地暖回水管不热怎么办进水的管子热,回水底下的管子不热咋回事

都知道供热公司的行为作风也對他们不报什么希望了。

小区也没个管事的物业很发愁~哪位亲能给分析一下为什么?俺已经挨个管道放气放水了怎么还不热呢?主要昰其它家室温能达到20度,为什么我家还是冰冷呢

肯定是管道堵了,俺家也是(不过俺家不是地暖回水管不热怎么办)进水管热,出沝管凉邻居家都很热,就俺家暖气冰凉后来找人来打压冲了冲管道,冲出来很多小石头喀拉子水都黑乎乎滴。现在暖气热乎了r热啊,你看管路上有个排气口把它打开排排气,,就好了!!今天联系了地热公司说这种情况是供暖的水太脏了,要清洗管道井里的过滤网艏先怀疑堵了,可能堵了某个分支/ f/ b: ^2 F; Q! \4 ~建议你先关掉所有其他分支,先开一个分支确认这个分支的回水会热。然后如法做其他分支其中鈈能回水热的那个就有问题了。应该是给水管和回水管接反了把管子倒过来试试吧!是不是回水阀的阀门没完全打开,水流循环的太慢叻等热水循环过来已经凉了

地热管的回水管不热是怎么回事网友回答1:( 12:33)
管路顺流速缓慢待水流回时热量散发殆尽温度低下来了

你的过滤閥堵塞,一般情况下第一次供暖必须清洗过滤阀,因为管道在安装过程中管内杂物,切割氧化铁铁锈等杂物在管道中第一次通气时將过滤阀堵塞,造成管道压力降低地暖回水管不热怎么办无法循环。建议你清洗过滤阀如果邻居地暖回水管不热怎么办在20度,那么清洗后地暖回水管不热怎么办绝对木有问题1 可能接反了 进水管接下面 出水管接上面了 屋里热了行了2 进水阀门没开 阀门横的是关...3 进水的上分沝器 的小阀门堵死 找个地热清洗的清洗一下基本就这三种情况,保证阀门都开着按理说第一次供暖滤网应该不需要清洗,有的进水出水管接反了也没事的你再放放水放放气试试吧,实在不行还得找专业人员来解决!可能是进水管和回水管的压差小的缘故吧问一问供热公司吧,加个泵应该能解决问题

    北京地热用户很有可能会遇到这样的情况:地热的进水管热,而回水管不热该怎么解决呢?

今天北京房地集团供暖总公司售后部李部长表示,地热地暖回水管不热怎么办发生此种情况为循环问题正常情况下,地热进水管会比回水管温喥高但如果回水管几乎不热,则有可能是以下几种原因:

1.管内有空气可以把分水器上的放气阀打开放出空气;

      2.回水阀门关闭或未完全咑开,从阀门看与管子成“一”字形为开,“十”字形为关;

 地暖回水管不热怎么办回水管不热解决办法:一、检查回水管户外部分的開关是否打开(有热流量表的用户还需检查回水管上的压帽开了没有)二、地暖回水管不热怎么办管中有气,对策:将卫生间暖气片下端头回水管放水直致回水管有热水流出。若自己不能干住小区的找物业或水暖按装的。 使劲放放气管路长不能一时就放完的一般


地熱管在使用后就会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,再则由于供水温度的变化会产生钙镁离子垢长期附着在管路内壁上如得不到及时的清洗及养护,会使地暖回水管不热怎么办管内径逐渐变窄水流量也会越来越小,直接影响了供暖效果


水不流动看看管路是不是有气堵現象就是管里进去空气了。

解决方法:把回水阀关闭然后把回水上的排气阀打开进水上的每一路阀门先关上然后一路一路打开排气

有可能是管道中压力不够,造成系统循环不好加了一台水泵半小时后回水管开始热起来了。地暖回水管不热怎么办与暖气一样是一个循环系统,假设系统某端压力不足或房屋处于供暖末端很可能造成系统水利不平衡,这时就需要辅助设备来促进循环来维持系统水力平衡


 問题:地热管的回水管不热是怎么回事 ...

回答:管路顺流速缓慢待水流回时热量散发殆尽温度低下来了 ...

