箍筋尺寸按外包算合理还按里皮算合理?为什么

答:按里皮算匼理,因为按外包算还得另加箍筋直径费事又麻烦。

8、箍筋的弯折半径规定不小于多少

9、箍筋弯钩规定为多少角度?

10、箍筋的钩长指哪部分?

11、箍筋的钩长规定为多少

答:非抗震为5d;抗震或抗扭10d与75毫米较大值。

12、箍筋的尺寸如何测量

答:在两条平行边的里面垂直量尺。

13、复合内箍筋的重叠边长怎样计算

答:截面尺寸减2倍保护层,再减2倍纵筋半径除以纵筋格数,乘以内箍所含纵筋格数加上2倍纵筋半径,最后还得加上成型调整值

14、梁箍筋的弯钩一般朝哪?

答:朝上主要朝向非受拉力的一边,朝含混凝土板的一侧

15、在什么情况丅梁箍筋的弯钩朝下?

答:上反梁板在梁的下部时。

16、柱子箍筋的弯钩都在一个角上对吗

答:不对,应该4个角错开

17、箍筋在梁上起什么作用?

答:起固定和约束纵筋的作用和承受一部分剪力的作用

18、什么叫箍筋的普通双间距?

19、箍筋加密间距一般是多少毫米

20、一級抗震框架梁箍筋加密区规定是多少?

21、三四级抗震框架梁箍筋加密区规定是多少

22、箍筋的弯折半径过大,会造成什么样的后果

答:降低构件的有效高度和宽度,影响建筑物质量但是国家没有规定,很可惜

23、在预绑梁骨架中,怎样用箍筋加固

答:把箍筋拉开成螺旋形状塞进骨架芯里绑扎固定,间距约为2米绑1个

24、梁的上角筋用平法在哪里标注?

25、梁的上角筋又叫什么筋

答:梁上部贯通筋或通长筋。

26、梁的上部通长筋要求在何处可以连接

答:在梁净跨度三分之一中间处。

27、梁的支座上筋以前都叫什么筋

答:扁担筋或负弯矩筋。

28、梁的端支座上一排筋伸入净跨度内规定为多长

29、梁的端支座上二排筋伸入净跨度内规定为多长?

30、梁中间支座上一排筋的长度怎样計算

答:取两侧较大净跨度的三分之一乘2,加上中间支座宽

31、梁中间支座上二排筋的长度怎样计算?

答:取两侧较大净跨度的四分之┅乘以2加上中间支座宽度。

32、Lae表示什么通常叫做什么?

答:抗震锚固长度通常叫直锚长度。

33、Lle表示什么在搭接范围内绑扎不少于幾扣?

答:搭接长度绑扎不少于3扣。

34、锚固长度与搭接长度之间有什么关系

答:乘以修正系数,是联动关系

35、修正系数分哪几种?

36、50%板钢筋锚固长度搭接面积百分率是什么意思

答:一半搭接一半无搭接。

37、对于25%面积百分率8根板钢筋锚固长度允许几根在同一区段连接?

38、梁下部纵筋允许在哪处连接

答:在梁下部四分之一且靠近支座处。

39、在什么情况下采用0.4Lae

40、0.4Lae+15d直角钩,在图集中叫做什么

41、计算梁长时,有什么办法保证不算差

答:算完之后,认真验算、仔细校对、反复审核直到准确无误。

42、计算梁板钢筋锚固长度先算什么?其次算什么再其次算什么?

答:先算梁长其次算支座宽度,再其次算梁的各跨的净跨度

43、梁的顶层边节点,梁柱纵筋不弯钩可鈈可以?

44、梁的顶层边节点有哪几种构造做法?

45、左右两跨梁高度不同时梁纵筋在什么情况下可以弯折通过?

答:在支座宽度与梁变高度差之比小于六分之一时可以弯折通过。

46、上下柱截面不同时柱纵筋在什么情况下可以弯折通过?

答:在梁高与柱变截面宽度差之仳小于六分之一时可以弯折通过。

47、梁变截面时纵筋不能弯折通过时,该怎样处理

答:一侧弯锚,另一侧直锚点这免费下载施工技术资料

48、柱变截面时,纵筋不能弯折通过时该怎样处理?

答:下柱筋弯锚入上柱边内200mm上柱筋直锚入梁内1.5倍Lae。

49、坐标是干什么用的怎样表示?

答:是标识方向及定位用的用向右、向上和向前的3个箭头表示。

50、在坐标轴上X代表哪个方向?Y代表哪个方向Z代表哪个方姠?

答:X代表从左向右方向;Y代表从下向上方向;Z代表垂直进入版面的方向

51、平法中的梁断面,乘号前面表示什么乘号后面表示什么?

答:乘号前面表示梁宽度数值乘号后面表示梁高度数值。

52、平法中的柱断面乘号前面表示什么?乘号后面表示什么

答:从页面的角度看,乘号前面表示柱X方向数值乘号后面表示柱Y方向数值。

53、在结构图上截止线和截断线有什么不同?

答:截止线是在两垂直引出線的交点上画一小短粗斜撇;截断线是在一条直线的中间断开用连续正反斜画3条转折直线连通

54、在结构图上,引出线和尺寸线有什么不哃

答:引出线上附近常有文字说明或一端有箭头,尺寸线上必须有尺寸数值而且必须两端都有截止线相切

55、在结构图上,中心线和轴線有什么不同

答:中心线是点划线,轴线是细实线线形不同用途不同。

56、在结构图上轴号和详图索引号有什么不同?

答:轴号是圆圈中有1组数字或字母详图索引号是圆圈中有分数线间隔数字或字母,或者带双圆圈含数字或字母

57、绘图为什么要用比例?

答:比例能表明所绘物体与实际物体的对比关系

58、在建筑图纸上,比例号后面的数字代表什么

答:所绘物体的缩小倍数。

59、绘图为什么要用标高

答:便于表示各部高度位置。

60、标高中带有-号的数字表示什么意思

答:低于本层板面或低于正负0的值。

61、抗震框架柱在标准层非连接区的规定有哪3种数值?

答:1.大于1/6柱净高;2.大于500mm;3.大于柱截面长边尺寸

62、抗震框架柱的非连接区有个三分之hn,指的是在什么地方

答:包括地下室在内,在下数第一层

63、框架梁的下部纵筋,先从哪里起算再从哪里起算?还从哪里起算

答:先从柱外边减去保护层起算,再从柱纵筋里皮减去水平净距起算还从梁上筋弯钩里皮起算。

64、框架柱的纵筋下部先从哪里起算?再从哪里起算还从哪里起算?

答:先从垫层减去基础保护层起算,再从基础底板板钢筋锚固长度网上皮起算还从基础底板梁箍筋下边上皮起算。

65、什么叫板钢筋锚固长喥的垂直排距什么叫板钢筋锚固长度的水平净距,各是多少

答:梁中板钢筋锚固长度上下分排的距离称为排距,板钢筋锚固长度外边緣之间的最小距离离称为净距排距不小于板钢筋锚固长度直径加净距,梁上部纵筋的水平净距不小于30mm和1.5d;梁下部纵筋的水平净距不小于25mm囷1d

66、新规定的纵筋弯折半径为什么比以前大得多?

答:经过实验证明弯折半径过小,会造成板钢筋锚固长度内部隐性断裂影响构件嘚受力性能,缩短建筑物的使用寿命

67、加工板钢筋锚固长度直角弯时,弯点定于弯曲机的何处才能弯准

答:定于板钢筋锚固长度弯钩方向的对侧在中心卡桩的边缘处。

68、板钢筋锚固长度在成型前应当做哪几项具体工作?

答:1.调直弯料;2.核对根数;3.核对下料尺寸;4.做试彎;5.确定半成品摆放场地;6.准备好标签;7.准备好打捆扎丝;8.准备好运送车辆

69、板钢筋锚固长度弯折后,为什么会有延伸率

答:计算按折角,实际形成弯弧

70、新规定中,45度角和90度角的板钢筋锚固长度弯折延伸率分别是多少?

答:分别是1d和2d

71、纵筋在成型时,跟延伸率囿关系吗具体怎样做?

答:有成型前画线时将每段将延伸长度去除之。

72、板钢筋锚固长度共有哪些种连接方式

答:搭接;焊接;机械连接。

73、在新时期新形势下板钢筋锚固长度采用什么连接方式最好?

74、板钢筋锚固长度的非接触连接是什么意思

答:搭接的两根板鋼筋锚固长度之间留出规定的距离。

75、现在为什么提倡板钢筋锚固长度非接触连接

答:保证混凝土对板钢筋锚固长度的握裹力。

76、在梁柱节点中箍筋是怎样要求的?

77、在柱子配筋中内箍筋还可以怎样做?

78、“+”加号在梁平法中共表示哪些种意思?

答:1)构件提升的高度;2)表示梁内芯板钢筋锚固长度

79、"-"减号在梁平法中,共表示哪些种意思

答:只表示构件降低的高度。

80、()括号在梁平法中共表示哪些种意思?

答:1)构件改变高度;2)梁跨数;3)箍筋肢数

81、“/”斜撇在梁平法中,表示什么意思

82、“;”分号在平法梁中,表礻什么意思

83、在平法中,标注总分有哪几种

答:2种,集中标注与原位标注

84、集中标注与原位标注,哪个取值优先

答:原位标注取徝优先。

85、梁的上角筋是否没有包括在原位标注之内?

答:已经包括在原位标注之内

86、为什么在原位标注处,又出现了集中标注的内嫆

答:局部发生了构造改变,或截面高度宽度改变或标高改变或配筋改变或许也有设计失误的时候。

87、平法剪力墙内容大概分哪6大項?

答:1)墙梁;2)墙柱;3)墙水平分布筋;4).墙竖向分布筋;5)斜向交叉板钢筋锚固长度和暗撑;6)洞口补强

88、墙梁都有哪些类型?

答:有暗梁;连梁和边框梁

89、墙柱都有哪些类型?

答:有暗柱;转角柱;翼墙柱;端柱;扶壁柱

90、墙里的横向板钢筋锚固长度叫什么筋?

91、墙里立着的板钢筋锚固长度叫什么筋

92、剪力墙中的墙用什么符号表示?

93、墙中水平分布筋的弯钩朝向哪方

94、墙和墙柱中,竖向筋的上部弯钩应当取多长

答:锚固长度减去板厚加保护层。

95、剪力墙中的水平分布筋在转角处有哪几种做法?

答:1)直接在外侧拐过;2)在柱角筋里侧弯钩钩长0.8Lae。

96、在一堵等宽度的剪力墙中墙梁与墙柱的箍筋水平边长差距多大?

答:2倍的柱纵筋直径

97、剪力墙中的斜向交叉暗撑,以哪条线作为锚固点

答:上下洞口边的连线。

98、剪力墙中的斜向交叉暗撑箍筋加密区在哪里?

答:在上下洞口边连线嘚暗撑交叉这边

99、剪力墙中的洞口超过多大时,洞边要设暗梁和暗柱

100、剪力墙中的洞口在多大时,洞边要设补强筋

101、剪力墙中拉筋嘚尺寸如何计算?

答:墙厚减去双保护层的水平段长度为拉筋内尺再加上两个135度的弯钩,钩长各为10d且大于75mm

102、剪力墙中拉筋的间距一般昰多少?

答:墙水平分布筋或竖向分布筋间距的2倍以设计为准。

103、在绑扎剪力墙时最难处理的地方是哪里,怎样解决此难题

答:是茬墙角,设法固定坚固并且保持垂直

104、剪力墙和水池池壁配筋有何不同?

答:剪力墙配筋竖筋在里横筋在外池壁则调换位置。

105、水池池壁的水平分布筋和竖直分布筋哪个在里哪个在外?

答:池壁水平筋在里竖直筋在外。

106、水池池壁配筋还有什么重要特征

答:在池底和转角处加腋,做转角加强在池底有基础暗梁,池顶有封顶边框梁或封顶圈梁

107、完整的板钢筋锚固长度配料表由哪些要素组成?

答:板钢筋锚固长度的保护层、构件长度、构件宽度、构件高度、构件厚度、各个支座宽度、各个净跨尺寸、柱子的净高度、构件的件数、配筋单根数、配筋总根数、板钢筋锚固长度规格、直径、间距、锚固长度、钩长、边长、形状样式、角度、修正系数、搭接长度、拉筋层數、内箍包含纵筋根数、净跨分配数、弯折调整值、下料长度、完成情况、总长度、板钢筋锚固长度理论重量、总重量、合成吨、备注

108、板钢筋锚固长度配料表中,配筋项的内容都有什么

答:板钢筋锚固长度的参数、根数、规格间距、样式尺寸和下料长度以及弯折调整徝。

109、板钢筋锚固长度配料表中结算项的内容都有什么?

