重合闸保护启动条件的充电条件有哪些

原标题:重合闸保护启动条件知識解读

在电力系统中输电线路是发生故障最多的元件,因此如何提高输电线路工作的可靠性,对电力系统的安全运行具有重大意义

輸电线路故障的性质,大多数属瞬时性故障约占总故障次数的80%~90%以上,这些瞬时性故障多数由雷电引起的绝缘子表面闪络、线路对树枝放電、大风引起的碰线、鸟害和树枝等物掉落在导线上以及绝缘子表面污染等原因引起这些故障被继电保护动作断开断路器后,故障点去遊离电弧熄灭,绝缘强度恢复故障自行消除。

此时如把输电线路的断路器合上,就能恢复供电从而减少停电时间,提高供电可靠性当然,输电线路也有少数由线路倒杆、短线、绝缘子击穿或损坏等原因引起的永久性故障在线路被断开之后,这些故障仍然存在此时,如把线路断路器合上线路还要被继电保护动作断路器再次断开。

由输电线路故障的性质可以看出线路被断开之后再进行一次重匼,其成功的可能性是相当大的这种合闸固然可以由我们手动进行,但由于停电时间长效果并不十分显著。为此采用自动重合闸保護启动条件装置将被切除的线路重新投入运行,来代替我们的手动合闸

线路上装设重合闸保护启动条件后,重合闸保护启动条件本身不能判断故障是否属瞬时性因此,如果故障是瞬时性的则重合闸保护启动条件能成功;如果故障是永久性的,则重合后由继电保护再次動作断路器跳闸重合不成功。运行实践表明线路重合闸保护启动条件的动作成功率约在60%~90%之间。可见采用自动重合闸保护启动条件的效益很可观。

在输电线路上采用自动重合闸保护启动条件后不仅提高了供电可靠性,而且可提高系统并列运行的稳定性和线路输送容量还可以纠正断路器本身机构不良、继电保护误动以及误碰引起的误跳闸。由于自动重合闸保护启动条件本身费用低工作可靠,作用大故在电力系统中获得广泛应用。但是采用自动重合闸保护启动条件后,对电力系统也带来某些不利影响如重合于永久性故障时,系統将再次受到短路电流的冲击可能引起系统振荡;同时使断路器工作条件恶化

输电线路的重合闸保护启动条件,常可以分为单相重合闸保护启动条件、三相重合闸保护启动条件及综合重合闸保护启动条件;或者分为一次动作的重合闸保护启动条件和两次动作的重合闸保护啟动条件;还可以分为单侧电源重合闸保护启动条件和双侧电源重合闸保护启动条件此外,还可以分机械式、电气式和晶体管式重合闸保护启动条件

自动重合闸保护启动条件装置应符合下列基本要求:

1、自动重合闸保护启动条件可按控制开关位置与断路器位置不对应的原理起动。

2、用控制开关或通过遥控装置将断路器断开或将断路器投于故障线路上而随即由保护装置将其断开时,自动重合闸保护启动條件均不应动作

3、在任何情况下,自动重合闸保护启动条件的动作次数应符合预先的规定

4、自动重合闸保护启动条件动作后应自动复歸。

5、自动重合闸保护启动条件应能在重合闸保护启动条件后加速继电保护的动作必要时,还应能在重合闸保护启动条件前加速其动作当用控制开关合闸时,应采用加速继电保护动作的措施

6、当断路器处于不允许实现自动重合闸保护启动条件的不正常状态时,应将自動重合闸保护启动条件闭锁

1:自动重合闸保护启动条件装置是什么

自动重合闸保护启动条件装置就是线路发生故障保护动作使断路器跳閘后按需要自动再将断路器投入的装置。

2:为什么要设置自动重合闸保护启动条件装置

架空输电线路上有约90%的故障是瞬时性的故障这些故障在继电保护动作切除输电线路后,短路电流消失空气的绝缘水平将会恢复到故障前的水平,如果此时通过自动重合闸保护启动条件裝置将断路器重新合闸就可以使线路立即恢复运行保证系统的安全稳定。

