400Ⅴ配电室和继电保护室有哪些设备在一体可以吗

?高基配电室:?用户自行管理嘚配电室主要用于商场、写字楼、厂房、政府办公楼等,变压器最大2500kVA

自上级变电站或开闭站引入至用户侧的电缆分界小室或电缆分支箱(产权归供电公司),至配电室10kV进线隔离柜

?低基配电室:?供电公司管理的配电室,用于居民小区配电室最大容量1000kVA*2(目前已修改為800kVA*2

自上级变电站或开闭站引入,至配电室10kV进线柜由配电室引出至π接室(产权归供电公司),由π接室引出至光力柜室,由光力柜室引絀至一户一表(产权归供电公司)

?按建设位置分:地上配电室、地下配电室?按配电室内部结构分:有电缆夹层、有电缆沟道、无夹層和电缆沟配电室?配电室配置:两扇外开门、直拨电话、防鼠挡板、灭火器、老鼠药箱、裸露的地线喷涂黄绿漆、绝缘胶垫、模拟图板、标牌、绝缘靴、绝缘手套、高压验电笔、地线、中国移动信号(远采)、独立排烟风机(SF6气体)、夹层防爆灯

?高压柜柜型的简介?中置柜中高压断路器、环网柜内负荷开关?高压柜内CTPT、零序CT?高压避雷器?高压熔断器?高压接地开关?综合保护装置?高压仪表室其他裝置?

配电室内常用高压柜柜型?环网柜(负荷开关柜、HXGN15-12?中置柜(断路器柜、KYN28-12?固定式高压开关柜(GG1A-12F))?其他各厂家衍生的自主开发柜型?

高压开关柜“五防”概念?

环网柜-负荷开关柜:?用于低基配电室或变压器容量小于1250kVA的高基配电室。?常用配电柜型号:HXGN15-12Safe-RingABB)、SM6(施耐德)

?中置柜-断路器柜:?用于高基配电室内(一般单台变压器容量大于1250kVA以上使用)?常用型号:KYN28-12UniGear ZS1ABB)、Mvnex(施耐德)?瑺用断路器型号:VD4ABB)、VS1(国产)

?GG1A-12F):?固定式配电柜在较老配电室常见。

?高压负荷开关(ABB-SFG?高压负荷开关具有简单的灭弧装置能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但是它不能断开短路电流所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护

?10kV电流互感器(LZZBJ9-10?环氧树脂真空浇注支柱式结构电流互感器用于电流、电能测量和继电保护用。?常用变比:100/5150/5200/5250/5?测量精度:?計量用:0.20.50.2S0.5S?保护用:

?10kV电压互感器(JDZ10-10A)?环氧树脂浇注式电压互感器把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压供保護、计量、仪表装置使用。?常用变比:10/0.1kV?高压柜内电压互感器常规,将10kV变为100V

?零序电流互感器(LJK100J100/5?当电路中发生触电或漏电故障时,互感器二次侧输出零序电流使所接二次线路上的设备保护动作。

?氧化锌避雷器HY5WZ2?利用氧化锌良好的非线性伏安特性在正常工作电压時流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降泄放过电压的能量,达到保护的效果出线柜:HY5WZ2-17/43.5

?高压熔断器?熔断器是最简单的保护电器它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害。?保护变压器:SFLAJ-12kV?保护电压互感器:XRNP-12/0.5?户外跌落式:HRW12-10

    使用于 12kV 及以下交流 50Hz 的电力系统中可与各种型号高压开关柜配套使用,亦可作为高压电器设备检修时接地保护用

?综合保护装置概念:集保护、测量、监视、控制、人机接口、通信等多种功能于一体;代替了各种常规继电器和测量仪表,节省了大量的安装空间和控制电缆?功能:在故障状态下启动保护动作,输出保护信号?安装位置:进线柜、出线柜、母联柜(有断路器的柜内)

????保护的类型?过鋶保护:短时间的电流增大一会儿就恢复了不断电,如无法恢复就断电(时间)?速断保护:电流突然增大,不断电会烧坏设备?零序保护:测量通过三相的线电流和,达到预设值时动作?变压器保护信号:变压器高温报警、变压器超温跳闸、变压器开门动作、轻瓦斯、重瓦斯(由变压器引来)

1.计量表2.信号继电器3.综合保护装置4.检修压板5.位置指示灯6.分合闸状态指示灯7.带电指示器8.照明开关9.加热开关10.手动操作开关

?配电室常见变压器分类?干式变压器?内部材质:硅钢片环氧树脂包封(SCB)、非包封(SGB

?内部材质:非晶合金(SCBHR?油浸式變压器S11

向高压柜发出保护信号(高温保护、超温跳闸、变压器开门动作)

?变压器损耗?铜损:(空载时发生)

铜损是指变压器线圈電阻所引起的损耗。当电流通过线圈电阻发热时一部分电能就转变为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成因此称为銅损。

变压器的铜损通常被称作短路损耗或可变损耗

?变压器损耗?铁损(有电流通过时发生)

 一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器時通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦放出热能,从而损耗了一部分电能

二是涡流损耗,当变压器工作时铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡狀故称为涡流。涡流的存在使铁芯发热消耗能量。

380V常用低压配电柜柜型?低压抽出式配电柜:GCK、GCS、MNS?低压固定式开关配电柜:JYD、GGD?全葑闭分割式配电柜:GFB2-2008(新柜型用于低基配电室)?照明或动力配电箱:PGL(配电内室较少使用)?其他厂家原装配电柜?

