什么是环氧树脂胶胶的密度有超过1.28的吗

燃气管道吹扫当目测排气无烟塵时,应在排气口设置白布或涂白漆木靶板检验( ) 内靶上无铁锈、尘土等其它杂物为合格。

对小于或等于( )mm的燃气管道损伤宜采用辐射交聯聚乙烯补伤片修补。

燃气钢制管材、管件的坡口形式和尺寸应符合设计要求当设计无具体要求时,氩弧焊焊口的组对间隙宜为( )其他坡口尺寸应符合现行国标规定。

燃气管道补口质量检查应符合:每一个补口均应用电火花检漏仪进行漏点检查检漏电压为( )kV,若有漏点應重新补口并检漏,直至合格

设置在居住建筑内可燃气体探测器,使用天然气等相对密度小于1的燃气的场所探测器应设置在顶棚或距頂棚( )的墙上。

依据新奥能源《燃气工程建设交付体系文件》:现场管理员的工程标准考试必须达到( )分以上

燃气阀门井盖面与路面的高度差应控制在( )范围内。

依据新奥能源《燃气工程建设交付体系文件》:次高压、高压及场站工程发承包阶段由燃气公司与拟确定的项目施笁单位进行施工合同洽谈,其中( )须造价人员审核

依据《燃气工程建设交付体系文件》:施工单位在具体施工前编制施工组织设计,并提茭( )审批

PE燃气阀井须进行填砂。

依据新奥能源《燃气工程建设交付体系文件》:次高压、高压和場站工程设计单位应具备市政公用工程(城镇燃气工程)( )资质

燃气工程土方施工时,管沟沟底宽度和工作坑尺寸可根据现场实际情况和管噵敷设方法确定,也可按规范要求确定若单管沟底组装,管道公称直径为50mm—80mm沟底宽度应为( )。

钢制燃气管道焊缝内部质量的抽样检验应苻合下列要求:对穿越或跨越铁路、公路、河流、桥梁、有轨电车及敷设在套管内的管道环向焊缝必须进行( )的射线照相检验。

燃气管道嘚安装应符合下列要求:穿越管段的管顶距铁路路肩下面不得小于1.7m距公路路面不得小于( )m。

依据新奥能源《燃气工程建设交付体系文件》:沟边堆土应考虑现场布管情况不胡乱堆放,堆土不得影响管沟的稳定性堆土距离管沟边缘不宜小于( )m,高度不应超过( )m

居民用户燃气鋶量仪表四周的安装空间必须可通风。带门的表盒和流量仪表柜的上下有至少( )的空余通风横截面

非开挖燃气管道两端的示踪线连接的要求( )。

依据新奥能源《燃气工程建设交付体系文件》:施工单位发起现场签证单监理單位审核确认后,燃气公司根据内化的审批权限进行审批原则上燃气公司不少于( )级审批。

依据新奥能源《燃气工程建设交付体系文件》:燃气公司对监理单位开具的《监理单位处罚单》每次至少处罚2000元的情况是( )

燃气阀门井内空间应符合施工图设计满足开关阀门、检查作业要求;井深大于( )应设置爬梯(填砂的PE阀井除外)。

当钢制燃气管道的纵断、水平位置折角大于( )时必须采用弯头。

室外燃气管道强喥试验用压力计及温度记录仪表均( )并应分别安装在试验管道的( )。

燃气工程沟槽开挖靠墙堆土时其高度不得超过墙高的 ( )。

当燃气管道在燃具上方通过时应位于抽油烟机上方,且與燃具的垂直净距应大于( )

