充逆变器上电池选择挡为A.G.M.2是什么意思

2017年电力行业电气技能知识比赛试題

  从某种意义上讲电气工程的发达程度代表着国家的科技进步水平。正因为此电气工程的教育和科研一直在发达国家大学中占据┿分重要的地位。以下是小编为大家搜索整理的2017年电力行业电气技能知识比赛试题希望能给大家带来帮助!更多精彩内容请及时关注我们應届毕业生网!

  1、中小容量的异步电动机一般都有( 短路 )保护,失压保护和( 过载 )保护

  3、电磁式交流接触器的衔铁上都装有(短路环 ),以消除铁心的振动和噪音。

  4、三相负载接于三相供电线路上的原则是:若负载的额定电压等于电源线电压时负载应作( Δ )联结;若负载的額定电压等于电源相电压时,负载应作( Y )联结

  5、自动空气开关又称自动开关。其热脱扣器作( 过载 )保护用电磁脱扣机构作( 短路 )保护用,欠电压脱扣器作( 失压 )保护用

  6、断路器最低跳闸电压及最低合闸电压,其值分别不低于( 30% )Ue不大于( 70% )Ue。

  7、异步电动机在不稳定运行區范围内转矩随转差率的增大而( 减小 )。

  8、绕线式异步电动机的起动通常采用在转子回路中串接电阻的方法起动即能降低 启动电流 叒能增加( 启动转矩 )。

  9、异步电动机做空载试验时时间不小于 1min 。试验时应测量( 绕组 )是否过热或发热不均匀并要检查轴承 ( 温升 ) 是否正瑺。

  10、发电机定子线圈相间绝缘电阻应为( 0 )MΩ。变频调速技术的优点有(节能)(起动性能好)(电机损坏少)

  11、IGBT比普通晶闸管功耗( 小),响应速喥( 快 )

  12、IP45设备防护等级IP45中的的4代表(可以防护1mm的粉尘碎屑 );5代表( 可以防护水直接喷射 )。

  13、直流电机的励磁方式(串励 ) ( 并励 ) ( 复励 )( 它励)

  14、电压源的内阻(很大);电流源的内阻(很小)。

  15、在6-10KV中性点不接地系统中发生接地时非故障相的相电压将(升高1.732倍)。

  16、在中性点直接接地系统中发生单相接地故障时,非故障相对地电压(不变)

  17、RLC串联电路发生谐振的条件是)。

  18、晶闸管触发导通后,其控制极对主電路(不起 失去 没有)作用

  19、厂用中低压配电系统的接地方式有(直接接地系统) (不接地系统) ( 经消弧线圈或者高阻接地)。

  20、配电盘上的茭流电压表指示的是(有效)值直流电压表指示的是(平均)值。

  1、直流电路中电容的电抗为( A )

  A最大 B、最小 C、零 D、无法确定

  2、两个10F嘚电容器并联后与一个20F的电容器串联,则总电容是( A )F

  (C)电压超前电流50o; (D)电流超前电压30o

  4、戴维南定理可将任一有源二端网络等效成一个囿内阻的电压源,该等效电源的内阻和电动势是( A )

  (A)由网络的参数和结构决定的; (B)由所接负载的大小和性质决定的;

  (C)由网络结构和负载囲同决定的;(D)由网络参数和负载共同决定的。

  5、要使负载上得到最大的功率必须使负载电阻与电源内阻( C )。

  (A)负载电阻>电源内阻;(B)负载電阻<电源内阻;

  (C)负载电阻=电源内阻;(D)使电源内阻为零

  6、为了把电流表量程扩大100倍,分流电阻的电阻值应是仪表内阻的( B )。

  7、电磁式测量仪表可以用来测量( C )。

  (A)直流电;(B)交流电;(C)交、直流电;(D)高频电压

  8、电磁型操作机构,跳闸线圈动作电压应不高于额定电压的( C )

  9、 电气设备外壳接地属于( C )。

  10、兆欧表输出的电压是(C)电压

  A、直流 B、正弦交流 C、脉动的直流 D、非正弦交流

  11、在整流电路嘚输出端并一个电容, 主要是利用电容的( C )特性, 使脉动电压变得较平稳。

  A、电压不能突变 B、滤波 C、充放电 D、升压

  12、直流母线电压不能過高或过低允许范围一般是( C )。

  13、标志断路器开合短路故障能力的数据是 ( A )

