在电力系统中输电线路是发生故障最多的元件,因此如何提高输电线路工作的可靠性,对电力系统的安全运行具有重大意义
輸电线路故障的性质,大多数属瞬时性故障约占总故障次数的80%~90%以上,这些瞬时性故障多数由雷电引起的绝缘子表面闪络、线路对树枝放電、大风引起的碰线、鸟害和树枝等物掉落在导线上以及绝缘子表面污染等原因引起这些故障被继电保护动作断开断路器后,故障点去遊离电弧熄灭,绝缘强度恢复故障自行消除。
此时如把输电线路的断路器合上,就能恢复供电从而减少停电时间,提高供电可靠性当然,输电线路也有少数由线路倒杆、短线、绝缘子击穿或损坏等原因引起的永久性故障在线路被断开之后,这些故障仍然存在此时,如把线路断路器合上线路还要被继电保护动作断路器再次断开。
由输电线路故障的性质可以看出线路被断开之后再进行一次重匼,其成功的可能性是相当大的这种合闸固然可以由我们手动进行,但由于停电时间长效果并不十分显著。为此采用自动重合闸保護启动条件装置将被切除的线路重新投入运行,来代替我们的手动合闸
线路上装设重合闸保护启动条件后,重合闸保护启动条件本身不能判断故障是否属瞬时性因此,如果故障是瞬时性的则重合闸保护启动条件能成功;如果故障是永久性的,则重合后由继电保护再次動作断路器跳闸重合不成功。运行实践表明线路重合闸保护启动条件的动作成功率约在60%~90%之间。可见采用自动重合闸保护启动条件的效益很可观。
在输电线路上采用自动重合闸保护启动条件后不仅提高了供电可靠性,而且可提高系统并列运行的稳定性和线路输送容量还可以纠正断路器本身机构不良、继电保护误动以及误碰引起的误跳闸。由于自动重合闸保护启动条件本身费用低工作可靠,作用大故在电力系统中获得广泛应用。但是采用自动重合闸保护启动条件后,对电力系统也带来某些不利影响如重合于永久性故障时,系統将再次受到短路电流的冲击可能引起系统振荡;同时使断路器工作条件恶化
输电线路的重合闸保护启动条件,常可以分为单相重合闸保护启动条件、三相重合闸保护启动条件及综合重合闸保护启动条件;或者分为一次动作的重合闸保护启动条件和两次动作的重合闸保护啟动条件;还可以分为单侧电源重合闸保护启动条件和双侧电源重合闸保护启动条件此外,还可以分机械式、电气式和晶体管式重合闸保护启动条件
自动重合闸保护启动条件装置应符合下列基本要求:
1、自动重合闸保护启动条件可按控制开关位置与断路器位置不对应的原理起动。
2、用控制开关或通过遥控装置将断路器断开或将断路器投于故障线路上而随即由保护装置将其断开时,自动重合闸保护启动條件均不应动作
3、在任何情况下,自动重合闸保护启动条件的动作次数应符合预先的规定
4、自动重合闸保护启动条件动作后应自动复歸。
5、自动重合闸保护启动条件应能在重合闸保护启动条件后加速继电保护的动作必要时,还应能在重合闸保护启动条件前加速其动作当用控制开关合闸时,应采用加速继电保护动作的措施
6、当断路器处于不允许实现自动重合闸保护启动条件的不正常状态时,应将自動重合闸保护启动条件闭锁
1:自动重合闸保护启动条件装置是什么
自动重合闸保护启动条件装置就是线路发生故障保护动作使断路器跳閘后按需要自动再将断路器投入的装置。
2:为什么要设置自动重合闸保护启动条件装置
架空输电线路上有约90%的故障是瞬时性的故障这些故障在继电保护动作切除输电线路后,短路电流消失空气的绝缘水平将会恢复到故障前的水平,如果此时通过自动重合闸保护启动条件裝置将断路器重新合闸就可以使线路立即恢复运行保证系统的安全稳定。
3:自动重合闸保护启动条件方式有哪些
单相故障单相重合,偅合于永久性故障后跳三相;相间故障跳三相三相重合,重合于永久性故障后跳三相
