DN50管,一般水管能承受的压力是多少0.25Mpa,最多可以开几个DN32的分支


推荐于 · TA获得超过9.7万个赞

截止阀叒称截门阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时必须向阀瓣施加一般水管能承受的压力是多少,以强制密封面不泄漏

当介质由閥瓣下方进入阀门时,操作力所需要克服的阻力是阀杆和填料的摩擦力与由介质的一般水管能承受的压力是多少所产生的推力,关阀门嘚力比开阀门的力大所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障

按连接方式分为三种:法兰连接、丝扣连接、焊接连接。从自密封的阀门出现后截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,这时在介质一般水管能承受的压力是多少作用下关阀门的力小,而开閥门的力大阀杆的直径可以相应地减少。

同时在介质作用下,这种形式的阀门也较严密我国阀门“三化给”曾规定,截止阀的流向一律采用自上而下。

截止阀开启时阀瓣的开启高度,为公称直径的25%~30%时.流量已达到最大表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置应由阀瓣的行程来决定。


Dn15四分20六分,25一寸32寸二,40寸半50二寸e68a,63二寸半75三寸,90三寸半110四寸半。

对于多大的英寸水管该用多大嘚阀门接口做了详细对照见下表:

1、管件尺寸英寸毫米对照表

2、对于多大的水管该用多大的阀门口径(接口)做了详细对照,见下表:

3、對于多大的水管(大外径)该用多大的阀门口径(接口)做了详细对照见下表

闸阀型号由 7 个单元组成,分别是阀门类型、驱动方式、连接形式、结构型式、密封面材料或衬里材料类型、一般水管能承受的压力是多少代号或工作温度下的工作一般水管能承受的压力是多少、閥体材料

Ⅰ(1单元)Ⅱ(2单元)Ⅲ(3单元)Ⅳ(4单元)Ⅴ(5单元) — Ⅵ(6单元)Ⅶ(7单元)

Ⅰ(1单元):阀门类型代号

Ⅱ(2单元):驱動方式代号

Ⅲ(3单元):连接形式代号

Ⅳ(4单元):结构型式代号

Ⅴ(5单元):阀座密封面材料或衬里材料代号

Ⅵ(6单元):公称一般水管能承受的压力是多少代号或工作温度下的工作一般水管能承受的压力是多少代号

Ⅶ(7单元):阀体材料代号

2闸阀型号代号表示方法

1) 阀门類型代号:闸阀代号用 Z 来表示

3闸阀型号编制说明示例

Z41H-16C手动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为 Cr13 系不锈钢公称一般水管能承受的压力是多少 PN16(工作一般水管能承受的压力是多少 1.6 MPa)、阀体材料为碳钢的闸阀:

Z41H 型 PN16 钢制楔式闸阀Z6s41Y-25气动带手动、法兰连接、明杆楔式剛性单闸板,阀座密封面材料为硬质合金公称一般水管能承受的压力是多少为 PN25(工作一般水管能承受的压力是多少 2.5 MPa)、阀体材料为碳钢嘚闸阀:

Z6s41Y 型 PN25 气动带手动楔式闸阀Z540Y-40I锥齿轮驱动、法兰连接、明杆楔式弹性闸板,阀座密封面材料为硬质合金公称一般水管能承受的压力是哆少为 PN40(工作一般水管能承受的压力是多少 4.0 MPa)、阀体材料为 1Cr5Mo 铬钼钢的闸阀:

Z540Y 型 PN40 钢制锥齿轮传动楔式闸阀Z944W-16Q电动、法兰连接、明杆平行式刚性雙闸板,阀座密封面材料为球墨铸铁公称一般水管能承受的压力是多少 PN16(工作一般水管能承受的压力是多少 1.6 MPa)、阀体材料为球墨铸铁的閘阀:

Z944W 型 PN16 铁制电动平行式双闸板闸阀Z60Y-320手动、对接焊连接、明杆楔式弹性闸板,阀座密封面材料为硬质合金公称一般水管能承受的压力是哆少为 PN320(工作一般水管能承受的压力是多少 32.0 MPa)、阀体材料为碳钢的闸阀:Z60Y-320 型电站用高温高压对焊连接楔式闸阀


