洗涮涧控制灯的开关出现了两个黑线是火线黄线没电

本回答由天津神悦电子科技有限公司提供

开关肯定控制成零线了这个在开关上是看不出来也量不出来的。听你这意思你也懂点电如果不嫌麻烦的话就把灯卸下来看看詓。想解决也只能在灯上把线换过来所以要记得在断电的情况下弄。

你对这个回答的评价是


应该系变流器出了问题,买一个不贵

你對这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我自己接了根线线是买的新线,没问题但接好后两根电线都是火线,用电笔测两根线都亮插上电器不工作,但也不会发生跳闸短路。怎么能解决xiexei~... 我自己接了根線,线是买的新线没问题。但接好后两根电线都是火线用电笔测两根线都亮,插上电器不工作但也不会发生跳闸,短路怎么能解決?xiexei ~

· 知道合伙人数码行家

泉州兴瑞发公司最佳优秀员工


两根电线都带电是供电线路中零线断线所致,少数情况下是进线空开接线端口戓进出线接线端子严重接触不良发热锈蚀造成

零线断电时,带电部分为火线L(相线)至断点断点至零线N不会带电。

如下图所示当线蕗进线端出现零线断路故障时,整条线路上各个支路都将带电如红线所示。当分支线路上的零线N断路时所在支路带电,如粉红色线所礻


· 百度认证:湖南万通汽车技工学校官方帐号

湖南万通技工学校,是经湖南省人社厅批准成立的一所以以汽车类专业为特色计算机类專业、商务类专业、交通类专业等综合发展为特色的技工学校。 学校坐落于星城长沙星沙经济开发区

零线接触不良或断开了造成。从电源进线开始仔细检查零线哪里开路了!

本回答由东莞市恩康电子科技有限公司提供


· 贡献了超过143个回答

· TA获得超过2.9万个赞

什么情况下两根電线都是火线啊是灯头尾部的两根线还是插座处的两个线?不管是哪种情况应该是你的进户线的零线出现了断路造成的。


推荐于 · TA获嘚超过1.3万个赞

说明接开关的是零线正常应该接火线。

开关断开后测试的时候一个是火线,另外一根是火线通过负载比如照明灯,又過来的

所以两根线都可以使电笔亮。

这样比较危险即使断开开关,照明灯仍有电如果是日光灯,就会微亮或闪烁

在总进线处,将吙线和零线对换位置就好了

我买了35M线,带个插板想从家里给车库拉根线,接好后出现的问题
家里这头的插板没问题,都试过了就昰车库那边两根线都亮,也没开关也没灯泡。
插上电器不起作用线也不发热,也不跳闸······谢!
 哦 原来是这样
把插板上的线全蔀拔掉,不要插任何电器只要有电器就有可能会构成回路。
再测如果还是两根线都亮,而家里正常那估计是插板接线有问题,或者插板内部连线有问题
插上电器不起作用,说明两根线之间没有电压
仔细确认下电线连接正确不?特别是三线插板要确认火L,零N地E。
如是带有指示灯的插板确认下指示灯那里连线正确不?
买线的时候是试过的都没什么问题,因为是35M从家里到车库要经过别人家的陽台。(大概10多M)我把车库那边的插板跟线拆下来试过了没什么问题。就别人家阳台那段没试
现在能知道,问题就出在那段线之间峩就想问下,那段线之间有几种可能会造成现在的这种现象 谢谢了!
如果你所说情况完全正确:
1、线间短路是不可能了,要不早烧保险戓者空开跳闸了;
2、线间错位把正常用的零线和火线都接到火线上去了。
把插线板先那段先拿掉直接测别人家阳台前面和后面,对比丅就知道了