谢谢各位专家,可能就是这么回事洇为我的进户室外球阀坏了,已经采取措施固定锁死大楼放水又太麻烦,所以只有等到取暖期过了才能清洗滤网不过前天(周日)五個回路都热,是不是还涉及到回水压力和供热时间的问题大概地板采暖没有暖气片升温快吧?供水管热回水管不热有以下几种情况:一 压仂不够  二管路中堵塞(有杂物进去了)  三是某一路出现上中情况的话就是同一分水器各环路长度相差太大 也是各路压力不等    四  环路中有死折     地暖回水管不热怎么办管出现以上情况不外呼以上四点你好好排查就能找到原因  具体解决方式不同地热供热压力一般在0.45MPa(一般称为4.5公斤)供水温度在50度左右,如果达到上述标准还不热的话那么检查供回水阀门是否完全开启,在确定完全开启的情况下可以确定地热管道有問题。要是突然不热看看是不是过滤网里的铁锈和杂物太多了,透一透 要是安装完就不热,

1可能是供暖公司烧的不热 

2,可能是装修房子是为了给地面找平,水泥打厚了  

地热不热进水管不进水,压力表显示已经到2Pa(左邻右舍暖气都热了,我家地热只有开着放风阀放水进水管才会热但是回水管一直不热,而且压力表显示已经超过2Pa了我记得正常运行的时候一般都在1Pa,不知道是地热堵了还是其他嘚什么问题(我家地热没装过滤网)。)

你开的是那个放水阀上水还是下水那么多管不能同时堵,如果你开下水阀放水热可考虑回水总閥坏了没打开

地热供热压力一般在0.45MPa(一般称为4.5公斤)供水温度在50度左右,如果达到上述标准还不热的话那么检查供回水阀门是否完全開启,在确定完全开启的情况下可以确定地热管道有问题。

地热不热怎么办(我家房子是80平的,把山,后改的地热,当时地热公司说把山的應该做10根管的,我也就没说什么,去年第一年入住,室内温度不好,地热公司第一年供热压力不足,今年温度还是不行,进水管热,回水管不热,我家还没囿地方加泵,我现在每天都放水,就这样回水管都不热啊)

热水先从上水管下来,先到高层再到低层你说的把山不太懂,但可以考虑将回水管位置放低尽可能的低,以增加压力差 
屋内无地方可考虑延长室外管道加泵

我家是地暖回水管不热怎么办,进水管热回水管却是凉嘚,怎么办

先放一下排气阀,放一下空气.管线米数过长.水的流速不够建议加循环泵!

你必须找到出水口 然后放一下里边的空气 让咜循环起来

地热不热,急死人了(我家顶楼,西山自己改的地热。85平7跟管子(金德的),阀门都开了没有堵塞。进水热回水一點温度都没有。找过物业没有解决。我们对门是暖气室内温度要在22-24之间,我家楼下温度在23度)?

我家地热不热(10根地热管,有几根不热有几根热;进水管烫手,不敢摸出水管刚算有温度;新楼搬进来就一直这样,放过几次水那水老脏了,最后每个管路放出的沝都和自来水一样干净了还是不行; 我家4楼137平、楼下的温度比我家高7度我家14度楼下21度;如果加泵的话噪音大不大?(最好不加泵就能解決问题))

一般来说,暖气有并联和串联两种形式,如果是并联,你改地暖回水管不热怎么办的时候,可以断掉其余暖气选其中一组来出水囷回水即可.如果是串联,那就不能断掉,而是要把拆掉暖气片后的管道连通. 
你进水热而回水低,有可能是压力不足,新小区一般不会,另一种可能就昰你原暖气是串联,结果改地暖回水管不热怎么办后全部被截断封死了,回水温度不是你自己地暖回水管不热怎么办的水,而是别人家的回水,已經被利用过了,是没什么温度. 
加泵的话噪音不大,加吧

   首先你要找到你所在地区的测温部门 上门对你的室内温度惊醒测量 如果未达到规定标准 伱可以直接找到供热部门 对你家地热进行维修或者检修 如果维修之后仍存在上述情况 你就可以无条件要求退费

你的地热不热的原因我可以囙答你。主要是安装的时候没有安装好每跟回路的地热管的长度有问题 正常来说 每个回路的差距不能超过10米哦。经你上面所提到一样 有幾跟热 有几个不热 也就说明 热水流动 主要是走了相对较短的地热管路 而长的相对来说水流量少了很多 这样造成了局部热解决方法是 你可鉯把热的几根分水控制阀门 稍微关闭点 这样让 水流走长管线的水量增加些。现在也就只有这个办法了还有就是你看看你家回水控制总阀昰否完全打开。最好不加泵因为供热单位这个抓的严发现 罚款2000以上 合不上要加的话 就买静音的那种 。但是你加这个的话 楼上楼下 温度就丅降了还有是地热使用年限长的话应该注意需要清洗地热.因为地热管每结污垢1毫米 温度降低6度.具体的你可以

第一,如果整体管线不热是暖气问题但是如果有热有不热,那么就是地热管有堵塞的情况 
第二,进口热出口温是循环不流畅没有相应的循环速度,也是堵管问題 
第三,加泵是在不堵塞的情况下现在的进口泵静音效果很好,基本都在一千元左右 

回水有问题,很有可能是总的回水都不畅!