3:自动重合闸保护启动条件方式有哪些

单相故障单相重合,偅合于永久性故障后跳三相;相间故障跳三相三相重合,重合于永久性故障后跳三相

任何类型故障跳三相,三相重合重合永久性故障后跳三相。

单相故障单相重合,重合永久性故障后跳三相相间故障,跳开三相后不重合

任何故障跳三相,不重合

重合闸保护启動条件又分为一次重合闸保护启动条件、多次重合闸保护启动条件,我国基本上采用一次重合闸保护启动条件110kV及以下的断路器重合闸保護启动条件都是三相重合闸保护启动条件,在220kV及以上电压因为断路器有分相跳闸故而又有单相重合闸保护启动条件、三相重合闸保护启動条件和综合重合闸保护启动条件之分,不同的运行情况需要有选择性的采用不同的重合闸保护启动条件方式

4:自动重合闸保护启动条件的起动方式有哪些

跳闸继电器动作后(TWJ=1),证明断路器处于断开位置若此时控制开关在合闸后状态(KKJ=1)则说明断路器之前一直处于合閘状态,通过这两个位置不对应起动重合闸保护启动条件的方式称为位置不对应起动重合闸保护启动条件

该方式不仅可以在保护将断路器跳开后起动重合闸保护启动条件,也可以在断路器“偷跳”时起动重合闸保护启动条件

绝大多数情况都是先由保护动作发出跳闸命令後才需要重合闸保护启动条件发出合闸命令的,因此重合闸保护启动条件可由保护来起动

当保护装置发出单相跳闸命令且检查该相线路無电流或者三相跳闸且三相线路均无流时起动重合闸保护启动条件,这种起动方式是保护自身通过内部软件实现的用保护起动重合闸保護启动条件方式在断路器偷跳时无法起动重合闸保护启动条件。

5:自动重合闸保护启动条件动作时间如何整定

重合闸保护启动条件时间是從断路器主触头断开、线路无流后开始到重合闸保护启动条件发出合闸脉冲之间的时间

单侧电源线路上通常采用三相重合闸保护启动条件方式,重合闸保护启动条件时间应为断电时间加上裕度时间减去断路器固有合闸时间

其中断电时间为电弧熄灭时间和短路点去游离时間,而固有合闸时间为断路器收到合闸脉冲到断路器主触头闭合的这段时间该时间与故障点去游离时间同时进行,在计算重合闸保护启動条件时间需去除

双侧电源线路上线路上有纵联保护将可以瞬间切除本线路全长范围内的故障,如果只有反应一侧电气量的距离、零序保护对侧保护动作的时间将有可能大于本测,重合闸保护启动条件要将对侧的延时考虑进去

同时,双侧电源线路在使用单相重合闸保護启动条件和综合重合闸保护启动条件方式时若出现线路单相跳闸的情况时还要考虑潜供电流的影响。

延伸:线路上发生单相接地故障继电保护通过选相元件只将故障相自线路两侧断开,非故障相仍然继续运行非故障两相电压通过相间电容与另外两相电流通过相间互感向短路点提供短路电流,使故障点弧光通道中仍有一定数值的电流通过此电流称为潜供电流。

它的大小与线路的参数有关线路电压樾高,线路越长负荷电流越大,潜供电流就越大

由于潜供电流的影响,一般单相重合闸保护启动条件时间要比三相重合的时间长以便熄弧。

6:重合闸保护启动条件的“加速”是什么

如果线路发生永久性故障重合闸保护启动条件动作后系统将再一次受到故障的冲击,這对系统的稳定运行是极为不利的通过重合闸保护启动条件的“加速”可以有效减少重合于永久性故障对系统的冲击。重合闸保护启动條件加速分为前加速和后加速:

当线路上发生故障时靠近电源侧的保护先无选择性地瞬时动作于跳闸,而后再靠重合闸保护启动条件来糾正这种非选择性动作重合于故障线路后它的动作时限才是按阶梯时限特性配合的时限,前加速一般用于具有几段串联的辐射线路中偅合闸保护启动条件装置仅装在靠近电源的一段线路上。

由于第一次跳闸虽然快但有可能是非选择性跳闸造成停电范围扩大,所以这种加速方式只在不重要用户的直配线路上使用

当线路发生故障后,保护有选择性地动作切除故障重合闸保护启动条件进行一次重合后恢複供电。若重合于永久性故障时保护装置不带时限无选择性的动作跳开断路器,这种方式称为重合闸保护启动条件后加速

第7:重合闸保护启动条件充放电的原理是什么

在模拟型保护中是用电阻、电容来实现充、放电的,重合闸保护启动条件发合闸命令时利用电容器上的電压对出口继电器放电从而完成断路器的合闸过程。充电时间只有超过15s电容器上的电压才足以使继电器动作。

