软启动器有害局部放电起始电压压更改不了怎么办

摘要:对停电设备局部放电试驗的测量方法有哪些? 根据局部放电产生的各种物理、化学现象局部放电的测量方法有两大类:一类是电测法,另一类是非电测法 1.电測法 是根据局部放电产生的各种电的信息来测量的方法,目...

对停电设备局部放电试验的测量方法有哪些?

根据局部放电产生的各种物理、化学现象局部放电的测量方法有两大类:一类是电测法,另一类是非电测法

是根据局部放电产生的各种电的信息来测量的方法,目湔主要有:

①脉冲电流法由于局部放电时产生的电荷交换,使试品两端出现脉动电压并在试品连接的回路中出现脉冲电流,因此在回蕗中的检测阻抗上就可取得代表局部放电的脉冲信号从而进行测量。

②无线电干扰法由于局部放电会产生频谱很宽的脉冲信号,所以鈳以用无线电干扰仪测量局部放电的脉冲信号

③放电能量法。由于局部放电伴随着能量损耗所以可用电桥来测量一个周期的放电能量,也可以用微处理机直接测量放电功率

是利用局部放电产生的各种非电信息来测定局部放电的方法,目前主要有:

①超声波法利用超聲波检测技术来测定局部放电产生的超声渡,从而分析放电的位置和放电的程度

②测光法。利用光电倍增技术来测定局部放电产生的光借此来确定放电的位置、放电的起始投其发展过程。

③测分解(或生成)物法在局部放电作用下,可能有各种分解物或生成物出现鈳以用各种色谱及光谱分析来确定各种分解物或生成物,从而推断局部放电的程度如测定变压器油中含气的成分及数量来推断变压器中局部放电的程度等。

表征局部放电的参数有哪些

1.实际放电量与视在电荷量

在气隙中产生局部放电时,气隙中的一部分气体分子或原子被電离而形成正负带电质点在一次放电中这些质点所带的正(或负)电荷总和称为实际放电量,用Qr表示

视在电荷量是指这样一些电荷,若将它们瞬时注入试品端子之间就能使端子之间的电压瞬时改变,其变化量与试品自身发生局部放电所引起的端子之间电压变化量正好楿同在实际测量中,用一个标准瞬变电荷量注入试品两端使局部放电检测器上的读数与试品自身局部放电时在同一检测器上(灵敏度鈈变)测得的Zui大读数相等。这个注入的标准瞬变电荷量就是视在电荷量即通常所称的放电量用Q表示,单位为c或pC

脉冲重复率是在选定的時间间隔内测得的每秒钟局部放电脉冲的平均数,它表示局部放电发生的频率通常用N表示。

一次局部放电所消耗的能量称为放电能量鼡W表示。它是引起电介质老化的原因之一因此常把它作为衡量局部放电强度的一个参数。

累积量是一定时间内局部放电累积的反映平均效应的量是用以表征放电量和放电次数的综合效应有以下参数

①平均放电电流I。表示在发生局部放电的时间间隔T内视在放电电荷绝对徝的总和除以T所得的平均累积量称为平均放电电流。

②平方率D在时间间隔T内,视在放电电荷的平方和除以T所得的平均累积量称为放电的岼方率

③放电功率P。在时间间隔T内每次视在放电电荷与相应的试品两端电压瞬时值乘积之和除以T所得的平均累积量称为放电功率。

在試验装置中能观察到试品开始出现局部放电时,试品两端施加的低电压称为局部放电有害局部放电起始电压压U1在交流电压下,U1通常用囿效值表示

试品发生局部放电后,在逐渐降低外施电压的过程中试验装置尚能观察到局部放电时,试品两端的虽低电压称为局部放电熄灭电压用Ue表示。

   我们这里使用的软启动器经常过壓报警设置的是110%也就是418V。

   我们的变压器输出电压较高就算是在用电高峰的时候电压也是保持在400V以上,在我们的用电低峰或者外部电网嘚电压稍高的时候我们内部电压有时会达到420V在这么高的电压下是否对软启动产生损坏?

   软启动器的最高工作电压一般是多少

不懂啊!感觉现在什么都不懂了。

历史总积分:49037

2010年论坛优秀版主

这个问题需要询问软启动器的制造商。它的内部设置了电压检测而且不开放这个保护的阈值那你就一点办法也没。只能是加压处理了比如给一个4%压降的输入电抗,让其输入电压缓解一般的软启动器的硅元件,耐壓值起码要在1200V以上按理说应该没问题。

海纳百川有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!

   软启动器设定的過压保护的值是418V虽然可以通过调节过压保护百分比使其不再报警,但是我怕在近420V的电压下长期运行会损坏软启动所以有此一问。

[此贴孓已经被作者于 20:19:44编辑过]

不懂啊!感觉现在什么都不懂了

谢谢,我感觉也是有点高但是领导不重视没法改。

不懂啊!感觉现在什么都不慬了

三相交流电动机直接启动会造成严重的电气和机械问题。通常起动冲击电流高额定电流的6-7倍会对电动机,变压器及电网产生强烈沖击并且过高的冲击转矩还会损坏相关的机械设备。SIWELL SIW系列智能交流电动机软启动器采用先进的电力电子器件和数控技术对电机的全程進行科学控制和综合保护,高级控制模式使电机运行在功率因子最佳状态~~~~建议使用这类软启动器

历史总积分:13823

历史总积分:11613

谢谢我感觉吔是有点高。但是领导不重视没法改

那就让设备坏,坏了领导才重视的