余压回水系统回收设备里哪里合格的凝结水回收量是多少

工作压力:2.5~4.0kgf/cm2疏水阀:DN15控制柜:材質碳钢喷塑动力接口过滤器:Y型 铜质工作温度:-10~180℃

加压室-加压室内装浮球随加开启或关闭。当加压室装满凝结水时在蒸汽或压缩空气嘚作用下将其加压输出。

冷凝水自用汽设备靠重力或疏水阀背压流到储水器在重力作用下通过止回阀进入加压器,到液位计上限时装置控制器指令放气管上的电动阀关闭,蒸汽电动阀开启蒸汽通过内部布汽器对冷凝水施加压力,连通管上的止回阀在蒸汽压力作用下自動关闭这样加压器就成了闭式容器,内部冷凝水在蒸汽压力作用下通过出口止回阀流入冷凝水回水管回到锅炉房或回收处理装置。新囙收的冷凝水储存在储水器内当冷凝水液位到液位计下限时,蒸汽电动阀关闭放气电动阀开启,压力器保持和储水器连通为常压状態,储水器内冷凝水顺利进入压力器由于出水口设有止回阀,回水管道内冷凝水不能进入压力器这样,就能完成冷凝水连续回收、间斷压送的功能

工作原理:该装置安装于蒸汽凝结水管道上,主罐上的排空电磁阀处于常开状态当系统运行时,管道凝结水在其蒸汽管噵余压的作用下自动流入该系统主凝结水储罐(下述简称主罐)主罐中的液位由磁翻转液位计来控制,当主罐内液位达到设定值上限时蒸汽管路上的电磁阀打开,主罐上的排空电磁阀关闭此时蒸汽进入主罐并在蒸汽压力的作用下将凝结水输送至软水箱;与此同时,由於主罐在蒸汽压力作用下压力大于凝结水管道压力因此主罐前止回阀此时处于关闭状态;管道凝结水自动存储于中间存储罐 ( 下述简称付罐 ) 。当主罐液位达到设定值下限时蒸汽电磁阀关闭,主罐排空电磁阀打开;凝结水输送过程便完成一次工作整个系统工作过程为全自動控制。

1.如果泵前的水罐的液位(水泵停止时)于泵体只在水泵初次充水时排放一次即可。可不设自动排气 2.定时启动要注意不要把水抽光,否则要每次排气*设为位启泵,低位停泵我设计回收泵站的都是这样。 3.关于冷凝水回收系统的经济效益在不考虑用汽设备安装嘚疏水阀老化、误操作开旁通等造成蒸汽漏汽的因素下: 年节约热量经济效益=煤价*小时回收冷凝水量* (回收冷凝水温度-锅炉正常上水温度)* 年运行小时/锅炉热效率/煤发热值 年节约软化水的经济效益=软化水价*小时回收冷凝水量*年运行小时 年经济效益=年节约热量经济效益+年节约軟化水的经济效益 -冷凝水回收系统年运行费用 计算时要*别注意量纲的变换。

汽动冷凝水回收装置介绍性能*点 适用范围广适合的压力工况甚至真空状况也能排除和回收冷凝水。*别适合防爆等级要求较的场所

环保节能不需电力驱动,以蒸汽为动力消耗的蒸汽部分热量被冷凝水吸收利用,节省运行费用     自动化控制机组机电一体化,电动阀自动开关系统故障自动报警,液位控制自动化可实现无人徝守,并可和DCS或BA系统连接      

快系统一次投资小,节能和环保效益大运行稳定质量可靠,*期一般在2-6个月之间      

结构紧湊占地面积小,节省机房土建投资      *

保障采取多项*保护措施,系统*运行      

制造化严格的制作流程机组的品质。


SZP疏水自动加压器的安装位置不受限制应尽量接近用汽设备。场地面积以疏水自动加压器各面轮廓尺寸增加0.5米为适宜安装度以系统凝结水能流入設备即可。

冷凝水如果检测符合锅炉使用就可以直接回用但是前期水处理没有除氧,很可能出现冷凝水的含氧量过而形成氧腐蚀可能慥成含铁量或PH值降低。如果水质检验不合格那就要针对不合格的指标进行相应的设备处理

密闭式温水回收装置是温水凝结水回收装置,咜广泛应用于化工、石油、电力、轻工、食品、纺织、橡胶、冶金、建材、机械等工业部门和饭店、、商场、物业等单位的蒸汽锅炉凝结沝回收系统也可使用民用蒸汽采暖和*空调溴化锂制冷系统。

气动冷凝水回收装置的*点

①机构坚固可靠,无需调整和维护

②全不锈钢內件,抗腐蚀使用寿命长;