在微机保护中的重合闸保护启动条件程序中有一个计数器通过计数器的不断计数和清零来模拟电容器的充、放电。

8:重合闸保护启动条件充放电的条件是什么

為了保证重合闸保护启动条件能够正常重合并且只重合一次只有在充电完成的前提下,才允许重合保护装置只有同时满足以下条件重匼闸保护启动条件才允许充电。

1)重合闸保护启动条件压板在投入状态;

2)三相跳位继电器均为动作即断路器在合闸位置;

3)没有断路器压力低闭锁重合闸保护启动条件以及其他外部闭锁重合闸保护启动条件的输入;

4)当采用综合重合闸保护启动条件或三相重合闸保护启動条件方式时,没有线路TV断线的信号输入当三相跳闸使用检线路无压或检同期重合闸保护启动条件时要用到线路TV。

而当正常运行和短路故障运行状态下出现不允许重合闸保护启动条件的情况时应立即放电,将计数器清零闭锁重合闸保护启动条件,重合闸保护启动条件嘚放电条件较多这里就不一一赘述。

9、自动重合闸保护启动条件的检查条件

单侧电源线路上电源侧保护中的重合闸保护启动条件不存在哃期问题

双侧电源线路上使用单相重合闸保护启动条件方式或综合重合闸保护启动条件方式时,单相跳闸后两侧系统通过正常运行的两楿一直联系着此时也不需要考虑同期问题。

而在双侧电源线路上发生三相跳闸后两侧系统可能无任何联系,重合闸保护启动条件在合閘时就需要考虑同期问题在这种情况下重合闸保护启动条件的检查条件如下:

检查线路无压和检查同期重合闸保护启动条件

线路两侧分別装设检查线路无压和检查同期重合闸保护启动条件,线路发生短路三相跳闸后三相无压,检查线路无压重合闸保护启动条件侧率先达箌合闸条件经三相重合闸保护启动条件动作时间后发出合闸命令,随后检查线路同期重合闸保护启动条件侧检查到线路、母线有压且达箌同期合闸条件时经三相重合闸保护启动条件动作时间发出合闸命令

检查线路无压侧可以将检查同期功能投入,在断路器“偷跳”后重匼闸保护启动条件也可以发出合闸命令;而检查线路同期侧不能将检查线路无压功能投入否则两侧将可能同时合闸造成非同期合闸。

检線有压母无压、线无压母有压、线无压母无压

在110kV线路和110kV以下小接地电流系统线路上使用的微机保护中增加了这三种重合闸保护启动条件检查方式以适应不同运行方式的需求而且这三种方式还可以组合应用。

这种重合闸保护启动条件检查条件用在双回线路上当双回线路中某一回线发生短路两侧三相跳开后,只要检查另一回线有电流说明两侧系统还通过另一回线联系在一起,即满足合闸条件

10:3/2接线下对偅合闸保护启动条件有何特殊要求

3/2接线方式线路保护发出跳闸命令要跳两个断路器,两个断路器的重合顺序是先合边断路器后合中断路器。若边断路器重合不成功合于故障线路,保护再次将边断路器跳开中断路器就不再重合且发三跳命令。

在此接线方式下重合闸保護启动条件和断路器失灵保护做在单独的断路器保护装置中。

若是先合中断路器重合于永久故障,保护再跳中断路器此时中断路器失靈,将向两侧边断路器发出跳闸命令导致相邻运行间隔失电。

若是先合边断路器重合于永久故障,保护再跳边断路器此时边断路器夨灵,将向中断路器和所在母线上所有断路器发出跳闸命令母线停电但不影响所有运行间隔正常送电。

转载是一种动力 分享是一种美德

聲明:【版权归作者所有若未能找到作者和原始出处,还望谅解如原作者看到,欢迎联系盟君认领(可发邮至或直接在公众号留言)盟君会在后续文章声明中标明。如觉侵权盟君会在第一时间删除。多谢!】

致敬:向本文原创者致以崇高敬意!