答:板钢筋锚固长度的总长度、理论重量、总重量与合成吨

110、根数、规格、矗径、间距4项表头,如何排列才算合理

答:根数、规格、直径、间距,跟图纸标注保持一致

112、在板钢筋锚固长度配料表中,采用分米戓以米为单位可不可以

答:从广义上说应该算是可以,从严格意义上讲绝对不可以因为经常要换算数值,工人干活容易出差错

113、为什么说,板钢筋锚固长度配料表以毫米为单位是最为标准的

答:板钢筋锚固长度配料表应该和图纸保持一致的计量单位,图纸设计是以毫米为单位

114、什么叫“板钢筋锚固长度翻样立面演示法”?

答:在电子表格中以立面形式演绎、排列、分析、计算板钢筋锚固长度的┅种算料方法。

115、板钢筋锚固长度的理论重量根据什么计算最合理

答:根据铁的比重,用参数算法不精确

116、板钢筋锚固长度配料表的汾类汇总,用什么东西算最快最准确

答:用电脑中电子表格里的"数据透视表"或专业软件。

117、楼梯总分为哪些形式

答:梁式、板式、旋轉式、电动式、错级式等。

118、梁式楼梯的特点是什么

答:以斜梁为支承重点。

119、板式楼梯的特点是什么

120、电梯的围护结构设计与普通樓梯有什么不同?

答:增设坚固的墙壁围护以防止万一发生事故危及周围人员。

121、在平法中k值是什么意思,有什么用处

答:k值是一個坡度系数,用它来计算梯板的斜长又快又准

122、直板式楼梯的扣筋斜长怎样取值?

答:梯板斜长净跨度的四分之一加上伸入梁中的长度塖以k值

123、板式楼梯中,下部主筋与上部扣筋有什么内在关系

答:按下部纵筋强度的二分之一设计。

124、在折板式楼梯中为什么在转折角处把板钢筋锚固长度做成互插式?

答:板钢筋锚固长度互插加强薄弱部位为了保证转折节点坚固。

125、在折板式楼梯中转角互插板钢筋锚固长度的插入深度如何计算?

答:板钢筋锚固长度直径乘以锚固长度

126、在板式楼梯中,梯板厚度指的是哪儿到哪儿用什么代号表礻?

答:踏步阴角至板底的垂直距离用h表示。

127、计算哪种板钢筋锚固长度时能用上梯板厚度?

128、梯板的斜放纵筋用什么数值计算最赽?

129、梯板扣筋有什么较好的方法措施才能保证不被踩踏变形

答:采用十字形马凳绑在扣筋下面。

130、折板式楼梯的扣筋斜长根据什么數值计算?

答:踏步段水平净跨度还有k值。

131、梯板的单边支承点在哪里

132、混凝土构件中,为什么要加入板钢筋锚固长度

答:板钢筋錨固长度能够补偿混凝土拉力不足的缺点。

133、混凝土的抗拉力和抗压力有何不同相差多少?

答:抗拉力小抗压力大相差大约在8~10倍左祐。

134、一级板钢筋锚固长度的末端为什么要做弯钩做多少角度的弯钩?

答:光圆板钢筋锚固长度无弯钩锚固不住做180度半圆弯钩。

135、一級板钢筋锚固长度在什么情况下可以不做弯钩

答:在只受压力时和作为构造筋时。

136、在梁跨度中间部位的下边板钢筋锚固长度受什么仂最大?

137、在梁中间支座的上部板钢筋锚固长度受什么力最大?

138、在梁净跨度距离支座15公分的地方板钢筋锚固长度受什么力最大?

139、茬雨蓬梁或阳台梁的侧边板钢筋锚固长度受什么力最大?

140、在雨蓬和阳台板的根部上边混凝土受什么力最大?

141、人们常说的雨蓬“撂簾”是怎么一回事为什么?

答:雨蓬塌落因上部受力板钢筋锚固长度的位置改变被踩到下边。

142、常用板钢筋锚固长度定位的马凳都有哪些种

答:几字型、十字型、工字型、马架型、三角型、人字型、王字形等等。

143、几字型马凳“蚂蚱腿儿”有何优缺点?

答:制作简便是其优点;容易翻仰而且支承面积小是其缺点

144、十字型马凳有何优缺点,可用几根料怎样制作

答:支承面积大牢固稳定利用料头是其优点,焊接量较大是其缺点用3至4根料头制作。

145、二齿钩型马凳有何优缺点采用的是什么工作原理?

答:制作简易灵活方便是其优點,着力面积小是其缺点采用杠杆原理。

146、预绑梁骨架都有哪些种加固方式?哪种加固方式最好

答:1)斜拉加固式;2)绑扎加固圈式(侧边、斜放、缠绕);3)焊交叉点(不允许);4)绑固直角钩;5)内螺旋固定式。以内螺旋固定式为最好点这免费下载施工技术资料

147、间距和净距有什么区别?

答:间距是中心点距离净距是里皮边缘至里皮边缘的最近距离,两种距离不同

148、间距@100最常用在何处?

149、間距@50最常用在何处

答:主次梁交点的附加箍筋。

150、间距@150最常用在何处

答:墙筋、板筋,墙柱箍筋

151、间距@200最常用在何处?

答:普通箍筋墙、板中分布筋。

152、间距@250最常用在何处

答:非抗震要求的梁柱箍筋,单向板分布筋

153、在绑扎板钢筋锚固长度时,如何保证板钢筋錨固长度间距的准确度

答:划线定位是最佳做法。

154、箍筋间距的允许偏差是多少

155、板筋间距的允许偏差是多少?

156、柱纵筋间距的允许偏差是多少

157、骨架截面高度和宽度的允许偏差是多少?

158、梁上层板钢筋锚固长度的排距由什么定位

答:箍筋的135度斜弯钩;直径25垫筋。

159、梁下部板钢筋锚固长度的排距用什么定位

答:用直径25mm短板钢筋锚固长度。俗称垫棒、垫铁、垫筋

160、排距定位筋的下料长度是多少?

161、吊筋是干什么用的

答:承担主梁中次梁形成的集中荷载。

162、吊筋的斜长怎样计算

答:用梁高减去保护层乘以斜长系数。

163、吊筋的上岼直段如何计算

答:吊筋直径乘以20。

164、吊筋的下平直段如何计算

答:次梁宽度加100mm。

165、吊筋应当绑在梁的什么位置

答:吊筋下边中心點正对次梁断面下边中心点并且位于主梁角筋的内侧。

166、吊筋贴在箍筋上绑扎对不对为什么?

答:不对因为影响受力性能。

167、吊筋的斜长有哪几种角度在什么情况下应用?

答:45度和60度2种角度当梁高大于、等于和小于800时应用。

168、腰筋总分为几个种类

答:构造腰筋和忼扭腰筋2个种类。

169、腰筋在梁中如何摆放

答:在梁净高度减去保护层范围内等间距排列。

170、抗扭腰筋与构造腰筋有什么不同

答:作用鈈同代号不同,抗扭腰筋用N打头构造腰筋用G打头。抗扭腰筋锚固与梁纵筋相同构造腰筋锚固15 d。

171、与梁纵筋锚固相同的腰筋属于哪一类

172、锚固15d的腰筋又属于哪一类?

173、腰筋的垂直间距规定不大于多少

答:不大于200mm。

174、梁在多高时必须增设腰筋

答:腹板高度≥450mm时。

175、两端直锚的连梁和暗梁如何确定梁长?

答:以净跨度加2倍锚固长度来确定梁的长度

176、一端直锚的连梁和暗梁,如何确定梁长

答:一端支座宽度加净跨度加锚固长度。

178、梁的概念是什么

答:至少有1个支座的承托条形构件,如**子里的梁柁

179、柱的概念是什么?

答:垂直于哋面立起且有一定基础的构件。

180、墙的概念是什么

答:垂直于地面建造的板状构件。

181、剪力墙与砖墙有多少不同点?

答:砖墙或许囿洞剪力墙中有暗梁暗柱斜向支撑等,至少有5点不同

182、楼层板的概念是什么?

答:楼房中各层之间的隔板、底板和盖板。

183、屋面板嘚概念是什么

答:房屋的顶板,即房盖

184、楼层梁与屋面梁的配筋构造有什么不同?

答:楼层梁板钢筋锚固长度可以直锚屋面梁板钢筋锚固长度不可以直锚,而且还要增加锚固长度

185、墙梁中,暗梁与边框梁的配筋有什么不同

答:暗梁板钢筋锚固长度可以直锚,边框梁板钢筋锚固长度不可以直锚而且还要增加锚固长度。

186、墙柱与框架柱的配筋有什么不同有什么相同?

答:墙柱纵筋的搭接长度同剪仂墙框架柱纵筋的搭接长度按面积百分率的修正系数。箍筋加密时墙柱和框架柱的构造要求相同。

187、墙梁中的连梁与砖墙中的圈梁配筋构造,是否可以通用

答:不可以,锚固长度的规定不同

188、过梁配筋跟圈梁比较,有什么相似的地方

答:过梁配筋一般情况下类姒于截取圈梁断面,过梁上筋较小

189、什么叫简支梁,什么叫连系梁什么叫悬挑梁?

答:只有两个支座的梁叫简支梁;有三个以上支座並且连通在一起的梁叫连系梁;只有一个支座而且一头悬空的梁叫悬挑梁

190、悬挑梁的根部和梢部截面高度,在平法中如何表示

答:用斜线/分隔表示。

191、悬挑梁的上边筋在梢部的弯钩长是多少

192、悬挑梁的下筋在根部的锚固长度是多少?

答:12倍板钢筋锚固长度直径光面板钢筋锚固长度15倍直径。

193、悬挑梁的上部二排筋在悬挑范围内的长度是多少

答:0.75倍的悬挑段净长度。

194、悬挑梁在什么情况下上部中间板钢筋锚固长度须向下弯折?

答:悬挑段净长度与悬挑梁根部高度之比大于四分之一时

195、悬挑梁受剪力最大处在哪儿?

答:在梁根部點这免费下载施工技术资料

196、在平法中,KZ代表什么构件

197、在平法中,Q代表什么构件

198、在平法中,YAZ代表什么构件

199、在平法中,LL代表什麼构件

200、在平法中,YDZ代表什么构件

201、在平法中,GYZ代表什么构件

202、在平法中,b和b1、b2表示什么意思

答:柱子截面宽度和在轴线左右两邊的宽度。

203、在平法中h和h1、h2表示什么意思?

答:柱子截面高度和在轴线上下两边的高度

204、在平法中,Ln表示什么意思

答:支座两边净跨度的较大值

205、在平法中,Ln/4是指什么构造要求

答:支座上二排筋伸入净跨度内的长度。

206、在平法中屋面梁用什么代号表示?

207、在平法Φ井格梁用什么代表表示?

208、非框架梁的配筋构造有何特征?

答:箍筋不加密下部纵筋伸入支座内的锚固长度为12d。

209、板钢筋锚固长喥规格中的235、335、400是什么意思?

210、8d直角弯钩用在何处

答:框架封顶柱边筋弯到柱内侧后再向下弯的钩长值。

211、12d直角弯钩用在何处

答:柱插筋下钩长和柱封顶筋上钩长;非框梁下纵筋的直锚长度,还有基础筏板梁纵筋的钩长值

212、独立基础底部板钢筋锚固长度网、哪个方姠的板钢筋锚固长度在下层?那个方向的板钢筋锚固长度在上层

答:独立基础板钢筋锚固长度长向筋在下,短向筋在上

213、起步筋距离基础边尺寸是怎样确定的?

答:是75mm和S/2(半个间距)比较二分一间距。

214、什么是复合箍筋什么是非复合箍筋?

答:复合箍是两个及以上的箍筋组合为一组的;只有一个箍筋的就是非符合箍

215、柱子基础根部的箍筋是用复合箍筋还是非复合箍筋?

答:柱子基础根部因只起固定纵筋的作用一般非符合箍就可以。

216、柱子纵筋不能在一个截面搭接焊接连接情况下错开长度是多少?绑扎连接情况下错开长度是多少

答:焊接情况下错开长度是35d和500比较取大。绑扎情况下是0.3Lae(0.3的搭接长度)

217、柱子纵筋与基础相邻层非连接区是多少首层的非连接区是多少?焊接和绑扎连接有区别吗

答:与基础邻层的非连接区是1/3净高,首层也是1/3净高焊接和绑扎没有区别。

218、为什么箍筋的弯钩长度是11.9d

答:10d+1.9d,10d是箍筋弯钩的直段长度抗震结构是10d(非抗震为5d),1.9d是135度角弯钩的延伸尺寸

219、柱子纵筋绑扎情况下搭接范围内的箍筋加密间距怎样判断?

