空气源自热泵机组的水流开关是一2113个保护装置。
在水流5261量正常情况下4102即使是把水流开关短接1653掉,也不会对热泵系统造成任何不利的影响
但当水流量异常的时候,如果水流开关被短接掉在水流量很小的情况下热泵运转,就会导致压缩机出现烧毁、换热器冻坏等┅些重大故障
低环境温度空气源热泵泵具有如下特点:
(1)低环境温度空气源热泵泵系统冷热源合一,不需要设专门的冷冻机房、锅炉房机组可任意放置屋顶或地面,不占用建筑的有效使用面积施工安装十分简便。
(2)低环境温度空气源热泵泵系统无冷却水系统无冷却水消耗,也无冷却水系统动力消耗另外,冷却水污染形成的军团菌感染的病例已有不少报导从安全卫生的角度,考虑低环境温度涳气源热泵泵也具有明显的优势
(3)低环境温度空气源热泵泵系统由于无需锅炉、无需相应的锅炉燃料供应系统、除尘系统和烟气排放系统,系统安全可靠、对环境无污染
(4)低环境温度空气源热泵泵冷(热)水机组采用模块化设计,不必设置备用机组运行过程中电腦自动控制,调节机组的运行状态使输出功率与工作环境相适应。
(5)低环境温度空气源热泵泵的性能会随室外气候变化而变化
(6)茬我国北方室外空气温度低的地方,由于热泵冬季供热量不足需设辅助加热器。
· 有什么不懂的尽管问我
空气源热泵机组抄的水流袭开關是一个保护2113装置当水流量异常的时候,5261水流4102开关被短接掉在1653水流量很小的情况下热泵运转,就会导致压缩机出现烧毁、换热器冻坏等一些重大故障
故障可能原因:引起这样的原因主要是哪里有漏电。
解决办法:检查哪里有漏电的如果是下雨天的话,造成这个原因僦很多;或者压缩机烧了、电机风叶烧了;更换压缩机和电机就行
水流不足检测有以下两种方法:
在水泵运行10S后,检测水流开关若连續断开持续10秒钟以上,则进入水流不足保护
当进出水温差大于水流温差设定值P12时,则进入水流不足保护显示故障代码“06”,关闭所有輸出
解决办法:检查是否安装有水流开关,如果有看是否坏了更换即可或者检查过滤器是否有堵塞,还有换热器是否结垢严重清洗後就可以正常制热。
本回答由无锡市斯凯浮机械制造有限公司提供
· 每个回答都超有意思的
在水流量正常情况1653下即使是把版水流开关短接掉,也权不会对热泵系统造成任何不利的影响
但当水流量异常的时候,如果水流开关被短接掉在水流量很小的情况下热泵运转,就會导致压缩机出现烧毁、换热器冻坏等一些重大故障