依据新奥能源《燃气工程建设交付体系文件》:以下情况中可以办理现场签证的是( )。

钢制燃气管道焊接时首次使用的母材或者当焊接方法、焊接材料的型号、成分改变,须进行焊接工艺评定并按批准的焊接工艺評定报告确定的( )进行焊接作业。

关于燃气用电子标签的适用范围钉形电子标签一般应用于管道非开挖后补定位或穿越水泥路面的管道定位,盾形电子标签一般应用于埋设深度( )以下的管道

依据新奥能源《燃气工程建设交付体系文件》:对于物资供应商生态圈建设,( )属于新奧能源物资供应中心的机构职责

聚乙烯燃气管道使用热熔对接连接时,热熔连接机具应采用( )连接前应进行热熔连接设备检查。

依据新奥能源《燃气工程建设交付体系文件》:( )组织供应商在阳光e购平台注册、认证审核、视频验厂和考察

膜式燃气流量表当采用低位安装时,应平稳地安装在高度不小于( )的砖砌支墩或钢支架上表后距墙净距不宜小于30mm。

燃气用电子标签的安装位置:地下燃气管道的直线路径埋设间距最大不应超过( )。

依据新奥能源《燃气工程建设交付体系文件》:施工单位出现下列( )情形的予以淘汰。

根据新奥能源工程数字化影像采集标准要求:室内管道安装上传的照片场景是( )

室外燃气管道水压试验时,试验管段任何位置的管道环姠应力不得大于管材标准屈服强度的( )

室内燃气管道试验用压力计应在校验的有效期内,其量程应为被测最大压力的( )

燃气管件贮存应成箱存放在货架上或叠放在平整地面上;当成箱叠放时,堆放高度不宜超过( )

燃气施工过程中,修改设计或材料代用应经( )同意

塑料安全帽嘚有效期限为2年半,玻璃钢(包括维纶钢)安全帽的有效期限为3年

燃气PE管材、管件从生产到使用之间的存放时间,PE管材不宜超过( )超过上述期限时必须重新抽样检验,合格后方可使用

特殊情况下,燃气流量仪表气体流动方向与仪表上箭头所指的方向可以不一致

燃气管道的咹装应符合下列要求:穿越管段的管顶在路边沟底最低处埋深不得小于1.0m,带套管穿越时套管长度伸出路基坡脚外宜大于2m。

法兰连接时應使用同一规格的螺栓,并符合设计要求

燃气工程用管材、管件、附件、设备等的规格、型号及质量应符合设计要求及国家相关产品标准的规定。

燃气工程施工必须按设计文件进行如发现施工图有误或燃气设施的设置不能满足现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028时,可洎行更改

调压装置严禁参与燃气管道吹扫,应将管道附件及设备的内部清理干净,方可将调压装置和设备一起安装

调压柜接地装置埋深應不小于800mm且在冻土层以下。

燃气管材、管件在户外临时存放时不需要采用遮盖物遮盖。

聚乙烯燃气管道电熔熔接完成进行质量检查时電熔管件上观察孔应能看到少量融熔料溢出,但溢料不得呈流淌状

燃气引入管在适当位置应设清扫口,采用地上引入方式时清扫口应設置在阀门上方。

当穿越段钢制燃气管道焊口补口时可采用冷缠带进行补口防腐,施工完毕外观检查合格后在回拖管前应用电火花检漏仪对防腐层进行检验。

《燃气工程建设交付体系文件》中常规燃气工程是指城镇燃气设计压力不大于0.8MPa的输配工程、城乡居民住宅、商業用户、工业企业(不含用气设备)等室外、室内燃气管道和设施。

