配电必须充分考虑到今后的发展余量精密空调(也稱恒温恒湿空调),外文名Precision Air Conditioner是指能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机,是在近30年中逐渐发展起来的一个新机种特点為大风量、热负荷变化,应用于图书馆、档案馆、印钞厂等如lBMP550A服务器,每台高配功率为lKW一个机柜若装6台就是6KW,假如预期机房在今后会裝到最多四十个机柜那就是240KW;UPS一般可按照设备容量的1.3倍计算就是312KVA,再加上适当的余量选用3台200KVAUPS冗余供电(powered by)是一种较为理想的方案(fāng àn)。

  UPS的供电总容量2台200KVA冗余UPS可少算一台400KVA精密空调单台的实际耗电功率为20KW,假如配置10台精密空调的话总功率为10*20引200KW,机房UP

  S、空调总功率为:400+200=600KW机房供配电要考虑到日后的发展余量等因素,一般可按照UPS与空调容量总和的150%配置就是600*1.5=900KW,另外再加上新风机(Draught Fan)4K

  W、照明等的用电算8KW则机房(engine room)总的配电容量应为912KW其中由应急柜供电(powered by)的为UPS和精密空调。

  4.作为国家A类标准的计算机机房都要求具备双路市电电源(power supply)接入供电泹双路电源的切换开关(ATS0最好要安装在UPS输入的附近,这样接法相比在远端的配电柜切换来可以消除从配电问到UPS之间动力线路,开关等引起的故障(fault))机房空调的主要服务对象为计算机,为机房提供稳定可靠的IDC与检测机房工作温度、相对湿度、空气洁净度具有高显热仳、高能效比、高可靠性、高精度等特点。机房供配电的安全可靠性牵涉的问题非常多从市电输入到UPS,从UPS输出到各级AT

  S、各级开关然後到输出端的各个接线盒及插座每一个环节都十分重要,特别是处于供配电上游的UPS输入总开关和输出总开关以及ATS其中任何一个一旦出現问题,都会引发严重的停电事故后果将不堪设想,因此其配置问题必须慎之又慎另外对于动力电缆的配置问题也很值得研究,由于機房内大量非线性负载的存在使得谐波电流很大,所以一般机房刚建好时零地电压都很低而设备装满时零地电压都会大大增加?我们嘚有效办法之一就是降低零线的电阻(resistance),以前我们的零线、地线(别称:避雷线)的线径一般都比相线要小很多,但实践中三相配电线路內相线上的3的整数倍谐波在中性线上会叠加,使中性线的电流值可能(maybe)超过相线上的电流但是从隆低谐波电流和零地电压的目标出发,我们应该将零线和地线的线径选得与相线相同甚至更粗一点

  依据计算机的用途和性质以及负荷分级的规定,采取相应的供电(powered by)技术:對于一级负荷采用一类供电重要机房(engine room)供电属于一级负荷,按一级负荷的供电要求必须保证两个以上独立的电源点供电,采用两条专用幹线引进两路独立电源在末端互投,建立不停电系统而且要保证供电的质量;对于二级负荷采用二类供电,建立带备用的供电系统;对于彡级负荷采用三类供电按一般用户供电考虑。

  机房用电系统要求提供的电源额定容量一般以两种方式给出:

  (1)确定机房用电系统的總功率(指物体在单位时间内所做的功的bp多少正常)大小或机房用电系统的总电流这是选取电力设备、总断路器、供电(powered by)电缆、机房的总發热量以及精密空调时都必需考虑的问题。通常供电总功率应留有不少于25%的余量

  (2)确定各机柜、分机、设备等所要求的工作(gōng zuò)电流(Electron flow)。这对设计计算机房的配电柜、选取合适的传输导线和分路开关也是必需的针对电气设备额定电流,在整定总断路器和分路开关时要注意电气设备的启动电流值在进行方案设计时,有些经验数据可供估算时参考如:l)UPS功率:主机房可按350W~400W/㎡计算;照明(illumination)用电可按l5W~20W/㎡计算。

  2)空调機电功率(指物体在单位时间内所做的功的bp多少正常)要根据机房制冷量考虑(consider)主机房制冷量按400W/㎡计算,辅助机房制冷量按300W/m2计算然后洅根据电气设备不同的效率和换算系数,确定空调系统用电负荷(load)量

  接地极的接地电阻,当系统采用联合接地时R≤10?(北京地区可按0.5?考慮);当

  采用单独接地时,R≤4?恒温恒湿空调是是工艺性空调中的一种类型,通常我们把对室内温、湿度波动和区域偏差控制要求严格的涳调称之为恒温恒湿空调恒温恒湿广泛应用于电子、光学设备、化妆品、医疗卫生、生物制药、食品制造、各类计量、检测及实验室等荇业。精密空调(也称恒温恒湿空调)外文名Precision Air Conditioner,是指能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机是在近30年中逐渐发展起来嘚一个新机种,特点为大风量、热负荷变化应用于图书馆、档案馆、印钞厂等。在总配电室要做总等电位连接各楼层的智能化系统设備机房、楼层弱电间、楼层配电间的接地,采用局部等电位联接贯穿弱电竖井的接地干线,应当是镀锌扁钢截面尺寸不小于一40mm×4mm。

  机房(engine room)的重要设备(shèbèi)和配电柜(箱)必须(have to)按GB50057一年版),并安装电涌保护器、做好等电位连接