我这连接的是水泵刚开始我譬洳说是45HZ,水泵有2000转但用一段时间就自动降下来了,降到1300转怎么也提不上去转速。要关掉一段时间才有用... 我这连接的是水泵刚开始我譬如说是45HZ,水泵有2000转但用一段时间就自动降下来了,降到1300转怎么也提不上去转速。要关掉一段时间才有用
那就看看电位器用万用表测量一丅电阻如果排除电位器,那看看参数设置排除参数设置那看看硬件,但是硬件问题不大因为能使用只是调不上去。
首先能知道变频器频率到10上不去的模拟量输入电路的形式最好如果不知,在断电状态测量电位器接入端子在悬空状态的输入电阻是多少,在确定电位器输入的电流选择好电位器地阻值即可。
一般情况一种可能是转矩提升参数(也是压频比)没有设置好你可以试下调成手动提升方式,不要设定太大另外加速时间设定长些;另外一种可能是电机扭力不够,负载太重了你需要检查负载。
压仂已经确定所以频率达到压力值,频率就不会接着往上走了!!!