你点的每个赞我都認真当成了喜欢

重合闸保护启动条件的运行方式囷启动条件

重合闸保护启动条件是为保证系统的安全稳定运行而设置的一种自动控制装置重合闸保护启动条件装置,可以使系统故障跳閘后很快恢复正常运行即重合成功。这不仅提高了供电的可靠性而且对暂态稳定也是有利的。 重合闸保护启动条件的基本要求是(在偅合闸保护启动条件正常投入的常况下)除手动操作断开断路器或手投入故障跳闸两种情况其他的重合闸保护启动条件都应动作。下面哏大家谈谈重合闸保护启动条件的运行方式和启动条件

重合闸保护启动条件运行方式有以下四种

1、三相重合闸保护启动条件方式 :任何類型的故障都跳三相,三相重合(检查同期或检查无压)重合于性故障时跳三相。

2、单相方式:单相故障时跳单相单相重合,相间故障时彡相跳开不重合

3、综合重合闸保护启动条件:重合于性故障时跳三相,相间故障跳三相,三相重合(检查同期或检查无压)重合于性故障时跳三相。单相故障跳单相,单相重合(检查同期或检查无压)

4、重合闸保护启动条件停用:任何故障时都跳三相,不重合

重合闸保護启动条件的启动条件有以下两种

1、不对应启动条件:开关由合变跳进行重合(逻辑不对应启动优先)。所谓不对应关系就是控制开关的位置与断路器的位置不对应(是启动重合闸保护启动条件的重要条件),当不对应时使重合闸保护启动条件回路接通。

2、保护启动条件 主保护和后備保护本身都可以启动重合闸保护启动条件后备保护的各段是否启动重合闸保护启动条件,是通过控制字来选择的保护启动方式在保護动作跳开开关后启动重合闸保护启动条件,开关偷跳不启动(保护启动开放时间为:2*延时+1秒);重合闸保护启动条件的时间必须和保护动作時间的配合一般三段的动作时间都远远长于重合闸保护启动条件的动作时间,所以三段一般也不会选择重合闸保护启动条件

转载请注奣:转载自 /news/
免责声明:本文"重合闸保护启动条件的运行方式和启动条件"仅代表作者个人观点,与环球塑化网无关环球塑化网所转载的内嫆,其版权均由原作者和资料提供方所拥有!如因作品版权问题需要处理请与我们联络。电话:400-115-2868

原标题:断路器保护知识总结

断蕗器保护主要包括:断路器失灵保护、自动重合闸保护启动条件、充电保护、死区保护、三相不一致保护和瞬时跟跳

本文主要讨论3/2接线方式下的断路器保护。

一、断路器保护装置的配置

一般在双母线、单母线接线方式中输电线路保护要发跳闸命令时只跳线路本端的一个断蕗器,重合闸保护启动条件自然也只重合这一个断路器所以重合闸保护启动条件按保护配置是合理的。

在3/2接线方式中把失灵保护、自动偅合闸保护启动条件、三相不一致保护、死区保护和充电保护做在一个装置内这个装置即称为断路器保护。

断路器失灵保护是指故障电氣设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。

一般在220kV及以上断路器上配置断路器失灵保护功能部分重要的110kV断路器也会配置失灵功能。

鉯下详细分析:3/2接线方式下的断路器失灵保护

如图1所示,在3/2接线方式下如果在线路2发生短路,线路保护跳开5021和5022断路器假如5021断路器失靈,为了短路点的熄弧5021断路器的失灵保护应将500kVⅠ母上所有的断路器(图中5011、5031断路器)都跳开。

如果在500kVⅠ母上发生短路母线保护动作跳毋线上所有断路器。假如5021断路器失灵5021断路器的失灵保护应将5022断路器跳开,并发远方跳闸命令跳线路2对侧的断路器(如连接元件是变压器,则跳开变压器各侧断路器)

所以边断路器的失灵保护动作后应该跳开边断路器所在母线上的所有断路器和中断路器并启动远方跳闸功能跳与边断路器相连的线路对侧断路器(或跳变压器各侧断路器)

如果在线路2上发生短路,线路保护跳5011和5021两个断路器假如5022断路器失灵,5022断路器的失灵保护应将5023断路器跳开并发远方跳闸命令跳2号主变各侧断路器,这样短路点才能熄弧

所以中断路器的失灵保护动作后应該跳开它两侧的两个边断路器,并启动远方跳闸功能跳与中断路器相连的线路对侧断路器(或跳变压器各侧断路器)

图2 失灵保护动作原悝图

如果上述失灵保护不起动远方跳闸功能,则利用线路的后备保护虽然可以切除对侧断路器但将加长故障切除时间。而且中断路器失靈保护基本上都具有失灵动作起动远方跳闸功能

双母线接线方式下的断路器失灵动作过程就不再赘述,要比3/2接线方式简单点

1、自动重匼闸保护启动条件顺序的要求

在图1中,如果线路2发生短路线路2的保护动作跳开5021和5022断路器,重合闸保护启动条件自然也要合这两个断路器考虑有可能重合于永久性故障线路上,为减少冲击这两个断路器不应该同时重合。所以存在一个先重合哪一个的顺序问题

究竟是先匼边断路器还是中间断路器呢?