答:加密区是1005d,箍筋加密间距三者比较取小

220、梁的集中标注中,KL5(3)300*500中的(3)是什么意思¢10@100/200(4)中的(4)是什么意思? 2Φ25+(2¢14);2Φ25中前一个2Φ25是什么意思?后一个2Φ25是什么意思中间的(2¢14)是什么意思?

答:KL5(3)300*500的(3)表示三跨¢10@100/200(4)中的(4)表示四肢箍,2Φ25+(2¢14);2Φ25中前一个2Φ25表示梁的上部贯通筋为两根二级25的板钢筋锚固长度:后一个2Φ25表示梁的下部贯通筋为两根二级25的板钢筋錨固长度:中间的(2¢14)表示跨中无负筋去布置两根一级14的架立筋。

221、原位标注中5Φ25 2(-2)/3是什么意思

答:表示梁的下部有5根二级25的板钢筋锚固长度,分两排布置其中上排为2根,下排为3根上排2根不伸入支座。

222、梁纵筋在梁端部什么情况下采用直锚什么情况下采用弯锚?

答:当:支座宽度-保护层≥锚固长度LaE(La)时采用直锚构造;

当:0.4LaE(La)≤支座宽-保护层<锚固长度LaE(La)时,采用弯锚构造

223、梁在多高时必须增设腰筋?

答:腹板高度≥450mm时

224、梁的纵筋上部搭接在什么位置?

答:上部通长筋搭接位置应在净跨的1/3范围内;

225、梁与柱子相交处昰柱子箍筋通过去还是梁箍筋通过去?

答:梁与柱子相交处因是柱子是梁的支座,柱为主梁为次,柱子的箍筋贯通梁的箍筋到柱侧。

226、梁在什么情况下会出现架立筋架立筋主要起什么作用?

答:当通长筋根数少于复合箍筋肢数时设置架力筋架立筋主要起固定中间箍筋的作用。

227、梁的构造侧面纵筋和抗扭侧面纵筋在锚固长度上有什么区别?

答:抗扭侧面纵筋同梁的下部板钢筋锚固长度在端支座吔分弯锚和直锚两种情况,在中间支座时采用直锚情况;构造侧面纵筋伸入支座内的长度为15d

228、框架梁一级抗震和二~四级抗震箍筋加密区囿什么区别?

答:一级抗震时框架梁的加密区范围是≥2hb且≥500;二~四级抗震时框架梁的加密区范围是≥1.5hb,且≥500

229、吊筋是放在主梁上还是佽梁上?

答:吊筋应放在主梁上当梁高hb≤800时,吊筋斜度为45°;

230、非框架梁和楼层框架梁有什么区别

答:1、锚固长度不同,框架梁锚固昰LaE非框架梁锚固是La

2、端支座的支座负筋深入梁内的长度:框架梁是净跨1/3长,非框架梁是净跨1/5长.

3、下部板钢筋锚固长度深入支座的长度:框架梁是要判断直弯锚非框架梁是12d。楼梯底筋锚入支座内的长度是多少楼梯负筋锚入支座内的长度是多少?

答:5d和h(梯板厚)比较取夶;是La(一个锚固长度)

231、楼梯负筋伸入梯板内的长度是多少?

答:Ln/4(此处Ln为梯板水平净长计算时要这算成斜长)

232、怎样计算楼梯的斜度系数?

答:用踏步的高的平法+梯板宽的平法再开方再除以踏步宽度得出的系数。

233、如果一个楼梯底筋直接锚入底板内这时如何计算楼梯的净跨长度?

答:如果底筋直接锚如底板内第一个踏步成为锚固的支点,所以在计算净长的时候要减去一个踏步长度

234、构造柱縱筋与框架梁连接一般有几种情况发生?分别是什么

答:有三种连接方式;分别是预埋铁件(在现浇框架梁时预留埋件)、预留插筋(茬现浇框架梁时预留插筋)、植筋(后期在框架梁上打眼,植入插筋)

235、构造柱与圈梁相交处,是构造柱箍筋通过去还是圈梁箍筋通过詓

答:这种情况是构造柱为主,圈梁为次构造柱箍筋通过,圈梁箍筋到构造柱外侧

236、过梁伸入支座内的长度是多少?

答:一般为一端250;

237、为什么说框架梁纵筋的保护层规定为25毫米而不是30毫米

答:因为框架柱承受压力,框架梁承受拉力保护层太小会降低梁的有效高喥,减少梁纵筋的受力性能

238、箍筋的弯折半径规定不小于多少?箍筋弯钩规定为多少角度

答:不小于2d; 弯钩为135度。

239、箍筋的钩长规定為多少

答:非抗震为5d;抗震或抗扭10d与75毫米较大值。

240、梁箍筋的弯钩一般朝哪在什么情况下梁箍筋的弯钩朝下?

答:朝上主要朝向非受拉力的一边,朝含混凝土板的一侧上反梁,板在梁的下部时

241、粱、柱箍筋的弯钩都在上吗?

答:不对应该4个角错开。

242、箍筋在梁仩起什么作用

答:起固定和约束纵筋的作用和承受一部分剪力的作用。

243、梁的上角筋用平法标注在哪里梁的上角筋又叫什么筋?

答:茬集中标注处梁上部贯通筋或通长筋。

244、梁的上部通长筋要求在何处可以连接梁的支座上筋以前都叫什么筋?

答:在梁净跨度三分之┅中间处扁担筋或负弯矩筋。

245、梁的端支座上一排筋伸入净跨度内规定为多长

246、梁的端支座上二排筋伸入净跨度内规定为多长?

247、梁Φ间支座上一排筋的长度怎样计算

答:取两侧较大净跨度的三分之一乘2,加上中间支座宽

248、梁中间支座上二排筋的长度怎样计算?

答:取两侧较大净跨度的四分之一乘以2加上中间支座宽度。

249、Lae表示什么通常叫做什么?

答:抗震锚固长度通常叫直锚长度。

250、Lle表示什麼在搭接范围内绑扎不少于几扣?

答:搭接长度绑扎不少于3扣。

251、50%板钢筋锚固长度搭接面积百分率是什么意思

答:一半搭接一半无搭接。

252、对于25%面积百分率8根板钢筋锚固长度允许几根在同一区段连接?

255、梁下部纵筋允许在哪处连接

答:在梁下部四分之一且靠近支座处。

256、在什么情况下采用0.4Lae

257、梁的顶层边节点,有哪几种构造做法

258、左右两跨梁高度不同时,梁纵筋在什么情况下可以弯折通过

答:在支座宽度与梁变高度差之比小于六分之一时,可以弯折通过

259、梁变截面时,纵筋不能弯折通过时该怎样处理?

答:一侧弯锚另┅侧直锚。

260、柱变截面时纵筋不能弯折通过时,该怎样处理

答:下柱筋弯锚入上柱边内200mm,上柱筋直锚入梁内1.5倍Lae

261、抗震框架柱在标准層,非连接区的规定有哪3种数值

答:1.大于1/6柱净高;2.大于500mm;3.大于柱截面长边尺寸。

262、抗震框架柱的非连接区有个三分之hn指的是在什么地方?

答:包括地下室在内在下数第一层。

263、板钢筋锚固长度共有哪些种连接方式

答:搭接;焊接;机械连接。

264、在新时期新形势下板钢筋锚固长度采用什么连接方式最好?

265、板钢筋锚固长度的非接触连接是什么意思现在为什么提倡板钢筋锚固长度非接触连接?

答:搭接的两根板钢筋锚固长度之间留出规定的距离保证混凝土对板钢筋锚固长度的握裹力。

266、在平法中标注总分有哪几种?集中标注与原位标注哪个取值优先?

答:2种集中标注与原位标注。原位标注取值优先

267、为什么在原位标注处,又出现了集中标注的内容

答:局部发生了构造改变,或截面高度、宽度改变或标高改变或配筋改变

或许也有设计失误的时候。

268、剪力墙中的水平分布筋要放在墙柱縱筋的里边还是外边?

答:放在外边 (如设计无要求)

269、剪力墙中的斜向交叉暗撑,箍筋加密区在哪里

答:在上下洞口边连线的暗撑交叉这边。

270、剪力墙中的洞口超过多大时洞边要设暗梁和暗柱?

271、剪力墙中的洞口在多大时洞边要设补强筋?

272、板式楼梯大致分为哪些種

答:直板式、下折板式、上折板式、中平板式、旋转板式。

273、直板式楼梯的扣筋斜长怎样取值

答:梯板斜长净跨度的四分之一加上伸入梁中的长度乘以k值。

274、板式楼梯中下部主筋与上部扣筋有什么内在关系?

答:按下部纵筋强度的二分之一设计

275、在板式楼梯中,梯板厚度指的是哪用什么代号表示?

答:踏步阴角至板底的垂直距离用h表示。

276、间距@100最常用在何处间距@50最常用在何处?

答:箍筋加密处主次梁交接点的附加箍筋。

277、间距@150最常用在何处间距@200最常用在何处?

答:墙筋、板筋墙柱箍筋。普通箍筋墙、板中分布筋。

278、腰筋总分为几个种类腰筋在梁中如何摆放?

答:构造腰筋和抗扭腰筋2个种类在梁净高度减去保护层范围内等间距排列。

279、抗扭腰筋與构造腰筋有什么不同

答:作用不同代号不同,抗扭腰筋用N打头构造腰筋用G打头。抗扭腰筋锚固与梁纵筋相同构造腰筋锚固15 d。

280、锚凅15d的腰筋又属于哪一类腰筋的垂直间距规定不大于多少?

答:属于构造腰筋不大于200mm。

281、两端直锚的连梁和暗梁如何确定梁长?

答:鉯净跨度加2倍锚固长度来确定梁的长度

282、楼层梁与屋面梁的配筋构造有什么不同?

答:楼层梁板钢筋锚固长度可以直锚屋面梁板钢筋錨固长度不可以直锚,而且还要增加锚固长度

283、什么叫简支梁,什么叫连系梁什么叫悬挑梁?

答:只有两个支座的梁叫简支梁;有三個以上支座并且连通在一起的梁叫连系梁;只有一个支座而且一头悬空的梁叫悬挑梁

284、悬挑梁的根部和梢部截面高度,在平法中如何表礻

答:用斜线/分隔表示。

285、悬挑梁的下筋在根部的锚固长度是多少

答:12倍板钢筋锚固长度直径,光面板钢筋锚固长度15倍直径

286、悬挑梁的上部二排筋在悬挑范围内的长度是多少?

答:0.75倍的悬挑段净长度

287、悬挑梁在什么情况下,上部中间板钢筋锚固长度须向下弯折

答:悬挑段净长度与悬挑梁根部高度之比大于四分之一时。

288、在平法中Ln表示什么意思?

答:支座两边净跨度的较大值

289、在平法中,Ln/4是指什么构造要求

答:支座上二排筋伸入净跨度内的长度。

290、非框架梁的配筋构造有何特征?

答:箍筋不加密下部纵筋伸入支座内的锚凅长度为12d。

291、板钢筋锚固长度的10d在什么情况下用到

答:非抗震非框架纵筋的直角弯钩钩长、承台梁板筋的钩长和箍筋135度斜弯钩的弯后平矗段长度。

292、0.75L在什么情况下出现? LaE有什么特殊意义

答:悬挑梁的上部设有二排筋时。具有抗震要求时采用

293、0.4LaE,0.7LaE究竟是一个什么性質的专用数值?

答:弯锚最小极限值后者是机械锚固最小极限值。

294、0.8LaE在什么情况下采用

答:墙水平分布筋在转角柱搭接时的弯折段长喥值。

答:顶层边节点柱纵筋封顶时伸入梁内的锚固长度。梁上部板钢筋锚固长度的弯折长度

答:柱纵筋相邻搭接头的净距离。柱纵筋相邻搭接中心点的距离

297、hn/3指的什么区域?hn/6又指的什么区域

答:底层抗震框架柱下部板钢筋锚固长度非连接区和箍筋加密区。除底层外各层抗震框架柱上下的板钢筋锚固长度非连接区和箍筋加密区

298、在平法中hc、hb表示什么意思?0.5hc+5d指的是什么情况下的什么内容

答:表示柱截面长边尺寸、梁高尺寸。梁下部纵筋在中间支座的直锚长度

299、小墙肢剪力墙的定义是怎么说的?

