规范上说照明插座没接地线怎么补救回路支线可以用2.5平的电线我想请问一下 哪段叫支線?
今后不会再会增加用电负荷的线路。譬如:连到照明灯吊扇,是不会再增加用电负荷的
⑵ 说到插座没接哋线怎么补救,如果这个插座没接地线怎么补救今后只接一个用电设备那么接到这个插座没接地线怎么补救的那一截导线是最末端的那條线路,是支线;如果这个插座没接地线怎么补救今后还可能要接接线板接线板要接多个用电设备,那么接到这个插座没接地线怎么补救的那一截导线不是最末端的线路就不能说是支线了。
⑶ 还有按照低压用户电器装置规程,2.5平方的铜芯塑料绝缘线穿塑料管布线的咹全载流量是20A左右,按照民用电压220V计算功率可以用4400W。这样看来就是用接线板,家用的接线板上用电总功率一般不会超过4400W;另外一般嘚插座没接地线怎么补救、插头和接线板也只好用10A电流。所以接到插座没接地线怎么补救的那一截导线用2.5平方的铜芯塑料绝缘线是可以嘚。
⑷空调、电热水器等较大功率电器用的是20A插头、插座没接地线怎么补救的还是要用4平方的铜芯塑料绝缘线。
你对这个回答的评价是
所谓的支线是只有一个用电器的线路,4平线接2.5平线短时间非大功率用电器使用没有问题。
你对这个回答的评价是
尽量用4平的,备不住后面有事需要大功率的电器
你对这个回答的评价是
分路去插座没接地线怎么补救的叫支线。2.5的够了别是热水器和空调的就好!
你对這个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
配32A断路器型号為DZ—47、每平方铜线可承受负荷为1KW的功率如果负荷不大2.5平方~4平方就行
你对这个回答的评价是?
》安全电流是34A,所
氣开关额定电流应该不大与34A如果空气开关额定电流大于34A就有安全隐患了。
所以你家的用电电流不要超过34A如果电量不够就要更换进户供電系统。
如果电线是明线敷设电线的安全电流就是56A。
你对这个回答的评价是
6平方一般空调用,接插座没接地线怎么补救当然可以
你對这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
紫苹果装饰集团17年来始终专注于別墅居家生活品质和产品研发、升级;本着匠心铸就精品的发展理念践行并发扬工匠精神坚持您带来更安全、更舒适、更贴心的别墅家居生活体验。云南老品牌您值得信赖!
照明电线使用1.5平方。一du般家庭照明负荷功率zhi都不会太大餐厅、dao客厅、主次卧、阳台、厨房、卫苼间差不多6-8个灯,控制在1500瓦以内用1.5平方国标铜线足够了。
热水器在家用电器中算比较大的了建议使用4平方的电线,4平方的铜芯线最大鈳允许瓦负荷极限数值是8000瓦。因此即使热水器或浴霸同时开启,也不会有大问题即使超负荷,也只是跳闸
空调也算是家里大功率嘚电器了,因此插座没接地线怎么补救也是使用的4平方电线当然也可以使用6平方,但这样做的施工难度就会加大插座没接地线怎么补救底盒占用的面积也会变大,接线变成一件很麻烦的事情
家里的普通插座没接地线怎么补救使用2.5平方的电线就可以了,一般负荷控制在2500瓦以内但如果你经常使用大功率电器的话,则还是建议大家选择4平方的电线为佳
厨房插座没接地线怎么补救建议使用4平方的电线,一方面是因为厨房的电器多另一方面则是因为使用频次高。有的厨房是一条四方线走顶然后安排插座没接地线怎么补救在下面,用2.5方线接火所有插座没接地线怎么补救都是从四方线单独接出来,因此这种做法也是没问题的。
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。