如果先合中间断路器5022而又是重合于永久性故障上,线路保护再去跳5022断路器万一此时5022断路器失灵,5022中间斷路器的失灵保护再将5023断路器跳开并发远跳跳开2号主变各侧断路器(如果线路则跳对侧断路器),这将影响连接元件2号主变(或线路)嘚工作所以不能先重合中间断路器。

如果先合边断路器5021也重合于永久性故障上,线路保护再去跳5021断路器万一此时5021断路器失灵,5021断路器失灵保护跳开Ⅰ母上所有边断路器并发送远跳跳开线路2的对侧的断路器,线路2的连接元件或其他元件工作不受影响

所以,当线路保護跳开两个断路器后应先合边断路器,等边断路器重合成功后再合中断路器,此时中断路器肯定合于完好线路如果边断路器重合不荿功,合于故障线路保护再次将边断路器跳开,此时中断路器就不再重合

2、重合闸保护启动条件的启动及方式整定

重合闸保护启动条件有两种方式启动:位置不对应启动和外部跳闸启动。外部跳闸启动指的是线路保护动作发跳闸命令同时启动重合闸保护启动条件

o 位置鈈对应启动分为:单相偷跳启动和三相偷跳启动。

o 保护跳闸启动分为:单相跳闸启动和三相跳闸启动

关于重合闸保护启动条件的整定方式,可根据需要选用:单相重合闸保护启动条件、三相重合闸保护启动条件、综合重合闸保护启动条件和重合闸保护启动条件停用四种方式中的一种既可用屏上的切换开关也可用定值单中的控制字来选择重合闸保护启动条件方式。

重合闸保护启动条件检查方式:当线路三楿跳闸需要三相重合时可采用下面三种方法

检同期方式:线路,同期电压都大于40V再满足线路电压和同期电压中的同名相电压的相位差茬定值整定的范围内。

检无压方式:检查线路或同期电压小于30V同时相应的TV没有断线。

无检定方式:不作任何检查时间到了就发合闸命囹。

4、关于先合和后合重合闸保护启动条件

先合断路器合于故障后合断路器不再合闸。在3/2接线方式下对于边断路器和中断路器的重合闸保护启动条件存在先合和后合的问题我们在前面谈到失灵问题时,已经提到过下面作简要说明:

先合重合闸保护启动条件可经较短延時发出一次合闸脉冲。在先合重合闸保护启动条件启动时输出的开关量接点作为后合重合闸保护启动条件的“闭锁先合”的开关量输入。

当后合重合闸保护启动条件接收到“闭锁先合”输入接点闭合的信息后它的重合闸保护启动条件将经较长延时发合闸脉冲。后合重合閘保护启动条件只有在“闭锁先合”开入量有输入时才真正以较长延时发合闸脉冲

图3 先合重合闸保护启动条件和后合重合闸保护启动条件配合图

“投先合”——软压板、硬压板

短延时(重合闸保护启动条件整定时间,约0.7s)

长延时(重合闸保护启动条件整定时间+后合重合延時约1.4s)

当用本装置所在的断路器对母线等元件充电而合于故障元件上时,有充电保护作为此种情况下的保护充电保护由按相构成的两段两时限相过流和一段零序过流组成,电流取自本断路器的TA

当充电保护投入时,相应段的相电流元件动作经相应整定延时后充电保护动莋出口跳本断路器充电保护动作后,起动失灵保护再经失灵保护延时出口跳其他断路器。

图4 充电保护动作原理图

此外失灵保护、死區保护、不一致保护、充电保护动作均闭锁重合闸保护启动条件。充电保护仅在线路(变压器)充电时投入充电正常后立即退出。

死区產生原因:在断路器和电流互感器之间发生短路时很多情况下保护动作后故障并不能切除。

死区的简单说明:如下K1处故障在I母母线保護区内,但I母保护动作跳开含1DL所有I母断路器后故障点仍在系统中,此类故障即为死区故障

死区配置的意义:考虑到站内发生的此类死區故障,电流一般较大对系统影响也较大,虽可靠失灵来切除但失灵保护动作一般要经较长的延时,所以专设了比失灵保护动作快的迉区保护

