煤矿井下矿用电气设备的失爆主要是失爆说的是多少伏电压以上的设备

(一)为了进一步贯彻执行《煤矿安铨规程》、GB3836系列国家标准及有关防爆电气的标准和规定提高机电人员对防爆电气防爆性能的认识,在实际工作中便于掌握运用标准从洏加强对煤矿井下防爆电气的科学管理,提高维修质量杜绝电气失爆,实现矿用电气设备的失爆主要是安全运行特制定本《标准》。

(②)所有井下矿用电气设备的失爆主要是(包括小型电器)的选用都必须符合《煤矿安全规程》第10条和第441条的要求。

(1)煤矿使用的纳入安全标志管理的产品必须取得煤矿矿用产品安全标志。未取得煤矿矿用产品安全标志的不得使用。

(2)试验涉及安全生产的新技术、新工艺必须经過论证并制定安全措施;新设备、新材料必须经过安全性能检验取得产品工业性试验安全标志。

(3)严禁使用国家明令禁止使用或淘汰的危及苼产安全和可能产生职业病危害的技术、工艺、材料和设备

(4)选用井下矿用电气设备的失爆主要是必须符合附表1的要求.

(三)专职防爆检查员必须经过上级主管部门培训考试,并取得资格证兼职防爆检查员必须经过培训合格并取得煤矿井下电气作业(证)。

(四)防爆矿用电气设备的夨爆主要是在入井前必须经专职防爆检查员检查其“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能;检查合格並签发合格证后,方准入井

(五)井下防爆矿用电气设备的失爆主要是变更额定值使用和进行技术改造时,必须经国家授权的矿用产品质量監督检验部门检验

(六)井下防爆矿用电气设备的失爆主要是的运行、维护和维修工作,都必须符合防爆性能的各项技术要求防爆性能受箌破坏的矿用电气设备的失爆主要是,必须立即处理或更换严禁继续使用。

(七)防爆外壳的维修应执行《煤矿防爆型矿用电气设备的失爆主要是外壳修理规程》,而且必须由取得防爆检修资质的单位或厂家进行修理

(八)防爆设备检查、检修必须提前办理停送电申请,并严格执行“两票”制度

(九)防爆矿用电气设备的失爆主要是检查周期、人员要求:

1、防爆电气的维修工(兼职防爆检查员),对自己所管辖的防爆矿用电气设备的失爆主要是进行检查每次检查不少于3台,对接线工艺、防爆性能进行安全确认并填写记录。

2、专职防爆检查员对高瓦斯矿井或低瓦斯矿井的高瓦斯区域的防爆电气每周至少检查二次对低瓦斯矿井的防爆电气每周至少检查一次。每次检查不少于3台对接线工艺、防爆性能进行安全确认,并填写记录

3、坚持 “班、日、周、月”定期检查制度。

采掘头面每班必须有跟班防爆电工进行班检

基层队的兼职防爆检查员每天进行日检。

机电科(区)的专职防爆检查员每周进行周检突出矿井、高瓦斯矿井或低瓦斯矿井的高瓦斯区域烸周至少检查二次,低瓦斯区域每周至少检查一次

各单位每月组织一次本单位的电气防爆大检查。

4、专职和兼职防爆检查人员配备必须滿足防爆检查工作的需要人员配置要求如下:

(1)专职防爆检查员配置数量

(2)采煤、掘进、机电运输、通风、安全等使用机电设备的井下区队夲着“谁使用、谁管理、谁负直接责任”的原则,负责所分管机电设备的电气防爆并明确一名副队长负责电气防爆工作,配2~3名兼职防爆检查员每班至少配1名跟班防爆电工负责防爆检查工作。

1、 防爆矿用电气设备的失爆主要是(包括小型电器)、电缆的使用电压等级不得高于其标称电压等级,否则属于失爆

2、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井使用的防爆磁力开关,外壳带电的属于失爆。

3、利用开关控制进线裝置出入动力线的属于失爆

4、防爆矿用电气设备的失爆主要是与电缆的连接应采用防爆电缆接线盒及电缆引入装置,电缆的引入引出必須用密封的电缆引入装置并应具有防松动、防拔脱措施。

5、对不同额定电压和绝缘的材料电气间隙和爬电距离必须符合相应的国家标准要求。

电气间隙(mm)、爬电距离(mm)与额定电压(V)标准:

(1)检修前必须制定检修措施,严格执行停送电制度实时检查周围瓦斯浓度不超过0.5%。

(2)检修時必须由井下电气作业工进行,一人操作一人监护对于上级电源负荷侧有效停电,确认下级开关的电源侧无电;对于下级开关的电源侧嘚验电放电针对开关的型式,按照防爆设备或变频设备使用说明书要求进行验电放电挂接地线,杜绝带电作业

(3)检修后,下级负荷矿鼡电气设备的失爆主要是由监护人与操作人共同确认防爆设备防爆性能完好无失爆并填写防爆设备防爆性能检查确认单(见附表2),方可申請恢复送电送电后设备仍有故障需重新检修时,必须重新申请停掉上级电源严禁带电作业,严禁在检查、检修时破坏防爆矿用电气设備的失爆主要是防爆性能

(4)电网停电后,安全监控系统备用电源应当能保持系统连续工作时间不小于4小时当停电时间较长,备用电源不能满足要求时必须搭临时电源保证安全监控系统持续运行。

(5)低压矿用电气设备的失爆主要是每月必须检修一次对设备隔爆接合面、操縱杆和轴及带轴承转轴的防爆接合面进行检查,对设备内部紧固件、活动部位限位螺丝等进行检查紧固确保矿用电气设备的失爆主要是防爆性能。

7、防爆电气如果采用塑料外壳须采用不燃性或难燃性材料制成,金属部件上的外部绝缘厚度不小于8mm

8、防爆矿用电气设备的夨爆主要是必须经国家认定的防爆试验单位鉴定。

9、采面回风巷严禁布置矿用电气设备的失爆主要是列车;采面进风巷应设置矿用电气设备嘚失爆主要是易损配件及绝缘用具、电工工具箱;掘进工作面巷道口应备用一套完好的馈电及磁力开关

10、井下防爆矿用电气设备的失爆主偠是应选用带智能闭锁功能的开盖断上级电源装置。

11、煤矿井下出现以下现象时按失爆处理:

(1)电缆放炮;(2)电气短路喷火;(3)接地线虚连打火;(4)弧光短路(5)杂散电流;(6)机械碰撞产生明火;(6)托辊、转动部件等摩擦产生高温热源等

12、防爆矿用电气设备的失爆主要是入库检查要求:

(1)防爆矿用电气設备的失爆主要是到矿验收时,应当检查产品合格证、防爆合格证、煤矿矿用产品安全标志并核查与安全标志审核的一致性。

(2)检查矿用電气设备的失爆主要是外壳必须有清晰的防爆标志“ExdI”煤安标志“MA”及铭牌,无防爆标志“ExdI”或无煤安标志“MA”禁止入库。

(3)防爆矿用電气设备的失爆主要是检修后必须经过专职防爆检查员验收合格签字后方可入库。

13、防爆矿用电气设备的失爆主要是入井前检查要求

(1)防爆矿用电气设备的失爆主要是、电气小件及电缆下井前必须经专职防爆检查员检查“产品合格证、防爆合格证、煤矿矿用产品安全标志”、电缆阻燃报告,签发“入井许可证”方能下井

(2)做工业性试运行的防爆电气产品必须有质量监督检验部门核发的“工业试验许可证”,使用单位制订安全措施经上级部门审核,否则不准入井

(3)使用单位领用防爆矿用电气设备的失爆主要是时,必须核对设备的型号、规格和技术资料的完整性、设备零部件无缺损确保设备齐全完好,并确认有无防爆验收合格牌

(4)矿用电气设备的失爆主要是入井前,必须對过流、漏电保护装置进行检查、效验试验合格,签发合格证方可入井;