答:小墙肢即墙肢长度不大于墙厚3倍的剪力墙

300、1.5hb和2hb,分别用在什么情况下的箍筋加密区

答:二至四级抗震和一级抗震。

猪头小队长1982 发表于

请问剪力墙竖姠分布筋配筋率是多少

标签:竖向,分布,请问,是多少,剪力墙

杨杨杨远远 发表于 4天前

请问剪力墙竖向分布筋配筋率是多少1  一、二、三级抗震等級的剪力墙的水平和竖向分布板钢筋锚固长度配筋率均不应小于0.25%;四级抗震等级剪力墙不应小于0.2%;  
2  部分框支剪力墙结构的剪力墙底部加强部位水平和竖向分布板钢筋锚固长度配筋率不应小于0.3%。  注:对高度小于24m且剪压比很小的四级抗震等级剪力墙其竖向分布筋最小配筋率应允许按0.15%采用

请问剪力墙竖向分布筋配筋率是多少 扩展问答

竖向分布筋为‘@200’,这个要求的含义应理解为间距≦200就符合加上GB(2011蝂)表5.5.2受力板钢筋锚固长度间距允许的最大正误差10,就是说你可以做到现场间距≦210mm时就是符合要求的9个间距时,每个间距205.56mm;10个间距时烸个间距185.00mm。所以9个间距、10个间距时都是符合规范及图纸要求的。

请问剪力墙竖向分布筋配筋率是多少有人知道具体的数值啊

你好剪力牆板钢筋锚固长度构造要求如下:  1、板钢筋锚固长度混凝土剪力墙水平及竖向分布板钢筋锚固长度的直径不应小于8mm,间距不应大于300mm.  2、厚度大于160mm的剪力墙应配置双排分布板钢筋锚固长度网;结构中重要部位的剪力墙当其厚度不大于160mm时,也宜配置双排分布板钢筋锚固長度网双排分布板钢筋锚固长度网应沿墙的两个侧面布置,且应采用拉筋连系;拉筋直径不宜小于6mm间距不宜大于的600mm.  3、剪力墙水平汾布板钢筋锚固长度的搭接长度不应小于1.2La.同排水平分布板钢筋锚固长度的搭接接头之间以及上、下相邻水平分布板钢筋锚固长度的搭接接頭之间沿水平方向的净间距不宜小于500mm.剪力墙竖向分布板钢筋锚固长度可在同一高度搭接,搭接长度不应小于1.2La.  4、剪力墙水平分布板钢筋錨固长度应伸至墙端并向内水平弯折10d后截断(d为水平分布

剪力墙竖向分布板钢筋锚固长度配筋率怎么计算

竖向分布板钢筋锚固长度为双排Φ10@200mm,墙肢底部截面作用有考虑地震作用组合的弯矩设计值m=18000kN·m轴力设计值N=3200kN。

怎么计算剪力墙的竖向和水平分布板钢筋锚固长度的配筋率

剪力墙的水平分布板钢筋锚固长度和竖向分布板钢筋锚固长度见GB《建筑抗震设计规范》6.4节抗震墙结构的基本抗震构造措施 6.4.4 抗震墙竖向和横姠分布板钢筋锚固长度的配置尚应符合下列规定: 1 抗震墙的竖向和横向分布板钢筋锚固长度的间距不宜大于300mm

剪力墙水平分布筋会小于竖姠分布筋吗

墙体竖向板钢筋锚固长度一般按构造配筋即可,你想墙体中间部位主要是承压的,而承压主要靠混凝土板钢筋锚固长度只偠构造就可以。但是墙体边缘构件因为存在受压或受拉的情况,应按计算情况配筋水平板钢筋锚固长度亦是要根据计算确定配筋。至於规范规定板钢筋锚固长度直径不宜小于10主要是考虑施工的方便吧,竖向板钢筋锚固长度太细容易弯曲,不利施工特别是层高较高嘚情况。 查看原帖>>

您好请问框剪结构中剪力墙的竖向分布筋一般最大能配多少有最大

规范没有最大限制一般设计都是凭经验先设定稍大於最小配筋率,再调整使匹配加强部位的约束边缘构件的竖向板钢筋锚固长度约束边缘构件的竖向板钢筋锚固长度是要抵抗结构倾覆力矩计算的。GB《建筑抗震设计规范》6.4.3 抗震墙竖向、横向分布板钢筋锚固长度的配筋应符合下列要求:1 一、二、三级抗震墙的竖向和横向分咘板钢筋锚固长度最小配筋率均不应小于0.25%,四级抗震墙分布板钢筋锚固长度最小配筋率不应小于0.20%注:高度小于24m且剪压比很小的四级忼震墙,其竖向分布筋的最小配筋率应允许按0.15%采用2 部分框支抗震墙结构的落地抗震墙底部加强部位,竖向和横向分布板钢筋锚固长度配筋率均不应小于0.3%个人解释:这里的抗震墙就是

剪力墙如何配筋是垂直分布筋起主要作用还是水平分布筋起主

水平分布筋起主要作用,是按照计算配筋的计算方法详见高规JGJ3-2010第7.2节。垂直分布筋是构造作用由设计师根据需要确定配筋率(一般取0.25%~0.3%,四级剪力墙可以取到0.2%)这個配筋率会影响边缘构件的计算结果,具体计算方法同样见高规7.2节如果是用PKPM软件计算,那么只要模型和参数填对了让它自动算就可以叻。

剪力墙水平分布筋的位置有的在竖向筋内侧有的在竖向筋外侧

其实这是个受力问题:1.对墙而言,竖向筋一般较大水平筋较小,所以水岼筋在外侧也便于锚固。2.但很多时候剪力墙其实又是挡土墙或者水池墙这时其实是按三角形荷载作用在厚板(剪力墙)上考虑的配筋,应该板的要求来:短跨筋在外长跨筋在内。有时水平筋就在内侧了 3.所以一般你看到的差异都是出现在0.00以下的部位。

楼梯板分布筋是受压板钢筋锚固长度吗剪力墙竖向筋是受压板钢筋锚固长度吗

混凝土里面配的板钢筋锚固长度绝大多数(几乎全是)是因为板钢筋锚固長度的抗拉强度高而被设计利用的!要用它来受压实在是划不来!耐压的混凝土比板钢筋锚固长度便宜近20倍,为何不用楼梯板分布筋是構造板钢筋锚固长度,是固定受力筋位置的不经过受力计算的板钢筋锚固长度;剪力墙竖向分布筋是固定水平分布筋的板钢筋锚固长度昰剪力墙结构基本抗震构造措施要求的配筋率的板钢筋锚固长度,当房屋在水平荷载或地震水平作用下对房屋产生倾覆力矩时墙肢边缘構件的竖向纵筋要承受拉力作用。几乎所有的板钢筋锚固长度都不计算受压力只用它承受拉力。事实上它是不是受到了压力我们不需偠管它!就是这样的道理。

剪力墙暗柱竖筋箍筋的配筋率各是多少

按计算要求配置当计算为构造配筋时,按规范要求配置根据《建筑忼震设计规范》GB .4.5 抗震墙两端和洞口两侧应设置边缘构件,边缘构件包括暗柱、端柱和翼墙并应符合下列要求:1 对于抗震墙结构,底層墙肢底截面的轴压比不大于表6.4.5—1规定的一、二、三级抗震墙及四级抗震墙墙肢两端可设置构造边缘构件,构造边缘构件的范围可按图6.4.5—1采用构造边缘构件的配筋除应满足受弯承载力要求外,并宜符合表6.4.5—2的要求2 底层墙肢底截面的轴压比大于表6.4.5—1规定嘚一、二、三级抗震墙以及部分框支抗震墙结构的抗震墙,应在底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件在

剪力墙水平分布筋垂直分布筋拉筋怎么计算

1、长度=墙厚-保护层+弯钩(弯钩长度=11.9+2*D) 2、根数=墙净面积拉筋的布置面积 注:墙净面积是指要扣除暗(端)柱、暗(连)梁,即墙面积-门洞总面积-暗柱剖面积 - 暗梁面积; 拉筋的面筋面积是指其横向间距×竖向间距

如何计算剪力墙中的分布板钢筋锚凅长度配筋率

计算剪力墙中的分布板钢筋锚固长度配筋率:  剪力墙(shear wall)又称抗风墙、抗震墙或结构墙房屋或构筑物中主要承受风荷载或哋震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏  它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于板钢筋锚固长度混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配板鋼筋锚固长度混凝土剪力墙现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯間、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成筒壁均为现浇板钢筋锚固长度混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载  墙根据受力特点可以分为承重墙和剪力墙,前者以承受竖向荷载为主如砌体墙;后者
25%,间距不小于200;按照墙体截面面积比

剪仂墙与柱间的竖向筋起步间距是多少

在08G101-1图集中说 10公分 也可以按设计间距排布
应该是剪力墙身第一根竖向筋距暗柱或端柱纵筋的距离为墙身竖向筋间距的1/2;剪力墙第一根水平筋距暗梁纵筋的距离,为墙身水平筋间距的1/2;楼板的第一根板钢筋锚固长度距相平行梁纵筋的距离為板筋间距的1/2。

剪力墙拉筋梅花形布置600例如:一道墙身长竖向分布筋只有

剪力墙拉筋梅花形布置@600例如:一道墙身长竖向分布筋只有三道,间距200还用布置拉筋,在中间拉一道就可以两边的有约束边缘构件或构造边缘构件的板钢筋锚固长度替代了。

剪力墙结构剪力墙是由板钢筋锚固长度混凝土浇成的墙体由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构,称为剪力墙结构剪力墙的抗侧移刚度很大(沿墙体平面)。它主要用来抵抗水平作用和承担竖向作用;墙体同时也作为维护及房屋分隔构件剪力墙结构可建得很高,主要用于12-30层的住宅和旅馆建築中它的缺点是空间划分不灵活。剪力墙的计算剪力墙考虑地震作用组合的剪力墙其正截面抗震承载力应按本规范第 7 章和第 10.5.3 条的规定計算,但在其正截面承载力计算公式右边应除以相应的承载力抗震调整系数 γRE。剪力墙各墙肢截面考虑地震作用组合的弯矩设计值:对┅级抗震等级剪力墙的底部加强部位及以上一层应按墙肢底部截面考虑地震作用组合弯矩设计值采用,其他部位可采用考虑地震作用组匼弯矩设
墙身配筋根据计算结果如果计算值为零或者计算

约束边缘构件和构造边缘构件阴影区内纵向板钢筋锚固长度的最大配筋率,因為尚没有充分的研究成果在相关规范中没有明确规定,目前可参考《混凝土高规》关于框架柱的规定以保证板钢筋锚固长度混凝土构件的基本性能。当纵向板钢筋锚固长度直径较大、配筋率较高时约束篐筋的配置应与之相配套。 剪力墙竖向分布板钢筋锚固长度一般按構造要求配置配筋率不会太大。 剪力墙水平分布板钢筋锚固长度最大配筋率虽然无明确规定但根据《混凝土高规》的受剪截面限制条件和截面受剪承载力计算公式,可以推算出水平分布板钢筋锚固长度sh A 的最大值因此其最大配筋率实际上是有限制的。另外《混凝土高規》对剪力墙分布板钢筋锚固长度的最大直径也做了限制。

剪力墙的配筋包括分布板钢筋锚固长度和约束边缘板钢筋锚固长度分布板钢筋锚固长度又分为纵向分布板钢筋锚固长度和水平分布板钢筋锚固长度,计算时通常认为纵向分布板钢筋锚固长度用来抵抗弯矩水平分咘板钢筋锚固长度用来抵抗剪力作用,为了防止剪力墙发生剪切破坏通常要实现剪力墙的强剪弱弯。约束边缘构件主要由纵筋和箍筋组荿楼主可以查查03G101,看看图集对你的理解有帮助或者看看《高层建筑结构设计》,讲的很详细

剪力墙内分布筋锚固长度怎样计算

剪力墙嘚竖向分布筋:插入基础的插筋按照11G101-3第58页其中的LaE涉及到混凝土等级、板钢筋锚固长度等级、结构抗震等级,查11G101-1第53页; 到顶后的收头弯折12d見11G101-1第70页不涉及锚固长度。剪力墙的水平分布筋:搭接、收头见11G101-1第68、72页不涉及锚固长度。

剪力墙水平分布筋的间距要通过结构计算来确萣详见《高层建筑混凝土结构技术规程...5 短肢剪力墙的全...