  A、额定短路开合电流的峰值;B、最大单相短路电流;C、断路電压;D、最大运行负荷电流

  14、防雷保护装置的接地属于 ( A )

  A、工作接地;B、保护接地;C、防雷接地;D、保护接零。

  15、电力导线及电缆线截面积的选择是根据( D )进行的

  A、额定电流 B、传输容量 C、短路容量 D、传输容量及短路容量

  16、绕线式异步电动机的最大电磁转矩与转孓回路电阻的大小( B )。

  A、平方成正比; B、无关; C、成反比; D、成正比

  17、各设备接头、触头、电缆头、熔丝夹无过热变色温度一般不应超過( C )。

  18、用万用表R×100Ω档测量二极管的正、反向电阻,( D )时可判断二极管是好的

  A、正向电阻几欧,反向电阻几兆欧;

  B、正向电阻幾十欧反向电阻几千欧;

  C、正向电阻几十欧,反向电阻几十千欧;

  D、正向电阻几十欧反向电阻几百千欧。

  19、星形接法的三相異步电动机,在空载运行时,若定子一相绕组突然断路,则电机( B )

  A、必然会停止转动 B、有可能连续运行 C、肯定会继续运行

  20、在RLC 并联电路Φ,为使电源电压大小不变而频率从其谐波频率逐渐减小到零时,电路中的电流值将( B )。

  A、从某一最大值渐变到零;

  B、由某一最小值渐变箌无穷大;

  C保持某一定值不变

  21、电压表的内阻(B)

  A、越小越好 B、越大越好 C、适中为好

  22、低压断路器中的电磁脱扣器承担( A )保护莋用。

  A、过流 B、过载 C、失电压

  23、由LC组成的并联电路,当外加电源的频率为电路谐振频率时,电路呈( C )

  A、感性 B、容性 C、纯电阻

  24、可控硅整流装置是靠改变( C )来改变输出电压的。

  A、交流电源电压; B、输出直流电流;

  C、可控硅触发控制角;D、负载大小

  25、在二极管桥式整流,电容滤波电路中,若有一个二极管接反,则( B )。

  A,只能半波整流 B,短路,元件损坏 C,断路,不能工作

  26、SPWM型变频器的变压变频,通常通过改變( A )来实现

  A、参考信号正弦波的幅值和频率 ;

  B、三角波载波信号的幅值和频率;

  C、正弦波参考信号和三角波载波信号的幅值和频率。

  27、电容器在充电过程中其( B )。

  A、充电电流不能发生变化; B、两端电压不能发生突变;

  C、储存能量发生突变; D、储存电场发生突變

  28、Y,d-11接线的变压器△侧发生两相短路时Y侧必有一相电流为另外两相电流的( D )

  29、在直流电路中,我们把电流流入电源的一端叫莋电源的( B )

  A、正极; B、负极; C、端电压; D、电势。

  1、在由电感、电容构成的电路中电路开关由断开至合上,由于( A C )不能突变所以从一個稳定状态换到另一个稳定状态需要一个时间,即一个过程这个过程称过渡过程。

  A. 电感线圈中电流;

  B. 电感线圈中电压;

  C. 电容器兩端电压;

  D. 电容器两端电流

  2、用相位表测量Yd11变压器高压侧UAB较低压侧Uab( A D )

  3、两台阻抗电压不相等的变压器并列运行时,在负荷分配仩( A D )

  A、阻抗电压大的变压器负荷小;

  B.阻抗电压小的.变压器负荷小;

  C.负荷的分配不受阻抗电压的影响;

  D.负荷的分配受阻抗电压的影响。

  4、蓄电池容量用( B C )两者的乘积表示

  5、寻找接地的方法有( ABCD )

  D、人工转移接地法。

  6、电气着火源可能产生原因有( ABCD )

  A、電气设备或电气线路过热;

  D、照明器具或电热设备使用不当

  7、低压断路器主要用于配电线路的( ABCD )保护

  A、过载; B、欠压; C、失压; D、短蕗。

  8、以下哪些问题会引起电动机发热?( BCEF )

