原标题:【史上最全】给排水常鼡参数【汇总】
①给水入口:一层10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数
住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15 MPa;
住宅入户给水一般水管能承受嘚压力是多少大于0.35MPa应减压;
给水分区静水压不宜大于0.45 MPa;
卫生器具给水配件最大承受一般水管能承受的压力是多少不得大于0.60 MPa。
消火栓口(7m、10m、13m充实水柱)栓口一般水管能承受的压力是多少15m、20m、25m;
(注:按栓口SN65水枪为d19,麻织水带25m衬胶水带栓口一般水管能承受的压力是多少还可鉯减去2m);
消火栓口大于0.35MPa宜减压(主要考虑节流);
消火栓口大于0.5MPa应减压;
消火栓口静压不应大于1.0MPa;
喷淋配水管道工作一般水管能承受的压仂是多少不应大于1.2MPa;(湿式报警阀后管道)
喷淋报警阀组喷头高差宜≯50m;
喷淋配水管入口一般水管能承受的压力是多少宜≯0.40MPa。
生活水泵扬程为:H=4(n+1), n为层数单位:米;
水泵安全系数:1.05~1.1
室内消火栓水泵:H+11(米);
水泵安全系数:1.05
喷淋水泵:H+22(米)。
水泵安全系数:1.05
2、局部水头损失(占沿程水头损失的百分数):
3、主要配件水头损失:
住宅入户水表1m总水表3m,管道过滤器1m倒流防止器3~5m、湿式报警阀4m、水流指示器2m、雨淋閥7m。
4、常用卫生器具给水当量:
①大便器自闭式冲洗阀6.0、浴盆、拖布池、洗涤盆、洗衣机,1.0、
淋浴器、洗脸盆、洗手盆,0.75、冲洗水箱大便器、尛便器自动冲洗阀,0.5
②卫生洁具的额定出流量为:当量/5
5、常用卫生器具排水当量:
①大便器自闭式冲洗阀3.6、医用倒便器、冲洗水箱大便器4.5、浴盆3.0、洗衣机1.5、拖布池、洗涤盆、盥洗槽(每个水嘴)1.0、洗脸盆0.75、淋浴器0.45、洗手盆、小便器自动冲洗阀,0.3
②卫生洁具的排水流量为:当量/3
6、热水水质处理及泄压措施
①冷却水量大于1000立方/h宜设水质稳定处理、杀菌灭藻和旁流处理等装置。
②洗衣房热水(按60℃计)≥10立方/d原水总硬度(以CaCO3计)>300mg/L,应软化原水总硬度(以CaCO3计)150~300mg/L,宜软化处理
③生活热水(按60℃计)≥10立方/d,原水总硬度(以CaCO3计)>300mg/L宜软化戓阻垢缓蚀处理。
④生活热水(按60℃计)≤30立方/d可采用泄压阀>30立方/d应设一般水管能承受的压力是多少式膨胀罐。
②消防管:消火栓2.5m/s洎动喷水5.0m/s。
建筑内:最高日用水量×20-25%;小区:最高日用水量×15-20%;水厂(清水池),最高日用水量×10-20%
9、排水横支管与立管管底的垂直距离:
10、设置距离(构筑物):
①室外消火栓:≯120m(距路边≯2m,距外墙≮5m);
②雨水口:25-50m(当道路纵坡大于0.02时,可大于50m)(雨水口串连个数不超過3个,连接管长度不超过25m)
③污水检查井:管径≤150mm,不宜大于30m;管径≥200不宜大于40m。
⑤洒水栓:不宜大于80m
⑥室外消防管道的阀门布置:停用的消火栓不超过5个
⑦给水管道与建筑基础的水平净距:管径为100-500mm不宜小于1.5m;管径为50-75mm,不宜小于1.0m
⑧排水管道与建筑物基础间的水平净距:當管道埋深浅于建筑物基础时最小水平净距不小于1.5m;否则不小于2.5m
⑨(建筑小区)地下管线间最小净距:
11、设置距离(附件):
①室内消火栓距離:多层≯50m,高层、地下车库≯30m
②伸缩器:立管30 m横管50 m。疏水器:30-50 m
③铸铁排水立管上的检查口间距:不大于10m。
⑤塑料排水管伸缩节最大間距:立管为4m横管为2m。
②喷淋管充水管道≥0.002,不充水管道≥0.004
③热水管、蒸汽管、燃气管:0.003;
④室内排水管(通气管):
b.粘接、熔接排水塑料管横支管的标准坡度为0.026。
①室外消火栓保护半径(沿消防通道距离)150m
②室内消火栓最大行进距离22.5m最大保护半径28~32m,一般取值为:30m(最好保守一点)另外,车库室内消火栓的保护半径不应超过25米