剪力墙的分布筋最大间距是多少

剪力墙的分布筋最大间距不应大于300毫米。  剪仂墙(shear wall)又称抗风墙、抗震墙或结构墙房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏  它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于板钢筋锚固长度混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配板钢筋锚固长度混凝土剪力墙现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成筒壁均为现浇板钢筋錨固长度混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载  墙根据受力特点可以分为承重墙和剪力墙,前者以承受豎向荷载为主如
最小净距同框架柱,不小于50;最大间距不应

请问剪力墙竖向分布筋配筋率是多少 推荐问答

剪力墙结构砌体加固筋含量是哆少

我的建议要注意剪力墙(异形柱)跟梁的锚固(某些剪力墙(或者异形柱)才200-250厚度,梁却往往有500-700高度并且梁就架设在异形柱上,此时梁端部的锚固是很成问题的必须引起重视要在浇筑剪力墙的时候留下足够的位置用于梁端板钢筋锚固长度的锚固,这个是我施工的經验教训)还有就是剪力墙的拉钩,板钢筋锚固长度保护层模板的固定,这些在实际施工中是常常出现问题的其他的交底跟框架基夲类似,没有框剪的特色哈就不说了。

剪力墙结构木工承包价格

剪力墙被破坏需按要求修不好。一、混凝土剪力墙质量缺陷修补措施:1、将根部位松散混凝土全部凿掉至密实混凝土处并将上口外面凿成斜面,便于混凝土浇筑;将干砂层全部清凿掉上、下面密实,混凝汢均凿掉10㎜厚,并将上口外面凿成斜面便于混凝土浇筑。2、把缺陷部位混凝土清凿到位后用水冲洗干净。3、支好模板拌制细石混凝汢:强度等级为0,内加0.5%膨胀剂浇筑混凝土:用水冲洗剔凿面,待表面水阴干后(若有积水要用棉布粘干),向混凝土剔凿面泼浇水泥漿(刷水泥素浆)从模板簸口向内浇筑混凝土,边浇筑边用振捣器振捣斜面模板内混凝土要比上口多浇50㎜高。4、因新浇灌的砼会收缩下沉待45分钟时必须进行人工二次复震(人工持棒行插塞缝密实),并注意观察是否还有下沉现

个人建房必要剪力墙吗费用大概跟砖墙对比是哆少

一般个人建筑房屋都不会太高考虑到成本原因,完全没必要剪力墙施工
承重墙是主要承受上面传来的压力。不能承受水平冲击力戓受力剪力墙是承重性较差,主要起到划分区域但是可以承受水平冲击力也就是说防震。在高楼和商品房中才比较常见
一、承重墙囷剪力墙的知识。
① 承重墙:指支撑着上部楼层重量的墙体是支撑建筑的脊梁,是决定室内安全的一个重要部分在房屋户型图中,工程图上标注为黑色的墙体都是承重墙标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除对房屋建筑不会有影响。  

急需18吨消防水箱的配筋图

自贡德阳绵阳广元遂宁内江南充眉山宜宾广安泸州攀枝花达州雅安巴中资阳拉萨西藏乌鲁木齐新疆玻璃钢厂垃圾桶贮罐崗亭移动厕所租凭出租天线罩雨棚防腐公司水箱化粪池价格 昆明曲靖玉溪保山昭通丽江思茅临沧文山红河楚雄大理玻璃钢厂贮罐岗亭移动廁所租凭出租天线罩雨棚防腐公司水箱化粪池价格重庆市渝北区玻璃钢贮罐化粪池水箱花盆价格白酒罐、发酵罐、防腐罐、运输罐公司主偠生产搅拌罐、葡萄酒罐、白酒罐、奶(乳)罐、酱醋罐、硝酸罐、冰醋酸罐、二硫化碳桶、罐、水罐、油罐、运输罐、发酵罐、冷却器、以及其他玻璃钢容器化工制酒设备 广泛应用于:化工、石油、食品、制、包装运输等领域。 可依据对方图纸来设计制造大型容器可鉯现场制造重庆成都贵阳玻璃钢厂垃圾桶贮罐岗亭移动厕所租凭出租天线罩雨

请问2018年刚筋水泥价格走势

您好,首先要看看你所在的区域鈈同区域价格自然不同。你可以参考一下珠海地区华润水泥的价格最新2月份的价格,PC-32.5R大约在380元PO-42.5R大约在430元
您好,首先要看看你所在的区域不同区域价格自然不同。你可以参考一下珠海地区华润水泥的价格最新2月份的价格,PC-32.5R大约在380元PO-42.5R大约在430元

短肢剪力墙结构的墙可不鈳以拆掉

原则上剪力墙是不允许拆的,它的受力非常复杂 从概念上分析,静力作用下结构一般不会有事;但是,当强烈地震作用时仳如这次汶川地震,一栋楼的某层住户把一片墙拆除了直接造成了结构局部倒塌,致使结构受灾严重 如果你拆除的面积很小,或许问題不大

剪力墙房屋改水改电墙壁地面能否开槽

不能破坏结构层,铺设的管子最好在结构层以外而且要避开预埋的管线!其实建议你的熱水管不要埋入地面或墙面,一来不容易维修二来可能会增加热水管的散热,从而降低你的热水的温度影响使用!如果不是在外面布置,其实直接就可以架在墙角等处后期可以装修处理一下!地下埋管装保温层可能不合适,影响地面的整体性容易形成断缝!最好谨慎处理!

建房中木工包工的价格怎么计算框架砖混框架剪力墙

框架的粘灰面积一般是建筑面积的2.6倍,框架剪力墙一般为2.9左右具体价格要看综合因素,图纸材料.工期等。 木工按展开面积算一般不复杂的展开面积45-50元每平米。或按日工计算不同地区价格差别很大。一种叫展开面积 一种叫投影面积展开面积就是所有的板子的面积加在一起,包括抽屉这些小板投影面积就是高*宽。 如果做柜子还得考虑油工需要搓色上漆。
建筑面积粘灰面积。框架的粘灰面积一般是建筑面积的2.6倍框架剪力墙一般为2.9左右。我们这里的价格65元每平米(包括輔材)不包括的话就每平米减3元这样算很简单了吧
好大的题目,就零分木工的内容包括铁丝、钉子、养护、胶带等辅材吗?有坡屋顶嗎有地下室吗?~~~~~~~~~

远大住工多层装配式剪力墙结构体系是怎样的

装配整体式剪力墙结构的竖向承重结构体系采用铰接的装配剪力墙结构体系铰接方法可采用焊接、灌浆连接或机械连接。水平结构体系则采用由叠合板组成的叠合现浇楼盖体系叠合板的预制部分是采用带三角形板钢筋锚固长度桁架的预制叠合楼板,叠合板吊装就位后在现场安装面筋,然后整体浇注成型装配式结构体系多采用箱型结构。

請问剪力墙竖向分布筋配筋率是多少 相关资讯

剪力墙结构砌体加固筋含量是多少

我的建议要注意剪力墙(异形柱)跟梁的锚固(某些剪仂墙(或者异形柱)才200-250厚度,梁却往往有500-700高度并且梁就架设在异形柱上,此时梁端部的锚固是很成问题的必须引起重视要在浇筑剪力牆的时候留下足够的位置用于梁端板钢筋锚固长度的锚固,这个是我施工的经验教训)还有就是剪力墙的拉钩,板钢筋锚固长度保护层模板的固定,这些在实际施工中是常常出现问题的其他的交底跟框架基本类似,没有框剪的特色哈就不说了。

请问民用高层住宅剪仂墙结构的含筋量一般是多少

我计算的剪力墙结构高层住宅板钢筋锚固长度含量为39.63kg每平方米,... 2012-...

需要先看拉筋的摆放方式和摆放距离有梅花形和普通形,我的计算方法是普通拉筋根数=剪力墙面积÷(行距×根距);如果是梅花形的拉筋根数=普通拉筋根数×2

人防剪力墙外水平筋茬转角处怎么断

1、人防工程都是在地面下,其外墙不是剪力墙而是挡土防水的墙,DWQ;2、转角板钢筋锚固长度的构造应按设计的结施图若图纸没有交代应联系设计人,又没法联系设计人的情况下可参照下图片,并应征求监理意见向左转|向右转

剪力墙是不是一定要有拉結筋

是的。  剪力墙一般为2排或2排以上配筋且每排为双向布筋,拉筋的作用主要是辅助板钢筋锚固长度直立时排与排板钢筋锚固长度の间的固定如果没有拉筋,一是单排板钢筋锚固长度的直立高度较大时很难保持直立二是如果没有拉筋,排与排之间的间距也无法定位和保证一般拉筋间距为正方形或梅花型,间距600mm以内图纸应该表达,如果没有表达看是不是选用了哪本标准图集或要设计院明确。  参见《混凝土结构设计规范》  《混凝土结构设计规范》是根据建设部建标1997108号文的要求由中国建筑科学研究院会同有关的高等院校及科研、设计、企业单位共同修订而成。在修订过程中规范修订组开展了各类专题研究,进行了广泛的调查分析总结了近年来我国混凝土结构设计的实践经验,与相关的标准规范进行了协调与国际先进的

剪力墙的箍筋梅花形布置是怎样的

剪力墙太大无法加箍,且自身是双层双向的要按梅花形布拉钩。

剪力墙结构的布筋要求结构上应注意的问题

剪力墙结构设计要点1.剪力墙结构设计要点 提交日期: 浏覽: 973   整体规定 ◆ A级高度乙类、丙类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度: 全部落地剪力墙——非抗震、6度、7度、8度、9度抗震时分别为150、140、120、100、60m 部分框支剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为130、120、100、80m9度抗震时不宜采用 A级高度甲类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度: 6度、7度、8度抗震时,将本地区设防烈度提高一级后按乙类、丙类建筑采用 9度抗震时,应专门研究 (说明:房屋高度指室外地面至主要屋面高度不包括局部突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度) ◆ B级高度乙类、丙类高层建筑的剪力墙结构最大适用

剪力墙与填充牆间去年砌墙有拉筋抹灰钉了铁网3个月前装修

砌筑后砌墙时墙体与结构墙留缝,抹灰之前用微膨混凝土将缝隙填实刮石膏时在接茬部位貼抗裂网,刮腻子市时墙体满粘的确良布

转角处有暗柱剪力墙外测水平筋可以按lae做吗

如果整个建筑不是剪力墙结构那么地下室外墙只是擋土墙,水平筋是构造板钢筋锚固长度锚固进暗柱即可。 跟水平筋在外侧一样的剪力墙是一个整体受力构件。你

请问剪力墙分布板钢筋锚固长度网的定义是什么

这个分布板钢筋锚固长度和构件没有关系剪力墙里的分布板钢筋锚固长度和板里的分布板钢筋锚固长度作用昰一样的。就是垂直于受力方向上的主筋而设置的构造板钢筋锚固长度其作用是使荷载更均匀的传到受力板钢筋锚固长度。同时在施工Φ可通过绑扎或点焊固定主板钢筋锚固长度的位置并用来抵抗温度应力和混凝土收缩应力。剪力墙(shear wall)又称抗风墙或抗震墙、结构墙房屋戓构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载{重力}的墙体。防止结构剪切破坏它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于板钢筋锚固长度混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或預制装配板钢筋锚固长度混凝土剪力墙现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好

原标题:板钢筋锚固长度工程中朂核心的300条技术问题收藏一篇就够了!

参考图集:16G101-1、-2、-3及18G901-1、-2、-3等相关规范;整理、核对不易,转载请注明出处;

1、什么叫板钢筋锚固长喥保护层

答:受力板钢筋锚固长度外边缘至混凝土表面的距离。板钢筋锚固长度保护层是最外层板钢筋锚固长度外边缘至混凝土表面嘚距离。最外层板钢筋锚固长度外边缘至混凝土表面的距离

2、箍筋在梁柱保护层的里边还是外边?

3、框架梁纵筋的保护层一般应该是多尐毫米

答:应该是30毫米而不应该是25毫米。框架梁纵筋的混凝土保护层厚度不一定是25这是根据其环境类别而异的。

一类环境梁保护层厚度20mm,

二a类环境梁保护层厚度25mm,

二b类环境梁保护层厚度35mm,

三a类环境梁保护层厚度40mm,

三b类环境梁保护层厚度50mm,

另外混凝土强度等級不大于25时,保护层厚度应增加5mm《混凝土结构设计规范》GB50010里面有详细说明。也可以查看16G101-156页;

4、为什么说框架梁纵筋的保护层规定为25毫米而不是30毫米?

答:因为框架柱承受压力框架梁承受拉力,保护层太小会降低梁的有效高度减少梁纵筋的受力性能。

5、梁与柱一侧平齊边时都有哪种板钢筋锚固长度躲让?

答:梁内上下紧靠柱的纵筋躲让梁箍筋跟随躲让缩短水平边长的一个柱纵筋直径。

6、主梁与次梁上平时都有哪种板钢筋锚固长度躲让?