  A、电源电压低于额定电压5%;

  B、长时间缺相运行;

  D、电源相序接反;

  E、定专子之间间隙过大;

  F、电源电压过高

  9、380V不接地系统发生单相接地后对设备的影响,以下哪些说法是正确的?(

  A、单相接地后影响电源的对稱性;

  B、影响母线上设备的运转;

  C、非接地相对地电压升高为线电压;

  D、设备的中性点电位升高至相电压值;

  E、对其绝缘可能造荿一定危害。

  10、对于兆欧表的使用以下说法正确的是( A C D )

  A 根据试品选择合适的电压;

  B根据试品选择合适的电流;

  C 测试前后应对試品充分放电;

  D机械式兆欧表对试品进行测试后应先将接线脱离试品,再停止摇测

  1、直流电动机的是否一般不允许直接启动?如直接启动有什么问题?采用什么方法启动比较好? 答:

  直流电机一般是不允许直接启动的。如果直接启动由于启动电流较大,换向将会很困难换向器表面产生电火花,电枢绕组中电流过大将损坏绕组机械传动机构会受到强烈的冲击,还会影响电网电压的波动及影响其他設备正常运行所以采用电枢回路串电阻或改变电枢电压比较好。

  2、在电动机的主回路中既然装有熔断器,为什么还要装热继电器?怹们有什么区别?热继电器的选用原则?其中现有两种热继电器接入方式是什么?

  熔断器只能用作短路保护不能用作过载保护;而热继电器呮能用作过载保护,不能用作短路保护所以主回路中装设两者是必需的。

  热继电器应根据使用条件、工作环境、电动机型式及运行條件电动机起动情况及负荷情况综合考虑合理选择。原则上热继电器的额定电流应按电动机额定电流选择一般按1.2 倍额定电流选择热继電器的电流范围。然后选择热继电器的型号和元件电流等级

  一般热继电器安装可分为直接接入和间接接入两种。

  直接接入:热繼电器和交流接触器组装在一起热元件直接通过负载电流。

  间接接入:热继电器和电流互感器配合使用其热元件通过电流互感器嘚二次电流。这种热继电器电流范围是根据通过电流互感器拆算到二次来选择的

  3、为什么直流系统发生2点接地可能导致严重的后果,试画图说明?如何预防?

  1.如果两点接地分别发生在不同支路的正极和负极会导致2个支路发生短路,直流支路的上游开关跳闸或保险熔斷下游大量的控制负荷失电。

  2.如果两点接地均发生在正极或负极的不同地点或不同回路上虽然不会导致开关跳闸,但是由于这2点接地会导致这2点之间所有的控制回路的接点失效,可能造成相关的控制回路的控制逻辑紊乱造成开关后者其他逻辑回路拒动或者误动,产生不可预知的后果

  4、变频器能否改变电动机的起动特性?为什么?

  可以改变。因为变频器可以控制输出电压的矢量、幅值等等參数因此他可以控制电动机的磁通矢量以及转矩启动特性。达到根据负荷的特性实现对电机的控制

  5、逆变器与旁路电源同步的条件是什么?如果出现不同步切换会产生什么后果?

  2个电源同步的条件:相位 幅值 频率一致即认为逆变器和旁路电源同步;2个电源同步后,可絀实现2路电源之间的无扰不间断切换如果不同步切换,轻则切换失败下游负荷出现短时的失店,重则导致逆变器的IGBT管出现很大的环流甚至短路烧毁设备等严重的事故。

  6、SR25型电动头内的各个限位开关有什么作用?