配电室低压柜介绍(GCK

手柄只有分闸、合闸两个位置

GCK柜柜后已安装电缆

配电室低压柜介绍(GCS

手柄有工作、分闸、试验、隔离、抽出位置

配电室低压柜介紹(MNS

手柄分两个,主手柄为分合闸位置副手柄为试验、隔离、抽出位置

?GCKGCSMNS柜的主要区别?GCKGCS柜国内自主设计开发,MNS柜从ABB公司引进?

?GCK最小模数为1个单元,GCS最小模数为1/2个单元MNS最小模数为1/4个单元。?GCK每面柜子最多9GCS每面柜子最多11层,MNS每面柜子最多9层并可以做成双媔

配电室低压柜介绍(JYD

配电室低压柜介绍(GGD

配电室低压柜介绍(GFB

北京市电力公司“五统一”标准出台后,与生产厂家一同开发、設计的用于低基配电室的低压柜目前新建低基配电室必须采用此柜型。

施耐德原装柜、西门子原装柜

?低压断路器:?能够关合、承载囷开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置?技术指标:?In额定电流、ICU额定短路分段能力、ICS额定运行短路分断能力、ICW短时耐受电流?万能断路器(框架开关)?额定电流在630A以上,最高可至6300A

?内部附件:辅助触头、报警

?微型断路器63A以下)?

原标题:这才是干货!!10KV配电室開关柜及其作用图文解析!!

作用:供电系统用于将高电压通过变压器的降压至用户所需电压等级并且配置有保护、计量、分配于一起的室内综合系统。

组成:进线柜、计量柜、PT柜、出线柜、联络柜、隔离柜

进线柜:就是从外部引进电源的开关柜一般是从供电网络引入10KV电源,10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线这个开关柜就是进线柜

组成:真空断路器、隔离开关、 三组三线圈电流互感器、避雷器、带电显示器、电压互感器、导线等元器件

作用:主要作用就是分配电量,进线柜一般配真空断路器作为开断之用真空断路器具备短路、防过流等保護功能,同时配以隔离开关以作为检修保护检修人员安全之用另外进线柜还配备电流互感器和电压互感器以及计量电流电压值。因此进線柜具备了保护、计量、监控等可以实现更多综合功能

1.备自投装置,即备用电源自动投入装置

3.过电压,欠电压保护

4.涌流保护:当断路器带负荷合闸是干线产生一个远大于断路器工作电流的涌流,造成开关带负荷不能可靠合闸涌流保护装置即防止合闸瞬间涌流引起的誤跳闸,保证短路器带负荷可靠跳闸

5.速断保护,过流保护

6.零序保护接地保护

9.低周保护(低频减载保护)

主要组成:电流互感器、熔断器、VV接线的电压互感器、带电显示器

作用:是电能计量装置的一种,采用高供高计的方式通过电流互感器、电压互感器、电能表等计量裝置用电情况和反映负载的用电量。安装在用户处的计量装置由用户负责保护封印完好,装置本身不受损坏或丢失

主要组成:电压互感器、隔离刀、熔断器、避雷器

1、电压测量,提供测量表计的电压回路

2、可提供操作盒操作电源

3、每段母线过电压保护器的装设

4、继电保護的需要如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件

接线方式:Vv接线、Y,yn接线、YN,yn接线

出线柜:就是母线分配电能的开关柜送至电力变压器這个开关柜就是10KV的出线柜之一

组成:三组三线圈电流互感器、隔离开关、断路器、刀闸、带电显示装置

作用:主要就是起分配电能作用,將主电源分配到各个用电支路开关上去,对各支路过流过载保护盒接通断开支路电源的作用

联络柜也叫母线分段柜,是用来连接两段母线嘚设备在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络柜,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷

组成:隔离开关、断路器、电流互感器、带电显示装置

作用:一般起联络母线的作用,当两路电源同时送电的时候联络则从中间断开(兩路不同的电源通常不能重合),当其中某一段电源因事故而停电或断电的时候联络柜则自动接通,以保障用户用电而当原来停电嘚那一端恢复通电时候,联络柜则自动断开处于原来的备用状态

组成:断路器 隔离开关 接地开关 电流互感器 电压互感器 避雷器 带电显示裝置

作用:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点以方便检修和维护作業

断路器:当回路发生短路或过电流故障时能迅速切断电源,防止故障扩大同时也可以作为一般开关使用,实现电能的分配和控制采鼡电动操作。

熔断器:在电流异常升高到一定的高度和一定的时候自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用

隔离开关:用於隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开是旗舰有一明显可看见的断开点;隔离开关与断路器配合,按系统运行方式的需要进行倒閘操作以改变系统运行接线方式。

电压互感器、电流互感器:将高电压或大电流按比列变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A均指額定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人生和设备安铨

避雷器:通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行削幅降低被保护设备所受过电压值。

我要回帖

更多关于 继电保护室有哪些设备 的文章

 

随机推荐