浴室内必须做局部等电位联结已經成为业界共识但是如何才能正确有效地进行卫生间等电位焊接图局部等电位联结,却始难于统一意见建设部于1997年出版了标准图集《等电位联结安装》(97SD567)并于2002年进行了修编《等电位联结安装》02D501-2,但是图集只是给出了浴室局部等电位联结(精装修)示例对于粗装修工程并未指出具体的施工方法,同时相应配套产品、检测仪器的缺乏也造成实际施工中存在不少问题和认识上的误区现就此做简单探讨。

1 衛生间等电位焊接图局部等电位联结的必要性

卫生间等电位焊接图内的用电器具可能产生危险电位也可能从别处引入危险的电位。洗浴時人体皮肤潮湿阻抗下降此时人体能承受的安全电压为12V,若超过该电压人的心脏即发生心室纤维性颤动,血液循环尤其是中枢神经的血液供应不能维持人将在极短时间内因全身缺氧致死,因此浴室内是一个高度危险的区域但只要不形成电位差便无电流通过,比如站茬单根高压线上的小鸟不受电击等例子都证明只要物体处于一个局部电位相等的区域中无论该区域的电压多高都是安全的

根据这一原理對浴室通过等电位联结线将所有可导电的器具连接到LEB端子箱使其处于同一电位,便可防止出现危险的接触电压

2 卫生间等电位焊接图存在危险电位的原因

2.1通过金属管道,金属物传递卫生间等电位焊接图内安装的金属给水立管铸铁排水管,煤气管太阳能热水金属给水管,金属浴缸金属洗脸盆等这些电的良导体会引入别处危险电位。比如伸出屋面的管道传递雷电上下楼层的危险电位通过金属给水立管传遞到本层卫生间等电位焊接图。

2.2通过电线导体传递(1)当卫生间等电位焊接图用电设备发生短路、绝缘老化、用电线路发生中性点偏移、分户箱内的漏电保护器失灵、PE线断开时都可能使设备外壳、与设备连接的管道带电而导致浴室出现危险电位,此时人体触及带电体时会受到电击(2)卫生间等电位焊接图内若安装有电话、有线电视、网络、呼叫按钮等弱电线路其低电压在人体洗浴时也能引起电击并且可能存在危险电位(如雷电波)通过这些线路侵入卫生间等电位焊接图。

2.3雷电感应出危险电位一般情况下建筑物通过焊接防雷引下线、均壓环、基础地梁、桩基等措施已经使整个建筑物形成法拉第笼,由于屏蔽作用位于建筑物内部的卫生间等电位焊接图是没有电流的但是位于建筑物外围的卫生间等电位焊接图的金属窗受侧击雷,流经引下线的雷击电流会对卫生间等电位焊接图内的金属物体感应出电压和电鋶对于较高的建筑物,引下线很长雷电流的电感压降将较大,也会发生反击现象传递危险电位至卫生间等电位焊接图

3 卫生问局部等電位的理解误区

(1)卫生间等电位焊接图用电器具已经通过PE线接地。(2)《等电位联结安装》02D50l-2第16页中LEB线均采用BVR—1×4mm2导线在地面内或墙内穿塑料管暗敷,可是卫生间等电位焊接图内有的插座PE线才用BV-2.5mm2违反了PE支线不得大于干线的规定。(3)混凝土本身不导电所以不必对里面的鋼筋网格进行焊接(4)卫生间等电位焊接图底板钢筋网格只要焊通即可不必焊成不大于0.6m×0.6m的网格。(5)卫生间等电位焊接图的底板钢筋網连接后应与附近的柱内竖向主筋焊接再由该主筋引至总等电位板(6)卫生间等电位焊接图底板钢筋网格必须与防雷引下线焊接。(7)局部等电位要做接地电阻的测试(8)卫生间等电位焊接图管道穿楼板金属套管,管道金属支架不必进行等电位联结(9)卫生间等电位焊接图与基础地梁焊接地一样也应焊接底板筋。(10)四周圈梁不必应用圆钢跨接焊通(11)卫生间等电位焊接图底板钢筋交叉处已经用铁絲绑扎形成等电位不必进行焊接。(12)已经做好总等电位的金属管道不必做局部等电位联结(13)复合给水管没必要作等电位联结。(14)底板钢筋必须用圆钢跨接焊接长度必须达到圆钢直径的六倍(15)可以采用接地电阻测量仪,绝缘电阻测试仪(16)局部等电位联结线可鉯穿钢管敷设。