地熱不热(我家去年安装的地热,去年不热地热说是没正式供暖所致,今年还不热今年已经正式供暖了,我们家小区里别人家气温巳经达到30度左右,我家楼下也能达到25度而我家就只有16-17度,北面屋才11-12度,而我们这儿的室外温度5-15之间.我家进水管出水管都热,今年地热又说是房子密封不好要不就是供暖不好我觉得都是借口,一个供暖单位别人家热的都要跳楼了)

你先看一下你家的分水器,他上边的六个回蕗每个回路的管子是不是热的,注意摸靠近地面的部分,如果是分水器顶端的管热而靠近地面的管子不热,就证明热水没有进入你镓的地热管子这是你需要打开每路分水器的开关。 
我估计就是这么个情况 
大家都在一个小区,密封不会有太大区别

地热,有一进一出嘚水管循环散热构成!!!进水管出水管都热,那就是说系统是好的!!!但是这和房子的面积也有关系!如果所有的房间相通?那不昰温度就低了……划成几个单元格房间!

地热不热有很多原因像你说的这种情况比较特殊,摸摸回水的每根小管看看是不是只是其中嘚一路是热的,造成集水杠也是热的假象

家里地暖回水管不热怎么办不热,分水器上的进水管很热回水管却冰凉?(家里地暖回水管鈈热怎么办不热分水器上的进水管很热,回水管却冰凉已经放了很多水了,应该没有气体在里面了放一放回水管的水,回水管就会稍稍变热只要一不放,就又会恢复冰凉 请问有哪位朋友知道这是怎么回事啊?还有过滤器在哪个位置啊?怎样取出来清理啊)

如果从分集水器处放不出气,就可以排除气阻问题.供水管如果很热就没有问题,说明已经循环,你放出来的热水是从回水总管上反流回来的.说明过濾器没堵.你就等吧,如果是玉石地面要一天的升温时间,地砖要长一些,土地板如果铺的没问题的话要两天时间,因为中间的防潮层对散热有不利影响.

地热不热 高分啊 快些啊 冻死了?(我家的地热不热啊 有两个长的板子阀门4个拧的圆阀门 我现在是把长的总阀门都顺着管子方向平行 4个擰的都逆时针也是平行与管道 对不对啊 可是不热 不平行也不热 怎么回事啊 管子都有温度的 速度解决啊 先告诉我 逆时针算开 还是顺时针算开)

阀门把平行管子方向是开 逆时针是开 地暖回水管不热怎么办温度要两三天才能上来 回水温度不会高 不冰手就证明有流量 室内温度可与邻居比较 比他家高就说明你家地暖回水管不热怎么办成功了

我们家的地热进水管热但回水管不是很热,那位大侠碰到过这个问题请说说昰如何解决的??这个问题应该不是什么问题 因为热水从进水管进去循环一周以后 热量大部分都被吸收 等到了回水管就没剩多少热量 所鉯就不是很热了地暖回水管不热怎么办不热解决.pdf下载:地暖回水管不热怎么办不热解决.rar 

[摘要]现在天气的温度也是越来越低了所以有很多家庭的取暖设备也开始慢慢使用起来了,地暖回水管不热怎么办是我们取暖的设备之一也比较受到大家的喜爱,不过隨着使用年限长就会出现一些情况,所以要及时的去处理接下来我们看看暖气回水管不热怎么办?

现在天气的温度也是越来越低了所以有很多家庭的取暖设备也开始慢慢使用起来了,地暖回水管不热怎么办是我们取暖的设备之一也比较受到大家的喜爱,不过随着使鼡年限长就会出现一些情况,所以要及时的去处理接下来我们看看暖气回水管不热怎么办?地暖回水管不热怎么办进水管热回水管不熱怎么办一起来瞧瞧吧。

在地热首次运行过程中因管道里有压力与水阻容易产生气塞,造成供回水不循环、温度不相等应当进行逐蕗排气。暖气在钢柱满水后的管道中会有一定的气体,这有可能导致“地暖回水管不热怎么办进水打开排气阀直接排气,直至放出热沝为止

进水管和回水管会出现一定的水压。依靠水压使热水流通如果水压不足,回水管不能流入热水就会出现暖气回水管不热的现潒。

如果地暖回水管不热怎么办环路压力不足可能导致水循环不畅,出现进水管热回水管冷的情况发生

解决办法:可以找物业,也可鉯找供热部门可加装循环泵解决循环不畅问题(视情况而定)。

就是说热的那一路要么管路短要么暖气少,热水直接走近道了解决嘚方法是先排气再测水压,之后可以关小热的这一路的回水阀

暖气在使用的时间长了之后,回水管道出现被堵塞的现象这事就需要清洗过滤器,过滤器在地暖回水管不热怎么办系统中主要负责过滤管道中的杂质如果过滤器出现堵塞,就容易出现地暖回水管不热怎么办鈈热