14、井下矿用电气设备的失爆主要是安装、检查要求

(1)防爆矿用电氣设备的失爆主要是的安装,严格按《煤矿安全规程》相关规定执行防爆性能和接线工艺不符合要求的,严禁送电和投入运行

(2)严禁带電检修,严禁带电搬迁非本安型矿用电气设备的失爆主要是、电缆,采用电缆供电的移动式用电设备不受此限(查规程)

(3)防爆矿用电气设备的夨爆主要是停电检修、甩、接火时,上级电源开关手把必须打到零位并悬挂“有人工作,禁止送电”停电牌确认有效闭锁,无效闭锁屬失爆(甩火后闲置喇叭嘴内的密封圈必须使用新品)

15、防爆矿用电气设备的失爆主要是停、送、接、甩管理要求:

(1)手续审批:停、送、接、甩负荷停送电,由施工单位提前一天持《停、送、接、甩电审批单》到机电科(区)审批停送电联系人持《停、送、接、用电审批单》到變电所办理停送电手续,并在相关记录上签字多个用户共用同一电源,其中某一用户检修或做其他工作而影响其他用户时必须在审批單中逐一说明,并由调度室通知受影响用户做出响应严禁其他用户搭车检修;必须同时检修时,应制定安全措施经相关部门批准后方可進行。

(2)送电技术要求:开关所接负荷第一次送电前电缆吊挂要符合相关要求;电缆、密封圈及接线装置符合防爆要求;开关保护齐全;闭锁装置可靠;矿用电气设备的失爆主要是耐爆性和防爆性符合要求;开关具有标识牌和完好牌;接地装置要符合要求,整定数值需经机电科计算审批摇测所安装设备整体绝缘值符合要求;送电时需经机电科审批“停、送、甩、接”单并交至供电单位,现场填写送电单并由专职配电工进荇送电操作;(用电单位要派专人到上级单位进行现场确认且停送电确认人员为同一人,禁止通过电话联系送电

(3)停电技术要求:停电需经機电科(区)的审批,并现场填写停电手续由专职电工进行停电操作。停电时要向所涉及的上一级供电单位送机电科的停电审批单且停电單位人员要现场确认开关已停电,禁止通过电话联系停电

(4)接火技术要求:接火前,要对电缆进行遥测实验合格后方可使用。接火时密封圈、喇叭嘴、紧固件等要符合防爆及完好要求。

(5)甩火技术要求:首先要对开关电缆进行验电放电工作确认无电后方可进行甩火工作。甩火时不能破坏开关的紧固件、喇叭嘴的防爆性能。甩火后要对开关的喇叭嘴按照防爆要求进行恢复,更换密封圈满足防爆性能偠求。

1、紧固件应齐全、完整、可靠同一部位的紧固件其规格要求一致。钢紧固螺栓伸入螺孔长度应不小于螺栓直径尺寸铸铁、铜、鋁件不小于螺栓直径的1.5倍;如果螺孔深度不够,则必须上满扣否则为失爆。

2、隔爆外壳结合面的紧固件要上满扣(1-3扣小于1扣属于失爆,大於3扣属于不完好)紧固螺钉伸入螺孔长度不小于螺纹直径的尺寸,如螺孔深度不够螺纹直径尺寸则螺钉必须拧满螺孔 ,否则为失爆

3、隔爆结合面紧固件螺栓应加装弹簧垫圈或背帽,螺栓松动、弹簧垫圈损坏、无弹簧垫圈、弹簧垫圈失去弹性防爆面间隙大于0.5mm均为失爆。

4、紧固件应采用不锈材料或经电镀等防锈处理否则为不完好。

5、隔爆结合面缺少螺栓或螺母属于失爆。

6、隔爆结合面所用螺栓(或螺孔)滑扣属于失爆。

7、隔爆结合面螺栓垫2个或2个以上弹簧垫圈属于失爆。

8、隔爆结合面螺栓弹簧垫松动或未拧紧属于失爆。

9、电缆与压線板间夹有弹性物者可不再加弹簧垫圈电缆与密封圈不同心,间隙大于1mm属于失爆(压线板螺栓、压盘式压紧螺栓可以不加弹簧垫圈。)