4 如何进行卫生问局部等电位施工

4.1配合主体混凝土施工

对底板钢筋十字交叉处进行点焊由分户箱引入卫生间等电位焊接图嘚插座PE线。(1)在土建专业绑扎完卫生间等电位焊接图底板面筋后对面筋不大于0.6m×0.6m的钢筋交叉点进行点焊将四周圈梁用12mm圆钢进行跨接使衛生间等电位焊接图环状连通,同时网格图8圈梁钢筋跨接钢筋也应该跟该环路点焊接通若有混凝土墙也应将墙体内钢筋点焊成不大于0.6m×0.6m嘚网格,同时该网格钢筋也应该跟地板四周圈梁环路点焊接通若钢筋采用直螺纹套筒连接的必须对接头进行跨接。同时应注意连接时不嘚焊错(2)从圈梁环路上在LEB箱位置底部焊出12mm圆钢预留以便于和LEB箱连接,LEB箱位置一般在洗脸盆下方标高0.5m处因为在此处便于检修同时不会影响装修美观。(3)从环路上预留引出12mm圆钢至未来需要进行局部等电位联结的地方(如卫生间等电位焊接图各种金属管道位置、吊顶、落哋金属门窗、金属栏杆等处)包括金属套管。图集中的套管接地是焊接端子后与管道上的端子用导线连接其实可以将地板钢筋与套管進行焊接以提高观感。(4)对于精装修的工程必须根据02D501——2《等电位联结安装》第16页示例做法预埋PVC20管道

4.2配合砖墙施工用25mm×4mm扁钢与预留的12mm圓钢焊接引到LEB箱与端子排连接,对卫生间等电位焊接图内的插座盒用直径20mm塑料管与LEB箱连接对于精装修工程应在墙面相应处预留86接线盒,對于粗装修工程可用螺栓与预留的12mm圆钢焊接后引出墙面待住户装修时自行与器具连接。

4.3装修阶段施工通过局部等电位联结端子板(箱)将卫生间等电位焊接图内金属物体含金属浴盆,下水管、给水管、热水管、采暖管等用接地管卡和BV——4mm2线连接到LEB箱的端子板上使之达箌等电位。注意不宜直接从墙体引出连接线也不宜直接用喉箍替代接地管卡,而应经过86盒转接后用BV-4mm2线和接地管卡与需要连接的地方进行連接

对卫生间等电位焊接图内的插座盒用BV-4mm2铜芯线,通过直径20mm塑料管与等电位联结端子箱互相连通对各预留接通点用BVR线与金属物体连接。卫生间等电位焊接图内的金属管道的连接处一般不需加跨接线若发现导通不良时,应作跨接当卫生间等电位焊接图内的水管是塑料管或复合金属管时,等电位跨接线可接在末端水龙头上;采用金属水管时跨接线直接接在水管上。若卫生间等电位焊接图内有水表还应對其进行跨接将卫生间等电位焊接图金属吊顶的龙骨与预留在墙面上的连接螺栓用BVR线进行连接。注意若卫生间等电位焊接图内给水管采鼡PPR等塑料给水管材但卫生器具为金属产品时也应做等电位联结。

4.4材料以及方法根据图集要求等电位联结内各连接导体间连接可采用焊接,也可采用螺栓联接或熔接等电位联结端子板应采取螺栓联接,以便拆卸进行定期检测

等电位联结线和等电位联结端子板宜采用铜質材料。等电位联结端子板应的螺栓、垫圈、螺母等应进行热镀锌处理防止出现锈蚀现象;等电位联结线可采用BVR线接线色彩要统一(即黃绿相间的导线),连接线应穿塑料管暗敷禁止穿金属管敷设被利用作为管道连接的镀锌扁钢抱箍厚度应达到4mm以上,且应闭合管道与扁钢接触面应清除油漆,接触紧密扁钢与圆钢焊接时应注意补刷防锈漆。而与洗脸盆下水管等镀铬铜管连接时可用不锈钢接地管卡进荇等电位联结。

5 等电位联结的有效性检查和测试方法及测试时间

(1)根据IEC《建筑物电气装置第6-6-6l部分:检验一初检》有关规定测试应采用涳载电压4~24V直流或交流电源,测试电流不小于0.2A电压太低,电流太小时测得的接触电阻增大检测结果不准确。并要求等电位联结端子板與等电位联结范围内的金属管道等金属末端之间的电阻不超过3Ω。目前市场上已经有专用的等电位联结电阻测量仪。(2)现场没有专用的局部等电位测试仪时,可以用伏安法进行测量。伏安法测电阻的原理是电路的欧姆定律R=啪利用伏安法测电阻时,为了减小测量误差电蕗的连接方法通常有两种:电流表外接法和电流表内接法。若电压表内阻Rv>>Rx时电压表分流作用小,应采用电流表外接法(这种方法测量结果R涮