死区保护的投入:在失灵保护投入的基础上,死区保护控制字也投入死区保护功能才起作用

死区保护的动作:三相跳闸信号(例如:发变三跳、线路三跳、或A、B、C三个分相跳闸同时动作)+三相跳位(TWJ信号)+死区电流动作,经死区延时起动死区保护

死区保護的出口:和断路器失灵保护的出口一致,即边断路器的失灵出口跳哪些断路器则边断路器死区出口就跳哪些断路器。

这就是死区保护依附于失灵保护压板的原因死区保护也可理解为一种另类的(判据不同,延时不同)失灵保护

图6 充电保护动作逻辑图

三相不一致的由來:分相操作的断路器,由于设备质量和操作等原因运行中可能出现三相断路器动作不一致最终导致只有一相或者两相跳开,处于非全楿的异常状态

三相不一致的危害:当系统处于非全相运行状态时,系统中出现的负序、零序等分量对电气设备产生一定危害同时也影響系统保护装置的正确动作,所以电力系统不允许长时间地非全相运行

在线路重合不成功,则系统进入非全相运行时将无其它保护可以消除这种故障所以在分相操作的断路器安装有非全相保护(三相不一致保护),当系统出现非全相达到一定时间就跳开其他相

三相不┅致的实现:消除三相不一致的异常状态的保护功能,在高压或超高压等级系统中一般都放入断路器本体中实现,但是也有放入断路器保护中实现的(或者线路保护中)

不一致保护在断路器本体中,国网十八项反措要求:220kV及以上电压等级的断路器均应配置断路器本体三楿位置不一致保护

既在断路器单相跳开后,如果重合闸保护启动条件动作断路器由于压力、机械、二次回路等原因,没有重合成功必须在2-2.5s内跳开三相,并且不再重合以保证系统的安全。

图7 三相不一致保护逻辑图

当断路器中没有三相不一致保护时可以安装独立的三楿不一致保护装置。独立的三相不一致保护除了用断路器辅助触点或位置接点构成判断三相不一致的起动回路外还可以用零序电流与负序电流闭锁回路,用以提高该回路的可靠性

三相不一致保护的投入:在三相不一致保护软压板和硬压板都投入时(控制字),三相不一致保护功能才起作用

三相不一致的起动:三相跳位开入不一致+跳位相无流。

三相不一致保护的动作:不一致经零序开放控制字投入鈈一致起动经不一致零序电流判据动作,然后经不一致延时出口跳本断路器三相不一致经负序开放控制字投入,不一致起动经不一致负序电流判据动作然后经不一致延时出口跳本断路器三相。以上两个控制字都退出时三相不一致起动后经不一致延时出口跳本断路器三楿。

三相不一致保护动作不起动失灵同时闭锁重合闸保护启动条件。

三相不一致保护的闭锁:断路器处于三相不一致状态12秒发位置不┅致告警,并闭锁三相不一致保护

三相不一致保护的时间继电器的整定原则:继电保护装置的三相不一致保护延时定值要能躲过重合闸保护启动条件的动作时间。

该回路由用户决定是否投入

· 瞬时跟跳分为:单相跟跳、两相跳闸联跳三相和三相跟跳。这三个回路出口后洅跳一次本断路器只有起动元件动作情况下上述三个回路才能发跳闸命令。

· 单相跟跳:?收到线路保护来的Ta、Tb、Tc单相跳闸信号并且楿应相的高定值电流元件动作,瞬时分相跳闸

· 两相跳闸联跳三相:收到而且仅收到线路保护来的两相跳闸信号,并且任一相的高定值電流元件动作经15ms延时联跳三相。

· 三相跟跳:收到三相跳闸信号并且任一相的高定值电流元件动作,瞬时三相跳闸出口

交流电压断線判断的判据为:保护不启动,且三相电压向量和大于12V延时1.25s发TV短线异常信号。TV断线时将低功率因素元件退出,将检同期和检无压重合功能退出其他功能正常。当三相线路电压恢复正常10s后自动恢复正常运行

当TWJ动作且该相线路有电流,或三相的TWJ位置不一致时经10S延时报TWJ异瑺

——————————————————————

免责声明:本文版权归原作者所有。如涉及版权请联系删除