任何类型故障跳三相,三相重合重合永久性故障后跳三相。
单相故障单相重合,重合永久性故障后跳三相相间故障,跳开三相后不重合
任何故障跳三相,不重合
重合闸保护启動条件又分为一次重合闸保护启动条件、多次重合闸保护启动条件,我国基本上采用一次重合闸保护启动条件110kV及以下的断路器重合闸保護启动条件都是三相重合闸保护启动条件,在220kV及以上电压因为断路器有分相跳闸故而又有单相重合闸保护启动条件、三相重合闸保护启動条件和综合重合闸保护启动条件之分,不同的运行情况需要有选择性的采用不同的重合闸保护启动条件方式
4:自动重合闸保护启动条件的起动方式有哪些
跳闸继电器动作后(TWJ=1),证明断路器处于断开位置若此时控制开关在合闸后状态(KKJ=1)则说明断路器之前一直处于合閘状态,通过这两个位置不对应起动重合闸保护启动条件的方式称为位置不对应起动重合闸保护启动条件
该方式不仅可以在保护将断路器跳开后起动重合闸保护启动条件,也可以在断路器“偷跳”时起动重合闸保护启动条件
绝大多数情况都是先由保护动作发出跳闸命令後才需要重合闸保护启动条件发出合闸命令的,因此重合闸保护启动条件可由保护来起动
当保护装置发出单相跳闸命令且检查该相线路無电流或者三相跳闸且三相线路均无流时起动重合闸保护启动条件,这种起动方式是保护自身通过内部软件实现的用保护起动重合闸保護启动条件方式在断路器偷跳时无法起动重合闸保护启动条件。
5:自动重合闸保护启动条件动作时间如何整定
重合闸保护启动条件时间是從断路器主触头断开、线路无流后开始到重合闸保护启动条件发出合闸脉冲之间的时间
单侧电源线路上通常采用三相重合闸保护启动条件方式,重合闸保护启动条件时间应为断电时间加上裕度时间减去断路器固有合闸时间
其中断电时间为电弧熄灭时间和短路点去游离时間,而固有合闸时间为断路器收到合闸脉冲到断路器主触头闭合的这段时间该时间与故障点去游离时间同时进行,在计算重合闸保护启動条件时间需去除
双侧电源线路上线路上有纵联保护将可以瞬间切除本线路全长范围内的故障,如果只有反应一侧电气量的距离、零序保护对侧保护动作的时间将有可能大于本测,重合闸保护启动条件要将对侧的延时考虑进去
同时,双侧电源线路在使用单相重合闸保護启动条件和综合重合闸保护启动条件方式时若出现线路单相跳闸的情况时还要考虑潜供电流的影响。
延伸:线路上发生单相接地故障继电保护通过选相元件只将故障相自线路两侧断开,非故障相仍然继续运行非故障两相电压通过相间电容与另外两相电流通过相间互感向短路点提供短路电流,使故障点弧光通道中仍有一定数值的电流通过此电流称为潜供电流。
它的大小与线路的参数有关线路电压樾高,线路越长负荷电流越大,潜供电流就越大
由于潜供电流的影响,一般单相重合闸保护启动条件时间要比三相重合的时间长以便熄弧。
6:重合闸保护启动条件的“加速”是什么
如果线路发生永久性故障重合闸保护启动条件动作后系统将再一次受到故障的冲击,這对系统的稳定运行是极为不利的通过重合闸保护启动条件的“加速”可以有效减少重合于永久性故障对系统的冲击。重合闸保护启动條件加速分为前加速和后加速:
当线路上发生故障时靠近电源侧的保护先无选择性地瞬时动作于跳闸,而后再靠重合闸保护启动条件来糾正这种非选择性动作重合于故障线路后它的动作时限才是按阶梯时限特性配合的时限,前加速一般用于具有几段串联的辐射线路中偅合闸保护启动条件装置仅装在靠近电源的一段线路上。
由于第一次跳闸虽然快但有可能是非选择性跳闸造成停电范围扩大,所以这种加速方式只在不重要用户的直配线路上使用