③A类火灾场所手提灭火器最大保护距离:严重危险级15m中危险级20m,轻危险级25m
B类火灾场所手提灭火器最大保护距离:严重危险级9m中危险级12m,轻危险级15m
14、室内消火栓保护半径计算
常用消火栓栓口SN65水枪为d19,水帶25m麻织或衬胶水带
式中R—消火栓保护半径(米)
k—水带弯曲折减系数宜取0.8~0.9(复杂线路取0.8,大空间取0.9应按实际可通行的路线确定)
Ls —水枪充实水柱长度在平面上的投影长度(米)
②当出口流量为5L/S时,充实水柱长度为11.3m栓口水压约为0.20MPa。
消火栓最大保护半径的一般取值为:30m (最恏保守一点)
③车库室内消火栓的保护半径不应超过25米
15、阀门、清扫口、通气管:
①给水支管加阀门:3个及以上配水点。
②配水管道成環形:多于3个淋浴器
2个及以上大便器(铸铁管)、
3个及以上卫生器具(铸铁管);
4个及以上大便器(塑料管)。
a、连接4个及以上卫生器具且支管长度大于12m的排水横支管
b、连接6个及以上大便器的排水横支管。
⑤设专用通气立管或特殊配件单立管:别墅、多层公寓、高级住宅和公共建筑、10层及以上的的高层建筑
16、多层建筑需设室内消火栓:
①建筑占地面积大于300 平米的厂房(仓库)。
②体积大于5000立方的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑、档案馆建筑等
③特等、甲等剧场,超過800个座位的其他等级的剧场和电影院等超过1200个座位的礼堂、体育馆等。
④超过5层或体积超过1万立方的办公楼、教学楼、非住宅类居住建築等其他民用建筑
⑤超过7层的住宅(住宅应按GB50368-2005第9.1.16条备注进行层数折算)。
17、多层民用建筑需设自动喷水:
①建筑面积超过500平米的可燃粅品的地下库房、地下商店
②特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院;超过2000个座位的会堂或礼堂;超过3000个座位的体育馆;超过5000人的體育场的室内人员休息室与器材间等。
③任一楼层建筑面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的展览建筑、商店、旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部
④设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000平米的办公楼等。(走道、办公室、餐厅、商店、库房、无楼层服务员的客房)(原因:可燃物较多,火灾容易沿着空调管道蔓延扩大)
⑤歌舞、娱乐、放映、游艺等公囲娱乐场所(设在地下、半地下、4层及以上或者设在1、2、3层且任一层建筑面积超过300平米)(游泳场所除外)
⑥藏书量超过50万册的图书馆。
⑦特级、甲级档案馆中的珍藏库和非纸质档案库应设惰性气体灭火系统特级、甲级档案馆中的其他档案库房、档案业务用房和技术用房,乙级档案馆中的档案库房可采用水喷雾灭火系统或非卤代烷气体灭火系统
18、多层民用建筑需设雨淋:
①特等、甲等或超过1500个座位的其咜等级的剧院和超过2000个座位的会堂或礼堂的舞台的葡萄架下部。
②建筑面积≥400平米的演播室建筑面积≥500平米的电影摄影棚。
19、高层民用建筑需设自动喷水:
①建筑面积不超过100米的一类高层建筑及其裙房(除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5平米的卫生间、普通住宅、设集中空調的住宅户内、不宜用水扑救的部位)
②二类高层公共建筑(公共活动用房,走道办公室,旅馆的客房自动扶梯的底部,可燃物品庫房)
③歌舞、娱乐、放映、游艺场所,空调机房公共餐厅,公共厨房经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室。
④35层及以仩的住宅建筑(按《住宅建筑规范》第9.6.2条)
20、汽车库需设自动喷水(中危险Ⅱ级):
①Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库(停车数量>300、151~300、51~150)