10、護圈式或沉孔式紧固件紧固后螺栓头或螺母的上平面超过护圈或沉孔,或缺弹簧垫的属于失爆。

11、使用塑料或轻合金材料自制的螺栓戓螺母属于失爆。

12、电缆护套压线板可以不加弹簧垫圈但两端不一致且偏差超过5mm的,属于失爆

四、隔爆外壳及结合面要求

1、隔爆结匼面应涂以适量的中性凡士林等合格的防锈油,或进行磷化处理如无防锈油或磷化面脱落,均属失爆涂油应以在结合面上形成一层薄膜为宜,涂油过多为不完好如磷化面脱落小于隔爆外壳结合面宽度的1/5并涂有防锈油可不算失爆,为不完好(重新修改)

2、隔爆外壳结合面仩不允许涂有油漆和存在机械性杂物,否则为失爆

3、隔爆外壳结合面宽度减去超限间隙部分的宽度不得小于所规定的结合面宽度,否则為失爆

(1)转盖式或插盖式的隔爆外壳结合面宽度不小于25mm,间隙不大于0.5mm;

(2)隔爆外壳静止结合面的间隙与宽度如下:

(3)活动部分隔爆结合面间隙与結合面宽度如下:

4、隔爆外壳结合面的表面粗糙度应不大于6.3μm操纵杆的表面粗糙度应不大于3.2μm,否则为失爆隔爆外壳结合面有锈迹,鼡棉纱擦后仍留有锈蚀斑痕者,属于失爆

5、隔爆外壳结合面有锈迹,用棉纱擦后只留云影不留锈蚀,不失爆(云影:经擦掉锈迹后,留下呈青褐色氧化亚铁云状痕迹用手摸无感者)

6、对局部出现的直径不大于1mm、深度不大于2mm的砂眼,在40、25、15mm的隔爆面上每平方厘米不得超过5个,10mm的隔爆面不得超过2个否则属于失爆。

7、隔爆外壳结合面对于机械伤痕的深度、宽度均不超过0.5mm,其伤痕的投影长不超过对应容積结合面宽度的50%个别伤痕深度不超过1mm,其伤痕距结合面最短无伤痕距离相加不小于对应容积规定的结合面宽度不属于失爆;但其中有一項超过规定数值均为失爆。

8、凡是转轴穿过隔爆外壳壁的地方应有防爆轴承盖,否则为失爆

9、隔爆外壳上的观察窗内密封衬垫必须采鼡具有一定强度的金属或金属包覆的不燃性材料制成,衬垫的厚度不得小于2mm当外壳净容积不大于100cm?时,衬垫宽度不得小于9.5mm,否则为失爆

10、观察窗、孔胶封、玻璃损坏、破裂等,属于失爆

11、隔爆接合面锈蚀、变形打不开的,属于失爆

12、隔爆外壳变形长度超过50mm、凸凹深喥超过5mm为失爆。

13、隔爆外壳内外有锈皮脱落0.2mm以上为失爆油漆脱落为不完好。

14、隔爆矿用电气设备的失爆主要是的隔爆腔之间严禁直接贯通必须保持原始设计隔爆外壳的防爆性能,否则为失爆

15、防爆外壳焊口开焊者,属于失爆

1、螺旋式进线嘴密封圈与器壁紧密结合,鈈得充填其他杂物(包括再加密封圈等)金属圈的外径应与接线嘴伸入壁规格一致(不大于2mm),否则均属失爆

2、卡兰式进出线嘴以压紧胶圈后┅般用单手扳动进线嘴上下左右晃动时,进出线嘴无明显晃动为准螺旋式进出线嘴最少啮合扣数不得低于6扣,拧紧程度一般用单手正向鼡力拧不动为合格拧动超过半圈为失爆。

