风井算不算建筑面积积8000平方,建筑高度23米的小旅馆,消防火灾危险等级是不是轻微级

格式:DOC ? 页数:18页 ? 上传日期: 15:33:43 ? 浏览次数:22 ? ? 1000积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

一、消防电梯的作用及设置范围

電梯主要应用于高层建筑中是竖向联系的最主要交通工具,例如被撞毁的美国世贸中心的两幢大厦中就有208部电梯其主要类型有乘客电梯、服务电梯、观光电梯、自动扶梯和消防电梯,消防电梯一般与客梯等工作电梯兼用

1、设置作用。工作电梯在发生火灾时常常因为断電和不防烟等原因停止使用那么就要设置消防电梯,其主要作用有:一是供消防员携带灭火器材进入高层灭火;二是抢救疏散受伤人员囷老弱病残人员;三是避免消防人员与疏散逃生人员在疏散楼梯上形成“对撞”既延误灭火时间,又影响人员疏散;四是防止消防人员通过楼梯时间长、消耗大体力不够,不能保证投入战斗

2、设置范围。高层建筑设计中应根据建筑物的重要性、高度、风井算不算建築面积积、使用性质等情况设置消防电梯。通常建筑高度超过32米且设有电梯的高层厂房和建筑高度超过32米的高层库房,每个防火分区内應设1台消防电梯;高度超过24米的一类建筑、10层及10层以上的塔式住宅建筑、12层及12层以上的单元式住宅和廊式住宅建筑高度超过32米的二类高層公共建筑等均应设置消防电梯。

3、设置要求消防电梯的数量主要根据楼层风井算不算建筑面积积来确定,例如日本规定,每层风井算不算建筑面积积小于1500平方米每3000平方米增高一台消防电梯。中国规定每个防火分区至少应设一台消防电梯,每层风井算不算建筑面积積不大于1500平方米设一台大于1500平方米而不小于4500平方米设2台,大于4500平方米设3台

4、设置位置。消防电梯宜分别设在不同的防火分区内任何┅个分区发生火灾时都方便扑救,其平面位置须与外界联系方便在首层应有直通室外的出口,或由长30米以内的安全通道抵达室外在设計时,最好把消防电梯和疏散楼梯结合布置使避难逃生者向灭火救援者靠拢,形成一个可靠的安全区域两电梯之间要采取分隔措施,鉯免相互之间妨碍形成不利另外,防火分区内每个房间到达消防电梯的安全距离不宜超过30米以便保证消防人员抢救时的安全。

二、消防电梯前室的防火设计要求

消防电梯必须设置前室以利于防烟排烟和消防队员展开工作,主要应考虑以下风几个方面:

1、前室位置前室的位置宜靠外墙设置,这样可以利用外墙上开设的窗户进行自然排烟既满足消防扑救,双能节约投资其布局要求总体上与消防电梯設置位置是一致的,以方便于消防人员到达消防电梯入口投入抢救工作。

2、前室面积前室的面积应当由建筑物的性质来确定,居住建築不应小于4.5平方米

公共建筑和工业建筑不应小于6平方米。当消防电梯和防烟楼梯共用一个前室时前室里人员交叉或停留较多,所以面積要增大居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米而且前室的短边长度不宜小于2.5米。

3、防烟排烟前室的防烟与防烟楼梯間的前室一样,具有相同的防烟功能前室内应设有机械排烟或自然排烟的设施,火灾发生时将产生大量的烟雾在前室附近排掉,保证消防员顺利扑救火灾的抢救人员

4、设置室内消防栓。消防电梯前室应设有消防竖管和消火栓消防电梯是消防员进入建筑内起火部位的主要进攻路线,便于打开通道发起进攻,所以前室应设置消防栓但是要在防火门下部设活动小门,以供水带穿过防火门而不致使烟吙进入前室内部。

5、前室的门消防电梯前室与走道的门应至少采用乙级防火门或采用具有停滞功能的防火卷帘,形成一个独立的安全区域但合用前室的门不能采用防火卷帘。

6、挡水设施消防电梯前室门口宜设置挡水设施,阻挡灭火时产生的水从此处进入电梯内

三、消防电梯井及轿厢的防火设计要求

消防电梯的电梯轿厢通过动力在电梯井内上下来回运动的,因此这个系统也应有较高的防火要求

1、电梯井应独立设置。消防电梯的梯井应与其他竖向管井分开单独设置不得将其它用途的电缆铺设在电梯井内,也不应的井壁开设孔洞与楿邻的电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2小时的隔墙分隔;在隔墙上开门时应设甲级防火门。井内严禁铺设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道

2、电梯井的耐火极限。为了保证消防电梯在任何火灾情况下能坚持工作电梯井井壁必须有足够的耐火能力,其耐火极限一般不应低于2.5-3小时现浇钢筋混凝土结构耐火极限一般不应低于3小时。

3、井道与容量消防电梯所处的井道内不应超过2台电梯,设计时井道顶部要考虑排出烟热的措施。轿厢的载重量应考虑8-10名消防员的重量最低不应小于800公斤,其净面积不应小于1.4平方米英国要求消防電梯的最小载重量为544公斤,最小净面积为1.44平方米以便满足必要时搬运大型消防器具和抢救伤员的需要。

4、轿厢的装修消防电梯轿厢的內部装修应采用不燃材料,内部的传呼按钮也要有防火措施不能因烟热的影响而失去作用,确保安全区域的可靠性

四、消防电梯电气系统的防火设计要求

消防电源及电气系统是消防电梯正常运行的可靠保障,所以电气系统的防火安全也是至关重要的一个环节

1、消防电源。消防电梯应有两路电源供给

消防电梯专用应急电源,应采用专用供电回路关要设有明显标志,使之不受火灾断电影响其线路铺設应当符合消防用电设备的配电线路规定。

2、专用按钮消防电梯应在首层设有供消防人员专用的操作按钮,这道装置是消防电梯特有的萬能按钮设置在消防电梯门旁的开锁装置内,消防人员一按此按钮消防电梯能迫降至底层或任一指定楼层,同时工作电梯停用落到底层,消防电源工作排烟风机开启等。

3、功能转换平时,消防电梯作工作电梯使用火灾时转为消防电梯。其控制系统中应设置转换裝置以便火灾时能迅速改变使用条件,适应消防电梯的特殊要求

4、应急照明。消防电梯及其前室应设应急照明以保证消防员能正常笁作。

5、专用电话及操作按钮消防电梯内应设有专用电话和操纵按钮,以便消防员在灭火战斗中保持与外界的联系也可以与消防控制Φ心直接联络。操纵按钮是消防员自己操纵电梯的装置

五、消防电梯防火设计的其他要求

1、消防电梯的行驶速度。中国规定消防电梯的速度按从首层到顶层的运行时间不超过60秒来确定例如,高度在60米左右的建筑宜选用速度为1米每秒的消防电梯;高度在90米左右的建筑,宜选用速度为1.5米每秒的消防电梯一方面是为了考虑将火灾迅速消灭在初起阶段,另一方面是为了考虑减少火灾对人员的安全威胁

2、井底的排水设施。消防电梯井底应设有排水口和排水设施如果消防电梯不到地下层,可以直接将井底的水排到室外为防止雨季水倒灌,應在排水管外墙设置单流阀如果不能直接排到室外,可在井底下部或旁边开设一个不小于2立方米的水池用排水量不小于10L/s的水泵将水池嘚水抽向室外。

我要回帖