③内部采用经久耐用的压缩弹簧,受压弹簧机构长使用寿命*弹簧质保;

④进,排气阀芯经过研磨严密密封;⑤经过*殊制造的精度浮球和进汽阀密封环表面的硬化处理*稳定的使用寿命

⑥可用于背压低压和真空系统,适用于酸及其它苛刻工艺介質;

⑦无故障工作 4 年以上适用寿命30 年;

⑧每台泵的性能稳定,与合资工厂相比质量可靠性价比;

⑨使用压缩空气或蒸汽作为动力源,適合在远距离及危险场合泵送液体

如何选型(包括气动泵和集水罐选型)

选择正确的气动冷凝水回收装置以满足实际工况要求,需要以丅具体数据:

② 可使用的驱动压力(蒸汽 压缩空气或其它惰性气体)。

③ 总扬程或回水箱的压力管线,管件中的摩擦阻力损失

④ 可供应用的压头(建议0.3m)自动泵。

闭式凝结水回收装置产品概述

密闭式温水*别是温凝结水回收是一项复杂系统工程应把疏水设备,回收设備和用户结合在一起综合考虑运用流体力学、单项流和两相流原理,系统应该集中疏水引射技术低压管路共网技术,利用蒸汽动能的洎动加压技术将温凝结水在低背压或无背压状况下畅通地引回到凝结水回收器。经过除污器汽水分离,冷凝增压汽蚀消除器,结合靈活的液位自调装置乏汽抽吸装置,才能地温凝结水稳定地输送到用户也凝结水回收器内的压力低于外网压力。气蚀消除器及管道的*囮设计改变了水泵汽蚀条件在整个密闭运行的系统中,温水泵不会发生汽蚀密闭式温水回收装置运行设置方式有间歇式和连续式两种。两种控制方式各备有手动及自动故障报警,双泵切换等无人值守功能密闭式温水回收装置是理想的可靠的节能设备,节能量可达15-30


對设计有排污口的设备,每年定期打开排污口qin除杂物。

可根据用户要求订做不同回收量合格的凝结水回收量是多少回收器

疏水自动加压器(冷凝水自动泵)是一种新型凝结水输送装置结构简单,不用电机作动力自动启停运行可靠,使用维修方便与常规以水泵为动力匼格的凝结水回收量是多少回收装置相比运行费用低,具有较的节能值得推广。

疏水自动加压器产品*点

  1、 凝结水自动加压器无泵无電机以蒸汽或压缩空气为动力,自动进行冷凝水回收

  2、 凝结水自动加压器能加压0℃~170℃无腐蚀清洁液体。可在多种条件下把凝结水加压送回锅炉房或再利用从而大幅度提回水率和充分利用二次蒸汽。一般情况下可节约蒸汽14~22若以连续用汽量1吨/时计,每年可节约蒸汽1200噸半年即可收回设备费用。

  3、 凝结水自动加压器排出合格的凝结水回收量是多少为压力满流不产生二次蒸汽。凝结水管管径比汽沝混合状流动的 余压水管管径小48~67可节约管材1/3,并能减少管道的大气腐蚀

疏水自动加压装置的安装位置不受限制,应尽量接近用汽设备场地面积以疏水自动加压器各面轮廓尺寸增加0.5米为适宜。安装度以系统凝结水能流入设备即可(注:凝结水在有余压的情况下。自动加壓器可用汽设备放置同一个平面或略于用汽设备)

疏水自动加压装置露天安置时,水箱、加压室应加具有防雨性能的保温层壳保温材料嘚厚度可与蒸汽管道的保温材料厚度相同。

安装疏水自动加压装置应使水箱水平于地面方向。可不做安装基础

  4、 凝结水自动加压器体积小,可分散或集中设置于墙边或地坑中土建工程量小,构造简单安装方便,维修容易

  5、凝结水自动加压器运行中无噪声,无振动、性能稳定可靠

  疏水自动加压器工作原理

  疏水自动加压器由水箱、加压室及控制系统组成。水箱用于汽水分离和储存┅部分凝结水并将凝结水输送给加压室。加压室中装有侧装液位控制显示器当液位达到控制器点时,进气阀打开随后排气阀关闭,加压气体进入凝结水通过止回阀受压排出;当液位达到控制器低点时,进气阀关闭随后排气阀打开,加压气体被隔断同时管内余气排出,凝结水受重力作用从水箱通过止回阀进入控制管。控制系统为全自动控制系统自动运行,无人看守


凝结水自动加压器排出合格的凝结水回收量是多少为压力满流,不产生二次蒸汽凝结水管管径比汽水混合状流动的 余压水管管径小48~67,可节约管材1/3并能减少管道嘚大气腐蚀。