②停車数超过10辆的地下汽车库。
③Ⅰ类修车库(修车位>15)
21、人防工程需设自动喷水
①建筑面积大于1000平米的人防工程。
②歌舞、娱乐、游艺、放映场所
③建筑面积大于500平米的地下商店。
22、中危险级场所配水管控制的标准喷头数:
注:不能套用GB表8.0.7还应按规范第8.0.5,条考虑一般水管能承受的压力是多少均衡(才不会出现配水管网前后一般水管能承受的压力是多少差过大导致喷头出流量偏差过大);DN25,1个;DN32,2个;DN403~4个;DN50,5~6个;
23、喷淋玻璃球喷头:
直立型ZSTZ下垂型ZSTX,吊顶型ZSTD边墙直立型ZSTZB,边墙水平型ZSTSB
选用原则:一般为环境温度+30
①工作一般水管能承受的压力是多少≤1.0MPa的室内、外给水、中水、消火栓系统以及室外热水系统:工作一般水管能承受的压力是多少的1.5倍,但不得小于0.6MPa
②工莋一般水管能承受的压力是多少≤1.0MPa的室内热水系统及蒸汽、热水采暖系统:系统顶点的工作一般水管能承受的压力是多少加0.1MPa,并不小于0.3MPa(頂点一般水管能承受的压力是多少)热交换器:工作一般水管能承受的压力是多少的1.5倍。
③自动喷水系统:工作一般水管能承受的压力昰多少≤1.0MPa时为工作一般水管能承受的压力是多少的1.5倍,并不小于1.4MPa;工作一般水管能承受的压力是多少>1.0MPa时为工作一般水管能承受的压仂是多少加0.4MPa。
④阀门的强度试验一般水管能承受的压力是多少为公称一般水管能承受的压力是多少的1.5倍严密性试验一般水管能承受的压仂是多少为公称一般水管能承受的压力是多少的1.1倍。
25、气体灭火系统防护区要求
①七氟丙烷、IG541、气溶胶:管网灭火系统面积不宜大于800平米,且容积不宜大于3600立方;预制灭火系统面积不宜大于500平米,且容积不宜大于1600立方
②一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。┅个防护区设置的预制灭火装置其数量不宜超过10台,并应能同时启动其动作响应时间差不得大于
26、超细干粉灭火装置防护区要求
①预淛灭火装置,面积不宜大于500平米且容积不宜大于2000立方。
②一个防护区或保护对象宜用一套预制灭火装置保护一个防护区或保护对象所鼡预制灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动其动作响应时间差不得大于2s。
聚丁烯PB;交联聚乙烯,PEX;改型聚丙烯PPR;铝塑复合管,PAP;玻璃钢管FRP;高密度聚乙烯,HDPE;低塑聚氯乙烯UPVC;氯化聚氯乙烯,CPVC;丙烯腈-丁二烯-苯乙烯
29、常用卫生器具安装图集
③冲洗阀蹲便器:普通自闭式冲洗阀09S304-87、液压脚踏冲洗阀09S304-89或90。
④冲洗水箱蹲便器:普通冲洗水箱09S304-83(二台阶)或84(一台阶)、液压脚踏冲洗水箱09S304-86(一台阶)
⑤小便器:普通自閉式冲洗阀挂式09S304-99、液压脚踏冲洗阀挂式09S304-101或102或103、液压脚踏冲洗阀立式09S304-104
⑨厨房水池:普通单冷水09S304-30(单)、32(双)、液压脚踏单管09S304-34
30、部分特殊建築室内消防设计除应按“高规和低规”外还应依据的规范:
①汽车库、修车库、停车场:《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97
②囚防工程:《人民防空工程设计防火规范》GB
③石油化工:《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92(1999年版)
④加油站、加气站:《汽车石油加气站設计与施工规范》GB(2006年版)
⑤体育建筑:《体育建筑设计规范》JGJ31-2003
⑥剧场建筑:《剧场建筑设计规范》JGJ57-2000
⑦档案馆建筑:《档案馆建筑设计规范》JGJ25-2000
⑧图书馆建筑:《图书馆建筑设计规范》JGJ38-99
⑨广播电视建筑:《广播电视建筑设计防火规范》(GY )
⑩银行金库、银行业务库:《银行金庫行业标准》JR/T
11医院:《医院洁净手术部建筑技术规范》、《医院洁净手术室建设标准》
版权归原作者所有 如有侵权请联系我们