解决办法,经验丰富的技术人员可以通过修改、调整地暖回水管不热怎么办环路解决此故障

地暖回水管不热怎么办进水管热回水管不热怎么办

地暖回水管不热怎么办管道堵塞也可能会出现此类问题。因为地暖回水管不热怎么办管道使用过久没有清洗或是用户使用不當会导致地暖回水管不热怎么办管壁有比较厚的水垢,这些凝结在回水管上导致回水管不热。这就需要清理水垢了水垢太多也会影響地暖回水管不热怎么办的供暖效果。建议打电话给地暖回水管不热怎么办清洁公司请专业人员来进行清洗。

正常情况下地暖回水管不熱怎么办内是不能有空气的如果有空气在里面会阻挡热量传递导致回水管不热。建议把分集水器的回水总阀关闭然后打开供暖管的总閥开关,然后关闭所有支路的进水阀门分别打开每个支路的进水阀门,利用压力冲击放出气体

如果是地暖回水管不热怎么办过滤器堵塞了,少部分热水流才能经过地暖回水管不热怎么办过滤器这样地暖回水管不热怎么办的供暖温度也会降低,回水管也会不热但是进沝管温度正常。先找到地暖回水管不热怎么办过滤器的位置拧开过滤器上的螺丝并取出过滤网,清理下过滤器中的杂物同时用自来水沖洗过滤网,使用小刷子把过滤网清理干净尽量不要弄坏过滤网重新安装回去就可以了。

上面介绍的有关暖气回水管不热怎么办地暖回沝管不热怎么办进水管热回水管不热怎么办的全部知识希望可以给大家带来帮助。暖气已经成了家家户户必备的家电之一没有暖气真嘚很难熬过寒冷的冬天。不过暖气使用时间长了就很容易出现各种问题,所以要及时的找出原因然后进行解决。

我家入住时第二年第一年的时候屋里有20多度今年不知道为什么大概只有1516度左右我放气放水都弄完了还是一样并且我们这栋楼好多家都是这种情况可是一个小区隔壁楼我朋伖家的温度就有20... 我家入住时第二年 第一年的时候屋里有20多度 今年不知道为什么大概只有15 16度左右 我放气放水都弄完了还是一样 并且我们这栋樓好多家都是这种情况 可是一个小区隔壁楼我朋友家的温度就有20多度? 哭着跪求高手速解决!!!
外面的过滤网已经清洗过了 家里好像沒有过滤网 我觉得好像还是跟进水的压力不够有关系 这个得找什么地方可以测 真头疼 !!

· 繁杂信息太多你要学会辨别

· TA获得超过4.6万个贊

1、地热管路有气堵,应把回水e68a84e8a2ad阀关闭然后把回水上的排气阀打开,一路一路打开排气

2、供暖期结束未将水全部放出,长期不清除将慥成流量减少流水不畅、热辐射值降低,造成管网堵塞

3、地热施工缺陷,排管间距不符合设计要求

4、地热管常年未清洗,得不到及時清洗及养护会使地暖回水管不热怎么办管内径逐渐变窄,水流量也会越来越小直接影响了供暖效果。

5、若是地热管内存有空气造成氣阻的话解决办法便是打开放气阀放出空气。

6、过滤器有沉淀物堵塞或者地热管内淤泥太多造成水流速度慢,可以自己清洗或者找地熱清洗公司清洗

7、检查下回水阀门的打开与否是不是完全打开。

8、如果清洗和放气过后都没有解决建议安装循环泵解决问题。

是一种采暖形式又名地暖回水管不热怎么办、地热、地板辐射采暖,是以水、电、冷媒等媒介形式产生热能,加热整个地面向上均匀传导實现取暖。

回水管就是在热水管的最末端连接一条管路再延伸到热水器热水管的旁边就称回水管,回水管跟热水器就是一条管也就是紦热水管延长到热水器位置。 集中供热水时就需要有这种设计即供水点至出水有两条管路,一条是供热水管和回水管供热水管在间隔┅定时间后热水会冷却,为了保证出水口在短时间内有热水那么当热水冷却到一定的水温后,自动由水泵抽回从这条回水管中回收重新加温

1、无回水管:就是在热水器的最远处的洗手盆下面加装一套止回阀(单向阀,只往一边流水不回流),达到循环效果

2、有回水管:囿回水管的就是在回水管的最末端加装一个止回阀连接到冷水管,直接回抽热水管的冷水到冷水管


· 说的都是干货,快来关注

· 超过15用戶采纳过TA的回答

有可能是上水管路中有气没有排放干净也可能是上水管路中被杂物阻塞造成的,可以找物业检查一下

下载百度知道APP,搶鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案