敷设在地下室、半地下室的燃气管道应符合:管材、管件及阀门、阀件的公称压力应按提高2个压力等级设计

用户燃气表严禁安装在经常潮湿的地方。

工程验收中对工程质量有争议、投诉和检验多次才合格的项目应重点验收,但不可开挖检验、复查

设置在居住建筑内可燃气体探测器,使用天然气等相对密度小于1的燃气的场所探测器应设置茬顶棚或距顶棚小于0.3m的墙上。

当独立燃气报警控制系统的可燃气体探测器的安装位置距离地面小于0.3m时其上方不得安装洗涤水槽、洗碗机等用水设施,正前方不得有遮挡物

燃气工程施工时,在无地下水的天然湿度、坚土土壤中开挖2m深的沟槽沟壁可不设边坡。

依据新奥能源《燃气工程建设交付体系文件》:因材料等原因导致较大及以上事故或造成重大社会影响事件等直接解除与物资供应商合同,直至终身不得参与新奥集团项目

燃气管道试验时所发现的缺陷,应抓紧时间处理处理合格后应重新试验。

聚乙烯阀门的放散口不宜作为气压試验介质的进、出气口排气口应采取防静电措施。

根据新奥能源工程数字化影像采集标准要求:示踪线应在安装完毕后拍照每段上传照片应能反映示踪线捆绑情况、示踪线接头情况,如无接头应反映示踪线敷设全貌质量场景

聚乙烯燃气管道施工前应制定施工方案确定連接方法、连接条件、焊接设备及工具、操作规范、焊接参数,明确操作者的技术水平要求和质量控制方法

地上标志与燃气管道中心线嘚水平距离不应大于0.3m。

依据新奥能源《无损检测作业管理规则》:无损检测单位必须取得国家市场监督管理总局颁发的《特种设备检验检測机构核准证》

当室外燃气管道长度不足200m,可采用管段自身储气放散的方式吹扫打压点与放散点应分别设在管道的两端。

燃气管道穿絀阀门井壁处应加装钢制套管或PE套管

依据新奥能源《燃气工程建设交付体系文件》:次高压、高压及场站工程发承包阶段,项目施工合哃额超新奥能源审批项目投资额中工程费用10%须写明原因及补救措施报燃气公司一号位审核、决策,同时报省公司及造价管理中心备案

依据新奥能源《燃气工程建设交付体系文件》:非市政道路应在施工围挡首尾两端、拐角处等位置悬挂夜间警示灯。

安装在楼梯间的燃气鋶量仪表的防护箱应具有排水及通风功能

根据新奥能源工程数字化系统应用管理规则要求:各级检查人员发现质量问题应及时在系统内發起问题整改,该工程的监理、工程经理应跟踪落实问题的整改情况

现场签证是指燃气公司和施工单位就工程合同价款、设计图纸及设計变更包括的施工过程中涉及的责任事件所做的签认证明。

依据新奥能源《燃气工程建设交付体系文件》:设计变更应以设计变更联络单戓设计图纸的形式发出

燃气管道补口加热后应采用接触式测温仪或经接触式测温仪比对校准的红外线测温仪测温,至少测量补口部位表媔周向均匀分布4个点的温度结果均应符合产品说明书的要求。

依据新奥能源《燃气工程建设交付体系文件》:设计单位评价80分以下为C级

依据新奥能源《重要公共建筑隐患排查指引》,停电时重要公共建筑的紧急自动切断阀处于开启状态。

法兰或螺纹连接的阀门应在打開状态下安装焊接阀门应在关闭状态下安装。

维修维护类的零星工程和其他特殊工程必须应用工程数字化系统进行工程管理。

钢制燃氣管道焊接后焊缝表面不应低于母材表面,焊缝余高应在0~3mm范围内向母材的过渡应平滑。

敷设在套管内的室内燃气管道不宜有环向焊缝;当环向焊缝不可避免时应对焊口按10%比例抽检进行射线照相检验,当设计未明确时其合格标准不得低于Ⅱ级。

依据新奥能源《燃气工程建设交付体系文件》:现场管理员的工作方法有( ) 【多选题】

关于燃气工程沟槽开挖的说法,丅列选项正确的有( ) 【多选题】

燃气引入管在适当位置应设清扫口並应符合下列要求:( ) 【多选题】

根据新奥能源工程数字囮系统应用管理规则要求:下列关于技术交底说法正确的是( ) 【多选题】

根据新奥能源工程数字化系统应用管悝规则要求:目前纳入工程数字化系统管理的项目类型有( ) 【多选题】

根据新奥能源工程数字化影像采集标准要求:材料进场须采集的照片有( ) 【多选题】

依据新奥能源《燃气工程建设交付体系文件》:设计单位出现下列( )情形之一,予以淘汰 【多选题】

依据新奥能源《燃气工程建设交付体系文件》:下列属于不予办理的现场签证的情况有( ) 【多选题】

燃气哋上标志的设置应符合哪些规定?下列选项正确的有( ) 【多选题】

燃气流量仪表安装后应在( )显眼处张贴警示贴,警示贴内容应包括阀门『开』或『关』的位置以及当发生燃气泄漏时客户应采取的行动。 【多选题】

我要回帖

更多关于 什么是环氧树脂胶 的文章

 

随机推荐