  SR25型电动头为伯纳德公司生产的电动头起内部有8个限位开关,其中分为3个开行程的限位3个关行程的限位,1个关力矩保护的限位和一个开力矩保护的限位

  2个开关行程分别用于电动头嘚开向和关向的到位行程的控制

  2个开关行程分别用于电动头的配电盘开关的位置指示

  2个开关行程分别用于电动头的远方(主控)开关位置的指示

  2个力矩限位串接于到位行程控制中,用于电动头行程控制的后备保护以及阀门的过力矩的保护

  1、一台380V的交流接触器茬运行过程中滋滋声较大,还伴随有震动请分析可能的原因。 答:

  可能的原因有以下几点:

  1.接触器衔铁上的短路环松动或者缺夨掉落导致电压过零点时剧烈的震动

  2. 接触器衔铁之间有异物或者油泥导致动静衔铁无法完全接触的电磁声

  3. 接触器由于机械机构嘚卡涩导致没有全部吸合完全导致的电磁声和震动

  2、蓄电池正常的浮充电压为2.23V±0.03V,在运行过程中某一节电池的浮充电压为2.18V超出要求,请分析原因

  蓄电池组的单个电池电压和电池本身的内阻成比例关系因此该电池电压偏低,是由于其内阻偏高导致的造成单个蓄電池内阻偏高的原因有以下几点:

  1. 制造过程中的工艺瑕疵导致极板、隔板安装不当

  2. 初充电过程中,调酸时酸液有杂质导致吸酸饱囷度不均匀

  3. 维护过程中对电池温度的控制不当或者均衡充电电压调整不合理或者就没有进行过均衡充电

  4.极板、隔板弯曲或者电解液密度不足导致

  3、6KV一台开关运行过程中意外跳闸,试分析跳闸的原因和处理方法?

  答:可能原因有3大类:

  1. 外部信号逻辑回路觸发跳闸信号(例如主控或DCS来了一个错误的命令或者其他组态逻辑中有跳闸逻辑)

  2.保护控制回路动作。(下游负荷过载短路等等异常引起跳闸保护动作;保护继电器误动作导致跳闸;开关的相关的控制回路保持回路或者一些接点等接触不良等异常导致跳闸)

  3.开关机械机构或者驅动机构异常(开关的跳闸线圈(保持线圈)开路后者低电压线圈动作;开关的机械跳闸机构由于磨损震动润滑等引起的误动作)

  1、一台三相异步电动机接在50周/秒三相交流电源上转速1440转/分,问这是几极电机?转差率多少?

  表示电动机为4极电机

  2、有三个单相负荷接在三相四线淛电路中RA=5Ω,RB=10,RC=20Ω,电源相电压220伏若A相断开,求各线电流和中线电流多少?

  ①当A相断开则IA=0

  答:该电动机全压直接启动的启动電流为322.2A, Y-△启动电流为107.4A

  4、三相四线制电路如图D-44所示其各相电阻分别为Ra=Rb=20Ω,Rc=10Ω。已知对称三相电源的线电压UL=380V,求相电流、线电流和中性线电流各是多少

  解:因采用三相四线制所以每相负载两端的电压为电源的相电压,即

  则各相相电流为UC

  因为负载是星形接線所以线电流等于相电流

  答:A相的相电流、线电流为11A;B相的相电流、线电流为11A,C相的相电流、线电流为22A中性线电流为11A。

  (1)电路谐振频率f0

  (2)谐振时求XL,总阻抗Z,电流I

  (3)电阻和电容上压降

【2017年电力行业电气技能知识比赛试题】相关文章:

将A,B当作一个系统,就是一个质量为2m嘚物体,受到两个大小相等方向相同的绳子张力,这时绳子的张力为为1/2F=3/4mg

解析看不懂求助智能家教解答

  •  首先告诉你,12V1500W的逆变器根本带不动1400W嘚用电器,就算带动了,不到半小时就会烧掉.用12V2000W以上的逆变器也需可以带动,但是想要带5小时最少得两块200...500瓦电器逆变器选择正弧波逆变器1000瓦的,连续6小时工作蓄电池需要2块12V?200AH可满足,还需要买一台50A的充电机.?我是专业做逆变器和蓄电池的有问... 全部
          
  • 用串联将蓄电池电压加到220v,逆变器要大于500w.
    全部
  • 500w机器概念:用1小时机器就是500w.逆变器必须功率就是500w输入电压由蓄电池电压决定,蓄电池容量就决定机器的使用的时间蓄电池容量这个就你定了。
    全部
  • 要买一台50A的充电机??12V1500W的逆变器根本带不动1400W
    全部
  • 逆变器500W以上蓄电池容量越大用的时间越长
    全部

我要回帖

 

随机推荐