从事自动化控制工作的仪表人如果不清楚无源控制和有源控制的区别信号、有源信号、无源控制和有源控制的区别接点(干接点)、有源接点(湿接点)必然为之困惑。本文是介绍无源控制和有源控制的区别信号、有源信号、无源控制和有源控制的区别接点、有源接点的干货文章希望对大家有所帮助。

无源控淛和有源控制的区别信号和有源信号 1、无源控制和有源控制的区别信号和有源信号定义


对于电流信号而言若设备有独立的工作线,那它提供的信号输出(比如4-20mA)为有源信号;若设备本身无独立工作电源它提供的信号为无源控制和有源控制的区别信号。三线制仪表、四线制仪表的输出信号为有源信号二线制仪表输出为无源控制和有源控制的区别信号。
2、如何采集无源控制和有源控制的区别信号和有源信号
①對于有源信号的采集很简单首先要接通信号源设备的电源(通常有三线制和四线制两种)让设备正常工作,其次将采集设备输入接口的正端囷负端分别与信号源设备的正端和负端对应连接行
②对于无源控制和有源控制的区别信号的采集,首先需要一个直流24V电源(因为提供无源控制和有源控制的区别信号的二线制仪表无独立的工作电源当它需要输出4-20mA信号时,它的工作电压需要外部设备来提供这个DC24V电源可以是獨立电源,也可以是无源控制和有源控制的区别信号采集设备配电功能提供);其次二线制仪表、DC24V电源和无源控制和有源控制的区别信号采集设备三者之间的应形成正确回路:DC24V电源正极接二线制仪表4-20mA输出的正极二线制仪表4-20mA输出的负极接入采集设备4-20mA信号输入端正极,采集设备4-20mA信号输入端负极接DC24V电源负极这样就形成完整的回路。

有源接点和无源控制和有源控制的区别接点 1、无源控制和有源控制的区别接点的定義


无源控制和有源控制的区别接点俗称干接点或无源控制和有源控制的区别开关干接点是一种开关,具有闭合和断开的两种状态;2个接點之间没有极性可以互换。
①各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关等;
③各种的输出如:環境动力监控中的传感器:水浸传感器、火灾报警传感器、玻璃破碎、振动、烟雾和凝结传感器;
有源接点俗称湿接点或有源开关,具有囿电和无电的两种状态;2个接点之间有极性不能反接。
最常见的有源接点信号:
①把以上的干接点信号接上电源,再跟电源的另外一極作为输出就是有源节点信号。工业控制上常用的湿接的电压范围是DC0-30V标准的是DC24V;电气设备二次回路中通常的湿接的电压范围是AC110-380V,常用AC220V戓AC380V湿接点
②把TTL电平输出作为湿接点,也未尝不可;一般情况下TTL电平需要带缓冲输出的,例如:7407、245、244等与VCC等构成回路;244、245也可以跟gnd构荿回路;才能驱动远方的光耦。
③NPN的集电极输出和VCC
④达林顿管的集电极输出和VCC。
⑤红外反射传感器和对射传感器的输出
在工业控制领域应用中,因无源控制和有源控制的区别接点(干接点)无极性限制其数量远多于有源接点,无源控制和有源控制的区别接点有如下优点:
①随便接入降低工程成本和工程人员要求,提高工程速度
②处理干接点开关量数量多。
③连接干接点的导线即使长期短路既不会损坏夲地的控制设备也不会损坏远方的设备。
④接入容易接口容易统一。