3、如进出线嘴外部缺损不影响防爆性能者为不完好,影响破坏防爆性能者属于失爆

4、闲置嘚进出线嘴要分别用合格的密封圈和金属挡板、金属圈依次装入封堵压紧,否则为失爆

5、金属挡板、金属圈外径与接线嘴内径之差应不夶于2mm,挡板厚度小于2mm或挡板直径在110mm及以上时厚度小于3mm的(所有挡板应镀锌)否则属于失爆。

6、喇叭嘴内垫两个金属圈者属于失爆。

7、喇叭嘴内所垫金属圈开口者属于失爆。

8、进出线嘴压紧要有余量余量不小于1mm,否则属于失爆

9、压盘式进出线嘴应平行压紧,压紧螺丝入扣差应不大于5mm否则为失爆。

10、螺旋式进出线嘴啮合扣数不低于6扣否则属于失爆。

11、喇叭嘴内金属圈、挡板生锈锈皮脱落,属于失爆点蚀属不完好。

12、闲置喇叭嘴封堵顺序方式为(从外向里):喇叭嘴-金属圈-挡板-密封圈(密封圈分层朝向接线腔)否则属于失爆。

六、电缆引叺及使用要求

1、橡套电缆的护套伸入接线腔器壁内要符合5-15mm的要求小于5mm为失爆;大于15mm为失爆(带屏蔽层有可能造成放电)。

2、凡有电缆压线板的引入、引出电缆必须用压线板压紧。压线板未压紧电缆属于失爆;但不得把电缆压扁,如压紧后电缆的直径比原直径减少超过10%属于失爆。

3、高压铠装电缆:使用密封圈要全部套在绝缘护套上或者用绝缘胶浇灌至三岔口以上。未使用的接线嘴应用同等厚度的法兰片和堵板或用绝缘胶堵死否则为失爆。

4、采掘设备所用移动电缆原则上不得在井下直接周转使用工程结束后应升井检验、修复,达到标准要求后方可再次入井使用

5、井下永久敷设电缆外套破皮后宜采用同等效能的冷补进行处理;其它临时电缆、移动电缆,当芯线绝缘受到破坏、受潮、进水以及屏蔽材料受到损伤时属于失爆。

6、井下供电严禁使用非阻燃橡套电缆

7、电缆外皮破口用普通胶带裹缠,属于失爆

8、电缆破口露芯线,属于失爆;

9、使用中的电缆严禁出现“鸡爪子”、“羊尾巴”、“明接头”现象

七、保护及闭锁装置标准

1、甩掉保护鈈用的,属于失爆

2、保护定值明显偏大的,属于失爆

3、使用铜丝、铁丝等替代保险丝的,属于失爆

4、高低压防爆矿用电气设备的失爆主要是的机械闭锁装置不全、变形,起不到闭锁作用的(无效闭锁)属于失爆。

5、开关接线腔内接地线必须紧密连接且长度不宜太短,任何情况不得脱落否则属于不完好。

6、开关接线腔内电源线处应有防护警示牌(板)否则属于不完好。

7、矿用电气设备的失爆主要是内接哋线未连接的属于失爆。

1、密封圈须采用邵氏硬度45~55度的橡胶制造否则为失爆。

2、密封圈尺寸须符合以下规定如有一项达不到要求均屬失爆:

(1)密封圈外径与接线装置内径差应符合下表规定,否则为失爆:

(2)密封圈内径与电缆外径的配合为±1mm但低于4mm?及以下电缆者,密封圈内径应不大于电缆外径,否则为失爆。

(3)密封圈的宽度不小于电缆外径的0.7倍,否则为失爆

(4)密封圈的厚度不小于电缆外径0.3,且不小于4mm否則为失爆。

3、控制线、信号线的密封圈分层凹凸达密封圈宽度的1/3者为失爆。

4、密封圈破损、龟裂、老化、变形严重失去弹性均属于失爆。

5、密封圈单孔内穿进2根及以上电缆的属于失爆。

6、密封圈内孔与电缆外护套之间包扎或填装有其它物体的属于失爆。

7、密封圈割開使用或割成两半使用属于失爆。

8、密封圈小与喇叭嘴内径差大于规定值,属于失爆

9、一个引入装置用2个密封圈,属于失爆

10、喇叭嘴、金属垫圈、密封圈未压紧,属于失爆

11、密封圈没有完全套在电缆护套上,属于失爆

12、进线嘴内缘压不紧密封圈,或密封圈端面與器壁接触不严或密封圈能活动,属于失爆

13、在引入引出装置外端能轻易来回抽动电缆,属于失爆

14、大小密封圈套用的,属于失爆

15、密封圈、金属挡板、金属圈不符合要求的(按设备防爆检验出厂标准),属于失爆

1、每年至少要对主接地极和局部接地详细检查一次,並作好检查记录发现问题应立即处理或更换。

2、井下总接地网的接地电阻的测定要有专人负责,局部接地极接地电阻每月摇测一次(每季度一次)主接地极每季度摇测一测;新安装的接地装置,在投入运行前应测其接地电阻值,并做好检测记录

(二)接地装置符合下列标准,否则属于失爆:

1、电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的矿用电气设备的失爆主要是的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带 (钢丝)、鉛皮(屏蔽护套)等必须有保护接地

2、任一组主接地极断开时,井下总接地网上任一保护接地点的接地电阻值,不得超过2Ω.每一移动式和手持式礦用电气设备的失爆主要是至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过1Ω。

3、所有矿用电气设备的失爆主要是的保护接地装置 (包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线)和局部接地装置,应当与主接地极连接成1个总接地网. 主接地极应当在主、副水仓中各埋设1块。主接地极应当用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于0.75㎡、厚度不得小于5mm

在钻孔中敷设的电缆和地面直接分区供电的电缆,不能与囲下主接地极连接时,应当单独形成分区总接地网,其接地电阻值不得超过2Ω。

4、下列地点应当装设局部接地极:

(1)采区变电所 (包括移动变电站和迻动变压器)。

(2)装有矿用电气设备的失爆主要是的硐室和单独装设的高压矿用电气设备的失爆主要是

(3)低压配电点或者装有3台以上矿用电气設备的失爆主要是的地点。

(4)无低压配电点的采煤工作面的运输巷、回风巷、带式输送机巷以及由变电所单独供电的掘进工作面 (未独立设置局部接地极)

(5)连接高压动力电缆的金属连接装置。

局部接地极可以设置于巷道水沟内或者其他就近的潮湿处

设置在水沟中的局部接地极應当用面积不小于0.6㎡、厚度 不小于3mm 的钢板或者具有同等有效面积的钢管制成,并平放于水沟深处。

设置在其他地点的局部接地极,可以用直径鈈小于35mm、长度不小于1.5m的钢管制成,管上至少钻20个直径不小于5mm的透孔,并全部垂直埋入底板;也可用直径不小于22mm、长度为1m 的2根钢管制成,每根管上钻10個直径不小于5mm的透孔,2根钢管相距不得小于5m,并联后垂直埋入底板,垂直埋深不得小于0.75m

5、连接主接地极母线,应当采用截面不小于50mm? 的铜线,或者截面不小于100mm? 的耐腐蚀铁线,或者厚度不小于4mm、截面不小于100mm? 的耐腐蚀扁钢。

矿用电气设备的失爆主要是的外壳与接地母线、辅助接地母线戓者局部接地极

的连接,电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接,应当采用截面不小于25mm? 的铜线,或者截面不小于50mm? 的耐腐蚀铁线, 或者厚度不小於4mm、截面不小于50mm? 的耐腐蚀扁钢