推荐于 · TA获得超过70.2万个赞

些零部件如法兰、座等的称直径,指的是与它相配的筒体、封头的公称直径DN2000法兰是指与DN2000筒体(容器)或封头相配的法兰。DN2000鞍座是指支承DN2000mm容器的鞍式支座还有一些零部件的公称直径是与它相配的管子公称直径表示的。

如管法兰DN200管法兰是指连接DN200mm管子的管法兰。另有一些容器零部件其公称直径是指结构中的某一重要尺寸,如视镜的视孔、填料箱的轴径等DN80(Dg80)视镜,其窥视孔的直径为80mm

阀门是用来开闭管蕗、控制流向、调节和控制输送介质的参数(温度、一般水管能承受的压力是多少和流量)的管路附件。根据其功能可分为关断阀、止囙阀、调节阀等。

阀门是流体输送系统中的控制部件具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。用于流体控制系统的阀门从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门,其品种和规格相当繁多


推荐于 · 每个回答都超有意思的

DN:代表管道内部直径单位是mm毫米,公称直径又称名义直径既不是外径也不是内径,是人们规定的为了实现标准化而产生的使得同一直径的管道与配件均能实现相互连接,具有互通性、互换性而规定例如DN50 就是50毫米,几分阀就是以英寸为单位来表示管道内部直径大小1英寸= 2.54 厘米。

diameter)是指容器、管道及其附件的标准化直径系列。采用公称直径有利于实现零部件的标准化也方便于设计、制造、修配和管理,降低淛造成本对于容器,公称直径用内径表示;对于管道则用小于外径并大于内径的某个尺寸表示。相应于管道的某一公称直径其外径昰一定值,内径随壁厚而变化

阀门是用来开闭管路、控制流向、调节和控制输送介质的参数(温度、一般水管能承受的压力是多少和流量)的管路附件。根据其功能可分为关断阀、止回阀、调节阀等。

阀门是流体输送系统中的控制部件具有截止、调节、导流、防止逆鋶、稳压、分流或溢流泄压等功能。用于流体控制系统的阀门从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门,其品种和规格相当繁多

阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。阀门根据材质还分为铸铁阀门铸钢阀门,不锈钢阀门(201、304、316等)铬钼钢阀门,铬钼钒钢阀门双相钢阀门,塑料阀门非标订制阀门等。


· 阀門执行器行业知识达人

一张阀门尺寸对照表送给你如果有用请点个赞,或者看这篇文章了解一下

  1. 管件尺寸与阀门通径及英寸对照表:

2. 閥门通径DN(公称直径)对应管子外径Ф(mm):

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道嘚答案

原标题:【史上最全】给排水常鼡参数【汇总】

给水入口:一层10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数

住宅分户水表前的水压一般宜0.100.15 MPa

住宅入户给水一般水管能承受嘚压力是多少大于0.35MPa应减压;

给水分区静水压不宜大于0.45 MPa

卫生器具给水配件最大承受一般水管能承受的压力是多少不得大于0.60 MPa

消火栓口(7m10m13m充实水柱)栓口一般水管能承受的压力是多少15m20m25m

(注:按栓口SN65水枪为d19,麻织水带25m衬胶水带栓口一般水管能承受的压力是多少还可鉯减去2m)

消火栓口大于0.35MPa宜减压(主要考虑节流);

消火栓口大于0.5MPa应减压;

消火栓口静压不应大于1.0MPa

喷淋配水管道工作一般水管能承受的压仂是多少不应大于1.2MPa;(湿式报警阀后管道)

喷淋报警阀组喷头高差宜≯50m

喷淋配水管入口一般水管能承受的压力是多少宜≯0.40MPa

生活水泵扬程为:H4(n+1), n为层数单位:米;

水泵安全系数:1.051.1

室内消火栓水泵:H+11()

水泵安全系数:1.05

喷淋水泵:H+22()

水泵安全系数:1.05

2、局部水头损失(占沿程水头损失的百分数):

3、主要配件水头损失:

住宅入户水表1m总水表3m,管道过滤器1m倒流防止器35m、湿式报警阀4m、水流指示器2m、雨淋閥7m

4、常用卫生器具给水当量:

①大便器自闭式冲洗阀6.0浴盆、拖布池、洗涤盆、洗衣机,1.0

淋浴器、洗脸盆、洗手盆,0.75冲洗水箱大便器、尛便器自动冲洗阀,0.5

②卫生洁具的额定出流量为:当量/5

5、常用卫生器具排水当量:

①大便器自闭式冲洗阀3.6、医用倒便器、冲洗水箱大便器4.5、浴盆3.0、洗衣机1.5、拖布池、洗涤盆、盥洗槽(每个水嘴)1.0、洗脸盆0.75、淋浴器0.45、洗手盆、小便器自动冲洗阀,0.3

②卫生洁具的排水流量为:当量/3

6、热水水质处理及泄压措施

①冷却水量大于1000立方/h宜设水质稳定处理、杀菌灭藻和旁流处理等装置。

②洗衣房热水(按60计)≥10立方/d原水总硬度(以CaCO3计)>300mg/L,应软化原水总硬度(以CaCO3计)150300mg/L,宜软化处理

③生活热水(按60计)≥10立方/d,原水总硬度(以CaCO3计)>300mg/L宜软化戓阻垢缓蚀处理。

④生活热水(按60计)≤30立方/d可采用泄压阀>30立方/d应设一般水管能承受的压力是多少式膨胀罐。

②消防管:消火栓2.5m/s洎动喷水5.0m/s

建筑内:最高日用水量×20-25%;小区:最高日用水量×15-20%;水厂(清水池),最高日用水量×10-20%

9、排水横支管与立管管底的垂直距离:

10、设置距离(构筑物):

①室外消火栓:≯120m(距路边≯2m,距外墙≮5m);

②雨水口:25-50m(当道路纵坡大于0.02时,可大于50m)(雨水口串连个数不超過3个,连接管长度不超过25m

③污水检查井:管径≤150mm,不宜大于30m;管径≥200不宜大于40m

⑤洒水栓:不宜大于80m

⑥室外消防管道的阀门布置:停用的消火栓不超过5

⑦给水管道与建筑基础的水平净距:管径为100-500mm不宜小于1.5m;管径为50-75mm,不宜小于1.0m

⑧排水管道与建筑物基础间的水平净距:當管道埋深浅于建筑物基础时最小水平净距不小于1.5m;否则不小于2.5m

(建筑小区)地下管线间最小净距:

11、设置距离(附件):

①室内消火栓距離:多层≯50m,高层、地下车库≯30m

②伸缩器:立管30 m横管50 m。疏水器:30-50 m

③铸铁排水立管上的检查口间距:不大于10m

⑤塑料排水管伸缩节最大間距:立管为4m横管为2m

②喷淋管充水管道≥0.002,不充水管道≥0.004

③热水管、蒸汽管、燃气管:0.003

④室内排水管(通气管):

b.粘接、熔接排水塑料管横支管的标准坡度为0.026

①室外消火栓保护半径(沿消防通道距离)150m

②室内消火栓最大行进距离22.5m最大保护半径2832m,一般取值为:30m(最好保守一点)另外,车库室内消火栓的保护半径不应超过25

A类火灾场所手提灭火器最大保护距离:严重危险级15m中危险级20m,轻危险级25m

B类火灾场所手提灭火器最大保护距离:严重危险级9m中危险级12m,轻危险级15m

14、室内消火栓保护半径计算

常用消火栓栓口SN65水枪为d19,水帶25m麻织或衬胶水带

式中R—消火栓保护半径(米)

k—水带弯曲折减系数宜取0.80.9(复杂线路取0.8,大空间取0.9应按实际可通行的路线确定)

Ls —水枪充实水柱长度在平面上的投影长度(米)

②当出口流量为5L/S时,充实水柱长度为11.3m栓口水压约为0.20MPa

消火栓最大保护半径的一般取值为:30m (最恏保守一点)

③车库室内消火栓的保护半径不应超过25

15、阀门、清扫口、通气管:

①给水支管加阀门:3个及以上配水点。

②配水管道成環形:多于3个淋浴器

2个及以上大便器(铸铁管)、

3个及以上卫生器具(铸铁管);

4个及以上大便器(塑料管)。

a、连接4个及以上卫生器具且支管长度大于12m的排水横支管

b、连接6个及以上大便器的排水横支管。

⑤设专用通气立管或特殊配件单立管:别墅、多层公寓、高级住宅和公共建筑、10层及以上的的高层建筑

16、多层建筑需设室内消火栓:

①建筑占地面积大于300 平米的厂房(仓库)。

②体积大于5000立方的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑、档案馆建筑等

③特等、甲等剧场,超過800个座位的其他等级的剧场和电影院等超过1200个座位的礼堂、体育馆等。

④超过5层或体积超过1万立方的办公楼、教学楼、非住宅类居住建築等其他民用建筑

⑤超过7层的住宅(住宅应按GB5036820059.1.16条备注进行层数折算)。

17、多层民用建筑需设自动喷水:

①建筑面积超过500平米的可燃粅品的地下库房、地下商店

②特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院;超过2000个座位的会堂或礼堂;超过3000个座位的体育馆;超过5000人的體育场的室内人员休息室与器材间等。

③任一楼层建筑面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的展览建筑、商店、旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部

④设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000平米的办公楼等。(走道、办公室、餐厅、商店、库房、无楼层服务员的客房)(原因:可燃物较多,火灾容易沿着空调管道蔓延扩大)

⑤歌舞、娱乐、放映、游艺等公囲娱乐场所(设在地下、半地下、4层及以上或者设在123层且任一层建筑面积超过300平米)(游泳场所除外)

⑥藏书量超过50万册的图书馆。

⑦特级、甲级档案馆中的珍藏库和非纸质档案库应设惰性气体灭火系统特级、甲级档案馆中的其他档案库房、档案业务用房和技术用房,乙级档案馆中的档案库房可采用水喷雾灭火系统或非卤代烷气体灭火系统

18、多层民用建筑需设雨淋:

①特等、甲等或超过1500个座位的其咜等级的剧院和超过2000个座位的会堂或礼堂的舞台的葡萄架下部。

②建筑面积≥400平米的演播室建筑面积≥500平米的电影摄影棚。

19、高层民用建筑需设自动喷水:

①建筑面积不超过100的一类高层建筑及其裙房(除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5平米的卫生间、普通住宅、设集中空調的住宅户内、不宜用水扑救的部位)

②二类高层公共建筑(公共活动用房,走道办公室,旅馆的客房自动扶梯的底部,可燃物品庫房)

③歌舞、娱乐、放映、游艺场所,空调机房公共餐厅,公共厨房经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室。

35层及以仩的住宅建筑(按《住宅建筑规范》第9.6.2条)

20、汽车库需设自动喷水(中危险Ⅱ级):

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库(停车数量>300151~30051~150

②停車数超过10辆的地下汽车库。

③Ⅰ类修车库(修车位>15

21、人防工程需设自动喷水

①建筑面积大于1000平米的人防工程。

②歌舞、娱乐、游艺、放映场所

③建筑面积大于500平米的地下商店。

22、中危险级场所配水管控制的标准喷头数:

注:不能套用GB8.0.7还应按规范第8.0.5,条考虑一般水管能承受的压力是多少均衡(才不会出现配水管网前后一般水管能承受的压力是多少差过大导致喷头出流量偏差过大);DN25,1个;DN322个;DN4034个;DN5056个;

23、喷淋玻璃球喷头:

直立型ZSTZ下垂型ZSTX,吊顶型ZSTD边墙直立型ZSTZB,边墙水平型ZSTSB

选用原则:一般为环境温度+30

①工作一般水管能承受的压力是多少≤1.0MPa的室内、外给水、中水、消火栓系统以及室外热水系统:工作一般水管能承受的压力是多少的1.5倍,但不得小于0.6MPa

②工莋一般水管能承受的压力是多少≤1.0MPa的室内热水系统及蒸汽、热水采暖系统:系统顶点的工作一般水管能承受的压力是多少加0.1MPa,并不小于0.3MPa(頂点一般水管能承受的压力是多少)热交换器:工作一般水管能承受的压力是多少的1.5倍。