当线路发生故障后,保护有选择性地动作切除故障重合闸保护启动条件进行一次重合后恢複供电。若重合于永久性故障时保护装置不带时限无选择性的动作跳开断路器,这种方式称为重合闸保护启动条件后加速
第7:重合闸保护启动条件充放电的原理是什么
在模拟型保护中是用电阻、电容来实现充、放电的,重合闸保护启动条件发合闸命令时利用电容器上的電压对出口继电器放电从而完成断路器的合闸过程。充电时间只有超过15s电容器上的电压才足以使继电器动作。
在微机保护中的重合闸保护启动条件程序中有一个计数器通过计数器的不断计数和清零来模拟电容器的充、放电。
8:重合闸保护启动条件充放电的条件是什么
為了保证重合闸保护启动条件能够正常重合并且只重合一次只有在充电完成的前提下,才允许重合保护装置只有同时满足以下条件重匼闸保护启动条件才允许充电。
1)重合闸保护启动条件压板在投入状态;
2)三相跳位继电器均为动作即断路器在合闸位置;
3)没有断路器压力低闭锁重合闸保护启动条件以及其他外部闭锁重合闸保护启动条件的输入;
4)当采用综合重合闸保护启动条件或三相重合闸保护启動条件方式时,没有线路TV断线的信号输入当三相跳闸使用检线路无压或检同期重合闸保护启动条件时要用到线路TV。
而当正常运行和短路故障运行状态下出现不允许重合闸保护启动条件的情况时应立即放电,将计数器清零闭锁重合闸保护启动条件,重合闸保护启动条件嘚放电条件较多这里就不一一赘述。
9、自动重合闸保护启动条件的检查条件
单侧电源线路上电源侧保护中的重合闸保护启动条件不存在哃期问题
双侧电源线路上使用单相重合闸保护启动条件方式或综合重合闸保护启动条件方式时,单相跳闸后两侧系统通过正常运行的两楿一直联系着此时也不需要考虑同期问题。
而在双侧电源线路上发生三相跳闸后两侧系统可能无任何联系,重合闸保护启动条件在合閘时就需要考虑同期问题在这种情况下重合闸保护启动条件的检查条件如下:
检查线路无压和检查同期重合闸保护启动条件
线路两侧分別装设检查线路无压和检查同期重合闸保护启动条件,线路发生短路三相跳闸后三相无压,检查线路无压重合闸保护启动条件侧率先达箌合闸条件经三相重合闸保护启动条件动作时间后发出合闸命令,随后检查线路同期重合闸保护启动条件侧检查到线路、母线有压且达箌同期合闸条件时经三相重合闸保护启动条件动作时间发出合闸命令
检查线路无压侧可以将检查同期功能投入,在断路器“偷跳”后重匼闸保护启动条件也可以发出合闸命令;而检查线路同期侧不能将检查线路无压功能投入否则两侧将可能同时合闸造成非同期合闸。
检線有压母无压、线无压母有压、线无压母无压
在110kV线路和110kV以下小接地电流系统线路上使用的微机保护中增加了这三种重合闸保护启动条件检查方式以适应不同运行方式的需求而且这三种方式还可以组合应用。
这种重合闸保护启动条件检查条件用在双回线路上当双回线路中某一回线发生短路两侧三相跳开后,只要检查另一回线有电流说明两侧系统还通过另一回线联系在一起,即满足合闸条件
10:3/2接线下对偅合闸保护启动条件有何特殊要求
3/2接线方式线路保护发出跳闸命令要跳两个断路器,两个断路器的重合顺序是先合边断路器后合中断路器。若边断路器重合不成功合于故障线路,保护再次将边断路器跳开中断路器就不再重合且发三跳命令。
在此接线方式下重合闸保護启动条件和断路器失灵保护做在单独的断路器保护装置中。
若是先合中断路器重合于永久故障,保护再跳中断路器此时中断路器失靈,将向两侧边断路器发出跳闸命令导致相邻运行间隔失电。
若是先合边断路器重合于永久故障,保护再跳边断路器此时边断路器夨灵,将向中断路器和所在母线上所有断路器发出跳闸命令母线停电但不影响所有运行间隔正常送电。