答:图纸未注明时主梁所有上筋躲让,主梁箍筋跟随躲让降低垂直边高度一个次梁上筋直径

7、箍筋尺寸按外包算合理还按里皮算合理?为什么

答:按里皮算合理,因为按外包算还得另加箍筋直径费事又麻烦。

8、箍筋的弯折半径规定不小于多少

9、箍筋弯钩规定为多少角度?

10、箍筋的钩长指哪部分?

11、箍筋的钩长规定为多少

答:非抗震为5d;抗震或抗扭10d与75毫米較大值。

12、箍筋的尺寸如何测量

答:在两条平行边的里面垂直量尺。

13、复合内箍筋的重叠边长怎样计算

答:截面尺寸减2倍保护层,再減2倍纵筋半径除以纵筋格数,乘以内箍所含纵筋格数加上2倍纵筋半径,最后还得加上成型调整值

14、梁箍筋的弯钩一般朝哪?

答:朝仩主要朝向非受拉力的一边,朝含混凝土板的一侧

15、在什么情况下梁箍筋的弯钩朝下?

答:上反梁板在梁的下部时。

16、柱子箍筋的彎钩都在一个角上对吗

答:不对,应该4个角错开

17、箍筋在梁上起什么作用?

答:起固定和约束纵筋的作用和承受一部分剪力的作用

18、什么叫箍筋的普通双间距?

19、箍筋加密间距一般是多少毫米

20、一级抗震框架梁箍筋加密区规定是多少?

21、三四级抗震框架梁箍筋加密區规定是多少

22、箍筋的弯折半径过大,会造成什么样的后果

答:降低构件的有效高度和宽度,影响建筑物质量但是国家没有规定,佷可惜

23、在预绑梁骨架中,怎样用箍筋加固

答:把箍筋拉开成螺旋形状塞进骨架芯里绑扎固定,间距约为2米绑1个

24、梁的上角筋用平法在哪里标注?

25、梁的上角筋又叫什么筋

答:梁上部贯通筋或通长筋。

26、梁的上部通长筋要求在何处可以连接

答:在梁净跨度三分之┅中间处。

27、梁的支座上筋以前都叫什么筋

答:扁担筋或负弯矩筋。

28、梁的端支座上一排筋伸入净跨度内规定为多长

29、梁的端支座上②排筋伸入净跨度内规定为多长?

30、梁中间支座上一排筋的长度怎样计算

答:取两侧较大净跨度的三分之一乘2,加上中间支座宽

31、梁Φ间支座上二排筋的长度怎样计算?

答:取两侧较大净跨度的四分之一乘以2加上中间支座宽度。

32、Lae表示什么通常叫做什么?

答:抗震錨固长度通常叫直锚长度。

33、Lle表示什么在搭接范围内绑扎不少于几扣?

答:搭接长度绑扎不少于3扣。

34、锚固长度与搭接长度之间有什么关系

答:乘以修正系数,是联动关系

35、修正系数分哪几种?

36、50%板钢筋锚固长度搭接面积百分率是什么意思

答:一半搭接一半无搭接。

37、对于25%面积百分率8根板钢筋锚固长度允许几根在同一区段连接?

38、梁下部纵筋允许在哪处连接

答:在梁下部四分之一且靠近支座处。

39、在什么情况下采用0.4Lae

40、0.4Lae+15d直角钩,在图集中叫做什么

41、计算梁长时,有什么办法保证不算差

答:算完之后,认真验算、仔细校對、反复审核直到准确无误。

42、计算梁板钢筋锚固长度先算什么?其次算什么再其次算什么?

答:先算梁长其次算支座宽度,再其次算梁的各跨的净跨度

43、梁的顶层边节点,梁柱纵筋不弯钩可不可以?

44、梁的顶层边节点有哪几种构造做法?

45、左右两跨梁高度鈈同时梁纵筋在什么情况下可以弯折通过?

答:在支座宽度与梁变高度差之比小于六分之一时可以弯折通过。

46、上下柱截面不同时柱纵筋在什么情况下可以弯折通过?

答:在梁高与柱变截面宽度差之比小于六分之一时可以弯折通过。

47、梁变截面时纵筋不能弯折通過时,该怎样处理

答:一侧弯锚,另一侧直锚

48、柱变截面时,纵筋不能弯折通过时该怎样处理?

答:下柱筋弯锚入上柱边内200mm上柱筋直锚入梁内1.5倍Lae。

49、坐标是干什么用的怎样表示?

答:是标识方向及定位用的用向右、向上和向前的3个箭头表示。

50、在坐标轴上X代表哪个方向?Y代表哪个方向Z代表哪个方向?

答:X代表从左向右方向;Y代表从下向上方向;Z代表垂直进入版面的方向

51、平法中的梁断面,乘号前面表示什么乘号后面表示什么?

答:乘号前面表示梁宽度数值乘号后面表示梁高度数值。

52、平法中的柱断面乘号前面表示什么?乘号后面表示什么

答:从页面的角度看,乘号前面表示柱X方向数值乘号后面表示柱Y方向数值。

53、在结构图上截止线和截断线囿什么不同?

答:截止线是在两垂直引出线的交点上画一小短粗斜撇;截断线是在一条直线的中间断开用连续正反斜画3条转折直线连通

54、在结构图上,引出线和尺寸线有什么不同

答:引出线上附近常有文字说明或一端有箭头,尺寸线上必须有尺寸数值而且必须两端都有截止线相切

55、在结构图上,中心线和轴线有什么不同

答:中心线是点划线,轴线是细实线线形不同用途不同。

56、在结构图上轴号囷详图索引号有什么不同?

答:轴号是圆圈中有1组数字或字母详图索引号是圆圈中有分数线间隔数字或字母,或者带双圆圈含数字或字毋

57、绘图为什么要用比例?

答:比例能表明所绘物体与实际物体的对比关系

58、在建筑图纸上,比例号后面的数字代表什么

答:所绘粅体的缩小倍数。

59、绘图为什么要用标高

答:便于表示各部高度位置。

60、标高中带有-号的数字表示什么意思

答:低于本层板面或低于囸负0的值。

61、抗震框架柱在标准层非连接区的规定有哪3种数值?

答:1.大于1/6柱净高;2.大于500mm;3.大于柱截面长边尺寸

62、抗震框架柱的非连接區有个三分之hn,指的是在什么地方

答:包括地下室在内,在下数第一层

63、框架梁的下部纵筋,先从哪里起算再从哪里起算?还从哪裏起算

答:先从柱外边减去保护层起算,再从柱纵筋里皮减去水平净距起算还从梁上筋弯钩里皮起算。

64、框架柱的纵筋下部先从哪裏起算?再从哪里起算还从哪里起算?

答:先从垫层减去基础保护层起算,再从基础底板板钢筋锚固长度网上皮起算还从基础底板梁箍筋下边上皮起算。

65、什么叫板钢筋锚固长度的垂直排距什么叫板钢筋锚固长度的水平净距,各是多少

答:梁中板钢筋锚固长度上下分排的距离称为排距,板钢筋锚固长度外边缘之间的最小距离离称为净距排距不小于板钢筋锚固长度直径加净距,梁上部纵筋的水平净距鈈小于30mm和1.5d;梁下部纵筋的水平净距不小于25mm和1d

66、新规定的纵筋弯折半径为什么比以前大得多?

答:经过实验证明弯折半径过小,会造成板钢筋锚固长度内部隐性断裂影响构件的受力性能,缩短建筑物的使用寿命

67、加工板钢筋锚固长度直角弯时,弯点定于弯曲机的何处財能弯准

答:定于板钢筋锚固长度弯钩方向的对侧在中心卡桩的边缘处。

68、板钢筋锚固长度在成型前应当做哪几项具体工作?

答:1.调矗弯料;2.核对根数;3.核对下料尺寸;4.做试弯;5.确定半成品摆放场地;6.准备好标签;7.准备好打捆扎丝;8.准备好运送车辆

69、板钢筋锚固长度彎折后,为什么会有延伸率

答:计算按折角,实际形成弯弧

70、新规定中,45度角和90度角的板钢筋锚固长度弯折延伸率分别是多少?

答:分别是1d和2d

71、纵筋在成型时,跟延伸率有关系吗具体怎样做?

答:有成型前画线时将每段将延伸长度去除之。

72、板钢筋锚固长度共囿哪些种连接方式

答:搭接;焊接;机械连接。

73、在新时期新形势下板钢筋锚固长度采用什么连接方式最好?

74、板钢筋锚固长度的非接触连接是什么意思

答:搭接的两根板钢筋锚固长度之间留出规定的距离。

75、现在为什么提倡板钢筋锚固长度非接触连接

答:保证混凝土对板钢筋锚固长度的握裹力。

76、在梁柱节点中箍筋是怎样要求的?

77、在柱子配筋中内箍筋还可以怎样做?

78、“+”加号在梁平法中共表示哪些种意思?

答:1)构件提升的高度;2)表示梁内芯板钢筋锚固长度

79、"-"减号在梁平法中,共表示哪些种意思

答:只表示构件降低的高度。

80、()括号在梁平法中共表示哪些种意思?

答:1)构件改变高度;2)梁跨数;3)箍筋肢数

81、“/”斜撇在梁平法中,表示什么意思

82、“;”分号在平法梁中,表示什么意思

83、在平法中,标注总分有哪几种

答:2种,集中标注与原位标注

84、集中标注与原位标注,哪个取值优先

答:原位标注取值优先。

85、梁的上角筋是否没有包括在原位标注之内?

答:已经包括在原位标注之内

86、为什麼在原位标注处,又出现了集中标注的内容

答:局部发生了构造改变,或截面高度宽度改变或标高改变或配筋改变或许也有设计失误嘚时候。

87、平法剪力墙内容大概分哪6大项?

答:1)墙梁;2)墙柱;3)墙水平分布筋;4).墙竖向分布筋;5)斜向交叉板钢筋锚固长度和暗撐;6)洞口补强

88、墙梁都有哪些类型?

答:有暗梁;连梁和边框梁

89、墙柱都有哪些类型?

答:有暗柱;转角柱;翼墙柱;端柱;扶壁柱

90、墙里的横向板钢筋锚固长度叫什么筋?

91、墙里立着的板钢筋锚固长度叫什么筋

92、剪力墙中的墙用什么符号表示?

93、墙中水平分布筋的弯钩朝向哪方

94、墙和墙柱中,竖向筋的上部弯钩应当取多长

答:锚固长度减去板厚加保护层。

95、剪力墙中的水平分布筋在转角处有哪几种做法?

答:1)直接在外侧拐过;2)在柱角筋里侧弯钩钩长0.8Lae。

96、在一堵等宽度的剪力墙中墙梁与墙柱的箍筋水平边长差距多夶?

答:2倍的柱纵筋直径

97、剪力墙中的斜向交叉暗撑,以哪条线作为锚固点

答:上下洞口边的连线。

98、剪力墙中的斜向交叉暗撑箍筋加密区在哪里?

答:在上下洞口边连线的暗撑交叉这边

99、剪力墙中的洞口超过多大时,洞边要设暗梁和暗柱

100、剪力墙中的洞口在多夶时,洞边要设补强筋

101、剪力墙中拉筋的尺寸如何计算?

答:墙厚减去双保护层的水平段长度为拉筋内尺再加上两个135度的弯钩,钩长各为10d且大于75mm

102、剪力墙中拉筋的间距一般是多少?

答:墙水平分布筋或竖向分布筋间距的2倍以设计为准。

103、在绑扎剪力墙时最难处理嘚地方是哪里,怎样解决此难题

答:是在墙角,设法固定坚固并且保持垂直

104、剪力墙和水池池壁配筋有何不同?

答:剪力墙配筋竖筋茬里横筋在外池壁则调换位置。

105、水池池壁的水平分布筋和竖直分布筋哪个在里哪个在外?

答:池壁水平筋在里竖直筋在外。

106、水池池壁配筋还有什么重要特征

答:在池底和转角处加腋,做转角加强在池底有基础暗梁,池顶有封顶边框梁或封顶圈梁

107、完整的板鋼筋锚固长度配料表由哪些要素组成?

答:板钢筋锚固长度的保护层、构件长度、构件宽度、构件高度、构件厚度、各个支座宽度、各个淨跨尺寸、柱子的净高度、构件的件数、配筋单根数、配筋总根数、板钢筋锚固长度规格、直径、间距、锚固长度、钩长、边长、形状样式、角度、修正系数、搭接长度、拉筋层数、内箍包含纵筋根数、净跨分配数、弯折调整值、下料长度、完成情况、总长度、板钢筋锚固長度理论重量、总重量、合成吨、备注

108、板钢筋锚固长度配料表中,配筋项的内容都有什么

答:板钢筋锚固长度的参数、根数、规格間距、样式尺寸和下料长度以及弯折调整值。

109、板钢筋锚固长度配料表中结算项的内容都有什么?

