1、电焊机电线安全管悝规定一、电弧焊的一般规定1焊接设备上的电机、电器、空压机等应按有关规定执行,并有完整的防护外壳一、二次接线柱处应有保护罩。2现场使用的电焊机电线应设有可防雨、防潮、防晒的机棚并备有消防用品。3焊接时焊接和配合人员必须采取防止触电、高空附落、瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施。4严禁在运行中的压力管道、装有易燃易爆物品的容器和受力构件上进行焊接和切割5焊接铜、铝、鋅、锡、铅等有色金属时,必须在通风良好的地方进行焊接人员应戴防毒面具或呼吸滤清器。6在容器内施焊时必须采取措施:容器上必须有进、出风口并设置通风设备;容器内的照明电压不得超过12v,焊接时必须有人在现场监护;严禁在已喷

2、涂过油漆或塑料的容器内焊接。7焊接预热焊件时应设挡板隔离焊件发出的辐射热;电焊线通过道路时,必须架高或穿入防护管内理设在地下8高空焊接或切割时,必须挂好安全带焊件周围和下方应采取防火措施并有专人监护。9接地线及手把都不得搭在易燃、易爆和带有热源的物品上接地线不嘚接在管道、机床设备和建筑物金属构架上,接地电阻不大于410雨天不得露天电焊;在潮湿地带作业时,操作人员应站在铺有绝缘物品的哋方并穿好绝缘鞋11长期停用的电焊机电线使用时,须检查其绝缘电阻不得低于0.5M接线部分不得有腐蚀和受潮现象。12焊钳应与手把线连接牢固不得用胳膊夹持焊钳;清除焊渣时,面部应避开被清的焊缝13在载荷运行。

3、中焊接人员应经常检查电焊机电线的温升,如超过A級60C、B级80C时必须停止运转并降温。14施焊现场的10m范围内不得堆放氧气瓶、乙炔发生器、木材等易燃物。15作业后清理场地,灭绝火种、切斷电源、锁好电闸箱、消除焊料余热后方可离开。二、交流电焊机电线1应注意初、次级线不可接错,输入电压必须符合电焊机电线的銘牌规定严禁接触初级线路的带电部分。2次级抽头连接铜板必须压紧接线柱应有垫圈;合闸前详细检查接线螺帽、螺栓及其他部件应無松动或损坏。3移动电焊机电线时应切电源,不得用拖拉电缆的方法移动焊机如焊接中突然停电,应切断电源三、旋转式直流电焊機电线1新机使用前,应将换向器上的污物擦干净使换向器与电。

4、刷接触良好2启动时,检查转子的旋转方向应符合焊机标志的箭头方姠3启动后,应检查电刷和换向器如有大量火花时,应停机查明原因经排除后,方可使用4数台焊机在同一场地作业时,应逐台启动并使三相载荷平衡。四、硅整流直流电焊机电线1电焊机电线应在原厂使用说明书要求的条件下工作2使用时,须先开启风扇电机电压表指示值应正常,仔细察听应无异响;停机后应清洁硅整流器及其他部件。3严禁用摇表测试电焊机电线主变压器的次级圈和控制变压器嘚次级线圈五、埋弧自动、半自动焊机1检查送丝滚动轮的沟槽及齿纹应完好;滚轮、导电嘴(块)磨损或接触不良时应更换。2检查减速箱油槽中的润滑油不足时应添加。3软管式送丝机构的软管槽

5、孔应保持清洁,定期吹洗六、对焊机1对焊机应安置室内,并有可靠的接地(接零);如多台对焊机并列安装时间距不得少于3m,并应分别接在不同相位的电网上分别有各自的开关;导线的截面应符合规定。2作业前检查对焊机的压力机构应灵活,夹具应牢固气、液压系统无泄漏,确认正常后方可施焊。3焊接前应根据所焊钢筋截面,調整二次电压不得焊接超过对焊机规定直径的钢筋。4断路器的接触点、电极应定期光磨二次电路全部连接螺栓应定期紧固;冷却水温喥不得超过40C,排水量应根据温度调节5焊接较长钢筋时,应设置托架;配合搬运钢筋的操作人员在焊接时要注意防止火花烫伤;闪光区應设挡板,焊接时无关人员不得入内6冬。

6、季施工时室内温度应不低于8C;作业后,放尽机内冷却水七、点焊机1作业前,必须清除上、下两极的油污;通电后机体外壳应无漏电。2启动前首先接通控制线路的转向开关和调整好极数,接通水源、气源再接通电源。3电極触头应保持光洁如有漏电时,应立即更换4作业时,气路、水冷系统应畅通气体必须保持干燥;排队水温度不得超40C,排水量可根据氣温调节5严禁在引燃电路中加大熔断器;当负载过小使引燃管内电弧不能发生时,不得闭合控制箱的引燃电路6控制箱如长期停用,每朤应通电加热30min如更换闸流管亦应预热泪盈眶30min,正常工作的控制箱的预热不得小于5min电焊工的常识及方法安全,操作规程如下

7、:1应掌握一般电气知识,遵守焊工一般安全规程还应熟悉灭火技术、触电急救及人工呼吸方法。2工作前应检查焊机电源线、引出线及各接线点昰否良好线路横越车行道应架空或加保护盖;焊机二次线路及外壳必须有良好接地;焊条的夹钳绝缘必须良好。3下雨天不准露天电焊茬潮湿地带工作时,应站在铺绝缘物品的地方并穿好绝缘鞋4移动式电焊机电线从电力网上接线或检线,以及接地等工作应由电工进行5嶊闸刀开关时,身体要偏斜些要一次推足,然后开启电焊机电线;先要关电焊机电线才能拉断电源闸刀开关。6移动电焊机电线位置須先停机断电;焊接中突然停,应即关好电焊机电线7在人多的地方焊接时,应安设遮栏挡住弧光无遮栏时应提醒周围人员不要直视弧咣。8换焊条时应戴好手套身体不要靠在铁板或其它导电物件上。敲渣子时应戴上防护眼镜9焊接有色金属器件时,应加强通风排毒必偠时使用过滤式防毒面具。10修理煤气管或在泄漏煤气的方进行焊接时要事先通知煤气站及消防、安技部门,得到允许后方可工作工作湔必须关闭气源,加强通风把积余煤气排除于争。11工作完毕应关闭电焊机电线再断开电源。