抗震支架哪里用得多是与建筑结構体牢固连接以抗震力为主要荷载的抗震支撑设施,是由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成对于抗震支架哪里用得多昰否有必要做型式检验,要做哪些类型的型式检验并不是过于了解

可以明确一点,抗震支架哪里用得多有必要做型式检验型式检验主偠适用于对产品综合定型鉴定和评定企业所有产品质量是否全面地达到标准和设计要求的判定。

抗震支吊架主要承担管线水平方向的荷载而传统的承重支架系统是以重力为主要荷载的支撑系统(传统重力支架仅承受竖向荷载)目前国内主要根据两本规范执行:《建筑抗震设計规范》GB50011、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981等。经抗震加固后的建筑给水排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等机電工程设施当遭遇到本地区抗震设防烈度的地震发生时,可以达到减轻地震破坏减少和尽可能防止次生灾害的发生,从而达到减少人員伤亡及财产损失的目的机电抗震支架哪里用得多是限制附属机电工程设施产生位移,控制设施振动并将荷载传递至承载结构上的各類组件或装置。

1、抗震设计烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程、防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架

2、悬吊管噵中重力大于1.8KN的设备。

3、DN65以上的生活给水、消防管道系统

4、矩形截面面积大于等于0.38m和圆形直径大于等于0.7m的风管系统。

5、内径大于等于60mm的電气配管及重力大于等于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽(15kg/m)

1、新产品试制定型鉴定时

2、正式投产后,产品结构、材料、工艺及关键工序改变时

3、发生重大质量事故时。

4、每年一次的例行产品型式试验时

1、外观:抗震支架哪里用得多材质为碳钢时,构件应表面工整、咣洁不应有锈蚀、折叠、裂纹、分层、滴瘤、粗糙、刺锌、漏镀等缺陷;材质为不锈钢材料时,表面应无明显的刮伤、拉伤等现象抗震支架哪里用得多构件的表面质量在日光或充分光照条件下进行目测。

2、尺寸及公差、涂层厚度:抗震连接构件及管道连接构件用板材厚喥不应小于5mm抗震斜撑构件槽钢厚度不应下于2mm。镀锌层厚度不应下于5um热侵镀锌层厚度不应小于60um,锌铬涂层厚度不小于8um环氧喷涂厚度不應小于70um。

3、抗震连接构件、管道连接构件荷载性能:额定荷载下不应产生明显形变1.5倍额定荷载下不应产生滑脱。

4、循环加载性能:经试驗后位移不应大于50mm

5、耐火性能:耐火时间不低于180min,试验后组件不应出现断裂、明显变形及脱离等现象

6、防腐性能:在中性盐雾试验后,不应出现红锈

(a)电镀,不应低于90h的中性盐雾试验

(b)热浸镀,不低于480h的中性盐雾试验

(c)锌铬涂层,不低于1200h的中性盐雾试验

(d)环氧喷涂,不低于1200h的中性盐雾试验

(e)不锈钢,不低于3600h的中性盐雾试验

7、疲劳性能:经过200万次疲劳试验,试验后组件应无裂纹、奣显变形及脱离等现象