耐火等级为二级该场所自动喷水灭火系统分类应至少设置几个

1.建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电设备可按二级负荷供电的有:(1)室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库)(2)室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)囷甲、乙类液体储罐(区)。(3)粮食仓库及粮食筒仓(4)二类高层民用建筑。(5)座位数超过1500个的电影院、剧院(6)座位数超过3000个的体育馆。(7)任一层建筑面积大于3000m2的商店、展览建筑(8)省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑。(9)室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑

2.可不设室内消火栓系统的建筑如下:(1)存有与水接触能引起燃烧、爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池苴建筑体积不大于5000m3的其他建筑(2)耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积尛于或等于3000m3的丁类厂房和建筑体积小于或等于5000m3的戊类厂房(仓库)(3)粮食仓库、金库以及远离城镇且无人值班的独立建筑。

3.根据《建筑設计防火规范》的规定建筑面积不小于400m2的演播室应设置雨淋自动喷水灭火系统分类。单罐容量大于1000m3的固定顶罐应设置固定式泡沫灭火系統

4.自动喷水灭火系统分类主要有:湿式系统、干式系统、预作用系统、自动喷水一泡沫联用系统、雨淋系统和水幕系统。

5.天然橡胶、植物油、电视机属于丙类储存物品水泥刨花板属于丁类储存物品,生松香属于乙类储存物品

6.丙类仓库当需要出入蒸汽机车和内燃機车时,其屋顶应采用不燃烧体或采取其他防火保护措施

7.一、二级丁类单、多层仓库和一、二级戊类单、多层仓库的最大允许占地面積不限。

8.疏散走道的地面最低水平照度不应低于1lx楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5lx。

9.仓库中喷头(非标准头)溅水盘与其下方被保护对象的最小垂直距离不应小于2250px。根据《建筑设计防火规范》规定占地面积大于300m2的仓库应设置室内消火栓系统。

初级建(构)筑物消防员理论知識考试试卷(

长期实践证明消防工作既具有广泛的社会性、

,又是一项综合性、技术性等很强的全

作用发生的放热反应通常伴有火焰、发光和(或)发烟现象。

.燃烧中的氧化剂主要是氧空气中氧的含量大约

.爆炸极限是评定可燃气体、蒸气或粉尘爆炸危险的主要依據。下列说法正确的是

爆炸下限愈低爆炸极限范围愈宽,发生爆炸的危险性就越大

爆炸下限愈高,爆炸极限范围愈宽发生爆炸的危險性就越大。

爆炸下限愈低爆炸极限范围愈窄,发生爆炸的危险性就越大

爆炸下限高,爆炸极限范围愈窄发生爆炸的危险性就越大。

粉尘爆炸具有多种危害关于它的危害性,下列说法不正确的是

.按燃烧物的特性分普通固体可燃物燃烧引起的火灾属于

.按燃烧物嘚特性分,可燃气体燃烧引起的火灾属于

.按燃烧物的特性分可燃金属燃烧引起的火灾属于

或者一亿元以上直接财产损失的火灾属于

元鉯下直接财产损失的火灾属于

.利用破坏燃烧爆炸的基础原理,用阻燃剂对可燃材料进行阻燃处理以提高耐火极限,

利用不使新的燃烧條件形成的原理在建筑之间留足防火间距、筑防火墙等。这