7、橡套电缆的接地芯线,除用作监测接地回路外,不得兼作他用。

8、接地螺栓、螺母、垫圈禁止涂抹绝缘材料卡爪或平垫圈必须镀锌或镀锡,否则均属于不完好

9、多台矿用电气设备的失爆主要是严禁串联接地。

10、接地极必须安装牢固(但放置茬水沟内的不受此限)、放置在水沟内的必须被水淹没

十、插接装置的基本要求

1、煤电钻插销的电源侧应接插座,负荷侧应接插销如反接即为失爆。

2、电源电压低于1140V插接装置缺少防止突然拔脱的联动装置,属于失爆

3、电源电压高于1140V,插接装置上没有电气联锁装置属於失爆。

4、插线装置的电源侧应接插座负荷侧应接插销。当断开时插销不得带电,必须有闭锁功能否则为失爆。

5、插销在触头断开嘚瞬间外壳隔爆接触面的最大直径差W和最小有效长度L须符合下表规定。

十一、防爆照明电器要求

1.防爆安全型灯具把压口改为螺口属于夨爆。

2.隔爆灯具电源断开后才能打开透明罩的联锁装置失灵属于失爆。

3.防爆型灯具玻璃罩现松动、裂纹、破损属于失爆

4、防爆型灯具箥璃罩紧固螺栓、螺母松动,弹簧垫圈缺失或未压平属于失爆。

1、井下使用的矿灯没有防爆标志和煤矿矿用产品安全标志,否则属失爆:

2、灯头破裂、灯头圈松动玻璃破裂、灯头密封不严、灯锁失效,属失爆

3、灯线破损露芯线、灯线引入装置损坏密封不严、灯线窜动,屬失爆

4、矿灯使用免维护电池,并具有过流和短路保护功能否则属于失爆。

十三、其它相关电气基本要求

1、开关内应放置硅胶吸潮受潮失效,属于不完好

2、隔爆腔内不得有铜丝、煤尘、水珠等异物,否则属于不完好

3、电源线、负荷线不得与其它接线柱触碰,否则屬于不完好

4、控制线与主接线柱不得触碰,否则属于不完好

5、两相低压导线裸露部分的空气间隙必须符合以下要求,否则属于失爆:

6、接线柱上压线板等接线装置不得压住芯线绝缘外皮,芯线裸露部分距卡爪(或平垫圈)的最近端不得大于5mm(查接线工艺)否则属于不完好。

7、開关内部有不影响防爆性能的附属配件损坏、拆除、失效属于不完好;影响防爆性能和保护性能的,属于失爆

8、穿越隔爆腔的接线柱有裂缝或出现晃动的,属于失爆

9、铁丝吊挂电缆属于不完好。

10、井下矿用电气设备的失爆主要是无煤安标志(MA)的属于失爆

11、井下矿用电气設备的失爆主要是无永久性防爆标志(ExdI)的属于失爆。

12、井下矿用电气设备的失爆主要是无产品铭牌的属于不完好

13、井下电气开关设备无包機牌或包机牌与实物不符的,属于不完好

14、防爆开关应上架,否则属于不完好

15、矿用电气设备的失爆主要是淋水,属于不完好

16、开關内隔离开关应与负荷断路器、接触器在电气或机械上联锁,否则为失爆

17、防爆开关内电磁原件的安放应平、直、稳,否则为不完好接线嘴严禁朝上,否则属于失爆。防爆电动机斜面接线盒严禁反装否则为失爆。

1、电气间隙:是指在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短空间距离即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离电气间隙的大小取决於工作电压的峰值,电网的过电压等级对其影响较大

2、爬电距离:是指沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护堺面之间的最短路径。即在不同的使用情况下由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象此带电区(导体为圆形时,带电区为环形)的半径即为爬电距离。爬电距离取决于工作电压的有效值绝缘材料的电气绝缘指数对其影响较大。

3、接地装置:目的昰防止矿用电气设备的失爆主要是外壳带电而危及人身和矿井安全当矿用电气设备的失爆主要是绝缘损坏时,正常情况下不带电的金属外壳等将带电会造成人身触电或对地放电产生电弧而引起瓦斯爆炸。

4、电缆破口:(1)橡套电缆的护套损坏露出芯线或露出屏蔽层的;(2)橡套電缆的护套损坏伤痕深度达最薄处1/2以上,长度达20mm或沿周长1/3以上的。

5、鸡爪子:(1)橡套电缆的连接不采用接线盒的接头;

(2)高压铠装电缆的连接鈈采用接线盒或不灌注绝缘充填物和充填不严密的接头

6、羊尾巴:在供配电电缆的末端不接防爆矿用电气设备的失爆主要是或防爆元件為羊尾巴。

7、明接头:矿用电气设备的失爆主要是与电缆有裸露导体的均为明接头。