锅炉冷凝水回收装置之凝结水的回收和利用之前都是采用开放式蒸汽回收机

开放式凝结水回收装置是把凝结水回收到凝结沝储存箱中,凝结水的回收和回收后对其的利用这一过程装置管路的一端是向大气敞开的,这一端通常是凝结水的集水箱当凝结水的壓力靠自压不能到达再利用场所时,可利用水泵吧这些凝结水加压送到再利用场所供汽压力小于0.1MPa,适宜采用水在重力自流的作用下循环利用;当供汽压力大于0.2MPa时须采用开放式水箱余压回水系统。

开放式水箱余压回水系统是企业常用的一种凝结水回收系统它具有设备简單、操作方便、初投资小的点。


作者:常州康得赛特节能环保技術有限公司 发布时间: 14:09:58 点击次数:0

在生产过程中蒸汽作为一种用途极广泛的能源与所有企业有着不可分割的联系,大量工业用水和煤、油及气等能源被使用来产生蒸汽蒸汽的热力又被用来实现工业生产工艺过程。目前大多数企业将蒸汽释放出部分热能后生成的冷凝水矗接排放。众所周知冷凝水是经过软化和除盐处理,是很纯净的宝贵的高温资源并具有余压,并拥有大量的热量一般占蒸汽总热量嘚,同时在生产过程中,有的企业职工为了盲目提高生产效率不顾生产工艺的要求,采用开启旁通的方法进行操作这样浪费的蒸汽哽不言而喻了。
    因此若能将高温冷凝水作为锅炉补给水循环再利用或作为其它工艺再利用,不仅节约工业用水更可贵的是节约了价格樾来越昂贵的燃料和水处理费用,在节约燃料的同时减少了烟气的排放,保护了环境为社会作出了贡献。
我们以下对已用热设备的冷凝水回收作一分析假设该设备每小时用汽量为1T(3公斤的蒸汽压力),经疏水阀排出的冷凝水量为1T/h温度95℃,经冷凝水回收装置回收后輸送至需用热水的工艺段,假设为85℃水加以利用则可以节约从常温水20℃加热至85℃水的能源。通过计算节约下来的蒸汽大约在118公斤,按烸吨蒸汽180元(江苏地区)计算节约费用为21元/小时,如果用热设备24小时运行每天节约504元,每月节15120元另外再加节水和排污减少,每月节能效果相当可观 
那么如此宝贵的资源为何大多数企业不充分利用而是白白浪费呢,其原因除了粗放型经济导致的节约意识淡泊以外还囿回收利用的技术问题。众所周知冷凝水是含有部分余气的高温水,当用水泵输送时水泵叶轮的旋转产生负压,导致蒸汽的释放蒸汽冲击叶轮产生汽蚀现象,因此水泵一般在二三个月就会损坏因此技术因素也是导致冷凝水回收利用的一大障碍。随着节能意识的逐渐增强冷凝水回收技术也相应得到了提高。
    目前二次蒸汽和冷凝水回收系统有两种型式。一种型式为电气自控回收系统一种型式为纯機械气动式回收系统。
电气自控回收系统又分为开式回收和闭式回收开式回收系统其主要问题体现在未能充分合理的利用高温冷凝水的熱能,无法克服水泵的汽蚀、水锤等现象同时,其冷凝水收集箱是开式的冷凝水与大气相通,由于压降闪蒸造成大量二次蒸气流失,散失了部分热量并造成热污染。闭式回收系统以喷射泵、离心泵、仪表控制系统组成其主要问题体现在,为防止饱和水蒸汽汽蚀需在离心泵前增压,泵前按装喷射泵并配有仪表控制系统,造成结构复杂装置成本高,投资大运行过程中维修成本高,可靠性不高
    综上所述,我公司在国外产品先进技术的基础之上结合实际的生产工艺状况推出的全密封机械式高温冷凝水回收装置解决了以上两种型式的缺陷。
    CDST系列冷凝水回收装置以蒸汽或压缩空气为动力,全机械结构无人值守,自动运行从根本上避免汽蚀现象。因此在目前冷凝水回收装置市场中是性价比高的解决方案
CDST型回收装置工作原理
1、在充水过程中,蒸汽或空气进口阀和泵出口止回阀关闭泵排汽阀囷泵进口止回阀开启。
2、浮球随着凝结水的流入而上升到排水点联动机构动作到与一步显示相反的位置。
3、随着凝结水的排出浮球下降,直至联动机构动作到与原来相反的位置
4、蒸汽或空气进口从泵出门止回阀重新关闭,排汽阀和进口止回阀开启于是又重复上述各階段的动作过程。