电流表内阻RA电流表的分压作用小,应采用电流表内接法(这种方法测量结果R涮>R直空)通常情况下直流电流表内阻为50~200Ω,电压表内阻为5~20kΩ所以笔者推荐采用电流表外接法。同时注意应通过改变电压的数值多次测量求取平均值作为实测电阻。测试时间一般在所有电位連接完成后进行。但是在粗装修工程中若局部等电位的施工仅采用从底板钢筋焊接引出圆钢预留至连接点的方法时则应在混凝土隐蔽之湔进行测量,这时可测量LEB箱预留圆钢和连接点预留圆钢之间的电阻只有电阻达到要求后才可以进行隐蔽。若达不到这个要求则可以通过預埋PVC管更换PE线重新连接等方法进行纠正。
  • 问下前辈们卫生间等电位焊接圖等电位箱到卫生间等电位焊接图内的插座是用什么规格的线连接的?图示蓝色的等电位箱到插座的连线LEB是等电位箱。

  • 1\根据02D501-2等电位咹装图集说明中要求浴室内原无PE线的,浴室内局部等电位联接不得与浴室外的PE线联接因PE线有可能因别处的故障而带电位,如果浴室内有PE先浴室内的等电位联接必须与该PE线相连。2\本图集内的浴室等电位例图中未有显示插座连接请问大家;卫苼间等电位焊接图等电位应于卫生间等电位焊接图插座PE线连接吗?

  • 以下这是一张卫生间等电位焊接图现场施工整体施工大样图:看原悝这张图很容易看懂但是涉及到钢筋技术就疑惑了,楼板钢筋分为底层+面层从此图并未看出到底是底层钢筋以60*60mm的点焊还是面层钢筋点焊,以及涉及到的4周圈梁用圆钢跨接形成环路也未说明是底层钢筋还是面层钢筋再以及引出的到局部等电位LEB箱的圆钢与钢筋焊接是底层鋼筋还是面层钢筋。还有以下这张图,不知道是在解说什么对照上面的整体施工大样图哪个部位是分解为下面这张图,因为涉及面筋嘚焊接

  • 小高层卫生间等电位焊接图里等电位端子盒,里面没有扁钢怀疑只放了这个盒子在墙里面,现在还有没有什么措施可以补救鈳以在装修的时候地上铺铜网,然后引到等电位端子盒里面吗

  • 各位朋友,我是装修新手请问卫生间等电位焊接图的等电位端子箱,在目前普遍采用塑料管材的情况下有什么作用?如何利用

  • 能直接与梁筋焊一块吗,还是焊个环网具体怎么焊,有什么依据(规范图集)

  • 本帖最后由 hao2302 于 08:58 编辑 请问各位大侠:设计院出的图。卫生间等电位焊接图等电位的引入线是从户内照明箱接地排内引一根6平方的线即可而不再与建筑钢筋网连接。我知道图集上是要求连接钢筋网的我想问的是他这种做法对吗?好像也没觉得有问题哪条规范有说明这樣不正确的吗?

  • 按照标准设计图集要求及设计规范要求卫生间等电位焊接图要做等电位联接,但是图集上明确标明了做等电位联接的为“金属管道”现在给水管道大都采用PPR塑料管材,排水采用PVC塑料管材那么,等电位是不是就可以不进行联接了另,淋浴开关、角阀、媔盆水嘴都为铜制或不锈钢它们需要单独做等电位联接吗?望各位同仁给于解释

  • 卫生间等电位焊接图局部等电位连接,要不要与卫生間等电位焊接图插座pe线相连看到别人图纸有插座的pe线与局部等电位连接箱连接,图籍上好像并没有请问需不需要; 还有卫生间等电位焊接图现在装修的是老的建筑原来没有局部等电位,现在在卫生间等电位焊接图增加局部等电位是否需要卫生间等电位焊接图地面内辐射鋼筋网片已形成局部等电位; 卫生间等电位焊接图新增的局部等电位是否要将原柱内避雷引下线主筋剔出后焊接在接地主筋上

  • 学习了论壇上很多帖子,关于讨论卫生间等电位焊接图的等电位连接问题但还有一点疑问看02D501-2图集上,卫生间等电位焊接图内金属管道,暖气片金属浴盆洗手池等物件需要同LEB连接,电热水器金属外壳也需要连接LEB孤立的金属物件如扶手,金属毛巾架不用连接LEB现在管道一般都是PVC管了,金属水龙头、淋浴花洒还需要接么是不是也应该算作孤立的金属物件还是一个初学者,谢谢大家

等的是在雷击将雷击电流直接引叺大地因为卫生间等电位焊接图潮湿,易导电卫生间等电位焊接图设置等电位盒子是将卫生间等电位焊接图的所有金属器具进行并联,全部串通记住是所有。这样当有雷击电流时,人如果在卫生间等电位焊接图就好比小鸟站在电线上一样的道理,不会形成回路囚体就没有电流形成回路,人才安全但实际装修为了美观有95%以上的没有连接等电位盒子,而将它封闭这样肯定不安全的。