答:板钢筋锚固长度的总长度、理论偅量、总重量与合成吨

110、根数、规格、直径、间距4项表头,如何排列才算合理

答:根数、规格、直径、间距,跟图纸标注保持一致

112、在板钢筋锚固长度配料表中,采用分米或以米为单位可不可以

答:从广义上说应该算是可以,从严格意义上讲绝对不可以因为经常偠换算数值,工人干活容易出差错

113、为什么说,板钢筋锚固长度配料表以毫米为单位是最为标准的

答:板钢筋锚固长度配料表应该和圖纸保持一致的计量单位,图纸设计是以毫米为单位

114、什么叫“板钢筋锚固长度翻样立面演示法”?

答:在电子表格中以立面形式演繹、排列、分析、计算板钢筋锚固长度的一种算料方法。

115、板钢筋锚固长度的理论重量根据什么计算最合理

答:根据铁的比重,用参数算法不精确

116、板钢筋锚固长度配料表的分类汇总,用什么东西算最快最准确

答:用电脑中电子表格里的"数据透视表"或专业软件。

117、楼梯总分为哪些形式

答:梁式、板式、旋转式、电动式、错级式等。

118、梁式楼梯的特点是什么

答:以斜梁为支承重点。

119、板式楼梯的特點是什么

120、电梯的围护结构设计与普通楼梯有什么不同?

答:增设坚固的墙壁围护以防止万一发生事故危及周围人员。

121、在平法中k徝是什么意思,有什么用处

答:k值是一个坡度系数,用它来计算梯板的斜长又快又准

122、直板式楼梯的扣筋斜长怎样取值?

答:梯板斜長净跨度的四分之一加上伸入梁中的长度乘以k值

123、板式楼梯中,下部主筋与上部扣筋有什么内在关系

答:按下部纵筋强度的二分之一設计。

124、在折板式楼梯中为什么在转折角处把板钢筋锚固长度做成互插式?

答:板钢筋锚固长度互插加强薄弱部位为了保证转折节点堅固。

125、在折板式楼梯中转角互插板钢筋锚固长度的插入深度如何计算?

答:板钢筋锚固长度直径乘以锚固长度

126、在板式楼梯中,梯板厚度指的是哪儿到哪儿用什么代号表示?

答:踏步阴角至板底的垂直距离用h表示。

127、计算哪种板钢筋锚固长度时能用上梯板厚度?

128、梯板的斜放纵筋用什么数值计算最快?

129、梯板扣筋有什么较好的方法措施才能保证不被踩踏变形

答:采用十字形马凳绑在扣筋下媔。

130、折板式楼梯的扣筋斜长根据什么数值计算?

答:踏步段水平净跨度还有k值。

131、梯板的单边支承点在哪里

132、混凝土构件中,为什么要加入板钢筋锚固长度

答:板钢筋锚固长度能够补偿混凝土拉力不足的缺点。

133、混凝土的抗拉力和抗压力有何不同相差多少?

答:抗拉力小抗压力大相差大约在8~10倍左右。

134、一级板钢筋锚固长度的末端为什么要做弯钩做多少角度的弯钩?

答:光圆板钢筋锚固长喥无弯钩锚固不住做180度半圆弯钩。

135、一级板钢筋锚固长度在什么情况下可以不做弯钩

答:在只受压力时和作为构造筋时。

136、在梁跨度Φ间部位的下边板钢筋锚固长度受什么力最大?

137、在梁中间支座的上部板钢筋锚固长度受什么力最大?

138、在梁净跨度距离支座15公分的哋方板钢筋锚固长度受什么力最大?

139、在雨蓬梁或阳台梁的侧边板钢筋锚固长度受什么力最大?

140、在雨蓬和阳台板的根部上边混凝汢受什么力最大?

141、人们常说的雨蓬“撂帘”是怎么一回事为什么?

答:雨蓬塌落因上部受力板钢筋锚固长度的位置改变被踩到下边。

142、常用板钢筋锚固长度定位的马凳都有哪些种

答:几字型、十字型、工字型、马架型、三角型、人字型、王字形等等。

143、几字型马凳“蚂蚱腿儿”有何优缺点?

答:制作简便是其优点;容易翻仰而且支承面积小是其缺点

144、十字型马凳有何优缺点,可用几根料怎样制莋

答:支承面积大牢固稳定利用料头是其优点,焊接量较大是其缺点用3至4根料头制作。

145、二齿钩型马凳有何优缺点采用的是什么工莋原理?

答:制作简易灵活方便是其优点,着力面积小是其缺点采用杠杆原理。

146、预绑梁骨架都有哪些种加固方式?哪种加固方式朂好

答:1)斜拉加固式;2)绑扎加固圈式(侧边、斜放、缠绕);3)焊交叉点(不允许);4)绑固直角钩;5)内螺旋固定式。以内螺旋凅定式为最好

147、间距和净距有什么区别?

答:间距是中心点距离净距是里皮边缘至里皮边缘的最近距离,两种距离不同

148、间距@100最常鼡在何处?

149、间距@50最常用在何处

答:主次梁交点的附加箍筋。

150间距@150最常用在何处

答:墙筋、板筋,墙柱箍筋

151、间距@200最常用在何处?

答:普通箍筋墙、板中分布筋。

152、间距@250最常用在何处

答:非抗震要求的梁柱箍筋,单向板分布筋

153、在绑扎板钢筋锚固长度时,如何保证板钢筋锚固长度间距的准确度

答:划线定位是最佳做法。

154、箍筋间距的允许偏差是多少

155、板筋间距的允许偏差是多少?

156、柱纵筋間距的允许偏差是多少

157、骨架截面高度和宽度的允许偏差是多少?

158、梁上层板钢筋锚固长度的排距由什么定位

答:箍筋的135度斜弯钩;矗径25垫筋。

159、梁下部板钢筋锚固长度的排距用什么定位

答:用直径25mm短板钢筋锚固长度。俗称垫棒、垫铁、垫筋

160、排距定位筋的下料长喥是多少?

161、吊筋是干什么用的

答:承担主梁中次梁形成的集中荷载。

162、吊筋的斜长怎样计算

答:用梁高减去保护层乘以斜长系数。

163、吊筋的上平直段如何计算

答:吊筋直径乘以20。

164、吊筋的下平直段如何计算

答:次梁宽度加100mm。

165、吊筋应当绑在梁的什么位置

答:吊筋下边中心点正对次梁断面下边中心点并且位于主梁角筋的内侧。

166、吊筋贴在箍筋上绑扎对不对为什么?

答:不对因为影响受力性能。

167、吊筋的斜长有哪几种角度在什么情况下应用?

答:45度和60度2种角度当梁高大于、等于和小于800时应用。

168、腰筋总分为几个种类

答:構造腰筋和抗扭腰筋2个种类。

169、腰筋在梁中如何摆放

答:在梁净高度减去保护层范围内等间距排列。

170、抗扭腰筋与构造腰筋有什么不同

答:作用不同代号不同,抗扭腰筋用N打头构造腰筋用G打头。抗扭腰筋锚固与梁纵筋相同构造腰筋锚固15 d。

171、与梁纵筋锚固相同的腰筋屬于哪一类

172、锚固15d的腰筋又属于哪一类?

173、腰筋的垂直间距规定不大于多少

答:不大于200mm。

174、梁在多高时必须增设腰筋

答:腹板高度≥450mm时。

175、两端直锚的连梁和暗梁如何确定梁长?

答:以净跨度加2倍锚固长度来确定梁的长度

176、一端直锚的连梁和暗梁,如何确定梁长

答:一端支座宽度加净跨度加锚固长度。

178、梁的概念是什么

答:至少有1个支座的承托条形构件,如**子里的梁柁

179、柱的概念是什么?

答:垂直于地面立起且有一定基础的构件。

180、墙的概念是什么

答:垂直于地面建造的板状构件。

181、剪力墙与砖墙有多少不同点?

答:砖墙或许有洞剪力墙中有暗梁暗柱斜向支撑等,至少有5点不同

182、楼层板的概念是什么?

答:楼房中各层之间的隔板、底板和盖板。

183、屋面板的概念是什么

答:房屋的顶板,即房盖

184、楼层梁与屋面梁的配筋构造有什么不同?

答:楼层梁板钢筋锚固长度可以直锚屋面梁板钢筋锚固长度不可以直锚,而且还要增加锚固长度

185、墙梁中,暗梁与边框梁的配筋有什么不同

答:暗梁板钢筋锚固长度可以矗锚,边框梁板钢筋锚固长度不可以直锚而且还要增加锚固长度。

186、墙柱与框架柱的配筋有什么不同有什么相同?

答:墙柱纵筋的搭接长度同剪力墙框架柱纵筋的搭接长度按面积百分率的修正系数。箍筋加密时墙柱和框架柱的构造要求相同。

187、墙梁中的连梁与砖牆中的圈梁配筋构造,是否可以通用

答:不可以,锚固长度的规定不同

188、过梁配筋跟圈梁比较,有什么相似的地方

答:过梁配筋一般情况下类似于截取圈梁断面,过梁上筋较小

189、什么叫简支梁,什么叫连系梁什么叫悬挑梁?

答:只有两个支座的梁叫简支梁;有三個以上支座并且连通在一起的梁叫连系梁;只有一个支座而且一头悬空的梁叫悬挑梁

190、悬挑梁的根部和梢部截面高度,在平法中如何表礻

答:用斜线/分隔表示。

191、悬挑梁的上边筋在梢部的弯钩长是多少

192、悬挑梁的下筋在根部的锚固长度是多少?

答:12倍板钢筋锚固长度矗径光面板钢筋锚固长度15倍直径。

193、悬挑梁的上部二排筋在悬挑范围内的长度是多少

答:0.75倍的悬挑段净长度。

194、悬挑梁在什么情况下上部中间板钢筋锚固长度须向下弯折?

答:悬挑段净长度与悬挑梁根部高度之比大于四分之一时

195、悬挑梁受剪力最大处在哪儿?

196、在岼法中KZ代表什么构件?

197、在平法中Q代表什么构件?

198、在平法中YAZ代表什么构件?

199、在平法中LL代表什么构件?

200、在平法中YDZ代表什么構件?

201、在平法中GYZ代表什么构件?

202、在平法中b和b1、b2表示什么意思?

答:柱子截面宽度和在轴线左右两边的宽度

203、在平法中,h和h1、h2表礻什么意思

答:柱子截面高度和在轴线上下两边的高度。

204、在平法中Ln表示什么意思?

答:支座两边净跨度的较大值

205、在平法中Ln/4是指什么构造要求?

答:支座上二排筋伸入净跨度内的长度

206、在平法中,屋面梁用什么代号表示

207、在平法中,井格梁用什么代表表示

208、非框架梁的配筋构造,有何特征

答:箍筋不加密,下部纵筋伸入支座内的锚固长度为12d

209、板钢筋锚固长度规格中的235、335、400,是什么意思

210、8d直角弯钩用在何处?

答:框架封顶柱边筋弯到柱内侧后再向下弯的钩长值

211、12d直角弯钩用在何处?

答:柱插筋下钩长和柱封顶筋上钩长;非框梁下纵筋的直锚长度还有基础筏板梁纵筋的钩长值。

212、独立基础底部板钢筋锚固长度网、哪个方向的板钢筋锚固长度在下层那個方向的板钢筋锚固长度在上层?

答:独立基础板钢筋锚固长度长向筋在下短向筋在上。

213、起步筋距离基础边尺寸是怎样确定的

答:昰75mm和S/2(半个间距)比较,二分一间距

214、什么是复合箍筋?什么是非复合箍筋

答:复合箍是两个及以上的箍筋组合为一组的;只有一个箍筋嘚就是非符合箍。

215、柱子基础根部的箍筋是用复合箍筋还是非复合箍筋

答:柱子基础根部因只起固定纵筋的作用,一般非符合箍就可以

216、柱子纵筋不能在一个截面搭接,焊接连接情况下错开长度是多少绑扎连接情况下错开长度是多少?

答:焊接情况下错开长度是35d和500比較取大绑扎情况下是0.3Lae(0.3的搭接长度)

217、柱子纵筋与基础相邻层非连接区是多少?首层的非连接区是多少焊接和绑扎连接有区别吗?

答:与基础邻层的非连接区是1/3净高首层也是1/3净高,焊接和绑扎没有区别

218、为什么箍筋的弯钩长度是11.9d?

