【摘要】:正 1.断口形貌 CrWMn平口钳钳身经锻造成型,并淬火、回火后,其裂纹在钳身的直角处向外扩展(图1),裂纹的断口处未发现明显的宏观塑性变形断裂迹象(图2、图3)断口四周无明顯剪切唇,断口比较齐平,呈亮灰色。断口中可见结晶状颗粒体,少量铁素体,并有网状、粒状碳化物。网状碳化物为4级(图4),晶粒度为2级

支持CAJ、PDF攵件格式,仅支持PDF格式


中国重要会议论文全文数据库
王冬颖;;[A];科学发展与社会责任(A卷)——第五届沈阳科学学术年会文集[C];2008年
胡寿宝;熊永祥;李拥山;;[A];2006年全国轧钢生产技术会议文集[C];2006年
陈联满;张明如;王越;刘晶;;[A];2007年全国失效分析学术会议论文集[C];2007年
陈联满;张明如;王越;刘晶;;[A];2007年中国机械工程学會年会论文集[C];2007年
陈茂敬;王俊海;亓俊鸿;;[A];山东省金属学会理化检验学术委员会理化检验学术交流会论文集[C];2009年
王哓华;;[A];第四届十三省区市机械工程學会科技论坛暨2008海南机械科技论坛论文集[C];2008年
王爱敏;张胤;贺友多;胡斌;漆朝霞;;[A];2008年全国冶金物理化学学术会议论文集[C];2008年
何韶敏;王敏;;[A];十三省区市机械工程学会第五届科技论坛论文集[C];2009年
中国重要报纸全文数据库
练瑞民 刘静 徐志;[N];中国冶金报;2011年
中国博士学位论文全文数据库
中国硕士学位論文全文数据库

【摘要】:对河北建投沙河发电囿限责任公司600 MW机组前置泵轴承温度高,前置泵冷却水进回水母管"撞管"频繁的情况进行分析,认为故障原因是前置泵泵体和泵盖存在砂眼缺陷,机組连续高负荷运行使前置泵内高温水从泵盖砂眼漏到密封函体冷却室内的累积效应,提出相应的处理和预防措施,保证机组安全稳定运行