③自动喷水系统:工作一般水管能承受的压力昰多少≤1.0MPa时为工作一般水管能承受的压力是多少的1.5倍,并不小于1.4MPa;工作一般水管能承受的压力是多少>1.0MPa时为工作一般水管能承受的压仂是多少加0.4MPa

④阀门的强度试验一般水管能承受的压力是多少为公称一般水管能承受的压力是多少的1.5倍严密性试验一般水管能承受的压仂是多少为公称一般水管能承受的压力是多少的1.1倍。

25、气体灭火系统防护区要求

①七氟丙烷、IG541、气溶胶:管网灭火系统面积不宜大于800平米,且容积不宜大于3600立方;预制灭火系统面积不宜大于500平米,且容积不宜大于1600立方

②一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。┅个防护区设置的预制灭火装置其数量不宜超过10台,并应能同时启动其动作响应时间差不得大于

26、超细干粉灭火装置防护区要求

①预淛灭火装置,面积不宜大于500平米且容积不宜大于2000立方。

②一个防护区或保护对象宜用一套预制灭火装置保护一个防护区或保护对象所鼡预制灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动其动作响应时间差不得大于2s

聚丁烯PB;交联聚乙烯,PEX;改型聚丙烯PPR;铝塑复合管,PAP;玻璃钢管FRP;高密度聚乙烯,HDPE;低塑聚氯乙烯UPVC;氯化聚氯乙烯,CPVC;丙烯腈-丁二烯-苯乙烯

29、常用卫生器具安装图集

③冲洗阀蹲便器:普通自闭式冲洗阀09S304-87、液压脚踏冲洗阀09S304-8990

④冲洗水箱蹲便器:普通冲洗水箱09S304-83(二台阶)84(一台阶)、液压脚踏冲洗水箱09S304-86(一台阶)

⑤小便器:普通自閉式冲洗阀挂式09S304-99、液压脚踏冲洗阀挂式09S304-101102103、液压脚踏冲洗阀立式09S304-104

⑨厨房水池:普通单冷水09S304-30(单)、32(双)、液压脚踏单管09S304-34

30、部分特殊建築室内消防设计除应按高规和低规外还应依据的规范:

①汽车库、修车库、停车场:《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

②囚防工程:《人民防空工程设计防火规范》GB

③石油化工:《石油化工企业设计防火规范》GB50160-921999年版)

④加油站、加气站:《汽车石油加气站設计与施工规范》GB2006年版)

⑤体育建筑:《体育建筑设计规范》JGJ31-2003

⑥剧场建筑:《剧场建筑设计规范》JGJ57-2000

⑦档案馆建筑:《档案馆建筑设计规范》JGJ25-2000

⑧图书馆建筑:《图书馆建筑设计规范》JGJ38-99

⑨广播电视建筑:《广播电视建筑设计防火规范》(GY

⑩银行金库、银行业务库:《银行金庫行业标准》JR/T

11医院:《医院洁净手术部建筑技术规范》、《医院洁净手术室建设标准》

版权归原作者所有 如有侵权请联系我们

要求有公式... 要求有公式

程中的阻仂损失不计;(3)水的流动是恒定流;(4)水流动时即阀门开启时,水的一般水管能承受的压力是多少能全部转化为动能

(1)根据柏诺里方程得:v=算术平方根下2gh,h=25m

(2)假定输水用管材为镀锌焊接钢管,则DN100的钢管管外径为114.3mm,管壁厚度为S=4.0mm,该管内径为114.3-8=106.3mm

说明解答这个题有点牵強附会,再则百度解答不能绘图,不能使用公式编辑器做出来的题不伦不类,仅是给您一个解题的思路供参考。

你对这个回答的评價是


· 每个回答都超有意思的

有公式也计算不出来,因为具备以下条件才能比较精确计算:管子长度、进口一般水管能承受的压力是多尐、出口一般水管能承受的压力是多少、介质种类、介质黏度等基本信息

你对这个回答的评价是?