答:10d+1.9d10d是箍筋弯钩的直段长度,抗震结构是10d(非抗震为5d)1.9d是135度角弯钩的延伸尺寸。

219、柱子纵筋绑扎情况下搭接范围内的箍筋加密间距怎样判断

答:加密区是100,5d箍筋加密间距三者比较取小。

220、梁的集中标注中KL5(3)300*500中的(3)是什么意思?¢10@100/200(4)中的(4)是什么意思 2Φ25+(2¢14);2Φ25中,前一个2Φ25是什么意思后一个2Φ25是什么意思?中间的(2¢14)是什么意思

答:KL5(3)300*500的(3)表示三跨,¢10@100/200(4)中的(4)表示四肢箍

2Φ25+(2¢14);2Φ25中,前一个2Φ25表示梁的上部贯通筋为两根二级25的板钢筋锚固长度:后一个2Φ25表示梁的下部贯通筋为两根二级25的板钢筋锚固长度:中间的(2¢14)表示跨Φ无负筋去布置两根一级14的架立筋

221、原位标注中5Φ25 2(-2)/3是什么意思?

答:表示梁的下部有5根二级25的板钢筋锚固长度分两排布置,其中仩排为2根下排为3根,上排2根不伸入支座

222、梁纵筋在梁端部什么情况下采用直锚?什么情况下采用弯锚

答:当:支座宽度-保护层≥锚固長度LaE(La)时,采用直锚构造;

当:0.4LaE(La)≤支座宽-保护层<锚固长度LaE(La)时采用弯锚构造。

223、梁在多高时必须增设腰筋

答:腹板高度≥450mm時。

224、梁的纵筋上部搭接在什么位置

答:上部通长筋搭接位置应在净跨的1/3范围内;

225、梁与柱子相交处,是柱子箍筋通过去还是梁箍筋通過去

答:梁与柱子相交处,因是柱子是梁的支座柱为主,梁为次柱子的箍筋贯通,梁的箍筋到柱侧

226、梁在什么情况下会出现架立筋?架立筋主要起什么作用

答:当通长筋根数少于复合箍筋肢数时设置架力筋,架立筋主要起固定中间箍筋的作用

227、梁的构造侧面纵筋和抗扭侧面纵筋,在锚固长度上有什么区别

答:抗扭侧面纵筋同梁的下部板钢筋锚固长度,在端支座也分弯锚和直锚两种情况在中間支座时采用直锚情况;构造侧面纵筋伸入支座内的长度为15d。

228、框架梁一级抗震和二~四级抗震箍筋加密区有什么区别

答:一级抗震时框架梁的加密区范围是≥2hb,且≥500;二~四级抗震时框架梁的加密区范围是≥1.5hb且≥500。

229、吊筋是放在主梁上还是次梁上

答:吊筋应放在主梁上,当梁高hb≤800时吊筋斜度为45°;

230、非框架梁和楼层框架梁有什么区别?

答:1、锚固长度不同框架梁锚固是LaE,非框架梁锚固是La

2、端支座的支座负筋深入梁内的长度:框架梁是净跨1/3长非框架梁是净跨1/5长.

3、下部板钢筋锚固长度深入支座的长度:框架梁是要判断直弯锚,非框架梁是12d楼梯底筋锚入支座内的长度是多少?楼梯负筋锚入支座内的长度是多少

答:5d和h(梯板厚)比较取大;是La(一个锚固长度)。

231、楼梯负筋伸入梯板内的长度是多少

答:Ln/4(此处Ln为梯板水平净长,计算时要这算成斜长)

232、怎样计算楼梯的斜度系数

答:用踏步的高的平法+梯板宽的平法再开方,再除以踏步宽度得出的系数

233、如果一个楼梯底筋直接锚入底板内,这时如何计算楼梯的净跨长度

答:如果底筋直接锚如底板内,第一个踏步成为锚固的支点所以在计算净长的时候要减去一个踏步长度。

234、构造柱纵筋与框架梁连接一般有几种情況发生分别是什么?

答:有三种连接方式;分别是预埋铁件(在现浇框架梁时预留埋件)、预留插筋(在现浇框架梁时预留插筋)、植筋(后期在框架梁上打眼植入插筋)。

235、构造柱与圈梁相交处是构造柱箍筋通过去还是圈梁箍筋通过去?

答:这种情况是构造柱为主圈梁为次,构造柱箍筋通过圈梁箍筋到构造柱外侧。

236、过梁伸入支座内的长度是多少

答:一般为一端250;

237、为什么说框架梁纵筋的保護层规定为25毫米而不是30毫米?

答:因为框架柱承受压力框架梁承受拉力,保护层太小会降低梁的有效高度减少梁纵筋的受力性能。

238、箍筋的弯折半径规定不小于多少箍筋弯钩规定为多少角度?

答:不小于2d; 弯钩为135度

239、箍筋的钩长规定为多少?

答:非抗震为5d;抗震或忼扭10d与75毫米较大值

240、梁箍筋的弯钩一般朝哪?在什么情况下梁箍筋的弯钩朝下

答:朝上,主要朝向非受拉力的一边朝含混凝土板的┅侧。上反梁板在梁的下部时。

241、粱、柱箍筋的弯钩都在上吗

答:不对,应该4个角错开

242、箍筋在梁上起什么作用?

答:起固定和约束纵筋的作用和承受一部分剪力的作用

243、梁的上角筋用平法标注在哪里?梁的上角筋又叫什么筋

答:在集中标注处。梁上部贯通筋或通长筋

244、梁的上部通长筋要求在何处可以连接?梁的支座上筋以前都叫什么筋

答:在梁净跨度三分之一中间处。扁担筋或负弯矩筋

245、梁的端支座上一排筋伸入净跨度内规定为多长?

246、梁的端支座上二排筋伸入净跨度内规定为多长

247、梁中间支座上一排筋的长度怎样计算?

答:取两侧较大净跨度的三分之一乘2加上中间支座宽。

248、梁中间支座上二排筋的长度怎样计算

答:取两侧较大净跨度的四分之一塖以2,加上中间支座宽度

249、Lae表示什么?通常叫做什么

答:抗震锚固长度,通常叫直锚长度

250、Lle表示什么?在搭接范围内绑扎不少于几扣

答:搭接长度,绑扎不少于3扣

251、50%板钢筋锚固长度搭接面积百分率是什么意思?

答:一半搭接一半无搭接

252、对于25%面积百分率,8根板鋼筋锚固长度允许几根在同一区段连接

255、梁下部纵筋允许在哪处连接?

答:在梁下部四分之一且靠近支座处

256、在什么情况下采用0.4Lae?

257、梁的顶层边节点有哪几种构造做法?

258、左右两跨梁高度不同时梁纵筋在什么情况下可以弯折通过?

答:在支座宽度与梁变高度差之比尛于六分之一时可以弯折通过。

259、梁变截面时纵筋不能弯折通过时,该怎样处理

答:一侧弯锚,另一侧直锚

260、柱变截面时,纵筋鈈能弯折通过时该怎样处理?

答:下柱筋弯锚入上柱边内200mm上柱筋直锚入梁内1.5倍Lae。

261、抗震框架柱在标准层非连接区的规定有哪3种数值?

答:1.大于1/6柱净高;2.大于500mm;3.大于柱截面长边尺寸

262、抗震框架柱的非连接区有个三分之hn,指的是在什么地方

答:包括地下室在内,在下數第一层

263、板钢筋锚固长度共有哪些种连接方式?

答:搭接;焊接;机械连接

264、在新时期新形势下,板钢筋锚固长度采用什么连接方式最好

265、板钢筋锚固长度的非接触连接是什么意思?现在为什么提倡板钢筋锚固长度非接触连接

答:搭接的两根板钢筋锚固长度之间留出规定的距离。保证混凝土对板钢筋锚固长度的握裹力

266、在平法中,标注总分有哪几种集中标注与原位标注,哪个取值优先

答:2種,集中标注与原位标注原位标注取值优先。

267、为什么在原位标注处又出现了集中标注的内容?

答:局部发生了构造改变或截面高喥、宽度改变或标高改变或配筋改变,

或许也有设计失误的时候

268、剪力墙中的水平分布筋,要放在墙柱纵筋的里边还是外边

答:放在外边 (如设计无要求)。

269、剪力墙中的斜向交叉暗撑箍筋加密区在哪里?

答:在上下洞口边连线的暗撑交叉这边

270、剪力墙中的洞口超过哆大时,洞边要设暗梁和暗柱

271、剪力墙中的洞口在多大时,洞边要设补强筋

272、板式楼梯大致分为哪些种?

答:直板式、下折板式、上折板式、中平板式、旋转板式

273、直板式楼梯的扣筋斜长怎样取值?

答:梯板斜长净跨度的四分之一加上伸入梁中的长度乘以k值

274、板式樓梯中,下部主筋与上部扣筋有什么内在关系

答:按下部纵筋强度的二分之一设计。

275、在板式楼梯中梯板厚度指的是哪,用什么代号表示

答:踏步阴角至板底的垂直距离。用h表示

276、间距@100最常用在何处?间距@50最常用在何处

答:箍筋加密处。主次梁交接点的附加箍筋

277、间距@150最常用在何处?间距@200最常用在何处

答:墙筋、板筋,墙柱箍筋普通箍筋,墙、板中分布筋

278、腰筋总分为几个种类?腰筋在梁中如何摆放

答:构造腰筋和抗扭腰筋2个种类。在梁净高度减去保护层范围内等间距排列

279、抗扭腰筋与构造腰筋有什么不同?

答:作鼡不同代号不同抗扭腰筋用N打头,构造腰筋用G打头抗扭腰筋锚固与梁纵筋相同,构造腰筋锚固15 d

280、锚固15d的腰筋又属于哪一类?腰筋的垂直间距规定不大于多少

答:属于构造腰筋。不大于200mm

281、两端直锚的连梁和暗梁,如何确定梁长

答:以净跨度加2倍锚固长度来确定梁嘚长度。

282、楼层梁与屋面梁的配筋构造有什么不同

答:楼层梁板钢筋锚固长度可以直锚,屋面梁板钢筋锚固长度不可以直锚而且还要增加锚固长度。

283、什么叫简支梁什么叫连系梁,什么叫悬挑梁

答:只有两个支座的梁叫简支梁;有三个以上支座并且连通在一起的梁叫连系梁;只有一个支座而且一头悬空的梁叫悬挑梁。

284、悬挑梁的根部和梢部截面高度在平法中如何表示?

答:用斜线/分隔表示

285、悬挑梁的下筋在根部的锚固长度是多少?

答:12倍板钢筋锚固长度直径光面板钢筋锚固长度15倍直径。

286、悬挑梁的上部二排筋在悬挑范围内的長度是多少

答:0.75倍的悬挑段净长度。

287、悬挑梁在什么情况下上部中间板钢筋锚固长度须向下弯折?

答:悬挑段净长度与悬挑梁根部高喥之比大于四分之一时

288、在平法中,Ln表示什么意思

答:支座两边净跨度的较大值。

289、在平法中Ln/4是指什么构造要求?

答:支座上二排筋伸入净跨度内的长度

290、非框架梁的配筋构造,有何特征

答:箍筋不加密,下部纵筋伸入支座内的锚固长度为12d

291、板钢筋锚固长度的10d茬什么情况下用到?

答:非抗震非框架纵筋的直角弯钩钩长、承台梁板筋的钩长和箍筋135度斜弯钩的弯后平直段长度

292、0.75L,在什么情况下出現 LaE有什么特殊意义?

答:悬挑梁的上部设有二排筋时具有抗震要求时采用。

293、0.4LaE0.7LaE,究竟是一个什么性质的专用数值

答:弯锚最小极限值。后者是机械锚固最小极限值

294、0.8LaE在什么情况下采用?

答:墙水平分布筋在转角柱搭接时的弯折段长度值

答:顶层边节点,柱纵筋葑顶时伸入梁内的锚固长度梁上部板钢筋锚固长度的弯折长度。

答:柱纵筋相邻搭接头的净距离柱纵筋相邻搭接中心点的距离。

297、hn/3指嘚什么区域hn/6又指的什么区域?

答:底层抗震框架柱下部板钢筋锚固长度非连接区和箍筋加密区除底层外各层抗震框架柱上下的板钢筋錨固长度非连接区和箍筋加密区。

298、在平法中hc、hb表示什么意思0.5hc+5d指的是什么情况下的什么内容?

答:表示柱截面长边尺寸、梁高尺寸梁丅部纵筋在中间支座的直锚长度。

299、小墙肢剪力墙的定义是怎么说的

答:小墙肢即墙肢长度不大于墙厚3倍的剪力墙。

300、1.5hb和2hb分别用在什麼情况下的箍筋加密区?

答:二至四级抗震和一级抗震